ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Pour la conso en effet je vois pas comment mais pour la température il faut que la sonde soit branchée au moment de l'inclusion sinon il faut le supprimer et recréer.
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Aussi simple que ça, un grand merci la température remonte (J'ai simplement lancé une régénération de détection du noeud) !
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Bonjour,
est-ce que la manipulation pour que l'entrée I2 fonctionne est toujours d'actualité ? (modification du paramètre 100, association du contrôleur dans le groupe 5 et exclusion pour 30s du réseau puis reinclusion)
est-ce que la manipulation pour que l'entrée I2 fonctionne est toujours d'actualité ? (modification du paramètre 100, association du contrôleur dans le groupe 5 et exclusion pour 30s du réseau puis reinclusion)
philmo
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
J'ai fait la manipulation (modification du paramètre 100, association du contrôleur dans le groupe 5 et exclusion pour 30s du réseau puis reinclusion) et j'obtiens effectivement l'information du contact I2 mais sur la classe 48 instance 1 donc celle qui est libellée "I1" dans les commandes créées par Jeedom...
Il doit y avoir une correction à faire...
Il doit y avoir une correction à faire...
philmo
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Bonjour à tous,
Je suis novice et j'avoue que je ne trouve pas comment brancher mon module Qubino Flush relais 1D ZMNHND1 pour contrôler en direct mes lumières de jardin.
Je n'ai pas d'interrupteur c'est donc le module qui est censé faire la coupure.
J'ai essayé plein de possibilité mais cela ne marche pas.
Pouvez-vous m'aider ?
j'ai essayé ça ? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 3Jk7yRhSR4 mais pas non plus. le problème sur mon QUBINO j'ai deux Q (un avec flèche sortante, un avec entrante), ensuite les L1 et L2
merci par avance de votre aide
Je suis novice et j'avoue que je ne trouve pas comment brancher mon module Qubino Flush relais 1D ZMNHND1 pour contrôler en direct mes lumières de jardin.
Je n'ai pas d'interrupteur c'est donc le module qui est censé faire la coupure.
J'ai essayé plein de possibilité mais cela ne marche pas.
Pouvez-vous m'aider ?
j'ai essayé ça ? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 3Jk7yRhSR4 mais pas non plus. le problème sur mon QUBINO j'ai deux Q (un avec flèche sortante, un avec entrante), ensuite les L1 et L2
merci par avance de votre aide
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Bonjour !
J'ai exactement le même soucis !
Une explication ?
J'ai exactement le même soucis !
Une explication ?
philmo a écrit : ↑12 mai 2019, 22:58J'ai fait la manipulation (modification du paramètre 100, association du contrôleur dans le groupe 5 et exclusion pour 30s du réseau puis reinclusion) et j'obtiens effectivement l'information du contact I2 mais sur la classe 48 instance 1 donc celle qui est libellée "I1" dans les commandes créées par Jeedom...
Il doit y avoir une correction à faire...
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
En attendant une éventuelle correction de la configuration pour ce module dans le plugin zwave, si tu veux exploiter l'information I2, il faut utiliser la commande info qui remonte l'instance 1, classe 48, index 0.
@BBU69, le schéma de montage de ce module est plutôt celui-là (attention, le bouton d'inclusion n'est à utiliser que si le module est alimenté en 24V, en 220V il faut utiliser un interrupteur relié à I1)
@BBU69, le schéma de montage de ce module est plutôt celui-là (attention, le bouton d'inclusion n'est à utiliser que si le module est alimenté en 24V, en 220V il faut utiliser un interrupteur relié à I1)
philmo
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
lolo46 a écrit : ↑03 févr. 2019, 21:05babasse a écrit : ↑19 oct. 2018, 20:03Bonjour à tous,
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai galéré pour réussir à faire remonter sous Jeedom le status du contact sec (en général le ELM_4HDTLF) raccordé entre I2 et L pour un domotisation d'un portail.
Il semblerait que j'ai réussi ^_^, à voir dans le temps si ça tient ...
Mon matos:
Rpi 3 sous jeedom
qubino Flush 1D relay : ZMNHAD1
contact sec filaire étanche: ELM_4HDTLF
portail mhouse/nice Kit WG2 (je galère à trouver du 24V stable dessus...)
Les grandes étapes:
1) Inclusion
2) Synchronisation
3) Changer les mode des entrée I2 et/ou I3 (paramètre 100 et 101) en "sensor binary"
4) Associé au groupe 5 le contrôleur
5) Exclusion SANS perte du paramétrage
6) Attendre 30 sec
6) Inclusion
NOTA 1:
Pour l'exclusion SANS perte de paramètres, la notice française est ambiguë, se référer à la notice anglaise. L'exclusion via le bouton S n'est possible qu'en alimentation 24V, donc si alimentation 220, on boucle I1 sur L comme décrit si dessous
Exclusion SANS perte de parametres.png
NOTA 2:
Tableau de compatibilité, qui justifie pourquoi on associe au groupe 5
Tableau de compatibilité qubino.png
BONUS:
le câblage et les référence pour vous faire une sonde de température à 2€:
Sonde temperature.png
Sources:
Les doc Qubino sur leur site.
http://qubino.com/downloads-pdf/
Bon weekend
Babasse
Bonsoir,
babasse
J ai essayé ta manipulation mais celà ne marche pas chez moi.
Aurez tu plus d'information
Salut,
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai laissé tomber l'affaire. Pas assez stable et très mauvaise portée zwave chez moi. De plus mon alimentation de portail n'est vraiment pas propre et j'ai préférer démonter que de griller le module.
Sinon, en mode "Labo" dans mon garage cela fonctionnait nickel...
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Bonjour
pour ma part j'utilise un relais qubino pour domotiser un bouton qui permet d'allumer éteindre une lumière.
j'ai donc brancher le neutre sur le neutre N
la Phase sur le L
et la sorgie Q sur le fil de l'amploule
l'interrupteur est relié entre laphase et I1
bref, tout semble marcher , je peut actionner le relais via jeedom eg via l'interrupteur, sauf que le soucis vient du retour d'état.
le retour d'état fonctionne que lorsque le relais est actionné via jeedom, sinon l'état est pas mis a jour !
la seule solution pourri trouvée consiste a activer le polling sur l'état du switch mais c'est pourri.
est ce que quelqu'un a une idée ?
pour ma part j'utilise un relais qubino pour domotiser un bouton qui permet d'allumer éteindre une lumière.
j'ai donc brancher le neutre sur le neutre N
la Phase sur le L
et la sorgie Q sur le fil de l'amploule
l'interrupteur est relié entre laphase et I1
bref, tout semble marcher , je peut actionner le relais via jeedom eg via l'interrupteur, sauf que le soucis vient du retour d'état.
le retour d'état fonctionne que lorsque le relais est actionné via jeedom, sinon l'état est pas mis a jour !
la seule solution pourri trouvée consiste a activer le polling sur l'état du switch mais c'est pourri.
est ce que quelqu'un a une idée ?
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
En 'soignant' le nœud c'est désormais OK ! Cool
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités