[Plugin Tiers][Sujet Principal] Alarme DSC

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Avatar de l’utilisateur
zos93
Timide
Messages : 158
Inscription : 28 oct. 2014, 15:12

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par zos93 » 31 oct. 2016, 13:04

Bonjour,
je viens de terminer mon installation en mode labo et je trouve le plugin plutôt efficace. Je regrette simplement l'absence de quelques commandes ou infos qui me seraient bien utiles :

- possibilité d'activer les sorties PGM (commande 020)
- possibilité d'activer le mode "Panique" (commande 060)
- possibilité de mettre à jour la date et l'heure, pas forcément paramétrable mais en prenant par défaut la date et l'heure de jeedom (commande 010)
- possibilité de récupérer le statut "batterie faible" (800 / 801)

Serait-il envisageable de les intégrer dans une future version ?

Merci.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 07 nov. 2016, 13:36

lunarok a écrit :Oui tu peux mais il faut utiliser l'adresse du premier jeedom qui fera relais, comme pour les app mobile

Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
bonjour Lunarok,
J'ai 2 jeedom (Prod 2.4.6 + dev 2.4 6).
J'ai mis pou le plugin DSC (dernière version 2016-11-03) mais n'arrive plus a demarrer le daemon de la version DEV pour laquelle j'ai mis l'adresse du premier Jeedom (relayé comme pour app mobile) . Il passe de OK à NON OK au bout de 10s.
Any idea ??

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 07 nov. 2016, 15:18

Pb regle ....il fallait mettre l'ip et garder le port à 4025

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 06 déc. 2016, 07:06

lunarok a écrit :Fil pour le suivi et support du plugin pour les alarmes DSC.

Le plugin nécessite une carte IP Envisalink.
Les informations disponibles sont :

- les évènements dez zones
- le statut des partitions
- l'activation des partitions (hors code et partition busy)
Petite question simple: J'ai vu qu'on pouvait ajouter des infos optionnelles sur certain widget. Peut on mettre la date du dernier chgt pour les capteurs DSC (CollectDate ??) ?
Merci

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 06 déc. 2016, 17:29

Any idea ??


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

fobsoft
Timide
Messages : 111
Inscription : 05 sept. 2015, 14:49

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par fobsoft » 27 déc. 2016, 12:07

Pour ma part j'utilise des widgets 'doortimer' qui m'indique le temps écoulé depuis la dernière activité. La valeur est dans ceci "#valueDate#"

UnixDave
Timide
Messages : 8
Inscription : 10 déc. 2016, 05:57

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par UnixDave » 06 janv. 2017, 18:01

Chers Jeedomeurs,

Je suis nouveau sur la plateforme et je trouve ça génial ! :D :geek:

J'ai installé le plugin Alarme DSC (stable) récemment et je ne suis jamais venu à bout de le faire fonctionner.

J'ai bien référencé l'IP de la carte Envisalink, le port TCP 4025, le password ... mais j'obtiens ceci dans le log Dsc_node:

Code : Tout sélectionner

server bound
actual connected
actuel disconnected 

La dernière ligne arrive 10 secondes suivant le "connected"...

Ma carte Envisalink 4 est installée dans mon système d'alarme (Honeywell Vista 20P) et semble fonctionner correctement puisque je peux faire un telnet dessus à partir de mon Jeedom (Pi3) et voir le statut du système:

Code : Tout sélectionner

root@jeedom:~# telnet 192.168.2.104 4025
Trying 192.168.2.104...
Connected to 192.168.2.104.
Escape character is '^]'.
Login:
********
OK
%00,01,1C08,08,00,****DISARMED****  Ready to Arm  $
%00,01,1C08,08,00,****DISARMED****  Ready to Arm  $
%02,0300000000000000$
%00,01,0008,03,00,FAULT 03                        $
%02,0100000000000000$
%00,01,1C08,08,00,****DISARMED****  Ready to Arm  $
^]
telnet> quit
Connection closed.
J'ai bien essayé de tout redémarrer, les dépendances du plugin sont bien réglées, le démon est OK ...
L'interface web de la carte indique "EnvisaLink TPI Status: no client connected" ; pourtant je vois bien que je suis connecté dessus en mode telnet comme démontré ici-haut.

QQ a déjà fait fonctionner cette configuration (carte Envisalink4, alarme Honeywell, jeedom 2.4.6 sur Pi3) ?

merci d'avance!

UnixDave
Timide
Messages : 8
Inscription : 10 déc. 2016, 05:57

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par UnixDave » 06 janv. 2017, 18:05

Mon message précédent porte à confusion... prendre note que je ne suis pas connecté sur l'EV4 en mode telnet lorsque je fais un test de connexion avec le plugin Jeedom (car une seule connexion possible à la fois).

totoonline
Timide
Messages : 55
Inscription : 11 janv. 2016, 18:46
Localisation : Le long de la Loire (44)

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par totoonline » 08 janv. 2017, 15:40

Bonjour, pas sur que la Honeywell soit compatible avec le plugin, voir ce message:viewtopic.php?f=58&t=5326&hilit=Honeywell#p174047 et la réponse de lunarok: viewtopic.php?f=58&t=5326&hilit=Honeywell#p184051

UnixDave
Timide
Messages : 8
Inscription : 10 déc. 2016, 05:57

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par UnixDave » 10 janv. 2017, 01:49

Merci de ta réponse totoonline.

Quelqu'un a-t-il déjà tenté d'intégrer un système Honeywell avec Jeedom d'une autre façon (un de mes amis m'a parlé d'une passerelle ISY) ?

Sinon, est-ce qu'il y a suffisamment de "demandeur" pour qu'une adaptation du plugin actuel soit envisageable ?
De mon côté, je me porterais bien volontaire pour en devenir le testeur ;)

Merci d'avance pour vos commentaires.

nordix
Actif
Messages : 858
Inscription : 02 déc. 2014, 13:29

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par nordix » 10 janv. 2017, 03:17

Possible de voir aussi du coté de ce développement github:
https://github.com/MattTW/HoneyAlarmServer

Un serveur Web avec une API pour parler a une alarme Honeywell. Une alternative en utilisant le plugin script. Ce sera pas temps réel comme avec le plugin mais ce sera possible d'armer, de voir le statut des partitions et peut-être même de déclencher des scénarios sur événements.
En tous les cas ce sera plus facile en attendant de voir si Lunarok a le temps de ce se pencher sur son intégration.

fobsoft
Timide
Messages : 111
Inscription : 05 sept. 2015, 14:49

Re: Alarme DSC

Message par fobsoft » 12 avr. 2017, 12:46

Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si il y a coupure de courant. De ce que je comprend on pourrait récupérer le statut "batterie faible"(800 / 801) mais je voudrais avoir l'info avant que celle-ci soit faible donc lorsque la coupure ce produit parce que cela pourrait être un sabotage et je voudrais en être informer

totoonline
Timide
Messages : 55
Inscription : 11 janv. 2016, 18:46
Localisation : Le long de la Loire (44)

Re: Alarme DSC

Message par totoonline » 12 avr. 2017, 20:15

Le plus simple: Un relais 230V directement sur le secteur dont on récupére l'état du contact sec soit sur une entrée de l'alarme, soit en Z-wave avec le module qui va bien ,ou encore ESP8266, GPIO raspeberry. Les solutions ne manquent pas.

Avatar de l’utilisateur
zos93
Timide
Messages : 158
Inscription : 28 oct. 2014, 15:12

Re: Alarme DSC

Message par zos93 » 20 avr. 2017, 08:42

fobsoft a écrit :Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si il y a coupure de courant. De ce que je comprend on pourrait récupérer le statut "batterie faible"(800 / 801) mais je voudrais avoir l'info avant que celle-ci soit faible donc lorsque la coupure ce produit parce que cela pourrait être un sabotage et je voudrais en être informer
Bonjour, un objet "panel" a-t-il été créé quand tu as configuré ton alarme dans le Plugin DSC ? Si oui, d'après la doc, cet objet est censé remonter les états 802 (défaut AC) et 803 (retour en fonction AC). Chez moi, l'objet "panel" n'a pas été créé (je ne sais pas pourquoi), donc je ne peux pas tester...


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera

fobsoft
Timide
Messages : 111
Inscription : 05 sept. 2015, 14:49

Re: Alarme DSC

Message par fobsoft » 20 avr. 2017, 12:45

Bonjour, un objet "panel" a-t-il été créé quand tu as configuré ton alarme dans le Plugin DSC ? Si oui, d'après la doc, cet objet est censé remonter les états 802 (défaut AC) et 803 (retour en fonction AC). Chez moi, l'objet "panel" n'a pas été créé (je ne sais pas pourquoi), donc je ne peux pas tester...
J'ai un panel mais jamais dans l'historique j'ai remarqué un statut dans les 800.... j'ai peur que se status remonte lorsque la batterie du DSC est faible.... hors à ce moment Jeedom à manqué de courant depuis longtemps

fobsoft
Timide
Messages : 111
Inscription : 05 sept. 2015, 14:49

Re: Alarme DSC

Message par fobsoft » 20 avr. 2017, 12:48

totoonline a écrit :Le plus simple: Un relais 230V directement sur le secteur dont on récupére l'état du contact sec soit sur une entrée de l'alarme, soit en Z-wave avec le module qui va bien ,ou encore ESP8266, GPIO raspeberry. Les solutions ne manquent pas.
Si je comprend bien ta solution, celle-ci remarque un marque de courant, hors le panel est encore alimenté par la batterie... Il y a surement une subtilitée je ne saisie pas.

Avatar de l’utilisateur
zos93
Timide
Messages : 158
Inscription : 28 oct. 2014, 15:12

Re: Alarme DSC

Message par zos93 » 20 avr. 2017, 12:57

La documentation est claire : les valeurs 800 et 801 remontent sur des événements batterie (panel battery trouble et panel battery trouble restore). Les événements 802 et 803 remontent sur des événements de l'alimentation (panel AC trouble et panel AC restore). Donc si tu coupes le secteur, le statut 802 doit remonter. Quand tu rallumes, c'est le 803. Si ça ne remonte pas, il faut vérifier dans la LOG envisalink que les valeurs indiquées sont bien transmises. Et si c'est le cas, alors peut-être que le plugin n'est pas prévu pour les récupérer. Je regarderai ce soir sur mon installation,


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 21 avr. 2017, 06:30

fobsoft a écrit :Pour ma part j'utilise des widgets 'doortimer' qui m'indique le temps écoulé depuis la dernière activité. La valeur est dans ceci "#valueDate#"
Bonjour, j'ai recherché doortimer sans succès. Peux tu préciser comment tu fais ?
Merci

fobsoft
Timide
Messages : 111
Inscription : 05 sept. 2015, 14:49

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par fobsoft » 23 avr. 2017, 16:23

johndoe2011 a écrit :
fobsoft a écrit :Pour ma part j'utilise des widgets 'doortimer' qui m'indique le temps écoulé depuis la dernière activité. La valeur est dans ceci "#valueDate#"
Bonjour, j'ai recherché doortimer sans succès. Peux tu préciser comment tu fais ?
Merci
Je vais faire plus simple... voici le code de mon widget

Code : Tout sélectionner

<div style="width:90px;min-height:62px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
  <center>
    <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd#id#"></span><br/>
    <span style="font-size: 18px; font-weight: bold; color:#FFFFFF" class="timeCmd#uid#"></span>
    <span style="font-size: 18px; font-weight: bold;" class="timeCmd2#uid#"></span>
  </center>
  <script>
    var valueDate = "#valueDate#";
    var now = new Date();
    var last_activity = new Date(valueDate);
    
    var min = Math.floor((now - last_activity) / 60000);
    
    if (min < 60) {
      jeedom.cmd.displayDuration("#valueDate#", $('.timeCmd#uid#'));
	  if (min < 5) {
      	$('.timeCmd#uid#').css('color', '#FF0000');
	    setInterval(function(){$('.timeCmd#uid#:last').css('color', '#FFFFFF')}, (((1000 * 60) * 5) - min));
      }
      setInterval(function(){$('.timeCmd#uid#:last').empty()}, (((1000 * 60) * 60) - min));
    }
    
    $('.iconCmd#id#:last').empty();
    if ('#state#' == '1') {
      $('.iconCmd#id#:last').append('<i class="icon jeedom-porte-ferme"></i>');
    }
    else {
      $('.iconCmd#id#:last').append('<i class="icon jeedom-porte-ouverte"></i>');
    }
  </script>
</div>

johndoe2011
Timide
Messages : 266
Inscription : 22 févr. 2015, 20:20

Re: [Sujet officiel] Alarme DSC

Message par johndoe2011 » 25 avr. 2017, 07:15

Nono056 a écrit :Oui, via un scénario c'est faisable.
En gros ce qu'il faut faire : (il existera autant de méthodes que de personnes à répondre à ce post)

Tu créé un virtuel
Tu te créé un scénario par détecteur (pas la meilleure solution on est d'accord)
A chaque déclenchement d'un détecteur, tu mets à jour une variable avec le timestamp actuel.
Apres, tu peux tester si le timestamp actuel - timestamp declenchement de l'autre détecteur <5s, alors passer à ON ton virtuel

Test déja ça, après tu pourras faire évoluer ou optimiser
Bon , je me suis inspiré de ce tuto.Voila ce que j'ai fait (l'objectif étant de controler des passages entre 2 capteurs DSC):
* Mise a jour le timestamp via un scenario (idem pour l'autre capteur) sur activité du détecteur
Capture1.JPG
Capture1.JPG (82.19 Kio) Consulté 2805 fois
* Mise a jour variable qui calcule la diff de temps (activation d'un detecteur puis de l'autre - temps positif ou négatif)
Capture2.JPG
Capture2.JPG (87.86 Kio) Consulté 2805 fois
*Virtuel qui affiche ce temps
Capture3.JPG
Capture3.JPG (46.48 Kio) Consulté 2805 fois
Ceci est un début pour débugger..

Ce qui ne marche pas c'est que le virtuel ne se met pas à jour à chaque passage . Il faut le refraichir manuellement (j'ai laissé auto-actualisation (cron))
Or je voudrais si possible du temps réel (ou quelques secondes max).
Y a t il une config particulière du virtuel ? Sur la doc il est mentionnée "evenement seulement" mais je ne voie pas cette option (version 2.4.6 de Jeedom sous VM esxi)

Merci pour l'aide !!