Page 7 sur 38

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:02
par Bebel27
un exemple de valeurs que je peux recevoir : 32773
la valeurs n'évoluent pas beaucoup , elle reflète l'état de mes éclairages, donc quand quelqu'un éteint ou allume une lumière.

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:15
par tirikiki
Bonsoir,
je confirme la présence de 1 dans la version du pluging de ce matin.
Je confirme aussi que ce point est réparé dans la 2em version de la journée.
Côté performance, c'est bien mieux car j'ai pu intégrer la lecture de toutes mes adresses mais la charge CPU est toujours à 100% , je suis à la limite avec un polling à 20s.

Par contre, il me semble que l'écriture des Input register ne marche plus ?
tmartinez, ca fonctionne dans tes essais ?
Merci pour la doc.

rkhadro pour l'interprétation d'un bit dans un mot de 16bit, je me sert d'un script php auquel je passe le mot à interpréter (ici 'Etatzone' Input register lu par Modbus sur lequel j'extrait le bit 2):
$Etatzone=$_GET['Etatzone'];
if (($Etatzone & 0x0004) == 0) {
$bitValue = 0;
}
else {
$bitValue = 1;
}
echo $bitValue;

On peut aussi rendre ce script plus général en lui passant aussi le numéro du bit que l'on veut tester avec des décalages à gauche (0x0004 remplacé par (0x0001 << numérobit) )

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:23
par Bebel27
Par contre, il me semble que l'écriture des Input register ne marche plus ?
tmartinez, ca fonctionne dans tes essais ?
Merci pour la doc.
ça semble confirmer mon problème .
elle se trouve ou la doc ?

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:27
par tmartinez
en cliquant sur l'icone en forme de ? dans le plugin sinon directement ici : http://doc.jeedom.fr/fr_FR/modbus.html
Je pense savoir, j'ai passé l'action write sur les holding registers à la place du input registers, car plus logique par rapport au modbus. si tu changes input registers -> holding registers est-ce ok ?

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:36
par Bebel27
holding registers est-ce ok ?
non plus j'avais déjà essayé

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 22:40
par tmartinez
Je viens d'envoyer une maj pour ton pb de lecture, est-ce que ça fonctionne mieux ? (pense à relancer le plugin)

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 23:02
par tirikiki
De mon côté, avec les holding, l'écriture fonctionne.
Merci.

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 23:17
par Bebel27
non toujours pas. je t'ai mis ma config en pièce jointe .

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 23:23
par Bebel27
tirikiki a écrit :De mon côté, avec les holding, l'écriture fonctionne.
Merci.
je confirme

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 02 janv. 2015, 23:25
par tmartinez
Bebel27 a écrit :non toujours pas. je t'ai mis ma config en pièce jointe .
Peux-tu essayer en rajoutant l'adresse 21 par exemple et en relançant le plugin ?
Merci

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 03 janv. 2015, 00:08
par Bebel27
idem

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 03 janv. 2015, 00:24
par tmartinez
Bizarre, là je ne vois pas où est le pb. As-tu essayé de redémarrer ? (au cas où un ancien process modbus bloquerait le système).

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 03 janv. 2015, 00:53
par Bebel27
oui j'ai redémarrer Jeedom et idem

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 03 janv. 2015, 14:44
par Bebel27
je peux envoyer des valeurs à mes registres mais je ne peux pas lire de registre .

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 14:56
par Bebel27
help help T Martinez j'ai tout essayé .
désinstallé tout , redémarré , essayé la lecture d'autre registre . recrée tout mais idem. j'écris bien les regsitres mais je lis plus depuis cette mise à jour .

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 14:57
par nolse
J ai le même problème que toi bebel27

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 15:47
par tmartinez
@Bebel27 ou @nolse , un de vous est disponible pour faire un teamviewer afin de regarder d'où vient le soucis ?
Merci

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 17:06
par jsh
salut
j'ai le meme problème , si tu veux essayer avec teamviewer pas de problème
via MP

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 19:49
par Bebel27
j'ai pas teamviewer mais si tu as besoin dis moi je l'installerai sur mon pc .

Re: [Officiel] Plugin Modbus

Publié : 04 janv. 2015, 21:16
par tirikiki
Bonsoir,
De mon côté, ca a l'air de fonctionner, je lis mes adresses en Input Register et je les écris en Holding Register comme préconisé par tmartinez.
Par contre, système lent (polling à 15s necessaire pour garder jeedom "opérationnel" ) et ce sont mes virtuels associés à Modbus qui mettent beaucoup de temps à se rafraichir, certainement dû la une charge CPU élevée.