Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Publié : 09 juil. 2019, 22:29
le capteur d'eau vient de me lâcher a l'instant, je n'ai plus qu'un capteur d'ouverture qui fonctionne correctement maintenant
Forum sur Jeedom
https://www.jeedom.com/forum/
il push la nouvelle valeur si il y a changement de température , soufle dessus tu verrasm.georgein a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:18Les capteurs de température Xiaomi se manifestent de manière aléatoire, il y a entre 15 mn et 1h30 entre deux valeurs dans mes histos.
Donc pratique comme thermomètre indicatif (ambiance, frigo, ...) mais à proscrire comme capteur de température pour un thermostat ...
Par contre pas de soucis avec les capteurs d'ouverture ou de mouvement (latence quasi nulle).
Merci pour l'infom.georgein a écrit :chez moi (120 m², sous sol, RdC et étage + extérieur), la clef se situe à un bout du RdC et communique sans soucis avec mes 31 capteurs dont certains à l'intérieur de deux congélos (sous sol et RdC), plus le frigo (RdC) et un dernier DANS la boite aux lettres MÉTALLIQUE (standard PTT) à l'extérieur !!! . Aucun soucis d'inclusion ou de fiabilité pour l'instant.
J'ai pas le module mais il me semble avoir fait la configuration hier pour celui-ci et j'avais les rotation X,y,z la vibration et un autre truc dessus.m.georgein a écrit : ↑09 juil. 2019, 21:54Petit retour pour Loïc plus quelques tuyaux qui peuvent servir.
Migration de 31 capteurs de xiaomi à Deconz, je n'ai eu aucun problème, tous les scénarios roule sans problème, (bravo Loïc !!!
- A remarquer que l'inclusion, comme l'a fait remarquer Loïc, peut être capricieuse. La solution est d'actionner le capteurAPRES le dernier clignotement signalant le fin de l'inclusion du capteur. Et l& plus aucun soucis, ça fonctionne à tous les coup, même loin de la clef.
- L'interrupteur Xiaomi qui n'a plus qu'une seule info renvoyant (1001,1002 ou 1003) selon la/les pressions. Il est préférable aussi d'y ajouter une "Valeur de retour d'état" à '0' avec une durée de 2-3 mn, pas indispensable mais peut être utile pour les scénarios périodiques.
Juste un petits soucis avec le cube Magic :
- Pas de retour de l'angle de rotation du cube (utile pour les réglages de volume),
- Juste une info unique renvoyant un chiffre sur 4 positions, le premier chiffre donne la le N° de la face de début de mouvement suivi de '00' et finissant par le N° de la face de fin de mouvement. Les faces sont numéroté de 1 à 6.
- Le 'shake_air' utilisant lui, une face 'virtuelle N° 7 cela donne (7007),
- Le 'tap_twice', le 1er et le 4eme chiffre sont les mêmes (ex : 2002, 4004, 1001, ....)
- Pour les flip90 (le 'roulage' d'une face à une autre) on a près de 50 de combinaisons possibles (2001 2003 2004 3001 3002 3005 4002 4005 4006 5003 5004 5006 6002 6003, .......).
J'ai cherché un algorithme pour extraire le sens du 'roulage' du cube (avant / arrière / droite / gauche) (pour régler de volume en remplacement de l'angle de rotation qui à disparu) mais sans succès !
Donc seul le 'shake_air' et le 'tap_twice' sont exploitable en l'état pour l'instant sur le cube. si quelqu'un trouve une solution merci d'avance !
Apparemment je suis sur la dernière mise a jour
Hello,
C'est ça ?
Code : Tout sélectionner
{
"3": {
"etag": "d7b138852f9098f7f7865c091437e3a2",
"hascolor": false,
"manufacturername": "Legrand",
"modelid": "Dimmer switch w\/o neutral",
"name": "Bar",
"state": {
"alert": "none",
"bri": 254,
"on": false,
"reachable": true
},
"swversion": "020",
"type": "Dimmable light",
"uniqueid": "00:04:74:00:00:81:42:31-01"
}
}
J'ai fait la MàJ de DeconZ (stable) supprimé le cube via la WebApp DeconZ, réinclus, mais toujours une seule ligne cmd Info, par contre je trouve bien 2 noeud pour le cube maintenant.loic a écrit : ↑10 juil. 2019, 07:44J'ai pas le module mais il me semble avoir fait la configuration hier pour celui-ci et j'avais les rotation X,y,z la vibration et un autre truc dessus.m.georgein a écrit : ↑09 juil. 2019, 21:54Petit retour pour Loïc plus quelques tuyaux qui peuvent servir.
Migration de 31 capteurs de xiaomi à Deconz, je n'ai eu aucun problème, tous les scénarios roule sans problème, (bravo Loïc !!!
- A remarquer que l'inclusion, comme l'a fait remarquer Loïc, peut être capricieuse. La solution est d'actionner le capteurAPRES le dernier clignotement signalant le fin de l'inclusion du capteur. Et l& plus aucun soucis, ça fonctionne à tous les coup, même loin de la clef.
- L'interrupteur Xiaomi qui n'a plus qu'une seule info renvoyant (1001,1002 ou 1003) selon la/les pressions. Il est préférable aussi d'y ajouter une "Valeur de retour d'état" à '0' avec une durée de 2-3 mn, pas indispensable mais peut être utile pour les scénarios périodiques.
Juste un petits soucis avec le cube Magic :
- Pas de retour de l'angle de rotation du cube (utile pour les réglages de volume),
- Juste une info unique renvoyant un chiffre sur 4 positions, le premier chiffre donne la le N° de la face de début de mouvement suivi de '00' et finissant par le N° de la face de fin de mouvement. Les faces sont numéroté de 1 à 6.
- Le 'shake_air' utilisant lui, une face 'virtuelle N° 7 cela donne (7007),
- Le 'tap_twice', le 1er et le 4eme chiffre sont les mêmes (ex : 2002, 4004, 1001, ....)
- Pour les flip90 (le 'roulage' d'une face à une autre) on a près de 50 de combinaisons possibles (2001 2003 2004 3001 3002 3005 4002 4005 4006 5003 5004 5006 6002 6003, .......).
J'ai cherché un algorithme pour extraire le sens du 'roulage' du cube (avant / arrière / droite / gauche) (pour régler de volume en remplacement de l'angle de rotation qui à disparu) mais sans succès !
Donc seul le 'shake_air' et le 'tap_twice' sont exploitable en l'état pour l'instant sur le cube. si quelqu'un trouve une solution merci d'avance !