[Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
Sh0n
Timide
Messages : 160
Inscription : 10 janv. 2017, 19:17

Re: [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet

Message par Sh0n » 08 déc. 2019, 17:16

@Samuel14

Je vois que tu as laissé le délai par défaut, peux-tu l'augmenter pour voir ? Peut-être que la commande est envoyée trop vite après la connexion.
Par exemple tester avec 1000 ou 5000 qui vont respectivement laisser un délai de 1 ou 5 secondes avant d'envoyer la commande.
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth

Développeur des plugins HEOS & Telnet

Samuel14
Timide
Messages : 454
Inscription : 27 août 2014, 17:39
Localisation : Caen

Re: [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet

Message par Samuel14 » 09 déc. 2019, 11:11

chtikers a écrit :
08 déc. 2019, 16:47
De mon côté, les logs restent vide lorsque je lance une action. Que ce soit logs debug ou logs défauts.
Rien ne se passe.
As-tu regardé le log général du plugin ? Les autres sont vides.
Sh0n a écrit :
08 déc. 2019, 17:16
@Samuel14

Je vois que tu as laissé le délai par défaut, peux-tu l'augmenter pour voir ? Peut-être que la commande est envoyée trop vite après la connexion.
Par exemple tester avec 1000 ou 5000 qui vont respectivement laisser un délai de 1 ou 5 secondes avant d'envoyer la commande.
J'ai déjà essayé :(
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx

multinetworks
Timide
Messages : 55
Inscription : 19 juil. 2018, 09:51

Re: [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet

Message par multinetworks » 15 déc. 2019, 15:13

Hello,

De mon coté, les logs permettent de voir que le plugin se connecte bien mais la commande envoyée par la suite correspond au mot de passe et pas à la commande "sys reboot" :
[2019-12-09 14:20:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-12-09 14:20:59][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )

[2019-12-15 15:10:33][DEBUG] : BEGIN executeCommand / $cmd = sys reboot
[2019-12-15 15:10:33][DEBUG] : DELAY = 3000000 millisecondes
[2019-12-15 15:10:36][DEBUG] : CONNECTED, SENDING LOGIN (MOT_DE_PASSE )
[2019-12-15 15:10:39][DEBUG] : CONNECTED, SENDING PASSWORD
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CONNECTED, SENDING COMMAND (CMD : sys reboot , IP : 192.168.10.1, PORT : 23)
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : READ COMMAND RETURN
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : Command sys reboot return : ???????? password: [1H[2J---------------------------------------------------- Welcome To Use TP-LINK COMMAND-LINE Interface Model. ---------------------------------------------------- TP-LINK(conf)#BSBu3Qzi! Command not found:MOT_DE_PASSE TP-LINK(conf)#
[2019-12-15 15:10:42][INFO] : Command sys reboot return : ???????? password: [1H[2J---------------------------------------------------- Welcome To Use TP-LINK COMMAND-LINE Interface Model. ---------------------------------------------------- TP-LINK(conf)#BSBu3Qzi! Command not found:MOT_DE_PASSE TP-LINK(conf)#
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CLOSING CONNECTION
[2019-12-15 15:10:42][DEBUG] : CLOSED

Samuel14
Timide
Messages : 454
Inscription : 27 août 2014, 17:39
Localisation : Caen

Re: [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin Telnet

Message par Samuel14 » 18 déc. 2019, 08:50

@Sh0n :
Pourrais-tu mettre un délai optionnel avant de fermer la connexion Telnet ?
Je me demande si le problème ne vient pas de là. Si la connexion n'est pas coupée avant que le VP n'ait le temps de traiter la demande.

A voir le commentaire de @multinetworks je me demande également si le log remonte bien tous les retours et pas seulement le premier.
Ça expliquerait pourquoi il ne voit que le retour après saisi du mot de passe et moi que celui après l'établissement de la connexion et ni l'un ni l'autre le retour après l'envoi de la commande.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx