- 29 janv. 2019, 12:11
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 80478
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour, Si vous utilisez l'application Vitotrol avec un Vitocom, il faut faire ce qui est dans le début de ce fil : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=31567#p547023 et https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=31567#p546947 Si vous utilisez les applis Vitotrol Plus ou Vicare...
- 28 janv. 2019, 22:52
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 80478
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
J'ajoute que l’authentification passe (credential.properties) si je met des mauvaises infos j'ai bien une erreur. J'utilise https://vitodata100.viessmann.com/VD100/ et j'ai bien accès aux infos de ma PAC Viessmann idem pour l'appli Vitotrol J'ai testé pendant des heures pour trouver ce qui ne va pa...
- 27 janv. 2019, 17:48
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 80478
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Pour faire simple: 1. copie tout le contenu du répertoire example dans /var/www/html/plugins/script/core/ressources 2. edite le fichier credentials.properties pour mettre ton user/pwd viessmann 3. Installe le plugin script de jeedom 4. Va sur le plugin script et crée un équipement genre chaudiere(p...