La recherche a retourné 536 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 01 nov. 2019, 09:20
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
- Réponses : 1090
- Vues : 115884
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonsoir, Je reviens sur ma problématique de retour d’état des volets qui est faussé dès lors qu’on utilise une commande centralisée via le plugin VIRTUEL ou en direct via un BTN Legrand radio ou avec les commandes locales. Comme si les info n’étaient pas récupérées mais programmées dans le plugin.....
- 28 oct. 2019, 08:35
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
- Réponses : 1090
- Vues : 115884
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonjour,
C'est exactement la manipulation à effectuer pour que le plugin Myhome fonctionne sous la v4.
Il n'y a que le fichier php dans core/desktop à modifier.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
C'est exactement la manipulation à effectuer pour que le plugin Myhome fonctionne sous la v4.
Il n'y a que le fichier php dans core/desktop à modifier.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 27 oct. 2019, 10:20
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
- Réponses : 1090
- Vues : 115884
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
J'expliquerai ça dans l'après midi, là je suis au taf. [emoji6]
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 27 oct. 2019, 08:56
- Forum : [Catégorie] Protocoles domotiques
- Sujet : [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
- Réponses : 1090
- Vues : 115884
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Salut,
Plugin compatible v4 avec une toute petite modif à faire dans un fichier.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Plugin compatible v4 avec une toute petite modif à faire dans un fichier.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 28 juil. 2019, 16:49
- Forum : Discussions Générales
- Sujet : API Legrand
- Réponses : 77
- Vues : 28321
Re: Réseau externe NOK
Salut,
Peu de chance qu'il soit possible d'intégrer les inters fonctionnant sur pile, ce n'était déjà pas possible avec l'ancienne gamme Myhome Play, cela je pense pour éviter une conso excessive.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Peu de chance qu'il soit possible d'intégrer les inters fonctionnant sur pile, ce n'était déjà pas possible avec l'ancienne gamme Myhome Play, cela je pense pour éviter une conso excessive.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 07 mai 2019, 20:15
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
C'est bon, j'ai la fonction. Dans un bloc fonction que tu positionnes en sortie du flex getter, tu mets ce code msg.payload = parseFloat(Buffer.from(msg.payload).toString("ascii").slice(7)); return msg; Cette fonction convertit le tableau reçu en chaîne, puis supprime la partie 'Vxxxxx=', et finit p...
- 07 mai 2019, 15:37
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Tu peux m'envoyer ton flow, que je regarde dès que je rentre chez moi ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 07 mai 2019, 06:43
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-simplejs Avec ça, ça devrait aller. En gros, il faut récupérer la payload en sortie de la fonction de lecture, faire un premier traitement qui supprimera les premiers caractères jusqu'au = inclus, avec un bloc fonction, puis ensuite faire la conversion...
- 06 mai 2019, 22:45
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Remonter les infos en mqtt, ça va être assez simple. Le seul truc un peu chiant va être de transformer la chaîne de caractère reçue pour la renvoyer en mqtt. Je vais regarder si y a pas des fonctions qui vont bien pour faire ça.
- 06 mai 2019, 21:49
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
57, c'est une valeur décimale, donc 0x39, soit 9 en ascii.
Donc la VMC te retourne 9.4
Donc la VMC te retourne 9.4
- 06 mai 2019, 21:36
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
En Modbus, on parle très souvent de registre, mais pour faire simple, c'est bien l'adresse.
Elle doit bien être égale à 1, et pas 0.
A la rigueur, ajoutes un bloc debug configuré en msg.payload à la sortie du flex write pour voir si ce qu'il envoie est correcte.
Elle doit bien être égale à 1, et pas 0.
A la rigueur, ajoutes un bloc debug configuré en msg.payload à la sortie du flex write pour voir si ce qu'il envoie est correcte.
- 06 mai 2019, 19:34
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Par contre, tu lui demande la variable v00000, il te réponds bien v00000=00, donc je dirais que ça fonctionne. Pour le décalage entre l'écriture et la lecture, ouep, c'est mieux, le temps que le système de la VMC traite la demande.
Mais là, en l'état j'aurai tendance à dire que ça fonctionne.
Mais là, en l'état j'aurai tendance à dire que ça fonctionne.
- 06 mai 2019, 19:22
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Salut,
Effectivement, le registre doit être 1 et pas 0.
Effectivement, le registre doit être 1 et pas 0.
- 05 mai 2019, 22:11
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Dans la conf du serveur VMC, là où tu as configurer l'adresse IP, décoche 'queue commands', voir si ça change quelque chose.
- 05 mai 2019, 20:31
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
En ssh:
Puis tu saisis ton mdp root ou super utilistateur si tu en as configuré un.
Dans ce que je t'ai fourni, il n'y a que la partie Modbus. une fois qu'on aura réussi à récupérer des infos dans la vmc, on passera à la suite.
Code : Tout sélectionner
sudo node-red
Dans ce que je t'ai fourni, il n'y a que la partie Modbus. une fois qu'on aura réussi à récupérer des infos dans la vmc, on passera à la suite.
- 05 mai 2019, 17:32
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Ci-joint un exemple qui devrait être pas mal. Par contre, pour utiliser le port 502, il faut absolument que tu lance node-red en root. Ci-joint la doc de la biblio Modbus https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus/wiki/Port-502-on-PI-or-PC Ensuite, il faut que tu configures la bonne adresse...
- 05 mai 2019, 16:31
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Salut @lionel68,
Désolé, pas vu la notif de ton précédent message. Je te fais un petit exemple et poste ça d'ici une petite demi-heure!
Désolé, pas vu la notif de ton précédent message. Je te fais un petit exemple et poste ça d'ici une petite demi-heure!
- 29 avr. 2019, 23:04
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
C'est bien cela. [emoji106]
Et non, ça ne devrait pas surchargé le rpi.
Après l'idéal serait de ne pas faire les essais sur ta machine de prod.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Et non, ça ne devrait pas surchargé le rpi.
Après l'idéal serait de ne pas faire les essais sur ta machine de prod.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- 29 avr. 2019, 15:55
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Salut, Tout dépend sur quoi tu fais tourner Jeedom actuellement. Si c'est une box officielle, je ne sais pas si il possible d'installer d'autres services dessus, déjà techniquement parlant, mais aussi vis à vis de la garantie. Si c'est autre chose, serveur, raspberry ou toute autre box domotique DIY...
- 25 avr. 2019, 14:38
- Forum : Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- Sujet : Modbus tcpip
- Réponses : 49
- Vues : 7371
Re: Modbus tcpip
Merci. Donc c'est faisable sans trop de problèmes, aussi bien pour récupérer des infos, que d'envoyer des commandes. Par contre, leur système pour accéder aux données est franchement naze. [emoji23] Il faut envoyer dans des registres Modbus le nom de la variable qu'on veut lire ou écrire. En gros, s...