Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Protocoles domotiques"
forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 06 mai 2018, 12:11

Si j'ai bien deux boutons (un blanc et un jaune) sur le moteur du volet pour régler les butées de fin de course. Le pbm c'est que j'ai suivi un tuto sur youtube (de chez somfy) mais ça ne fonctionne pas. Je vais faire appel à mon poseur de volet.

Où ça complique l'analyse, c'est que le pbm de fin de course est arrivé ce jour, et qu'en même temps mon interrupteur legrand relié à ce volet semble ne plus fonctionner correctement (testé sur un autre volet), et que je viens aussi ce jour d'installer des modules FGS213 fibaro derrière mes interrupteurs lumiere ce matin.....

Pour arrivé à installer tout ça, j'avais fait tirer les neutres derrières les interrupteurs de volets et de lumière par un électricien (via boitier de dérivation). Est ce qu'un pbm de neutre pourrait jouer sur mon pbm de volet ?

A savoir aussi que j'avais déjà eu un bug avec cet interrupteur legrand (le volet ne remontait plus et ca faisait un bruit sourd : rooonnnnnn) et ça venait de l'interrupteur. Car en mettant un ancien manuel, le volet fonctionnait bien. Puis en rebranchant l'interrupteur legrand tout était revenu dans l'ordre. ( et les neutres des interrupteurs lumières n'avaient pas encore été tirés).

Là j'ai pris un autre module legrand branché au volet posant le pbm de fin de course. Ca fonctionne (hormis la fin de course).

J'ai également testé le module legrand "en panne" sur un autre volet, et ça ne fonctionne pas (on entend sur cet autre volet, le même bruit bizarre que j'avais eu auparavant : roonnnnnnn)

En résumé (même si ce n'est pas trop en rapport avec Jeedom)... Pensez vous que ce type d'interrupteur connecté Zigbee, peut dérégler les fins de courses d'un moteur somfy filaire ? ou qu'un pbm de neutre pourrait jouer également sur le déréglage de fin de course ?
Dernière édition par forplatina le 06 mai 2018, 13:18, édité 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 06 mai 2018, 12:41

L'inter non, par contre une surtension pourrait effectivement avoir eu un effet néfaste sur les réglages de ton volet si c'est de L'électronique.

Et pourquoi tu veux mettre des fgs derrière tes inters de volet ?

Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk


forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 06 mai 2018, 13:17

Les fgs c était pour mes interrupteurs de lumières. Pour les volets c est des Legrand.

J ai parlé des fgs juste parce que le pbm est arrivé après avoir installé les fgs derrière les interrupteurs de lumières (ce matin). Il n ya peut être aucun rapport mais voilà la situation.

Et vu que les neutres tirés sont a priori au même endroit que ceux des volets (à partir d'une grosse boîte de dérivation), je me demandais si il pouvait y avoir un lien.

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 08 mai 2018, 11:32

Salut,

Pour ceux qui utilisent mes modifs, j'aurai besoin que vous testiez quelque chose. :)

Pourriez-vous rajouter la commande suivante dans une commande de volet:
Screenshot_97.png
Screenshot_97.png (9.98 Kio) Consulté 1467 fois
Ensuite, si vous pouviez effectuer une commande de montée, puis pendant la montée, effectuer la nouvelle commande, puis faire la même chose lors d'une descente.

J'aurai ensuite besoin des logs, d'ailleurs si vous pouviez les effacer juste avant de lancer la manip, ça serait cool, ça m'éviterait de devoir chercher dedans. :lol:

Merci de me préciser aussi si vous utilisez le template inversé.

Chez moi, cette commande fonctionne bizarrement. Elle est censée renvoyer l'état de l'inter, ce qui est bien le cas sauf que c'est inversé. Quand je fais une montée, l'inter me renvoi descente, et vice-versa. Le hic, c'est que j'utilise le template normal. :shock:

Du coup, j'aimerai voir comment cela se comporte chez vous, notamment pour ceux qui utilisent le template inversé.

Merci.
Dernière édition par Seki le 08 mai 2018, 11:37, édité 1 fois.

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 09 mai 2018, 14:36

Désolé Seki mais pour ma part, je suis avec des interrupteurs en template normal.

Par contre j'aimerai bien remettre aussi ma commande centralisée (en dehors de jeedom evidemment).

J'y arrive pas, car lorsque je veux la rentrer dans le réseau, le bouton network clignote directement sans avoir été fixe au départ.

Bref, est ce que quelqu'un aura la gentillesse de me donner la procédure par écrit ou via un doc à télécharger.

Merci.

Ps : La commande centralisée est celle de home sfr.

letoc
Timide
Messages : 42
Inscription : 23 oct. 2017, 00:02

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par letoc » 09 mai 2018, 15:43

@Seki, je viens de t'envoyer mon fichier log par MP. Je n'ai pas eu le temps de l'analyser. J'utilise le template inversé. Dis moi ce que tu en conclues. Merci

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 09 mai 2018, 17:35

@letoc, merci, je vais étudier ça.

@forplatina, il faut faire comme pour un inter classique, c'est à dire activer l'inclusion sur l'élément à partir du quel tu as créé le réseau puis intégrer ta commande. Par contre, il faut peut être effacer avant la config réseau de ta commande. Je n'ai pas la doc à dispo là, je pourrai te la mettre à dispo dans la soirée.

Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk


forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 09 mai 2018, 18:34

Merci seki, mais justement si j'essaye de l'inclure il ne réagit pas comme il devrait. C'est à dire que j'appuie bien sur network de la commande de volet qui gère l'inclusion. Et quand j'appuie ensuite sur network de la commande centrale, elle clignote immédiatement puis s'éteint au bout d'un moment. Alors que la led devrait d'abord être fixe puis clignoter (je me suis baser sur mon post que j'ai mis deux pages précédentes que j'avais bien détaillé pour les autres et moi-même en cas d'oubli....).

J'ai donc pensé à réinitialiser la commande centrale (vu que je l'avais en effet programmé il y'a quelques temps avec home sfr). J'ai retrouvé une doc qui parle d'appuyer sur learn une fois puis ensuite 10 secondes mais ça ne semble pas fonctionner. J'ai fait de même avec le bouton network mais c'est tj pas ça....

Ps : j'ai d'ailleurs inclus sans pbm ce jour une nouvelle commande de volet roulant que j'ai commandé suite à une qui a grillée. Et aucun pbm pour l'inclure dans le réseau des autres commandes (et dans jeedom).

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 09 mai 2018, 19:32

seki t'embêtes pas à poster la doc, j'ai finalement réussi.

Le pbm venait du fait que j'avais mal exclu/réinitialisé l'équipement. J'avais pourtant eu l'impression de bien faire les choses.

Bref, la commande centralisée est enfin de nouveau opérationnelle.

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 12 mai 2018, 10:46

Seki a écrit :
08 mai 2018, 11:32
Salut,

Pour ceux qui utilisent mes modifs, j'aurai besoin que vous testiez quelque chose. :)

Pourriez-vous rajouter la commande suivante dans une commande de volet:

Screenshot_97.png

Ensuite, si vous pouviez effectuer une commande de montée, puis pendant la montée, effectuer la nouvelle commande, puis faire la même chose lors d'une descente.

J'aurai ensuite besoin des logs, d'ailleurs si vous pouviez les effacer juste avant de lancer la manip, ça serait cool, ça m'éviterait de devoir chercher dedans. :lol:

Merci de me préciser aussi si vous utilisez le template inversé.

Chez moi, cette commande fonctionne bizarrement. Elle est censée renvoyer l'état de l'inter, ce qui est bien le cas sauf que c'est inversé. Quand je fais une montée, l'inter me renvoi descente, et vice-versa. Le hic, c'est que j'utilise le template normal. :shock:

Du coup, j'aimerai voir comment cela se comporte chez vous, notamment pour ceux qui utilisent le template inversé.

Merci.
Suite au retour de @Letoc, qui utilise le template inversé, il s'avère que dans son cas la commande status renvoie un code identique à la commande en cours. C'est vraiment bizarre ces inversions, surtout qu'hormis un montage à l'envers de l'inter, je ne vois pas pourquoi certains inter auraient un fonctionnement normal, d'autres pas. :?

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 21:26

Bon pour ma part je fais remonter un souci qui il me semble n'existait pas avant de modifier le plugin par les fichiers mis sur ce post :

Lorsque jeedom redémarre, les statuts des volets passent à "status" et résultat lorsque j'appuie sur la commande pour les baisser/lever et bien ils baissent/se levent que quelques secondes. Il faut que j'active une seconde fois la commande pour que le cycle se fasse complètement.

Y'a t'il une modif à faire pour que ce pbm soit résolu ?

Merci par avance.

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 12 mai 2018, 21:46

Peux-tu me fournir des logs en mode debug consécutif à ce "problème"?

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 22:28

Ok je remets le plugin en mode debug et je t'envoi ça.

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 22:31

J'ai ça en log (je viens juste de passer le plugin en log) et en fait il me restait un volet à baisser qui était en mode "statut" suite au redémarrage. Désolé je copie/colle à l'arrache. je veux bien la procédure pour coller un log proprement.

Dernière info, ca c'est le log après le 1er déclenchement. Je n'ai pas encore fait la seconde impulsion qui fonctionne bien (descente du volet jusqu'au bout). Je vois qu'il y'a une ligne avec de marqué : [2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée .

Bref je te laisse interpréter ce long log pour seulement 3 secondes :

[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 22:29:06 )
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 22:29:06 [cmd] => MOVE_DOWN [timestampCmd] => 1526156946
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:06 [lastStatusUpdate] => 1526156946 [lastStatus] => [lastPosition] => % [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 22:29:06][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => [stopStatus] => [closedStatus] =>
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [movementTime] => 0s [deplacement] => 0% [lastPosition] => %
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatus] => [newStatus] => DOWN [newPosition] => 0% Mise à jour du statut!
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => [closedStatus] => 0
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-05-12 22:29:07 )
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 22:29:07 )
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 22:29:07 [cmd] => MOVE_DOWN [timestampCmd] => 1526156947
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:06 [lastStatusUpdate] => 1526156946 [lastStatus] => DOWN [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => [closedStatus] =>
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatus] => DOWN Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => [closedStatus] => 0
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_DOWN [position] => 0% [remainingMoveTime] =>0s
[2018-05-12 22:29:07][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [date] =>2018-05-12 22:29:06 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:06 [lastStatus] => DOWN [status] => DOWN Envoi commande STOP!
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Send trame
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 22:29:09 )
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 22:29:09 [cmd] => MOVE_STOP [timestampCmd] => 1526156949
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:06 [lastStatusUpdate] => 1526156946 [lastStatus] => DOWN [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => [closedStatus] => 0
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-05-12 22:29:09 )
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [movementTime] => 3s [deplacement] => -10% [lastPosition] => 0%
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => DOWN [newStatus] => CLOSED [newPosition] => 0% Mise à jour du statut!
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 1
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 22:29:09 )
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 22:29:09 [cmd] => MOVE_STOP [timestampCmd] => 1526156949
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:09 [lastStatusUpdate] => 1526156949 [lastStatus] => CLOSED [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 1
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => CLOSED Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 0
[2018-05-12 22:29:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 12 mai 2018, 23:10

Le log confirme ce que je pensais, il n'y a pas vraiment de problème.
En fait, les inters Legrand ne gèrent pas de position réelle, celle affichée dans Jeedom est calculée par le plugin en fonction du temps que tu dois paramétrer dans la commande status, ce que tu n'as pas du faire puisque le plugin utilise le temps par défaut de 30s (cf log). A ce temps paramétré, j'ai rajouté un delta de 2s par sécurité.

Du coup, suite à un arrêt de Jeedom, le plugin ne peut savoir dans quel état réel est le volet, et quand tu commandes le volet, il ne peut donc calculer la durée de mouvement du volet et donc sa position. Il effectue donc un mouvement de 2s uniquement, avant d'émettre un stop et de déclarer le volet ouvert ou fermé.

Par contre, effectivement je peux améliorer ce fonctionnement dans le cas où le status est inconnu, en forçant la durée avant l'émission de la commande stop à sa valeur paramétrée. Je vois ça demain.

Pour les logs,tu peux utiliser la balise code.

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 23:15

merci pour ta réactivité Seki.

Par contre j'ai bien paramétré un temps pour chaque volet. Il est de 30 secondes pour ce cas là, mais de 15 secondes pour mes volets "fenêtres" pour lesquels j'ai aussi le pbm.

Mais peut etre ai-je mal positionné l'info (pourtant il me semble bien entendre le "clac" d'arrêt sur les interrupteurs correspondant au temps paramétré). Voici où je l'ai mis (image du volet correspondant au log et que j'avais volontairement paramétré à 30 secondes) :

Image

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 12 mai 2018, 23:21

Tu as mis le temps au bon endroit, c'est juste que 30s est le temps par défaut programmé dans le plugin, c'est pour ça que je pensais que tu ne l'avais pas fait. ;)

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 23:24

Ok mais alors d'où peut venir le pbm ?

Pourquoi les commandes remontent à "statuts" après un redémarrage ? Car la conséquence doit être celle que tu as dit, le 1er déclenchement suite au redémarrage est que les volets bougent que pendant 2 secondes.

Il faudrait peut être que je réinstalle le plugin et refasse une inclusion ? Et vérifier aussi que j'ai bien coller les bons fichiers que tu as mis en ligne au bon endroit ?

forplatina
Timide
Messages : 156
Inscription : 09 avr. 2018, 23:14

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par forplatina » 12 mai 2018, 23:35

Voici si ça peut aider le log une fois que j'appuie de nouveau sur la fermeture (qui là va bien jusqu'au bout mais sachant que le statut était déjà à "closed" suite à la 1ere commande de deux secondes) :

[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 23:32:44 )
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 23:32:44 [cmd] => MOVE_DOWN [timestampCmd] => 1526160764
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:09 [lastStatusUpdate] => 1526156949 [lastStatus] => CLOSED [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 1
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatus] => CLOSED Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 0
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-05-12 23:32:44 )
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*704490301#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 006B7F27 [unit] => 01 [date] => 2018-05-12 23:32:44 )
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-05-12 23:32:44 [cmd] => MOVE_DOWN [timestampCmd] => 1526160764
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [lastStatusUpdate] => 2018-05-12 22:29:09 [lastStatusUpdate] => 1526156949 [lastStatus] => CLOSED [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 30s
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 1
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatus] => CLOSED Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : [cmdId] => 680 [shutterId] =>7044903 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 1 [closedStatus] => 0
[2018-05-12 23:32:44][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------

Avatar de l’utilisateur
Seki
Actif
Messages : 746
Inscription : 06 sept. 2017, 21:50

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand

Message par Seki » 12 mai 2018, 23:53

forplatina a écrit :
12 mai 2018, 23:24
Ok mais alors d'où peut venir le pbm ?

Pourquoi les commandes remontent à "statuts" après un redémarrage ? Car la conséquence doit être celle que tu as dit, le 1er déclenchement suite au redémarrage est que les volets bougent que pendant 2 secondes.

Il faudrait peut être que je réinstalle le plugin et refasse une inclusion ? Et vérifier aussi que j'ai bien coller les bons fichiers que tu as mis en ligne au bon endroit ?
C'est ce que j'ai expliqué plus haut, il n'y a pas de problème, c'est le fonctionnement normal du plugin dans sa version actuelle.
Il est normal que Jeedom perde le statut des volets, et personnellement je trouve cela logique en l'absence de capteurs physiques.
Mémoriser l'état des volets est sans doute possible afin de le restaurer au redémarrage, mais je trouve ça très moyen, car du coup tu as un réel risque de te retrouver avec un décalage entre l'état réel et l'état dans Jeedom.

Chez moi, je reçois le statut de mes volets sur l'appli Telegram, et du coup si je reçois 'status', je sais qu'il y a eu un problème. Et je peux à ce moment là agir et ouvrir ou fermer mes volets à partir de Telegram pour les remettre dans la bonne position si besoin, surtout si je suis absent. :)

Mais ton retour est utile car il est quand même plus logique que suite à un redémarrage, le volet bouge de la durée paramétrée et non pas de 2s. De cette façon, la position réelle du volet et celle dans Jeedom seront resynchronisées.

Répondre

Revenir vers « [Catégorie] Protocoles domotiques »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités