naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 23 avr. 2019, 10:39

@alx68
Bonjour,
Merci pour la mise en garde, j'ai rectifié pour l'api.
Je t'envoie la capture de l'équipement "84526" ainsi que les logs pour la fermeture et l'ouverture du volet correspondant.
84526bureau.PNG
84526bureau.PNG (433.36 Kio) Consulté 2341 fois
Boxiocmd:
2019-04-23 08:20:14,343 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:47950]
2019-04-23 08:20:14,344 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *2*2*5240082##
2019-04-23 08:20:14,345 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:47950]
2019-04-23 08:20:14,371 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2019-04-23 08:20:14,371 - MainThread - boxiocmd:348 - DEBUG - Test message: *2*2*5240082##
2019-04-23 08:20:14,372 - MainThread - boxiocmd:360 - DEBUG - Message OK
2019-04-23 08:20:14,372 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2019-04-23 08:20:14,372 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2019-04-23 08:20:14,372 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2019-04-23 08:20:14,373 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : *2*2*5240082##
2019-04-23 08:20:14,373 - Thread-714 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y2Y2Y5240082ZZ'}
2019-04-23 08:20:14,527 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-23 08:20:14
2019-04-23 08:20:14,528 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2019-04-23 08:20:14,529 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
2019-04-23 08:20:14,529 - Thread-715 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2019-04-23 08:20:38,155 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:47958]
2019-04-23 08:20:38,156 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *2*1*5240082##
2019-04-23 08:20:38,156 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:47958]
2019-04-23 08:20:38,197 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2019-04-23 08:20:38,198 - MainThread - boxiocmd:348 - DEBUG - Test message: *2*1*5240082##
2019-04-23 08:20:38,198 - MainThread - boxiocmd:360 - DEBUG - Message OK
2019-04-23 08:20:38,198 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2019-04-23 08:20:38,199 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2019-04-23 08:20:38,199 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2019-04-23 08:20:38,199 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : *2*1*5240082##
2019-04-23 08:20:38,200 - Thread-716 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y2Y1Y5240082ZZ'}
2019-04-23 08:20:39,109 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-04-23 08:20:39
2019-04-23 08:20:39,109 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2019-04-23 08:20:39,110 - Thread-717 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2019-04-23 08:20:39,116 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##

log Boxio:
[2019-04-23 10:20:14][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*5240082## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 327505 [unit] => 2 [date] => 2019-04-23 10:20:14 )
[2019-04-23 10:20:14][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-04-23 10:20:14][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-04-23 10:20:14][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-04-23 10:20:14 )
[2019-04-23 10:20:14][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
[2019-04-23 10:20:38][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*5240082## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 327505 [unit] => 2 [date] => 2019-04-23 10:20:38 )
[2019-04-23 10:20:38][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-04-23 10:20:38][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-04-23 10:20:39][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-04-23 10:20:39 )
[2019-04-23 10:20:39][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
Quelquesoit le chiffre mentionné dans la rubrique "Statut" ou "Statut Numérique" cela n'a aucun effet: pour les 84526 ou 67251
Voila, j'espère que mes indications vont te permettent d'y voir clair.
Avec tous mes remerciements
Cordialement

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 24 avr. 2019, 08:23

@naif

quand tu met la valeur en seconde tes volets juste en dessous de status 2 ou statusnum2 n'oublie pas de sauvegarder pour tes saganes je me demande si il n' y as pas une coquille dans les templates.Modifie unit1 par unit 2 et satus 1 par status2 et idem pour le num.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 24 avr. 2019, 11:42

@alx68
Bonjour,
J'ai fait comme tu m'as indiqué (test sur 2 inters 84526). Effectivement le statut du volet apparait maintenant (OPEN, DOWN, CLOSE, UP). Par contre en mettant 5 dans Statut2 et dans Statutnum2, rien ne se produit aussi bien sur le 67251 que sur les deux 84526 en test.
Je te souhaite une bonne journée
Cordialement
Je vais modifier en "2" les autres volets.

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 24 avr. 2019, 17:05

@naif

Ton volet met 5 seconde pour monter?
C'est une petite fenêtre.?
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 25 avr. 2019, 10:32

@alx68
Bonjour,
Non il ne met pas 5 secondes, c'était simplement un chiffre pour un essai. Après chronométrage, il met environ 20 secondes j'ai donc mis 15 mais aucun effet.
Par contre tous les volets affichent leur statut parès la modif que tu m'a suggérée.
A quoi servent les rubriques "scénario" s'agit il de créer des scénarios dans le choix scénarios de Jeedom ou......
Bonne journée
Cordialement

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 25 avr. 2019, 17:18

@naif

Pour le pourcentage ne regarde pas dans l’équipement mais sur le dashboard met le temps de la monte et mais aussi durée avant retour d'état a 1.
Les scenarios c'est comme je t’ai expliquer plus haut c'est quand tu commande plusieurs volets avec une seul commande scenario in-one. rafraichi la page en faisant F5.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 29 avr. 2019, 12:06

Bonjour,
Une petite question par rapport au compteur Linky. Est ce que ce dernier pose problème avec une installation In One.
Le linky arrive chez moi prochainement
Cordialement

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 03 mai 2019, 15:19

Bonjour,
Pour une raison qui m'échappe, j'ai un inter volet roulant 84526 qui ne répond plus. Cela est arrivé brutalement. Dans Jeedom, la commande est bien "executée" le statut du volet se met à jour mais il refuse obstinement de se fermer ou de s'ouvrir.
Je vous mets le log de boxio:
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*5239682## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 327480 [unit] => 2 [date] => 2019-05-03 15:08:27 )
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : Update Status Automatism
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : CLOSED duréecmd : id cmd : 1847 date : 1556888908
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : Bouton normal
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : Action move_DOWN
[2019-05-03 15:08:27][DEBUG] : mise a jour du status : CLOSED
[2019-05-03 15:08:28][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2019-05-03 15:08:28 )
[2019-05-03 15:08:28][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée
ainsi que celui de Boxiocmd:
2019-05-03 13:08:27,170 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:46521]
2019-05-03 13:08:27,171 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *2*2*5239682##
2019-05-03 13:08:27,171 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:46521]
2019-05-03 13:08:27,209 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2019-05-03 13:08:27,210 - MainThread - boxiocmd:348 - DEBUG - Test message: *2*2*5239682##
2019-05-03 13:08:27,210 - MainThread - boxiocmd:360 - DEBUG - Message OK
2019-05-03 13:08:27,210 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2019-05-03 13:08:27,210 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2019-05-03 13:08:27,210 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2019-05-03 13:08:27,211 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : *2*2*5239682##
2019-05-03 13:08:27,211 - Thread-52 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxx', 'trame': 'Y2Y2Y5239682ZZ'}
2019-05-03 13:08:28,272 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2019-05-03 13:08:28
2019-05-03 13:08:28,272 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2019-05-03 13:08:28,273 - Thread-53 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2019-05-03 13:08:28,278 - MainThread - boxiocmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce qui se passe.
En manuel ou avec la télécommande 88200 le volet répond
Merci pour votre aide
Cordialement

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 04 mai 2019, 09:05

@naif

Soit la partie commande cpl est hs soit il y quelque chose qui parasite le signal le mieux est de démonter l'inter et de l'essayer la ou il'y en a un qui fonctionne.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 04 mai 2019, 09:50

@alx68
Bonjour,
Merci pour ta réponse rapide et surtout précise.
Je me permets de te poser la question de savoir si le compteur Linky peut interférer sur le fonctionnement des inters CPL.
Merci de m'éclairer à ce propos.
Bonne journée
Cordialement

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 04 mai 2019, 11:28

@naif

Je ne sais pas te dire mais pour moi il ne devrais pas y avoir de problème vu que ce n'est pas sur la même fréquence ou bande passante.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 04 mai 2019, 13:20

@alx68
Bonjour,
Merci pour l'info.
J'ai remplacé mon inter qui n'est plus reconnu par un autre (neuf) même problème puis par un autre (neuf) même problème.
Je soupçonne une interférence CPL. Si je mets un filtre CPL, où dois je le mettre. S'agissant d'une vieille installation, au niveau du tableau il n'est pas possible d'isoler les volets d'autres directions.
Merci pour ton aide
Cordialement

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 04 mai 2019, 14:36

Alors il faut procéder par étape débranché tous ce qui pourrait parasite un circuit après l'autre identifier sur quel circuit est branché ton volet et regarde ce qui parasite.C'est vraiment une M de
Des fous une ampoules LEDs chinoise un frigo .....
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 04 mai 2019, 16:24

ok
mais j'ai remarqué une chose curieuse.
Après inclusion, j'ai "quelque chose" avec une ID inconnue pour moi: 90xxxx qui est apparue. Je ne vois pas car aucun de mes inter n'a une ID semblable.
Peut être que tu as une idée ?

alx68
Timide
Messages : 241
Inscription : 12 févr. 2016, 11:07

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par alx68 » 04 mai 2019, 16:35

Des fois sa m'arrive avec la télécommande de la TV c'est de l'infrarouge.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578

papabert
Timide
Messages : 160
Inscription : 29 mai 2016, 08:30

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par papabert » 05 mai 2019, 22:39

Hello à tous,

Votre filtre CPL, vous l'avez installé comment ? Le filtre sur la prise de l'interface Legrand ? ou sur vos CPL de votre box ? les 2 ? autrement ?

Autre question : les parasites peuvent-elles provenir d'une ampoule LED non allumée ? Je dis ça car j'ai remarqué que certaines LED chinoises étaient (très) faiblement allumées lorsqu'elles étaient branchées avec la prise dans un certain sens pour une LED vissée dans une lampe de chevet par exemple.

Merci !
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 06 mai 2019, 16:27

Bonjour @alx68,
Je suis toujours à la recherche de mon problème de communication avec 1 volet.
Le constat c'est que j'utilise encore le monter/descendre avec l'IR en ayant créé des scénarios. A savoir, j'ai un inter qui communique (proximité) avec
un Broadlink pro en IR, cet inter renvoie l'ordre aux différents volets (ces derniers ne peuvent recevoir l'ordre IR en raison de leur éloignement). Le tout fonctionne.
Cela veux t il dire que le CPL fonctionne entre les volets ?
Qu'en penses tu ?
Merci pour ton aide
Cordialement
PS: sous "statut2" et ou "statutnum2" aucun chiffre ne fonctionne pour la durée de la commande.

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 07 mai 2019, 18:21

Bonjour,
Je recherche un avis ou un diagnostic. J'ai un inter VR 67251 qui répond à la commande après plusieurs sollicitations.
C'est l'inter ci dessus.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Cordialement

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 10 mai 2019, 09:40

@alx68
Bonjour,
Lorsque je te disais (quelques messages plus haut):
"mais j'ai remarqué une chose curieuse.
Après inclusion, j'ai "quelque chose" avec une ID inconnue pour moi: 90xxxx qui est apparue. Je ne vois pas car aucun de mes inter n'a une ID semblable.
Peut être que tu as une idée ?"
Je crois que j'ai trouvé. Il s'agit de ma télécommande 88200. En effet, à chaque fois que j'agis sur un bouton "scénario" (monter/descendre) elle apparait dans les équipements Boxio. Mais, chose curieuse, lorsque c'est le Boadlink RM pro qui envoie l'ordre, l'équipement ID 905028 apparait également!!!!!La télécommande et le broadlink envoient les commandes monter/descendre en IR.
J'ai souhaité te faire part de cela mais je suppose que tu le savais déjà.
Bonne journée
Cordialement

naif
Timide
Messages : 138
Inscription : 23 juil. 2015, 14:47
Localisation : St Quentin 02

Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)

Message par naif » 30 mai 2019, 16:39

Bonjour,
Je suis à la recherche d'une info pour savoir comment il est possible d'arrêter le volet en montée ou descente au bout d'un certain temps. J'ai essayé beaucoup de choses mais toutes sans succès.
Toutefois une bonne nouvelle, tous mes volets fonctionnent suite à l'installation de filtres CPL (merci à apages pour l'info donnée dans un précèdent message)
J'espère que quelqu'un pourra encore m'aider
Cordialement