La recherche a retourné 61 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 07 juil. 2019, 19:53
- Forum : [Plugin Officiel] RFXcom
- Sujet : [RESOLU] Démon se coupe / Timeout
- Réponses : 3
- Vues : 811
Re: [RESOLU] Démon se coupe / Timeout
Bonjour, Je viens d'installer un RFXtrx433XL et j'ai exactement le même problème, le démon se lance et puis se coupe au bout de qqs secondes sur "Timeout waiting status" J'avais le firmware 1035 et puis le 1039 (le dernier) et cela ne marchait pas. Je suis passé au firmware 1027 comme dit plus haut ...
- 23 mars 2019, 23:48
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
@1suisse Je viens d'essayer en mettant un mot de passe erroné dans credentials.properties et j'ai exactement la même erreur que toi mots pour mots. Est-ce que tu n'aurais pas un caractère spécial dans ton login ou mdp qui poserait pb ? Avec quel éditeur as-tu modifié credentials.properties. Essaye d...
- 09 déc. 2018, 11:09
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Ah oui, cool, ça y est, cela retourne bien la valeur des kwH maintenant !
Par contre toujours pas la conso gaz dhw...
Par contre toujours pas la conso gaz dhw...
- 06 déc. 2018, 16:16
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Moi je me demande si c'est pas plus simple de chauffer toute la journée même en cas d'absence. La pente/parallèle ne sont valable que pour une plage de fonctionnement stable. Genre, personne en journée et rentrée à heure fixe. Autrement, avec l’inertie thermique de la maison c'est un casse-tête. Là...
- 05 déc. 2018, 13:59
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
... Sans la température ambiante, la chaudière ne peut que appliquer la loi d'eau avec sa courbe de chauffe. Et toi, si tu fais un scénario avec une autre sonde ambiante, et que tu veux agir sur ta chaudière, tu ne peux que changer la consigne. Et là, tu rentres dans la mécanique du tout ou rien pl...
- 04 déc. 2018, 19:14
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Pour régler parallèle et pente il faut être patient (pour avoir des périodes plutôt chaudes et d'autres plutôt froides) et puis surtout il faut laisser 24h/24h une consigne stable. Si vous jouer à changer la consigne vous ne laissez pas la maison s'équilibrer et donc vous n'arrivez pas à trouver les...
- 02 déc. 2018, 16:51
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Je suis dégouté. Jeudi je fais l'entretien de ma chaudière et le gars me dit qu'il se demande comment les entretiens précédents ont été fait car le scellé viessmann est encore intact. De plus, en essayais d'accéder au corps de chauffe, il a constaté que la soudure lachait. En gros, mon corps de cha...
- 01 déc. 2018, 12:38
- Forum : [Plugin Officiel] Mail
- Sujet : [Résolu] Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
- Réponses : 21
- Vues : 17162
Re: ## RESOLU## Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
Ca marche, merci pour l'astuce, mais ça veut quand même dire que le plugin Mail implémente mal l'authentification via TLS OU SSL je pense. Non c'est une protection de google !! D'ailleurs si chacun des intervenants ici c'était donné la peine de lire la doc https://github.com/jeedom/plugin-mail/blob...
- 26 nov. 2018, 10:09
- Forum : [Plugin Officiel] Assistant vocaux
- Sujet : Plugin Google smarthome
- Réponses : 1485
- Vues : 183892
Re: Plugin Google smarthome
Plusieurs mots marchent avec les scènes. Moi j'ai fait une scène qui s'appelle "tous les volets" et je dis "ok Google, ouvre tous les volets" et "ok Google, ferme tous les volets"
- 21 nov. 2018, 20:50
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
A propos du calcul de la loi d'eau et de la température extérieure Finalement pour le calcul je pense avoir trouvé l'erreur dans la formule de calcul de la T pondérée. J'ai corrigé comme il me semble que cela doit être. Comme ceci, la Text pondérée se trouve être la Text filtrée avec un passe bas du...
- 20 nov. 2018, 18:13
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Merci pour l'info. Comment intègres tu ce temps de 21h (enfin en heure), une période glissante qui te permet de déterminer la temp ext moyenne ? Alors, en fait, je ne sais pas. Je n'avais jamais regardé de près ça et en regardant la formule de la T pondérée, je ne comprend pas, il doit y avoir une ...
- 20 nov. 2018, 12:50
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Merci pour l'info. Comment intègres tu ce temps de 21h (enfin en heure), une période glissante qui te permet de déterminer la temp ext moyenne ? Alors, en fait, je ne sais pas. Je n'avais jamais regardé de près ça et en regardant la formule de la T pondérée, je ne comprend pas, il doit y avoir une ...
- 19 nov. 2018, 18:34
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
"activateEcoProgram" ne marche plus chez moi alors que je l'avais testé OK.
Est-ce que cela marche toujours chez vous ?
Est-ce que cela marche toujours chez vous ?
- 19 nov. 2018, 18:31
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Hello, Je vous fais par d'un retour d'info suite à discussion avec un chauffagiste vraiment compétent. Pour ceux qui on la sonde extérieure, et/ou le thermo d'ambiance. Pour la sonde extérieure, il y a un paramétrage de délai, qui est un concept étrange, y compris pour le gars. Il doit recontacter ...
- 08 nov. 2018, 21:18
- Forum : [Plugin Officiel] Assistant vocaux
- Sujet : Plugin Google smarthome
- Réponses : 1485
- Vues : 183892
Re: Plugin Google smarthome
Bonjour, D'abord, merci à l'équipe car je trouve ce plugin génial moi :D Pour info, j'avais une scène qui ne marchait plus et cela venait du fait que j'ai renommé un virtuel car dans ce cas la commande d'entrée ou sortie n'est pas mise à jour automatiquement comme c'est le cas bien pratique ailleurs...
- 04 nov. 2018, 15:58
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
@Mikado
Le 1er jour de la semaine doit être lundi.
Oui, dans mon message c'est divisé par 8, je donne les consos en KWh.
La conso, cela dépend surtout de la maison, d'où tu habites et de comment tu chauffes. Difficile de comparer.
Le 1er jour de la semaine doit être lundi.
Oui, dans mon message c'est divisé par 8, je donne les consos en KWh.
La conso, cela dépend surtout de la maison, d'où tu habites et de comment tu chauffes. Difficile de comparer.
- 04 nov. 2018, 10:49
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour, Au sujet de la consommation, je viens de regarder car hier j'était à 249 pour la semaine, donc juste en dessous des fameux 256kwh. Et bien effectivement, la conso semaine est passée directement de 249 à 164 avec une conso réelle qui est passée de 249 à 292 (+43). Pour ceux qui ont suivi don...
- 03 nov. 2018, 20:06
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
A mon sens, le mieux c'est d'avoir les 3 éléments suivants : - la loi d'eau pour gérer le bon apport d'énergie par rapport à la temp extérieure - la sonde intérieure pour gérer la bonne atteinte de la température intérieure (normalement on doit pondérer la loi d'eau grâce au delta temp int / consign...
- 03 nov. 2018, 19:49
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bon, j'ai corrigé la méthode getDhwSchedule qui ne fonctionnait pas et rajouté les méthodes suivantes: - setRawDhwSchedule - setRawCirculationSchedule - setHeatingSchedule: J'ai testé. - getDhwSchedule : OK - setRawDhwSchedule : marche pas chez moi - setRawCirculationSchedule : marche pas chez moi ...
- 03 nov. 2018, 13:00
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
- Réponses : 717
- Vues : 79526
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Voici ce que j'ai observé en comparant ma chaudière et ce que retourne l'API: php GetHeatingGasConsumptionWeek.php Array ( [0] => 1648 pour 206 (lu à la chaudière) ; 206*8=1648 [1] => 1360 pour 170 (lu à la chaudière) ; 170*8=1360 [2] => 216 pour 27 (lu à la chaudière) ; 27*8=216 [3] => 144 pour 18 ...