Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Venez discuter de la box JEEDOM SMART
Avatar de l’utilisateur
little_t
Timide
Messages : 192
Inscription : 16 déc. 2017, 13:32
Localisation : Niort 79

suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par little_t » 03 avr. 2018, 21:41

Bonjour

existe t il une solution pour qu’après une coupure de courant et le retour du 220 V . la jeedom smart redémarre toute seule.
Mon synology le fait très bien mais pas la Smart .

merci d'avance
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+

Avatar de l’utilisateur
little_t
Timide
Messages : 192
Inscription : 16 déc. 2017, 13:32
Localisation : Niort 79

Re: suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par little_t » 04 avr. 2018, 19:29

salut en fait j'ai fait des tests ce soir .
lorsque mon onduleur apc branché en USB sur la jeedom smart arrive en dessous des 10 % de batterie la smart s’éteint ( je n'ai aucun scénario pour faire ça )
du coup l'onduleur reste comme çà pendant plusieurs 10aines de minutes puisque plus rien n'est branché dessus .

le courant revient : l'onduleur se remet en charge et la box du coup n'a jamais eu de coupure de courant et elle reste éteinte .

je rentre le soir et la box est éteinte .

une idée pour palier a ce cas d’école

merci d'avance
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+

afonsosylvain
Timide
Messages : 400
Inscription : 07 déc. 2017, 20:35

Re: suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par afonsosylvain » 13 avr. 2018, 23:11

Hello, tu a pas un plugin pour l'onduleur ?

Une fois éteint faudrais envoyé un trame WOL pour rallumer la Smart quand le courant est revenu.

Dans ce cas là le Synology pourrait faire le boulot.

Avatar de l’utilisateur
little_t
Timide
Messages : 192
Inscription : 16 déc. 2017, 13:32
Localisation : Niort 79

Re: suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par little_t » 14 avr. 2018, 00:11

afonsosylvain a écrit :
13 avr. 2018, 23:11
Hello, tu a pas un plugin pour l'onduleur ?

Une fois éteint faudrais envoyé un trame WOL pour rallumer la Smart quand le courant est revenu.

Dans ce cas là le Synology pourrait faire le boulot.
Salut bonne idée merci . Je viens de trouver ça
http://www.nas-forum.com/forum/topic/1875-wake-on-lan/
Je vais essayer. Il faut juste que la box jeedom smart accepte le wol. Et je sais pas aller dans l'instant bios d'un Linux. A moins que ce ne soit pareil qu un pc ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+

afonsosylvain
Timide
Messages : 400
Inscription : 07 déc. 2017, 20:35

Re: suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par afonsosylvain » 14 avr. 2018, 15:49

aparrement oui le Ordroid C2 est compatible WOL (si je me trompe pas c'est ce qu'il y a dans la smart) mais apres pour l'activer, bonne question

birdy.dma
Timide
Messages : 1
Inscription : 24 mars 2019, 17:44

Re: suite coupure courant la box ne redémarre pas au retour du 220v

Message par birdy.dma » 24 mars 2019, 18:16

Bonsoir,

Vieux fil de discussion resté sans réponse.

Si je déterre, c'est bien pour savoir s'il y une solution. Ici pas de NAS, juste une connexion à distance, une Smart utilisée de loin en loin que je pourrai arrêter si bien sur il y possibilité de redémarrage à distance (Aujourd'hui pour moi seul l'arrêt est possible).

Merci.

Répondre

Revenir vers « La box JEEDOM SMART »

Qui est en ligne ?