La recherche a retourné 53 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 05 mars 2018, 14:19
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Je ne pige pas comment tu interfaces jeedom et ton systeme de chauffage : Comment jeedom controle le plancher chauffant ? idem sur les radiateurs comment jeedom commande ton circuit avec ton wire ou xiaomi . Quand tu dis "Jeedom gère le thermostat" tu parles du thermostat d'ambiance viessmann ou le...
- 05 mars 2018, 14:00
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour Kelly97129, Le script simule du coté des serveurs Viessmann l'itilisation des appli Vicare et Vitotrol Plus, donc si ces applis fonctionnent sur ton smartphone, le script doit fonctionner. Pour tester, essaye de te connecteur sur https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx...
- 28 févr. 2018, 09:54
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Ce matin le serveur Viessmann ne renvoie pas d'erreur mais les actions ne sont pas prise en compte.
Est ce pareil chez vous ?
Est ce pareil chez vous ?
- 12 févr. 2018, 17:20
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour David, je viens moi aussi d'acquérir une viessmann et voici mon retour d'expérience en quelques mots : 1) OUI on peut piloter la chaudiere ... mais via le web (qui plante de tps en tps), pas d'accès direct 2) il faut revoir son cahier des charges ... viessmann ne fait rien comme les autres 3...
- 10 févr. 2018, 12:43
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Pareil, viessmann is down
- 06 févr. 2018, 12:53
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Je ne me sert que du script ViessmannU pour envoyer les consignes à la chaudière.
Pour la lecture pas besoin de script (voir le post dans ce fil)
Pour la lecture pas besoin de script (voir le post dans ce fil)
- 31 janv. 2018, 15:44
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour Laurent035, Perso, je n'ai pas le compétences pour développer un plugin (sinon se serai déjà fait) en plus, chaque type de chaudiere / pac est un peu différente et il te faut rechercher le n° des paramètre dans le fichier viessman. en relisant ce fil, tu trouveras plusieurs explications pas ...
- 10 janv. 2018, 15:19
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
@mapa J'ai rajouté la mise à jour de la pente dans le script (testé --> OK) : // TP update type // Pente Mise à jour de la pente // VL update value // Pente Pente entre 0.2 et 3.5 case "Pente": if ($value >= 0.2 && $value <= 3.5) { $data_string = init_Viess(); $url = "https://api.viessmann.io/estrel...
- 10 janv. 2018, 14:06
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Par contre, si je fais que "Dauernd Reduziert", = "forcé en réduit" ou "Dauernd Normal" = "forcé en normal", je sort de la programmation par plage horaire, et je suis pas sûr d'y retourner automatiquement à la prochaine tranche horaire programmée... C'est même sûr que tu n'y retourneras pas automat...
- 08 janv. 2018, 10:24
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Mapa, Par contre dans ton fichier tu indiques que le code "Mode de fonctionnement" est 0=arret 1=ECS seul 2=horaire (ECS+Chauffage) 3=chauffage 4=Eco et dans le script les valeurs suivantes sont définies "0: Arrêt" "1: Eau chaude seulement" "2: Chauffage et Eau chaude" "3: Absence" "4: Chauffage et ...
- 08 janv. 2018, 10:18
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Hello banane63, C'est le mode justement de fonctionnement qui permet de passer à réduit. Tu dois avoir les valeurs : "0": "Abschalt", = "Veille" : chaudiere en stand by "1": "Nur WW", = "Eau chaude seulement" : chauffage en stand by "2": "Heizen + WW" = "Eau chaude + chauffage" : passe de Normal à r...
- 05 janv. 2018, 21:18
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
si tu télécharge mon fichier "Param 200T" ci dessus, tu verras que la même commande (par exemple le choix du mode de fonctionnement - konf_betriebsart_rw) a un code pour chaque circuit de chauffage 92 et 94.
- 05 janv. 2018, 15:19
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Pour lire plus facilement le json et voir toutes les possibilités, on peut copier/coller le résutat dans le site https://json-csv.com/ pour réccupérer un fichier .csv exploitable dans Excel
Ci-joint le fichier complet pour la 200T:
Ci-joint le fichier complet pour la 200T:
- 05 janv. 2018, 11:52
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Merci Mapa. j'ai tout implémenté et cela marche impeccable :D un grand MERCI quelques modifications de mon coté : j'ai une chaudière 200T avec 2 circuits de chauffage séparés et sans ECS. il me faut donc passer la valeur du datapoint en variable pour utiliser le même script pour HC1 et HC2. j'ai raj...
- 02 janv. 2018, 00:21
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Pour récupérer les infos transmises par un vitoconnect : 1°) avec un parser type "JSONview", identifier le n° d'ordre dans le fichier de chaque info 2°) dans jeedom avec le plugin script, créer un équipement : type de script : json Type : info Requete : data>36>value (pour la temp extérieure) URL du...
- 01 janv. 2018, 22:57
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Grâce à respecter conseils j ai réussi à parer le json. Je T envoie ça dès que je rentre chez moi
- 22 déc. 2017, 15:35
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour Après avoir pas mal cherché j'ai réussi à connecter ma chaudière Viessmann 222F équipée d'un Vitoconnect 100 OPT01. J'ai utilisé les infos fournies par thetrueavatar à savoir: 1. Connexion sur https://support.viessmann.io pour récupérer le numéro de gateway et de controller. 2. J'ai créé un...
- 18 déc. 2017, 09:17
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Le thermostat d'ambiance est utile pour couper le circulateur si la température de la pièce est atteinte (cas d'un salon avec des baies vitrées et du soleil) Je suis encore novice dans le domaine mais si tu coupes le circulateur tu prives pas les radiateurs des autres pièces d'eau chaude alors qu'e...
- 14 déc. 2017, 16:41
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
@Tag D'après les tarifs Viessmann (https://elyotherm.fr/tarif-viessmann) , tu as 2 types de regul sur une même chaudiere : - La Vitotronic 100 : regul sans sonde extérieure --> température d'eau constante - La Vitotronic 200 : regul avec sonde extérieure --> température d'eau en fonction de la courb...
- 05 déc. 2017, 14:01
- Forum : [Plugin officiel] Scripts
- Sujet : Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
- Réponses : 120
- Vues : 71882
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bienvenue @thetrueavatar