- 04 nov. 2019, 17:52
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
- Réponses : 338
- Vues : 52385
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
hello non il n'y a pas de -, dans le tableau en hexa, c'est bien 0x80 en hexadécimal, qui correspond à 128 en décimal. Il faut qu'il soit dans un groupe zwave de la sonde, auquel elle envoit les infos à ce format (voir doc sonde) Sensor type: „Air Temperature“ Scale: Celsius and Fahrenheit Precision...
- 03 nov. 2019, 09:15
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
- Réponses : 338
- Vues : 52385
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Salut, pour la doc, il y a un lien là https://products.z-wavealliance.org/products/2543 chercher Manufacturer Provided Product Manual En effet, il faut bien jouer avec l'association du capteur. Je suis en train de jouer avec. Il faut peut être que la vanne soit dans soit dans le groupe 1.... Je test...
- 03 nov. 2019, 08:44
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
- Réponses : 338
- Vues : 52385
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Hello, moi j'ai acheté ces vannes parce qu'elles peuvent utiliser une autre source pour la température... mais je n'y arrive pas. Voici ce que j'ai essayé : - mettre 128 dans le paramètre 8, pour lui indiquer d'utiliser une sonde externe. - dans mon capteur de température zwave (everspring 814), j'a...
- 30 oct. 2019, 14:24
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
en fait le present_value représente 1 si j'ai allumé, 0 si j'ai éteint. j'ai aussi des xiaomi, et le retour à 0 est un super facile pour utiliser l'interrupteur. Le legrand ne revient jamais à 0 ou 1,, il n'y a que 2 valeurs Le problème, c'est que mon test sur present_value ne change rien, c'est le ...
- 29 oct. 2019, 11:38
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
l'équipement hue réagit bien, il indique bien eteind. et il indique bien allumé si je rallume par l'appli hue.
j'ai pas coché le multi-lancement.
Je pense que ça vient du plugin zigate, qui ne réactualise pas l'état de present_value
j'ai pas coché le multi-lancement.
Je pense que ça vient du plugin zigate, qui ne réactualise pas l'état de present_value
- 28 oct. 2019, 19:03
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
le déclencheur de mon scénario est "present value" l'une des commande de l'interrutpeur. legrand zigate.png normalement c'est 1 quand on appuie sur allumer, 0 quand on éteind. j'ai même coché la case "Gestion de la répétition des valeurs" dans la configuration de la commande. Et le contenu du scénar...
- 28 oct. 2019, 18:29
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
je passe bien par l'api hue (via jeedom).
J'ai rectifié dans mon post, c'est bien la version sans fil, sur pile de l'interrupteur
J'ai rectifié dans mon post, c'est bien la version sans fil, sur pile de l'interrupteur
- 26 oct. 2019, 18:15
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Hello, je reviens avec mon problème, en essayant d'être plus clair. J'ai un interrupteur Legrand, sans fil, sur pile, cette fois, pour éviter toute confusion. Il s'intègre très bien, et est reconnu par Jeedom. Je souhaite piloter une ampoule Philips Hue avec. Donc je crée un scénario qui se déclench...
- 14 oct. 2019, 14:04
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Hello, non l'ampoule n'est pas reliée à l'interrupteur. Elle a bien du courant tout le temps. Je peux allumer éteindre à tout moment avec Jeedom et l'app Hue. C'est juste que l'interrupteur n'envoie qu'une seule fois le signal "allumé" en zigbee vers la zigate. Si je rappuie sur le même bouton, pour...
- 14 oct. 2019, 08:09
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Pardon quand je parle d'ampoule, je parle d'une hue qui n'est pas connectée a l'interrupteur, mais sur courant permanent. Je voudrais 2 interrupteurs pour faire un va et vient, et commander par des scenarios. Mais lorsque j'allume via un inter, si j'éteins avec un scénario ou l'autre inter, je ne pe...
- 13 oct. 2019, 11:13
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
- Réponses : 36
- Vues : 11624
Re: Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
Celle de l'inter ne marche pas.... J'ai essayé avant d'acheter l'autreHugoVal11 a écrit :Lol, ben ben nouvelle, franchement j'y croyais pas, en plus y en a une livrée avec l'inter.
- 13 oct. 2019, 09:50
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
- Réponses : 36
- Vues : 11624
Re: Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
j'ai trouvé une solution, je met une charge sur le fil bleu
https://elec44.fr/accessoires/5741-yoki ... 40705.html
ça marche nickel, sans ampoule.
https://elec44.fr/accessoires/5741-yoki ... 40705.html
ça marche nickel, sans ampoule.
- 12 oct. 2019, 16:28
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers] Zigate
- Réponses : 2040
- Vues : 238237
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Salut j'ai installé un interrupteur legrand by netatmo filaire, parfaitement intégré avec Zigate. Je peux commander une ampoule en passant par jeedom, donc pas en direct. Mon problème est que si j'éteind l'ampoule par scénario, je ne peux pas rallumer par l'interrupteur. J'avais bien pensé passer l'...
- 12 oct. 2019, 15:35
- Forum : [Catégorie] Passerelle Domotique
- Sujet : Céliane with Netatmo?
- Réponses : 46
- Vues : 19713
Re: Céliane with Netatmo?
Hello, j'ai un interrupteur sans fil Legrand by Netatmo parfaitement intégré via Zigate. Je m'en sert pour commander une lumière. Cependant, si j'éteins la lumière par un scénario, lorsque je rappuie sur l'interrupteur Legrand, il n'envoie aucune info. J'ai l'impression qu'il faut qu'il soit passé p...
- 12 oct. 2019, 08:21
- Forum : Scénarios
- Sujet : [Tuto] Horaires de passage des prochains trains Transilien
- Réponses : 130
- Vues : 29467
Re: [Tuto] Horaires de passage des prochains trains Transilien
J'ai eu le même problème début septembre, mais pour moi c'est rentré dans l'ordre.
- 10 oct. 2019, 16:58
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Quel module ZWave derriere interr pour Philips Hue
- Réponses : 17
- Vues : 7819
Re: Quel module ZWave derriere interr pour Philips Hue
Hello, j'ai réussi à mettre un interrupteur legrand by netatmo, et le faire reconnaitre par Zigate. Mais je voudrais le connecter directement à mes ampoules, savez-vous s'il existe une manip pour le faire fonctionner en zigbee touchlink, c'est à dire qu'il s'appaire à une ampoule juste par la proxim...
- 10 oct. 2019, 16:53
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
- Réponses : 36
- Vues : 11624
Re: Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
Hello,
je me lance aussi sur Legrand with Netatmo, et je voudrais intégrer un interrupteur filaire, mais sans connecter d'ampoule, juste pour avoir les appuis sur cet interrupteur.
Qui a déjà réussi ?
comment faut-il le brancher ?
merci d'avance
Mulb
je me lance aussi sur Legrand with Netatmo, et je voudrais intégrer un interrupteur filaire, mais sans connecter d'ampoule, juste pour avoir les appuis sur cet interrupteur.
Qui a déjà réussi ?
comment faut-il le brancher ?
merci d'avance
Mulb
- 21 sept. 2019, 12:25
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
- Réponses : 338
- Vues : 52385
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Salut Xavier, je suis dans ton cas, et je viens d'en acheter une pour tester. La réponse à ta question est non, tu ne peux pas la démarrer sans être sur un radiateur. ça te donne une erreur 2 (Er2 : aucune valve n'est reconnue, installer correctement l'appareil sur le radiateur). Amuse toi bien Mulb
- 18 sept. 2019, 11:00
- Forum : [Plugin Officiel] Z-Wave
- Sujet : Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
- Réponses : 338
- Vues : 52385
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
J'ai trouvé comment faire fonctionner la vanne thermostatique avec le plugin thermostat et en utilisant la température d'une sonde de température deportée.Si jamais cela intéresse quelqu'un je peux faire une explication. Bonjour, je suis intéressé par ton explication 😁 Moi aussi, je suis toujours à...
- 25 août 2019, 11:50
- Forum : [Catégorie] Energie
- Sujet : Gazpar
- Réponses : 30
- Vues : 14495
Re: Gazpar
Hello, moi j'avais un ecocompteur CGE pour ma téléinfo, et ça marche aussi pour le Gaz avec la prise avec impulsion. Seul bémol, l'information rémontée est en m3, et non en kWh. Seul GRDF sait quel type de gaz (haut ou bas pouvoir calorifique) est utilisé, et la conversion n'intervient qu'après. Ens...