Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
@Nechry, une nouvelle fois merci à toi.
Je n'avais pas tout compris visiblement !
J'ai donc mis un wakeup et le 111 à 900 car j'ai besoin d'un rafraîchissement assez fréquent (utilisation avec plugin thermostat pour chauffage salle d'eau), le temps de réfléchir à une solution pour le brancher sur secteur.
Je n'avais pas tout compris visiblement !
J'ai donc mis un wakeup et le 111 à 900 car j'ai besoin d'un rafraîchissement assez fréquent (utilisation avec plugin thermostat pour chauffage salle d'eau), le temps de réfléchir à une solution pour le brancher sur secteur.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
oui lorsque tu le passeras sur secteur, il faudra l'exclure et l'inclure a nouveau pour qu'il soit reconnue en mode secteur.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Souci, j'ai passé le paramètre 41 à 1 croyant que ça allait envoyer les températures tous les 0,1°
Le paramétre 41s'est mis à 1310976 et quoique je passe, en changeant les valeurs, il reste toujours à cette valeur.Comment faire ?
Merci
Le paramétre 41s'est mis à 1310976 et quoique je passe, en changeant les valeurs, il reste toujours à cette valeur.Comment faire ?
Merci
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
he non il ne fonctionne pas comme ça le 41
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/a ... 6058085298
par défaut la valeur est au 2.0°C 0x00140100 => 1310976
Si tu souhaites au 0.1°C il faudrait alors 0x00010100 => 65792
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/a ... 6058085298
par défaut la valeur est au 2.0°C 0x00140100 => 1310976
Si tu souhaites au 0.1°C il faudrait alors 0x00010100 => 65792
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition du ZW100.
Je pense avoir bien compris la méthode pour le paramètre 41. Cependant, je n'arrive pas à mettre une valeur inférieur à 1°.
Quand je "set" la valeur du paramètre à 655616 (c'est à dire 1°) cela fonctionne en revanche quand je "set" à 65792 (0.1°) le paramètre passe en rouge dans jeedom et n'est pas accepté.
Avez-vous une idée de ce que je fais de mal ou de ce que j'ai mal compris ?
En vous remerciant,
Je viens de faire l'acquisition du ZW100.
Je pense avoir bien compris la méthode pour le paramètre 41. Cependant, je n'arrive pas à mettre une valeur inférieur à 1°.
Quand je "set" la valeur du paramètre à 655616 (c'est à dire 1°) cela fonctionne en revanche quand je "set" à 65792 (0.1°) le paramètre passe en rouge dans jeedom et n'est pas accepté.
Avez-vous une idée de ce que je fais de mal ou de ce que j'ai mal compris ?
En vous remerciant,
-
- Timide
- Messages : 2
- Inscription : 03 août 2018, 16:43
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Je confirme que le paramètre dans Jeedom ne respecte pas les nouvelles consignes du constructeur... Donc impossible de modifier les valeurs de temperatures...
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Bonjour,
cela fait 2 mois que je tente de toucher les paramètres de détection de présence et pourtant, je ne parviens pas à des résultats satisfaisants.
Je m'explique.
J'ai un détecteur Fibaro, réglages idéaux dès le départ. Je passe devant, sous Jeedom ça détecte, puis ça s'arrête.
Avec mes capteurs ZW100, j'ai l'impression que la détection dure dans le temps.
J'ai beau raccourcir les temps de désactivation, la variable tombe et se réactive xx fois pendant des minutes.
J'ai cherché sur Internet, retourné la toile, lu les intérêts de chaque variable, commencé avec ce topic à modifier la valeur 3 à 20, puis tâtonné en touchant les différents paramètres du motion sensor, rien, de satisfaisant.
Le but étant d'utiliser ces capteurs avec le plugin alarme, je n'ose pas aller dans ce sens pour le moment...
Pour le moment,
j'utilise les paramètres
- 3 On time avec la valeur 20
- 4 Enable Motion Sensor avec la valeur 2
- 5 Command Options en Binary Sensor Report
- 8 Awake timeout avec la valeur 30
Où ai-je faux, que puis-je faire de mieux?
Je vous remercie d'avance,
Cyril
cela fait 2 mois que je tente de toucher les paramètres de détection de présence et pourtant, je ne parviens pas à des résultats satisfaisants.
Je m'explique.
J'ai un détecteur Fibaro, réglages idéaux dès le départ. Je passe devant, sous Jeedom ça détecte, puis ça s'arrête.
Avec mes capteurs ZW100, j'ai l'impression que la détection dure dans le temps.
J'ai beau raccourcir les temps de désactivation, la variable tombe et se réactive xx fois pendant des minutes.
J'ai cherché sur Internet, retourné la toile, lu les intérêts de chaque variable, commencé avec ce topic à modifier la valeur 3 à 20, puis tâtonné en touchant les différents paramètres du motion sensor, rien, de satisfaisant.
Le but étant d'utiliser ces capteurs avec le plugin alarme, je n'ose pas aller dans ce sens pour le moment...
Pour le moment,
j'utilise les paramètres
- 3 On time avec la valeur 20
- 4 Enable Motion Sensor avec la valeur 2
- 5 Command Options en Binary Sensor Report
- 8 Awake timeout avec la valeur 30
Où ai-je faux, que puis-je faire de mieux?
Je vous remercie d'avance,
Cyril
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Je ne comprends pas trop cette phrase : "Avec mes capteurs ZW100, j'ai l'impression que la détection dure dans le temps.".
Mais bon, je pense te donner une piste pour moi le paramètre 3 te dit qu'une fois la détection lancée et retombée il n'y aura plus de détection de mouvement pendant 20 secondes.
Mais bon, je pense te donner une piste pour moi le paramètre 3 te dit qu'une fois la détection lancée et retombée il n'y aura plus de détection de mouvement pendant 20 secondes.
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Salut,chris777c a écrit : ↑09 déc. 2018, 17:13Je ne comprends pas trop cette phrase : "Avec mes capteurs ZW100, j'ai l'impression que la détection dure dans le temps.".
Mais bon, je pense te donner une piste pour moi le paramètre 3 te dit qu'une fois la détection lancée et retombée il n'y aura plus de détection de mouvement pendant 20 secondes.
mieux vaut des images qu'un long discours
Explication :
Je quitte ce matin le domicile à 08h15.
- Le détecteur Entrée est un Fibaro. On s'aperçoit qu'il est très précis: détecte bien, pas de fausse détection et retombe rapidement voir tout de suite.
- Les capteurs Cuisine et Chambre Invités: 2 ZW100 traînent 2 minutes de plus (pourquoi ?), avec les paramètres cités plus haut : 3= 20, 4= level 2, 5=Binary sensor report, 8=30
-Les capteurs Chambre et Cuisine s'éteigne respectivement à 08h34 et 08h50 toujours avec les mêmes paramètres.
Est-ce qu'il s'agit de défaut de capteurs ? Est-ce que mes paramètres ne sont pas bon? Pourquoi de telles variations alors que je n'ai aucun animal et qu'il n'y a plus personne dans le logement ?
Preneur de tout conseil, recommandation, piste...
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Même comportement pour moi, il y a toujours une latence avant de redescendre au niveau zéro d'au moins 30 secondes.
Il faudrait demander directement à aeotec pourquoi un tel comportement et comment le contrôler.
Il faudrait demander directement à aeotec pourquoi un tel comportement et comment le contrôler.
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Regarde mon capteur mauve et le orange sur les 2 premières images, ce sont ceux là qui me posent problème, ils sont bien loin de 30secondes : plutôt 22 et 40min
En gros, à 08h15 je quitte le logement, donc pus aucune détection en théorie.
Pourtant le mauve traine jusqu'à 08h37 à la louche, soit 22min et le orange jusqu'à 08h55, soit 40min.
Et ce qui est le plus bizarre, c'est qu'on voit bien qu'ils retombent à 0, mais remonte aussi tôt à de multiple reprises...
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Oui en effet, on voit bien le problème de remonté multiple.
Peut être une défaillance du composant ?
Peut être une défaillance du composant ?
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Je deterre le sujet au cas ou tu rapasserais par la...Et ce qui est le plus bizarre, c'est qu'on voit bien qu'ils retombent à 0, mais remonte aussi tôt à de multiple reprises...
Ca ressemble a une sensbilité trop pointue. par defaut elle est au max.
Notament lorsque le module est dehors, tres exposé au soleil. le module detecte les mouvements d'ombre... Aeotec a ecrit de la doc la dessus.
quant au parametre 41. voici un guide qui en aidera plus d'un.
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... ome-center
Je viens de faire la mise a jour du firmware en 1.13, et le treshold ne peut pas etre en dessous d'un degré semble t il...
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Hello,
Moi qui débute dans la domotique, c'est un vrai casse tête ! Par exemple pour faire un offset de température, j'apprends que en 1.11 pour baisser la température de 1° il faut mettre le paramètre 201 à 62977 (illogique selon moi par rapport à la documentation...), j'applique le même principe sur un autre module en 1.12, ça ne fonctionne pas.
Les concepteurs n'ont pas trop le sens pratique...
Moi qui débute dans la domotique, c'est un vrai casse tête ! Par exemple pour faire un offset de température, j'apprends que en 1.11 pour baisser la température de 1° il faut mettre le paramètre 201 à 62977 (illogique selon moi par rapport à la documentation...), j'applique le même principe sur un autre module en 1.12, ça ne fonctionne pas.
Les concepteurs n'ont pas trop le sens pratique...
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Faut différencier ce que tu vois à bas niveau (zwave) de ce que l'interface de ton installation domotique te propose. Il est possible d'avoir des niveaux d'abstraction entre. Tu n'est pas obligé de présenter l'API brute. La Fibaro Home Center fait ce boulot. Sur jeedom, je pense que c'est un choix de faire ainsi pour éviter d'introduire des bugs, mais je préférerai un mode "simple" qui fonctionne comme une surcouche pour t'aider à la saisie, et un mode avancé comme il existe ici. Mais c'est du boulot de fournir ça !kasi a écrit : ↑06 juil. 2019, 11:29Hello,
Moi qui débute dans la domotique, c'est un vrai casse tête ! Par exemple pour faire un offset de température, j'apprends que en 1.11 pour baisser la température de 1° il faut mettre le paramètre 201 à 62977 (illogique selon moi par rapport à la documentation...), j'applique le même principe sur un autre module en 1.12, ça ne fonctionne pas.
Les concepteurs n'ont pas trop le sens pratique...
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
- Bernardo59
- Timide
- Messages : 4
- Inscription : 28 juil. 2019, 22:23
- Localisation : MARGUERITTES
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Bonjour,
Je déterre ce sujet car j'ai également le même problème que "Skyjouby" en ayant appliqué les mêmes paramètres sur deux détecteurs me permettant d'allumer automatiquement le couloir.
Les paramètres en question:
- 3 On time avec la valeur 20
- 4 Enable Motion Sensor avec la valeur 3
- 5 Command Options en Binary Sensor Report
- 8 Awake timeout avec la valeur 60
La journée, la détection est tout le temps activée alors qu'il n'y a personne dans le couloir... Peut être une détection des ombres mais j'en doute car parfois, je passe dans le couloir et la détection ne se fait pas. Pourtant je fais 106kg donc il devrait pourtant me voir !
Avez vous eu des retours d'experience sur ses capteurs ?
Amicalement,
Benoit
Je déterre ce sujet car j'ai également le même problème que "Skyjouby" en ayant appliqué les mêmes paramètres sur deux détecteurs me permettant d'allumer automatiquement le couloir.
Les paramètres en question:
- 3 On time avec la valeur 20
- 4 Enable Motion Sensor avec la valeur 3
- 5 Command Options en Binary Sensor Report
- 8 Awake timeout avec la valeur 60
La journée, la détection est tout le temps activée alors qu'il n'y a personne dans le couloir... Peut être une détection des ombres mais j'en doute car parfois, je passe dans le couloir et la détection ne se fait pas. Pourtant je fais 106kg donc il devrait pourtant me voir !
Avez vous eu des retours d'experience sur ses capteurs ?
Amicalement,
Benoit
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Je rencontre également un problème sur le paramètre 81.
Impossible de paramétrer "Completely disable LED"
Si quelqu'un à une piste
Merci
Impossible de paramétrer "Completely disable LED"
Si quelqu'un à une piste
Merci
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Pour mon module, le paramètre 101 est un bool alors que cela devrait être un Int comme les paramètres 102 & 103 (firmware V1.3).
Donc jeedom ne suit pas les paramètres constructeurs de la V1.3.
Est-ce que cela va être mis à jour ?
En fait, à part le détecteur de présence, plus rien n'est envoyé à Jeedom avec la version 1.3 vu qu'il n'y a plus que l'association "Lifetime" de disponible.
Cela serait bien de le mettre à jour dans jeedom SVP (la version 1.3 est sortie en Mars 2019). Sans cela, le sensor est inutilisable avec jeedom.
.
Donc jeedom ne suit pas les paramètres constructeurs de la V1.3.
Est-ce que cela va être mis à jour ?
En fait, à part le détecteur de présence, plus rien n'est envoyé à Jeedom avec la version 1.3 vu qu'il n'y a plus que l'association "Lifetime" de disponible.
Cela serait bien de le mettre à jour dans jeedom SVP (la version 1.3 est sortie en Mars 2019). Sans cela, le sensor est inutilisable avec jeedom.
.
Jeedom v3.xx. VM Debian 9.11 Sur NAS Synology ds916+
Re: Paramètres Aeotec ZW100 Multisensor 6
Bonjour,
Je tombe un peu par hasard sur ce post. Je cherche depuis plus d'un an à comprendre pourquoi il est impossible d'utiliser l'association directe avec ce capteur (seule la lifeline est dispo).
Est-ce une limitation de Jeedom ou du module? En un an et avec le nombre d'utilisateurs de ce module, si c'était un problème de Jeedom, ça aurait été surement résolu. J'ai fait au moins deux maj du plugin zwave depuis, je suis en version stable avec tout à jour.
Je reçois bien les données de mes 5 modules ZW100 (V1.11) mais je ne sais pas déclencher d'action directe sur une commande d'éclairage. Je dois passer par un scénario Jeedom, beaucoup plus lent et moins fiable.
Si c'est un problème d'intégration dans Jeedom, comment corriger ça ou comment contourner ce problème?
Merci pour vos lumières (automatiques si possible)
Je tombe un peu par hasard sur ce post. Je cherche depuis plus d'un an à comprendre pourquoi il est impossible d'utiliser l'association directe avec ce capteur (seule la lifeline est dispo).
Est-ce une limitation de Jeedom ou du module? En un an et avec le nombre d'utilisateurs de ce module, si c'était un problème de Jeedom, ça aurait été surement résolu. J'ai fait au moins deux maj du plugin zwave depuis, je suis en version stable avec tout à jour.
Je reçois bien les données de mes 5 modules ZW100 (V1.11) mais je ne sais pas déclencher d'action directe sur une commande d'éclairage. Je dois passer par un scénario Jeedom, beaucoup plus lent et moins fiable.
Si c'est un problème d'intégration dans Jeedom, comment corriger ça ou comment contourner ce problème?
Merci pour vos lumières (automatiques si possible)
Pinson99