Bonjour à tous,
Je rencontre un souci d'association directe entre mon FGS-223 et mes FGD-211.
Tout marche parfaitement entre 2 FGD-211 (entrée S2 de l'un qui allume la lumière sur l'autre.
Par contre, rien à faire s'il y a un FGS-223 dans la boucle. Que ce soit lui qui appelle ou qui reçoit.
D'ailleurs, si je clique sur "associé à quel module ?" sur le FGS-223, la liste reste vide.
Je précise qu'il est inclus en mode sécurisé.
Mes FGD le sont en non sécurisé.
L'association lifeline est faite vers ma clé SIGMA pour tous les modules.
Les associations de mon FGS :
Les associations de mon FGD :
Quand j'appuie sur le bouton, cela allume bien la lumière du FGD mais rien ne se passe sur le FGS.
Une idée ?
Défaut association FGS-223
Re: Défaut association FGS-223
Grâce au site de Nechry, j'ai trouvé l'origine du pb.
Il faut que le demandeur soit enregistré avec un niveau de sécurité au moins égal.
Je viens de réinclure le FGS en mode non sécurisé et ça fonctionne.
Il faut que le demandeur soit enregistré avec un niveau de sécurité au moins égal.
Je viens de réinclure le FGS en mode non sécurisé et ça fonctionne.