@zorglub bon je viens de passé pratiquement deux heures sur le SRT321 HRT4-ZW. mais le module ne remonte jamais son mode. dans la config xml il y a un commentaire dans se sens
Code : Tout sélectionner
<!-- The thermostat does not properly report its operating modes -->
donc je ne peux rien faire, c'est visiblement le module qui est comme ça. un refresh manuel abouti pas non plus donc le module n'est pas apte a remonter cette info visiblement.
j'ai supprimé aussi les cmd sur la CC 0x25, comme on ne peut interagir avec, elle sont là que pour l'association direct grp2. c'est la même chose pour en faire le mode, il sera envoyer seulement a un actuateur en grp 1.
j'ai refait le xml des paramètres pour simplifier la sélection des 2 premier paramètre avec une liste et profité pour ajouter des paramètres recommandé, afin d'active la lecture de la température par défaut.