Après une bonne dose de patience j' ai reçu ma vanne thermostatique Fibaro et ses capteurs .
Y as t'il d'autres utilisateurs de cette vanne ?
J'arrive uniquement a récupérer la température d'ambiance.
Comment recuperer la consigne, le mode et les modifier.

Avatar de l’utilisateur
SebT
Timide
Messages : 124
Inscription : 06 mai 2016, 13:57
Localisation : Proche Strasbourg

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par SebT » 10 déc. 2017, 16:08

Je viens de commander la mienne. Je vais vite me poser les mêmes questions que toi... :-)
DIY RPi3 + HDD SSD
- RFXCom
- 9 sondes Oregon (8 THGN132N + 1 THGR810)
- 3 Owl CM180i
- 2 modules DIO 54755 1000W
- 1 Nest Protect
- 2 Détecteur de fumée CHACON 34126
- 1IPX800v4 avec 3 X4VR + 1 X8R

mortyre
Actif
Messages : 1247
Inscription : 17 mai 2016, 16:51

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par mortyre » 19 déc. 2017, 12:52

Yeti, peux tu mettre ta page zwave : résumé, valeurs, systèmes ainsi que les commandes crées
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33

nevaram
Timide
Messages : 227
Inscription : 22 déc. 2014, 16:34
Localisation : Orcines (63)

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par nevaram » 20 déc. 2017, 11:22

mortyre a écrit :
19 déc. 2017, 12:52
Yeti, peux tu mettre ta page zwave : résumé, valeurs, systèmes ainsi que les commandes crées
C'est pas Yeti, mais si ça peut faire avancer, dis moi s'il faut autre chose
Pièces jointes
thermo.zip
(298.86 Kio) Téléchargé 107 fois

mortyre
Actif
Messages : 1247
Inscription : 17 mai 2016, 16:51

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par mortyre » 20 déc. 2017, 11:58

au vue de tes valeurs elle n'est pas bien reconnu, il faut mettre à jour les fichiers config zwave. Pour cela tu as deux choix :
1 tu le fais en ssh en copiant les fichiers nécessaires dans le plugin etu tu gardes le support
2 tu mets à jour ton plugin zwave en version beta (branche master) pour disposer de la dernière version des fichiers conf. Attention en faisant cela tu perds le support Jeedom (tant que plugin beta).
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33

nevaram
Timide
Messages : 227
Inscription : 22 déc. 2014, 16:34
Localisation : Orcines (63)

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par nevaram » 20 déc. 2017, 12:00

Le point 1 me parait bien, où je peux trouver les fichiers de conf ?

mortyre
Actif
Messages : 1247
Inscription : 17 mai 2016, 16:51

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par mortyre » 20 déc. 2017, 12:15

sur le github de jeedom branche master
https://github.com/jeedom/plugin-openzwave

avec les fichiers conf ca devrait etre bien reconnu :D
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33

Avatar de l’utilisateur
nechry
Actif
Messages : 9644
Inscription : 24 juin 2014, 20:07
Localisation : Suisse
Contact :

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par nechry » 20 déc. 2017, 13:51

Il vous faudra relancer les dépendances, c'est pas que la partie config pour fonctionner ça implique une mise à jour de la CC ThermostatMode en V3 qui est en phase expérimental. aussi le fichier de config dans la branche master du plugin a des petites erreurs il faudrait plutôt utiliser celui sur le repo openzwave.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/

nevaram
Timide
Messages : 227
Inscription : 22 déc. 2014, 16:34
Localisation : Orcines (63)

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par nevaram » 20 déc. 2017, 14:12

effectivement, j'ai copier le fichier mais ça n'a pas l'air de tout marcher.

Je vais attendre la sortie en stable, il n'y a pas d'urgences. Je voulais tester avant le délais de retraction, mais c'est pas grave.

Vous avez une estimation de la date de release ?

mortyre
Actif
Messages : 1247
Inscription : 17 mai 2016, 16:51

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par mortyre » 20 déc. 2017, 17:33

il y a plusieurs fichiers a copier nevaram pour que que ta vanne soit reconnue, tu as copié quoi ?
normalement c'est ceux de cette page :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... d1622c5b06

après pour la mise à jour de la CC ThersmotatMode Nechry c'est le spécialiste de ce plugin donc bien plus au courant que moi
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 05 janv. 2018, 20:12

Bonjour,

Je remonte le post, J'ai reçu moi-aussi mes vannes.

J'ai passé le plug-in en Beta, relancer l'install des dépendances et mes vannes sont bien reconnues avec les commandes principales.

Par contre je constate maintenant une charge continue sur mon z-wave spécifiquement sur les deux vannes que je viens de mettre en route. Ma queue z-wave n'est jamais plus vide et ma clé est en communication constante.

une partie de mon log avec les noeuds 39 et 40 qui sont les deux vannes, ça n'arrête pas:
2018-01-05 20:10:07.359 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x27, 0x02, 0x98, 0x40, 0x0e
2018-01-05 20:10:07.359 Info, Node039, Received SecurityCmd_NonceGet from node 39
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x1a, 0x7d, 0x22, 0xa4, 0x9b, 0x3d, 0xc3, 0x11
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0xf9, 0xef, 0x68, 0xae, 0xa7, 0xb4, 0x8a, 0x67
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0xb2, 0xe0, 0xf0, 0x4d, 0x1e, 0xb4, 0x5f, 0x51
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x22, 0x2d, 0x4b, 0xc9, 0xe2, 0xd5, 0x30, 0x5d
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x68, 0xa2, 0x2e, 0x86, 0x57, 0x8d, 0xd8, 0xf5
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x66, 0xb1, 0xa1, 0x47, 0x87, 0xd1, 0xa4, 0xba
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x01, 0xd5, 0x97, 0x62, 0x35, 0x54, 0xb6, 0x13
2018-01-05 20:10:07.359 Info, NONCES: 0x64, 0xea, 0x68, 0x23, 0xb5, 0xb8, 0x4b, 0xdc
2018-01-05 20:10:07.359 Info, Node039, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x27, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x66, 0xb1, 0xa1, 0x47, 0x87, 0xd1, 0xa4, 0xba, 0x05, 0x01, 0xb5:
2018-01-05 20:10:07.378 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:07.378 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:07.398 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe9
2018-01-05 20:10:07.398 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x01 received (expected 0x01)
2018-01-05 20:10:07.398 Info, Node039, Request RTT 407 Average Request RTT 267
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x1d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x27, 0x17, 0x98, 0x81, 0x7d, 0xbc, 0x7f, 0x0b, 0x89, 0x24, 0x43, 0xf3, 0x4e, 0x5f, 0x6c, 0x9a, 0x66, 0xb9, 0x20, 0xd3, 0x45, 0xcb, 0x80, 0x26, 0x90, 0x14
2018-01-05 20:10:07.446 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x7d, 0xbc, 0x7f, 0x0b, 0x89, 0x24, 0x43, 0xf3, 0x4e, 0x5f, 0x6c, 0x9a, 0x66, 0xb9, 0x20, 0xd3, 0x45, 0xcb, 0x80, 0x26, 0x90, 0x14
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Decrypted Packet: 0x00, 0x40, 0x03, 0x01
2018-01-05 20:10:07.446 Detail,
2018-01-05 20:10:07.446 Info, Node039, Response RTT 455 Average Response RTT 442
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Changes to this value are verified
2018-01-05 20:10:07.446 Info, Node039, Received thermostat mode: Heat
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Expected reply and command class was received
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Message transaction complete
2018-01-05 20:10:07.446 Detail,
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Removing current message
2018-01-05 20:10:07.446 Detail, Node039, Notification: ValueRefreshed
2018-01-05 20:10:07.447 Info, mgr, Refreshing node 39: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE index = 0 instance = 1 (to confirm a reported change)
2018-01-05 20:10:07.447 Detail, Node039, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE
2018-01-05 20:10:07.447 Detail, Node039, Queuing (Query) ThermostatModeCmd_Get (Node=39): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x27, 0x02, 0x40, 0x02, 0x25, 0xa2, 0x05
2018-01-05 20:10:07.448 Detail,
2018-01-05 20:10:07.448 Info, Node039, Processing (Query) Nonce Request message (Callback ID=0x82, Expected Reply=0x04)
2018-01-05 20:10:07.448 Info, Node039, Sending (Query) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(ThermostatModeCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x27, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2018-01-05 20:10:07.462 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:07.462 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:07.481 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0xea
2018-01-05 20:10:07.481 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
2018-01-05 20:10:07.481 Info, Node039, Request RTT 33 Average Request RTT 150
2018-01-05 20:10:07.510 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x27, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x19, 0x37, 0xe9, 0xf3, 0xc8, 0x26, 0x76, 0xaf, 0xdd
2018-01-05 20:10:07.510 Info, Node039, Received SecurityCmd_NonceReport from node 39
2018-01-05 20:10:07.510 Info, Node039, Sending (Query) message (Callback ID=0xa3, Expected Reply=0x04) - ThermostatModeCmd_Get (Node=39): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x27, 0x02, 0x40, 0x02, 0x25, 0xa3, 0x04
2018-01-05 20:10:07.528 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:07.528 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:07.549 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x02, 0x4a
2018-01-05 20:10:07.549 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xa3 received (expected 0xa3)
2018-01-05 20:10:07.549 Info, Node039, Request RTT 101 Average Request RTT 125
2018-01-05 20:10:07.549 Detail, Expected callbackId was received
2018-01-05 20:10:07.814 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x27, 0x02, 0x98, 0x40, 0x0e
2018-01-05 20:10:07.814 Info, Node039, Received SecurityCmd_NonceGet from node 39
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x1a, 0x7d, 0x22, 0xa4, 0x9b, 0x3d, 0xc3, 0x11
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0xf9, 0xef, 0x68, 0xae, 0xa7, 0xb4, 0x8a, 0x67
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0xb2, 0xe0, 0xf0, 0x4d, 0x1e, 0xb4, 0x5f, 0x51
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x22, 0x2d, 0x4b, 0xc9, 0xe2, 0xd5, 0x30, 0x5d
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x68, 0xa2, 0x2e, 0x86, 0x57, 0x8d, 0xd8, 0xf5
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x66, 0xb1, 0xa1, 0x47, 0x87, 0xd1, 0xa4, 0xba
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x75, 0x0a, 0xe3, 0xcc, 0x97, 0xbc, 0xc1, 0xbc
2018-01-05 20:10:07.814 Info, NONCES: 0x64, 0xea, 0x68, 0x23, 0xb5, 0xb8, 0x4b, 0xdc
2018-01-05 20:10:07.814 Info, Node039, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x27, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x75, 0x0a, 0xe3, 0xcc, 0x97, 0xbc, 0xc1, 0xbc, 0x05, 0x01, 0xca:
2018-01-05 20:10:07.829 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:07.829 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:07.854 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe9
2018-01-05 20:10:07.854 Detail, Node039, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x01 received (expected 0x01)
2018-01-05 20:10:07.854 Info, Node039, Request RTT 406 Average Request RTT 265
2018-01-05 20:10:07.890 Detail, Node039, Received: 0x01, 0x1d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x27, 0x17, 0x98, 0x81, 0x37, 0xe4, 0xcd, 0x56, 0x78, 0xee, 0x72, 0x85, 0x08, 0x0a, 0xdf, 0xdc, 0x75, 0x82, 0xb9, 0x0b, 0x77, 0x91, 0x9a, 0xcd, 0xe2, 0xf1
2018-01-05 20:10:07.891 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x37, 0xe4, 0xcd, 0x56, 0x78, 0xee, 0x72, 0x85, 0x08, 0x0a, 0xdf, 0xdc, 0x75, 0x82, 0xb9, 0x0b, 0x77, 0x91, 0x9a, 0xcd, 0xe2, 0xf1
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Decrypted Packet: 0x00, 0x40, 0x03, 0x01
2018-01-05 20:10:07.891 Detail,
2018-01-05 20:10:07.891 Info, Node039, Response RTT 442 Average Response RTT 442
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Changes to this value are verified
2018-01-05 20:10:07.891 Info, Node039, Received thermostat mode: Heat
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Expected reply and command class was received
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Message transaction complete
2018-01-05 20:10:07.891 Detail,
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Removing current message
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Notification: ValueRefreshed
2018-01-05 20:10:07.891 Info, mgr, Refreshing node 39: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE index = 0 instance = 1 (to confirm a reported change)
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE
2018-01-05 20:10:07.891 Detail, Node039, Queuing (Query) ThermostatModeCmd_Get (Node=39): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x27, 0x02, 0x40, 0x02, 0x25, 0xa4, 0x03
2018-01-05 20:10:07.892 Detail,
2018-01-05 20:10:07.892 Info, Node040, Processing (Query) Nonce Request message (Callback ID=0x84, Expected Reply=0x04)
2018-01-05 20:10:07.892 Info, Node040, Sending (Query) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x28, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2018-01-05 20:10:07.909 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:07.909 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:07.964 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x07, 0xee
2018-01-05 20:10:07.964 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
2018-01-05 20:10:07.964 Info, Node040, Request RTT 72 Average Request RTT 308
2018-01-05 20:10:08.191 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0xa5, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x42
2018-01-05 20:10:08.191 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xa5 received (expected 0xa5)
2018-01-05 20:10:08.191 Info, Node040, Request RTT 299 Average Request RTT 303
2018-01-05 20:10:08.191 Detail, Expected callbackId was received
2018-01-05 20:10:08.559 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x28, 0x02, 0x98, 0x40, 0x01
2018-01-05 20:10:08.559 Info, Node040, Received SecurityCmd_NonceGet from node 40
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x07, 0x6b, 0x13, 0x3b, 0xbf, 0xca, 0x4f, 0x28
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x63, 0x45, 0x12, 0xcf, 0x8b, 0x1d, 0x1b, 0x1e
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x9d, 0x6f, 0x1a, 0x24, 0x41, 0xbf, 0xdf, 0x0c
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x7e, 0x9d, 0xf4, 0xa0, 0xb8, 0x43, 0xf6, 0x7f
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x17, 0x38, 0x9c, 0xb8, 0x6d, 0xba, 0xe1, 0xf3
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x73, 0xc2, 0xe3, 0x2b, 0x06, 0xda, 0xab, 0xc1
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x5c, 0xa8, 0x7f, 0xc9, 0x62, 0x60, 0xbd, 0x53
2018-01-05 20:10:08.559 Info, NONCES: 0x66, 0x38, 0x45, 0x09, 0x6d, 0x45, 0x0b, 0x4b
2018-01-05 20:10:08.559 Info, Node040, Sending (Query) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x28, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x9d, 0x6f, 0x1a, 0x24, 0x41, 0xbf, 0xdf, 0x0c, 0x05, 0x01, 0x22:
2018-01-05 20:10:08.574 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:08.574 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:08.697 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0d, 0xe7
2018-01-05 20:10:08.697 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x01 received (expected 0x01)
2018-01-05 20:10:08.697 Info, Node040, Request RTT 806 Average Request RTT 554
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x28, 0x1a, 0x98, 0x81, 0xa3, 0x2c, 0x4d, 0x92, 0xbb, 0x68, 0xe8, 0x87, 0x6a, 0xc5, 0x9b, 0xbf, 0x6b, 0xb4, 0x2f, 0x9d, 0x99, 0xac, 0x26, 0x48, 0xf4, 0x0a, 0x08, 0xd0, 0x87
2018-01-05 20:10:08.795 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0xa3, 0x2c, 0x4d, 0x92, 0xbb, 0x68, 0xe8, 0x87, 0x6a, 0xc5, 0x9b, 0xbf, 0x6b, 0xb4, 0x2f, 0x9d, 0x99, 0xac, 0x26, 0x48, 0xf4, 0x0a, 0x08, 0xd0, 0x87
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Decrypted Packet: 0x00, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xc8
2018-01-05 20:10:08.795 Detail,
2018-01-05 20:10:08.795 Info, Node040, Response RTT 904 Average Response RTT 858
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Refreshed Value: old value=20.0, new value=20.0, type=decimal
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Changes to this value are verified
2018-01-05 20:10:08.795 Info, Node040, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 20.0C
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Expected reply and command class was received
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Message transaction complete
2018-01-05 20:10:08.795 Detail,
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Removing current message
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Notification: ValueRefreshed
2018-01-05 20:10:08.795 Info, mgr, Refreshing node 40: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT index = 1 instance = 1 (to confirm a reported change)
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
2018-01-05 20:10:08.795 Detail, Node040, Queuing (Query) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=40): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x28, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xa6, 0x0e
2018-01-05 20:10:08.796 Detail,
2018-01-05 20:10:08.796 Info, Node040, Processing (Query) Nonce Request message (Callback ID=0x86, Expected Reply=0x04)
2018-01-05 20:10:08.796 Info, Node040, Sending (Query) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x28, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
2018-01-05 20:10:08.810 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:08.810 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-01-05 20:10:08.930 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xe5
2018-01-05 20:10:08.930 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
2018-01-05 20:10:08.930 Info, Node040, Request RTT 134 Average Request RTT 344
2018-01-05 20:10:09.022 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x28, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x55, 0x1e, 0x68, 0x03, 0x3a, 0x48, 0x43, 0x9f, 0x5f
2018-01-05 20:10:09.022 Info, Node040, Received SecurityCmd_NonceReport from node 40
2018-01-05 20:10:09.022 Info, Node040, Sending (Query) message (Callback ID=0xa7, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=40): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x28, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xa7, 0x0f
2018-01-05 20:10:09.040 Detail, Node040, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-01-05 20:10:09.040 Detail, Node040, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 05 janv. 2018, 23:21

C'est bon, un reboot de jeedom semble avoir réglé le problème, j’avais pas rebooté après le passage du plugin de stable à beta, ça doit expliqué le problème.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 06 janv. 2018, 11:52

Bon ben c'est pas tout-à fait bon en fait ... j'ai maintenant 5 vannes configurées et alternativement une fois l'une, une fois l'autre pendant un certain temps les infos sont rafraîchies en boucle alors que certaines ne sont pas rafraîchies malgré que j'ai configuré les rafraîchissements sur "5 minutes" au-lieu de "Auto" pour "Temperature" "Mode" et "Heating"

En gros le rafraîchissement des vannes est complètement erratique.

Quelqu'un a une idée ?

@nechry, tu parlais d'une erreur dans les fichiers de config de la branche Master, est-ce que ce comportement peut venir de là ?

A cet instant par exemple j'ai la valeur "Heating" d'une de mes 5 vannes qui est rafraîchie en boucle et uniquement cette valeur là et uniquement sur une vanne. Alors que le rafraîchissement est sur "5 minutes" et pas "Auto"
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 06 janv. 2018, 12:15

Si ça peu aider, voici le log open-zwave :
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:51][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:51][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:51][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:52][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:53][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:53][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:54][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:55][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:56][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'42': {'6711': {'instance': 1, 'node_id': 42, 'CommandClass': 67, 'value': 19.0, 'index': 1}}}}
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=p1sG7NlLVOc044ZiGR1tX8WfKvqRHtdp HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 3, nodeId : 42
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594747863058
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 67, GetType : 2
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}]
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueRefreshed : {'homeId': 3237199874, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 42, 'value': 19.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT', 'instance': 1, 'readOnly': False, 'homeId': 3237199874, 'label': u'Heating', 'genre': 'User', 'id': 72057594747863058L}, 'notificationType': 'ValueRefreshed', 'nodeId': 42}
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : value_refreshed. 42 Heating
[2018-01-06 12:05:56][INFO] : Received Thermostat setpoint report from node 42: Heating=19.0C
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:42 value:Heating
[2018-01-06 12:05:56][DEBUG] : notif_callback : end
On voit que toute les secondes la valeur "Heating" est récupérée pour le noeud 42, et ma Queue zwave est constamment à 10.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 06 janv. 2018, 13:51

Bon j'ai corrigé le fichier de conf XML en utilisant celui du repo openzwave. En analysant les différences j'ai pu voir ce que ça corrigeait et donc des erreurs présentes dans celui de la branche master du plugin jeedom.
Donc LIST au lieu de INT pour les paramètres "Additional function", je les trouvais étranges aussi ces paramètres sur liste avant d'appliquer cette correction, maintenant c'est logique et clair.

Par contre ça ne résout évidement pas le problème de refresh erratique. Si j'ai la malheur de cliquer sur le bouton de mode "thermostat" par exemple du widget c'est partit pour une folle course au refresh sur cette info, et si je le fait pour les 5 vannes, elles commencent toutes à rafraichir en boucle l'info.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 06 janv. 2018, 15:48

Bon après analyse plus approfondi il semblerait qu'en fait tout se calme après un certain temps et que c'est seulement lorsque j'envoie une commande vers une vanne que pendant les quelques minutes qui suivent, 10 ou 20 j'ai pas encore vérifié la vanne se met à transmettre continuellement le résultat de la commande, car le message reçu ne vient pas d'une demande d'infos mais c'est la vanne elle-même qui décide d'envoyer l'info de manière ininterrompue et la chaîne clé z-wave > Open-zwave > plug-in z-wave > jeedom ne font que réagir à la réception.

Si je lance 2 commandes vers une vanne comme la consigne et le mode par exemple elle se met alors à renvoyer continuellement le mode actif et la consigne active et ça fini par se calmer lorsque la vanne retombe en "sommeil" je suppose.

Mais pendant ce temps çà sature à mort le réseau z-wave ...

Est-ce que quelqu'un qui utilise ces vannes peut confirmer ce comportement ?

Ma config actuelle pour les prendre en charge dans jeedom :
- Jeedom en stable.
- plugin z-Wave en beta (pas le choix pour supporter correctement la vanne).
- Dépendance réinstallée après passage en beta pour le support correct du CC Thermostat.
- Fichier XML fgt001.xml remplacé par celui du repo openzwave pour corriger une erreur dans la config des listes de paramètres.
- Inclusion en mode sécurisé
- Tous les paramètres par défaut, même les rafraîchissement que j'ai rebasculé en "Auto"
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

nevaram
Timide
Messages : 227
Inscription : 22 déc. 2014, 16:34
Localisation : Orcines (63)

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par nevaram » 12 févr. 2018, 11:11

Bonjour,

est-ce que la vanne remonte une température sans la sonde ?

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 12 févr. 2018, 21:00

nevaram a écrit :
12 févr. 2018, 11:11
Bonjour,

est-ce que la vanne remonte une température sans la sonde ?
non, et m^me avec sur jeedom avec ozw c'est tous les 5 jours et encore ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

mortyre
Actif
Messages : 1247
Inscription : 17 mai 2016, 16:51

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par mortyre » 02 mars 2018, 11:22

Je viens de voir que sur le blog de domadoo ils ont testés la tête fibaro avec sonde déportée, le test ici : https://blog.domadoo.fr/guides/jeedom-g ... o-fgt-001/

C'est assez sommaire comme test mais je vous cite la conclusion :
Concernant l’intégration sur la box domotique Jeedom, la tête thermostatique Fibaro est très bien supportée et remplit parfaitement son rôle.
La présentation des widgets sur le dashboard mérite quelques améliorations pour le confort, mais en l’état actuel, au bout de quelques heures on s’habitue à lire rapidement les informations !


Quid des batteries utilisées dans les têtes j'aimerai bien avoir une idée de leur durée de vie ? Quid de la mise à jour des têtes ? Vous en pensez quoi de votre coté après recul de ses têtes Fibaro ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33

meute
Actif
Messages : 1102
Inscription : 26 août 2017, 11:07
Localisation : Belgique

Re: FIBARO FGTSP-001 Vanne thermostatique et sonde de temperature

Message par meute » 03 mars 2018, 17:49

J'ai envie de dire ... LOL
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur

Répondre

Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités