Roll72 a écrit :Bonjour,
Je confirme que le plugin fonctionne sur powermax plus avec module powerlink, donc probablement sur une powermax pro.
J'arrive à avoir tous les status de la centrale, SAUF le cas le plus intéressant à savoir le cas 2, ALARME en cours..... Est-ce que vous avez le meme pbs. J'ai declenché plusieurs alarmes et rien n'y fait, je ne vois jamais le cas No 2 dans les logs de mes scénarios ni dans les logs du module powerlink. Aurais je oublié quelque chose ? où est-ce que le status dans le code php est le bon ?
Par ailleurs, j'ai noté que la fréquence des check du module powerlink peut etre un pbs à terme, car cela sollicite le module http du powerlink et j'ai vu quelques instabilité sur ce point, le serveur web peut etre amené à planter. Serait-ce possible d'avoir en parametre la frequence de rafraichissement (de passer à une fois toutes les dix secondes ou une variable à choisir dans la conf du module) ?
merci d'avance
Bonjour Roll72,
Le statut 'Alarme' fonctionne correctement chez moi. (attention le statut alarme apparaît uniquement sur le module qui est en alarme)
Tu dis que tu n'as rien dans les logs ? Peux tu désactiver/réactiver le plugin et m'envoyer la log qui est généré au moment de l'alarme ?
Pas de problème pour la fréquence des check.
C'est fait toutes les 5 secondes, comme si tu avais la page Web du Powerlink ouvert sur ton navigateur.
A+