Bonjour, ce module ne semble pas être reconnu, voici les copies d'écran, merci par avance pour votre aide.
C'est le champ Alarm level qui passe de 255 à 0 suivant qu'il y ait de l'eau ou non.
C'est le champ Alarm level qui passe de 255 à 0 suivant qu'il y ait de l'eau ou non.
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Je m'en occupe dès lundi, se week-end je pense pas avoir le temps
Sent from my iPad using Tapatalk
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Ok pas de soucis, ça fait plusieurs mois que je fonctionne comme avec. Profites bien de ton week-end end.
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
j'ai fais un config, si tu peux la testé, j'ai 2 report pour la fuite un en Sensor et l'autre en Fuite. dis moi stp le quel fonctionne . aussi pour le sabotage si tu peux valider. je ferai les adaptation après les tests.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Peux tu me guider pour prendre en compte la nouvelle config, je se suis pas un pro de jeedom. J'ai cliqué sur la loupe et attendu le réveil du module mais rien ne semble avoir changé. Dois je exclure puis réinclure le module ?
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
le plus simple sera effectivement de l'exclure et inclure a nouveau. il faut par contre avoir récupéré les configuration de modules, soit c'est automatique ou tu le fait à la main.
https://jeedom.github.io/documentation/ ... figuration
https://jeedom.github.io/documentation/ ... figuration
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
j'ai exclu puis réinclus. Il y a du changement : j'ai une image, le module est reconnu avec son nom.
Dans les commandes il n'en reste plus que 4 : sensor, fuite, sabotage, batterie.
J'ai mis ces 4 commandes dans le tableau de bord mais qu'il y ai de l'eau ou non aucune valeur ne change, ni pour l'ouverture du capot.
Cependant dans les valeurs de la config du module alarm level passe de 0 à 255 et alarm type de 0 à 5 quand il y a de l'eau.
Quand j'ouvre le capot alarm type passe de 0 à 7 et alarm level de 0 à 255.
En espérant que cela va t'aider.
Dans les commandes il n'en reste plus que 4 : sensor, fuite, sabotage, batterie.
J'ai mis ces 4 commandes dans le tableau de bord mais qu'il y ai de l'eau ou non aucune valeur ne change, ni pour l'ouverture du capot.
Cependant dans les valeurs de la config du module alarm level passe de 0 à 255 et alarm type de 0 à 5 quand il y a de l'eau.
Quand j'ouvre le capot alarm type passe de 0 à 7 et alarm level de 0 à 255.
En espérant que cela va t'aider.
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
tu n'as pas vue d'autres changement dans onglet valeurs?
je viens de faire des changements dans la config. il faudrait lancer la mise à jour de config de module via l'écran de configuration du plugin. puis exclure et inclure a nouveau. ensuite me dire s'il y a du mieux.
je viens de faire des changements dans la config. il faudrait lancer la mise à jour de config de module via l'écran de configuration du plugin. puis exclure et inclure a nouveau. ensuite me dire s'il y a du mieux.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Voici les résultats
Ouverture capot (sans eau)
dans tableau bord : sensor X. Fuite V. Sabotage V
dans valeurs : sensor off. alarme type 7. alarme level 255. Burglar 3. Flood 2. Burglar 3
Ouverture capot (inondation)
dans tableau bord : sensor V. Fuite V. Sabotage V
dans valeurs : sensor on. alarme type 7. alarme level 255. Burglar 3. Flood 2. Burglar 3
capot fermé (inondation)
tableau bord : sensor V. Fuite V. Sabotage X
valeurs : sensor on. Alarme type 5. Alarme level 255. Flood 2. Burglar 3
capot fermé (pas eau)
tableau bord : sensor X. Fuite X. Sabotage X
valeurs : sensor off. Alarme type 5. Alarme level 0. Flood 2. Burglar 3
Je pense que fuite ne sert à rien car je ne vois pas la logique du V ou X dans le tableau de bord. Sensor et sabotage semblent ok
Dans valeurs burglar reste toujours à 3 je ne sais pas si cela est logique, je te laisse décider.
Ouverture capot (sans eau)
dans tableau bord : sensor X. Fuite V. Sabotage V
dans valeurs : sensor off. alarme type 7. alarme level 255. Burglar 3. Flood 2. Burglar 3
Ouverture capot (inondation)
dans tableau bord : sensor V. Fuite V. Sabotage V
dans valeurs : sensor on. alarme type 7. alarme level 255. Burglar 3. Flood 2. Burglar 3
capot fermé (inondation)
tableau bord : sensor V. Fuite V. Sabotage X
valeurs : sensor on. Alarme type 5. Alarme level 255. Flood 2. Burglar 3
capot fermé (pas eau)
tableau bord : sensor X. Fuite X. Sabotage X
valeurs : sensor off. Alarme type 5. Alarme level 0. Flood 2. Burglar 3
Je pense que fuite ne sert à rien car je ne vois pas la logique du V ou X dans le tableau de bord. Sensor et sabotage semblent ok
Dans valeurs burglar reste toujours à 3 je ne sais pas si cela est logique, je te laisse décider.
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
oki donc je vais retirer la cmd Fuite, j'avais laissé pour comprendre si utile ou non, mais je préférais si possible passer par sensor et ça semble bon.
stp le X et le V si je comprends bien devrait être inversé? as savoir capot fermé (inondation) devrait remonter sensor X Sabotage V
je vais renommer toute fois sensor en Fuite, mais ça sera bien les remontées précédente
stp le X et le V si je comprends bien devrait être inversé? as savoir capot fermé (inondation) devrait remonter sensor X Sabotage V
je vais renommer toute fois sensor en Fuite, mais ça sera bien les remontées précédente
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
bon j'ai re valider le mapping, je pense c'est bon. cette fois après avoir mis a jour juste faire la loupe, pas besoin d'exclure inclure cette fois. j'espère que c'est la bonne!
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Ok je regarde ce soir après le boulot.
Les valeurs du tableau de bord ne semblent pas inversées.
savoir capot fermé (inondation) = sensor v Sabotage x
Où j'ai mal compris, pour moi V c'est activé et X ça ne l'est pas
Les valeurs du tableau de bord ne semblent pas inversées.
savoir capot fermé (inondation) = sensor v Sabotage x
Où j'ai mal compris, pour moi V c'est activé et X ça ne l'est pas
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
le vue est pour OK pas de problème,
le X pour signifier un problème Inondation, sabotage
donc pas d'inondation, pas de sabotagele X pour signifier un problème Inondation, sabotage
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
ok je n'avais pas vu comme ça, donc oui tout est inversé. (je n'ai pas coché 'inverser' dans les commandes correspondantes)
-
- Timide
- Messages : 28
- Inscription : 21 juin 2016, 12:48
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
ça fonctionne mais inversé
Fuite V
Pas eau X
Capot ouvert V
Capot fermé X
Mais dans valeurs j'ai bien sensor ON quand il y a de l'eau et off quand il n'y en a pas.
Merci pour cette aide et comme tu as été bon je refais un post pour une image qui manque pour un autre module
Fuite V
Pas eau X
Capot ouvert V
Capot fermé X
Mais dans valeurs j'ai bien sensor ON quand il y a de l'eau et off quand il n'y en a pas.
Merci pour cette aide et comme tu as été bon je refais un post pour une image qui manque pour un autre module
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
Oki j'inverserai le mapping par défaut. Tu peux simplement jouer avec la case pour faire l'inversé sans attendre ma modification
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Re: VISION SECURITY - Détecteur d'inondation Z-Wave ZF5201
j'ai fais les 2 inversions
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités