danm14 a écrit : ↑22 mai 2019, 15:56
Hello,
Alors les résultats de ce matin ... (Thermostat sejour avec case coché pour 'Controle la consigne' et 'ignorer premier evenement'. Pour avoir moins de perturbation dans les logs j'ai désactiver également les autres thermostats)
1ere partie (hier soir et le changement de mode par calendrier ... jusqu'a la c'est OK)
Code : Tout sélectionner
[2019-05-21 22:20:31][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:20:31][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:22:17][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:22:17][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:24:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-21 22:24:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce45fcbafdf3
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce45fcbb01ca
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:30:03","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : Ancien status : 1
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce45fcbb01ca : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:30:03, valueDate : 2019-05-21 22:30:03
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-21 22:30:03][DEBUG] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-21 22:30:03][INFO] : runBoilerLogic5ce45fcbafdf3 : Le switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off] est déjà actif (0)
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094cc38b
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"12","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : Ancien status : 1
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094cc38b : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce46094e0cb3
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-21 22:33:24","listener_id":"20"}
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : Ancien status : 1
[2019-05-21 22:33:24][DEBUG] : runActuatorLogic5ce46094e0cb3 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-21 22:33:24, valueDate : 2019-05-21 22:33:24
[2019-05-21 22:38:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.5, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:38:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-21 22:39:50][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 20.7, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-21 22:39:50][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Et le lendemain Matin (au changement du mode par Calendrier et démarrage du mode Chauffage ...)
Code : Tout sélectionner
[2019-05-22 05:24:40][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.175
[2019-05-22 05:24:40][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19","mode":"Confort"}
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":19.5}
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 21.5, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.575
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Le switchOn est [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-22 05:45:02][DEBUG] : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-22 05:45:02][INFO] : runBoilerLogic5ce4c5bee2fd3 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][On]
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:45:02","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : Ancien status : 1
[2019-05-22 05:45:03][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c5bf0cb7f : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:45:02, valueDate : 2019-05-22 05:45:02
[2019-05-22 05:45:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 05:45:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a522c96
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : Ancien status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a522c96 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4c6a5583a8
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 05:48:53","listener_id":"20"}
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : Ancien status : 1
[2019-05-22 05:48:53][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4c6a5583a8 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 05:48:53, valueDate : 2019-05-22 05:48:53
[2019-05-22 05:52:41][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 05:52:41][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 06:06:42][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:06:42][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 1
[2019-05-22 06:17:12][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.3, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:17:12][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:29:28][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:29:28][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:38:13][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:38:13][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 06:55:45][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.7, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 06:55:45][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:27:18][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:27:18][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:30:48][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:30:48][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
Voyant que le mode Chauffage reste toujours actif ;-( , j'ai donc juste changer le mode sur le Thermostat (Passage de Confort a Eco) ...
Code : Tout sélectionner
[2019-05-22 07:36:04][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 19, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Confort
[2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.115
[2019-05-22 07:36:04][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"Eco"}
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Execution de la commande : #2464# avec les options {"slider":17.5}
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 1, consigne : 17, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.715
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runBoilerLogic runBoilerLogic5ce4dfe44cb16
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Le switchOff est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : L'info du switch est [Chaudiere][Commande Chaudiere][Etat]
[2019-05-22 07:36:36][INFO] : runBoilerLogic5ce4dfe44cb16 : Activation du switch [Chaudiere][Commande Chaudiere][Off]
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe4608d0
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:36","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:36][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe4608d0 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:36, valueDate : 2019-05-22 07:36:36
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe5ed375
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"19.5","datetime":"2019-05-22 07:36:37","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:37][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe5ed375 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : on runActuatorLogic runActuatorLogic5ce4dfe615a26
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : {"eqpID":"258","event_id":"2465","value":"17.5","datetime":"2019-05-22 07:36:38","listener_id":"20"}
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : Ancien status : 1
[2019-05-22 07:36:38][DEBUG] : runActuatorLogic5ce4dfe615a26 : Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:38, valueDate : 2019-05-22 07:36:38
[2019-05-22 07:37:49][DEBUG] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19.9, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Eco
[2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.695
[2019-05-22 07:37:49][INFO] : Thermostat : [Rez de Chaussée][Thermostat Sejour], Nouveau Status : 0
=> Donc, les changements de mode sont bien pris en compte, mais pas l'arrêt du mode Chauffage lorsque Temp > Consigne !?
Je sais plus trop quoi faire.
NB: les événements du type 'Evenement non valide sans incidence sur le statut, collectDate : 2019-05-22 07:36:37, valueDate : 2019-05-22 07:36:37' ne viennent t'ils pas perturbé cela ?
Cdlt,