Hello,
Après m'être battu pour communiquer avec ma chaudière en Modbus, je récupère enfin des valeurs.
Sauf que lors de la récupération de la valeur, la décimal est absente.
Donc, au lieu de me donner une température à 23,5°C, j'ai une température de 235°C (un peu chaud quand même ).
J'ai créé un virtuel et j'ai récupéré la valeur car je sais que l'on peut jouer avec la "Formule de calcul".
Par contre, je ne sais pas comment rajouter la décimal pour qu'à la place de "235", j'ai "23,5" qui s'affiche.
Merci d'avance pour votre aide.
Ajouter une virgule à une valeur
Re: Ajouter une virgule à une valeur
En divisant par 10.0
Re: Ajouter une virgule à une valeur
Pour ajouter une virgule, il faudrait que ce soit du texte, pas un nombre.
Du coup ce serait beaucoup moins propre...
Du coup ce serait beaucoup moins propre...
Re: Ajouter une virgule à une valeur
Ok, merci. Je vais rester sur les divisions.
Merci de ton retour.
Merci de ton retour.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité