[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 10 déc. 2017, 14:57

Bonjour,
Bonne nouvelle, je m'en vais tester ça dès que je peux faire la mise à jour.
Pour moi ça arrondi à la valeur supérieure dès qu'on met un hystérésis autre que 0. Je trouve que l'offset devrait être placé sur la mesure de température pour ceux qui récupèrent la température d'une Popp ou pour ceux qui récupèrent ça d'une sonde. C'est la mesure qui peut être fausse plus que la consigne.
Alors oui c'est vrai que c'est un peu compliqué, on désire une température de confort de 20, on met un offset par exemple de 0.5 pour x raison et comme on a un hystérésis de 0.2 au final on demande 21 !
Pour le retour de consigne ça va être également utile si on modifie la vanne manuellement au moins la chaudière se déclenchera

Edit: ça marche: Mode Manuel Vanne (tu as froid la nuit, pas besoin de se connecter, juste appuyer sur le bouton de la vanne qui au moins servira à quelque chose
Bureau.jpg
Bureau.jpg (18.46 Kio) Consulté 1015 fois
Encore une précision: une fois sur manuel vanne faut à priori revenir à la température de consigne (par exemple celle de confort) pour que ça reprenne en compte le mode confort. Sinon ça passe sur confort 1s et ça revient sur Manuel Vanne

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 10 déc. 2017, 16:23

Bon en fait il y a un soucis ou j'ai peut-être rien compris. Quand on coche contrôle la consigne Jeedom ne peut plus contrôler la consigne et ça fonctionne qu'en manuel ou peut-être par une commande hors de Thermostat chaudière
Je ne sais pas si c'est ça que tu cherchais à faire mais moi ça ne m'est pas utile je pense

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 12 déc. 2017, 17:27

Bonsoir,
Il y a un truc bizarre, tu nous proposes une amélioration dans ton plugin ce qui est sympa de ta part. Tu nous demandes notre avis, je suis le seul à le donner.
Mais je n'ai pas de réponse de ta part, comme si j'avais soit dit de grosses conneries, soit mon avis est sans intérêt :(
Reste une 3 ème hypothèse, tu es surbooké, c'est quand même ce que je préfèrerais comme raison!
Pour autant j'ai décoché l'option et tout est rentré dans l'ordre comme avant
A+

ErtZig
Timide
Messages : 12
Inscription : 14 nov. 2017, 20:36

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par ErtZig » 12 déc. 2017, 17:31

Oui pareil pour moi, les vannes repassent en mode manuel vanne sur le prochain cycle de scrutation même si on sélectionne le mode confort par exemple en amont.

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 12 déc. 2017, 18:40

Salut @AlainM et @ErtZig,

déjà dsl AlainM, je n'avais pas vu ton deuxième message qui indiquait qu'il y avait un souci et oui effectivement comme je le disais pas mal de taf en ce moment.

Donc en ce qui concerne le fonctionnement, c'est comme avant pour la partie Jeedom et il y a en plus la partie retour de consigne.

Donc si vous mettez dans jeedom sur le plugin thermostat chaudière le mode confort qui met la consigne a 20°C, le plugin calcul la consigne ajustée en fonction des critère que vous avez défini (chez moi c'était en fonction de la distance au domicile avant que ma femme soit en congé parental) et envoie à la vanne thermostatique la valeur de consigne ajustée + hystéresis arrondi à 0.5 supérieur près + l'offset.

Ensuite la vanne se réveille et prend en compte cette consigne, ce qui fait que la valeur de la consigne de la vanne change.

Si l'option correspondant au retour de consigne est activé, lors d'un changement de consigne de la vanne, alors le plugin la prend en compte et fait le calcul grosso modo inverse de ci dessus pour obtenir la valeur de consigne a mettre en place. Ensuite il vérifie si la valeur de consigne est déjà la même sur le thermostat du plugin et dans ce cas il ne fait rien. Dans le cas contraire, il met a jour la consigne du plugin en prenant en compte le delta consigne/consigne ajustée et defini le mode "Manuel Vanne".

Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de vanne chez moi donc j'ai simuler tout ca avec des virtuel mais ca tourne bien et je ne rencontre pas de souci.

Ce que vous dite c'est que le changement de mode dans le plugin set bien le bon mode et la bonne consigne, mais que dès que la vanne se reveille, elle renvoi une consigne différente et met a jour la consigne dans Jeedom sur le plugin ou qu'elle renvoi bien la bonne consigne par rapport au mode mais que le mode devient tous de même Manuel Vanne?

Dans tous les cas, comme d'hab, un log avec les options de debug me permettra de mieux cerner la source du problème.

Edit : je viens de publier une version avec de nouvelle trace en mode debug pour mieux voir l'activation d'un mode et le traitement du retour de consigne, il faudrait donc mettre a jour avant de m'envoyer les log en debug

Merci
A+

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 12 déc. 2017, 21:58

Bonsoir,
Je viens d'installer la nouvelle version, de mettre le log en Debug et de faire quelques manips
J'étais en Confort, je passe en Eco et tout de suite comme je ne suis plus comme la consigne de la vanne, même sans qu'elle ait eu le temps de se synchroniser, on se retrouve en Manuel Vanne. Je repasse en Confort et là il y a concordance donc ça marque Confort. Puis je passe en Eco à nouveau mais j'attends 5mn pour être sûr qu'une consigne parte, alors la vanne est bien passée en mode Eco mais ça affiche toujours Manuel Vanne. Je repasse en mode Confort et tout de suite en mode Eco et ça affiche bien l'état Eco donc c'est une histoire de rafraichissement. Je passe maintenant en Confort pour vérifier et c'est peut-être juste un problème de rafraichissement.
21h50mn08 je suis en Eco et je vais mettre la vanne à une valeur différente mais sur la vanne elle même 22°, ça tombe bien la vanne vient juste de faire ça synchro, et je suis en Manuel Vanne, je vais passer en mode Confort une fois la synchro passée si on actualise en cliquant sur Confort, si la vanne est bien passée et synchrone ça reste affiché confort, donc faudrait juste faire une actualisation de l'affichage quand la synchro est faite.
Finalement ça doit pas être sorcier pour toi
Voici le log
Bon débogage

Code : Tout sélectionner

[2017-12-12 21:32:47][DEBUG] : traitement de la commande : Off
[2017-12-12 21:32:47][DEBUG] : traitement de la commande : Eco
[2017-12-12 21:32:47][DEBUG] : traitement de la commande : Confort
[2017-12-12 21:33:50][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2017-12-12 21:33:50][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-12 21:33:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.46, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 21:33:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:33:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:33:51][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:33:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:33:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:33:51][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:33:51][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"20.5","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:33:52][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:33:52][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 20
[2017-12-12 21:33:52][INFO] : Définition de la consigne : 20 par la vanne 4171
[2017-12-12 21:33:52][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":20.5}
[2017-12-12 21:33:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.46, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 21:33:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.8
[2017-12-12 21:33:54][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:33:54][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"20.5","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:33:54][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:33:54][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 20
[2017-12-12 21:33:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:33:55][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:33:55][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:33:55][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:33:55][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.38, hyst : 0.2, RefTemp : 20, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Eco
[2017-12-12 21:33:55][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.08
[2017-12-12 21:33:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:33:56][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:33:56][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:33:56][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:16][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20","mode":"Confort"}
[2017-12-12 21:34:17][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.46, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-12 21:34:17][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.8
[2017-12-12 21:34:17][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:18][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:34:18][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:34:18][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:32][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2017-12-12 21:34:32][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-12 21:34:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.46, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 21:34:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 21:34:33][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"20.5","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:34:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 20
[2017-12-12 21:34:33][INFO] : Définition de la consigne : 20 par la vanne 4171
[2017-12-12 21:34:34][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:34:34][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:34:34][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:34:34][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-12 21:34:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:35][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":20.5}
[2017-12-12 21:34:35][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20, temp 20.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 21:34:35][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.8
[2017-12-12 21:34:35][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:34:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:34:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:34:36][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:34:36][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2017-12-12 21:34:36][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 4171
[2017-12-12 21:34:37][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-12 21:34:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 21:34:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:34:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"10"}
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:34:39][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:34:39][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-12 21:35:17][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 18.05, hyst : 0.2, RefTemp : 20.93, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Off
[2017-12-12 21:35:17][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.852
[2017-12-12 21:35:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:35:18][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:35:18][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:35:18][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:35:19][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.28, hyst : 0.2, RefTemp : 20.03, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Eco
[2017-12-12 21:35:19][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.092
[2017-12-12 21:35:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:35:20][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:35:20][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:35:20][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)
[2017-12-12 21:37:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.96, hyst : 0.2, RefTemp : 20.62, tendance : down, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Off
[2017-12-12 21:37:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.728
[2017-12-12 21:37:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:37:10][DEBUG] : Le switchOff est [Chauffage][Commande Chaudière][Off]
[2017-12-12 21:37:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-12 21:37:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][Off] est déjà actif (0)

ErtZig
Timide
Messages : 12
Inscription : 14 nov. 2017, 20:36

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par ErtZig » 12 déc. 2017, 22:38

Pour mon cas,
Je passe toutes les vannes en eco (donc à 17°C).
Je me retrouve ensuite en mode manuel vanne avec une consigne de 15° sur le thermostat WC1 par exemple.
Ceci sans que je change directement de consigne sur la vanne.

Code : Tout sélectionner

[2017-12-12 22:30:59][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:30:59][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:30:59][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:30:59][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:30:59][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:00][INFO] : Execution de la commande : #769# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:00][DEBUG] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat Cuisine], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:00][INFO] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat Cuisine], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:00][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:01][INFO] : Execution de la commande : #1656# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:01][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:01][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:01][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:02][INFO] : Execution de la commande : #1661# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:02][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.89, hyst : 0.25, RefTemp : 21.36, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:02][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], ActualState : 1, consigne : 17, temp 16.7, hyst : 0.25, RefTemp : 16.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:03][INFO] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:03][INFO] : Execution de la commande : #1199# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:03][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat WC1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.45, hyst : 0.25, RefTemp : 19.4, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:03][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat WC1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:04][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:04][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:04][INFO] : Execution de la commande : #819# avec les options {"slider":11.5}
[2017-12-12 22:31:04][DEBUG] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], ActualState : 0, consigne : 11, temp 11.1, hyst : 0.25, RefTemp : 11.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:04][INFO] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 10.75
[2017-12-12 22:31:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:05][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:05][INFO] : Execution de la commande : #1184# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:05][DEBUG] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:05][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:06][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:07][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], ActualState : 1, consigne : 17, temp 16.7, hyst : 0.25, RefTemp : 16.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:07][INFO] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2017-12-12 22:31:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:07][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:08][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:08][INFO] : Execution de la commande : #1209# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:08][INFO] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:08][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:08][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:09][INFO] : Execution de la commande : #737# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:09][DEBUG] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.3, hyst : 0.25, RefTemp : 17.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:09][INFO] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:10][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:10][INFO] : Execution de la commande : #1219# avec les options {"slider":11.5}
[2017-12-12 22:31:10][DEBUG] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Buanderie], ActualState : 0, consigne : 11, temp 13.1, hyst : 0.25, RefTemp : 13.6, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:10][INFO] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Buanderie], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 10.75
[2017-12-12 22:31:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:11][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:18][DEBUG] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], ActualState : 0, consigne : 11, temp 11.1, hyst : 0.25, RefTemp : 11.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:18][INFO] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 10.75
[2017-12-12 22:31:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:19][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:25][DEBUG] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.3, hyst : 0.25, RefTemp : 17.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:25][INFO] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:25][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:25][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:25][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:27][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:27][DEBUG] : {"eqpID":"133","event_id":"58","value":"18.6","listener_id":"24"}
[2017-12-12 22:31:27][DEBUG] : value lié de  : 58 vs 58
[2017-12-12 22:31:27][INFO] : Définition de la consigne : 18 par la vanne 58
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : {"eqpID":"133","event_id":"58","value":"17.5","listener_id":"24"}
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : value lié de  : 58 vs 58
[2017-12-12 22:31:28][INFO] : Execution de la commande : #57# avec les options {"slider":18.5}
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 17
[2017-12-12 22:31:28][INFO] : Execution de la commande : #2# avec les options {"slider":18.5}
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 18, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:28][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.75
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:28][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:35][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], ActualState : 1, consigne : 17, temp 16.7, hyst : 0.25, RefTemp : 16.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:35][INFO] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2017-12-12 22:31:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:36][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:36][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:38][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:38][INFO] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:38][INFO] : Execution de la commande : #57# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:38][INFO] : Execution de la commande : #2# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:38][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:38][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:38][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:39][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : {"eqpID":"170","event_id":"1210","value":"18.5","listener_id":"18"}
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : value lié de  : 1210 vs 1210
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Définition de la consigne : 18 par la vanne 1210
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : {"eqpID":"170","event_id":"1210","value":"17.5","listener_id":"18"}
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : value lié de  : 1210 vs 1210
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Execution de la commande : #1209# avec les options {"slider":18.5}
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], ActualState : 0, consigne : 18, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.75
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Définition de la consigne : 17 par la vanne 1210
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : {"eqpID":"167","event_id":"1662","value":"17","listener_id":"23"}
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.86, hyst : 0.25, RefTemp : 21.36, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:40][DEBUG] : value lié de  : 1662 vs 1662
[2017-12-12 22:31:40][INFO] : Définition de la consigne : 16.5 par la vanne 1662
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Execution de la commande : #1209# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Execution de la commande : #1661# avec les options {"slider":17}
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], ActualState : 0, consigne : 16.5, temp 19.86, hyst : 0.25, RefTemp : 21.36, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.25
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:41][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : {"eqpID":"167","event_id":"1662","value":"17.5","listener_id":"23"}
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : value lié de  : 1662 vs 1662
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:42][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:42][INFO] : Définition de la consigne : 17 par la vanne 1662
[2017-12-12 22:31:42][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:42][INFO] : Execution de la commande : #1661# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 19.86, hyst : 0.25, RefTemp : 21.36, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:42][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall WC1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:43][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:43][DEBUG] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.9, hyst : 0.25, RefTemp : 19, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:43][INFO] : Thermostat : [Hall][Thermostat Hall], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:44][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:47][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:47][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:47][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.01, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:31:53][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : {"eqpID":"169","event_id":"1185","value":"15.39","listener_id":"28"}
[2017-12-12 22:31:53][DEBUG] : value lié de  : 1185 vs 1185
[2017-12-12 22:31:53][INFO] : Définition de la consigne : 15 par la vanne 1185
[2017-12-12 22:31:54][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : {"eqpID":"169","event_id":"1185","value":"17.5","listener_id":"28"}
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : value lié de  : 1185 vs 1185
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 17
[2017-12-12 22:31:54][INFO] : Execution de la commande : #1184# avec les options {"slider":15.5}
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], ActualState : 0, consigne : 15, temp 18.01, hyst : 0.25, RefTemp : 18.04, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:31:54][INFO] : Thermostat : [Etage][Thermostat WC2], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 14.75
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:31:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:31:54][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:01][DEBUG] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], ActualState : 0, consigne : 11, temp 11.1, hyst : 0.25, RefTemp : 11.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:32:01][INFO] : Thermostat : [Sous-Sol][Thermostat Garage], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 10.75
[2017-12-12 22:32:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:32:02][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:02][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:03][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], ActualState : 1, consigne : 17, temp 16.7, hyst : 0.25, RefTemp : 16.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:32:03][INFO] : Thermostat : [Chambre 2][Thermostat CH2], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.25
[2017-12-12 22:32:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:32:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:04][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:08][DEBUG] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.3, hyst : 0.25, RefTemp : 17.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:32:08][INFO] : Thermostat : [Salle de bain 1][Thermostat SdB1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:32:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:32:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:08][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:10][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:32:10][DEBUG] : {"eqpID":"127","event_id":"1657","value":"17.5","listener_id":"22"}
[2017-12-12 22:32:10][DEBUG] : value lié de  : 1657 vs 1657
[2017-12-12 22:32:10][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 17
[2017-12-12 22:32:12][DEBUG] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat Cuisine], ActualState : 0, consigne : 17, temp 17.4, hyst : 0.25, RefTemp : 18.1, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:32:12][INFO] : Thermostat : [Cuisine][Thermostat Cuisine], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:32:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:32:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:12][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:19][DEBUG] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18, hyst : 0.25, RefTemp : 18, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-12 22:32:19][INFO] : Thermostat : [Chambre 1][Thermostat CH1], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
[2017-12-12 22:32:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 22:32:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:19][INFO] : Activation du switch [Chaufferie][Circulateur][On]
[2017-12-12 22:32:23][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 22:32:23][DEBUG] : {"eqpID":"166","event_id":"1225","value":"19","listener_id":"26"}
[2017-12-12 22:32:23][DEBUG] : value lié de  : 1225 vs 1225
[2017-12-12 22:32:23][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 1225
[2017-12-12 22:32:26][DEBUG] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 22:32:26][INFO] : Thermostat : [Salon][Thermostat Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.75
Capture.JPG
Capture.JPG (161.45 Kio) Consulté 987 fois

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 12 déc. 2017, 23:46

Salut,

le problème vient du retour d'info de la vanne qui est temporairement incorrect et je n'avais pas ce phénomène avec un virtuel.
Voila ce qu'on voit dans le log de @AlainM :
[2017-12-12 21:34:32][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2017-12-12 21:34:32][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-12 21:34:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.46, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 21:34:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-12 21:34:33][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-12 21:34:33][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"20.5","listener_id":"10"}
On voit ici qu'il y a activation du mode Eco avec une consigne à 18.5
Le plugin envoie une consigne de 19 à la vanne thermostatique, ce qui me semble cohérent
Ensuite il fait le calcul des besoins de chauffage
Ensuite on voit qu'on passe dans la gestion des événements des actionneurs (on runActuatorLogic) et que la vanne thermostatique a qui on a envoyer 19°C renvoi a ce moment 20.5°C. Donc le plugin considère cela comme une modification induite par la vanne et donc prend en compte cette modification comme il se doit.
Ce fonctionnement me parait normal, la question qui se pose est pourquoi la vanne thermostatique renvoi a ce moment 20.5°C ? (de mon point de vue c'est presque un bug de la part de la vanne ou du plugin zWave que de renvoyer une valeur de consigne alors que la vanne ne s'est pas reveillé ou alors elle s'est reveillé et elle envoi d'abord sa consigne actuel avant de prendre en compte l'ordre?)
Je vais réfléchir à un contournement de ce problème, genre prendre en compte la date changement de consigne de la vanne, comme ici la valeur n'a pas du changer, alors on doit pouvoir dire que c'est "un faux évènement".


Je vais essayer de sortir ça pour ce WE. En attendant, si des utilisateurs d'un autre type de vanne pouvait faire le test ca serait sympa (la je crois que ce sont des popp, il faudrait voir avec des danfoss par exemple)

Pour @ErtZig, le log a du être fait sans la dernière version du plugin, je n'ai donc pas les infos suffisantes pour debbuger ce qui se passe mais je penses de toutes façon que c'est pareil qu'AlainM

A+

PatrickBB29
Timide
Messages : 61
Inscription : 12 avr. 2017, 14:45

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par PatrickBB29 » 13 déc. 2017, 09:19

Bonjour,
Petit test sur tête Devolo (base Danfoss LC13 avec remontée de la température mesurée).
J'ai passé un thermostat en mode "contrôle vanne", le thermostat était en mode Eco, j'ai forcé une température élevée demandant une activation du circulateur.
Résultat : remontée parfaite et rapide de la consigne manuelle, le thermostat passe en mode "Manuel vanne".
Jusque là tout est bon, génial !
Je demande ensuite un retour en mode Eco sur le thermostat en question. Le thermostat passe en mode Eco avec la bonne consigne ajustée et dans la foulée repasse en mode "Manuel vanne" avec la consigne passée précédemment à la main.
Dommage, il reste quelque chose à finaliser.
Voici le log de la demande de repassage en mode Eco :

Code : Tout sélectionner

[2017-12-13 08:50:39][INFO] : Execution de la commande : #353# avec les options {"slider":17.5}
[2017-12-13 08:50:39][DEBUG] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], ActualState : 1, consigne : 17.5, temp 20.43, hyst : 0, RefTemp : 20.43, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-13 08:50:39][INFO] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.5
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : {"eqpID":"70","event_id":"354","value":"21","listener_id":"3"}
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : value lié de  : 354 vs 354
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 17.5, nouvelle consigne ajustée : 21
[2017-12-13 08:50:40][INFO] : Définition de la consigne : 21 par la vanne 354
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : Le switchOff est [Maison][Dio chaudière][Off]
[2017-12-13 08:50:40][INFO] : Activation du switch [Maison][Dio chaudière][Off]
[2017-12-13 08:50:40][INFO] : Execution de la commande : #353# avec les options {"slider":21}
[2017-12-13 08:50:40][DEBUG] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], ActualState : 0, consigne : 21, temp 20.43, hyst : 0, RefTemp : 20.43, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-13 08:50:40][INFO] : Thermostat : [Chambre parentale][Thermostat Chambre parentale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21
[2017-12-13 08:50:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-13 08:50:41][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-13 08:50:41][DEBUG] : {"eqpID":"70","event_id":"354","value":"21","listener_id":"3"}
[2017-12-13 08:50:41][DEBUG] : value lié de  : 354 vs 354
[2017-12-13 08:50:41][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 21
[2017-12-13 08:50:42][DEBUG] : Le switchOn est [Maison][Dio chaudière][On]
[2017-12-13 08:50:42][INFO] : Activation du switch [Maison][Dio chaudière][On]
Je pense que le problème vient du fait que la consigne Eco prend un certain temps avant d'être prise en compte par la vanne (temps de réveil généralement positionné à 5 minutes) et que le plugin cherche à récupérer la température de consigne de la vanne juste après l'avoir positionnée hors elle n'a pas encore été prise en compte par la vanne qui, de ce fait, retourne la valeur forcée manuellement.
Le plugin considère alors qu'une nouvelle consigne a été donnée et renvoie donc la consigne manuelle vers la vanne qui de ce fait ne peut plus prendre en compte les autres consignes.
En résumé, une fois passé en manuel on ne peut plus en sortir.
Il faut revoir un peu le logigramme lorsque le thermostat est en mode Manuel Vanne, il ne doit plus fonctionner comme dans les autres modes.
Bon courage, la correction ne doit pas être trop compliquée.
On est en bonne voie, ce mode est vraiment un plus, bravo.
Patrick

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 13 déc. 2017, 10:04

Effectivement, ce matin je devrais être en mode Eco et je suis toujours en manuel vanne et la vanne est toujours en mode confort de mes derniers essais d'hier soir. les consignes semblent ne plus partir

Pignonduclan
Timide
Messages : 132
Inscription : 02 sept. 2015, 22:32

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par Pignonduclan » 13 déc. 2017, 13:57

Bonjour à tous,

Tout d'abord, comme ça vous savez, je n'ai pas encore mis le plugin à jour, mais je suis la discussion. Si j'induis un bug maintenant qu'il fait caillant, alors que ça marche bien, je vais choper mon licenciement sec de la part de ma femme ;) ...

Mais comme j'avais implémenté ce retour en scénario précédemment, j'ai eu le même genre de problème.
Tout d'abord, il faut (selon moi) désactiver l'hystérésis et l'inertie si on a des vannes thermostatisées, puisque les vannes Danfoss/Devolo gèrent elles-mêmes le PID. Ca permet d'éviter que la vanne renvoie une valeur plus élevée que la consigne au plugin, qui passe donc en manuel, et même d'avoir un emballement (je me suis un jour retrouvé avec toutes mes vannes à 28°).
Ensuite, de fait, comme la consigne ne s'applique que 5 minutes (au pire des cas) après l'envoi, j'ai mis ceci en fin de scénario:
Chauffage3.jpg
Chauffage3.jpg (30.51 Kio) Consulté 976 fois
Ca permet d'attendre que la vanne et le thermostat aient la même valeur, avec un timeout de 300s, soit le temps maximal entre 2 réveils. Si il y a 2 vannes dans la même pièce, je mets ça:
Chauffage2.jpg
Chauffage2.jpg (62.07 Kio) Consulté 976 fois
Et ça marche... Peut-être l'implémenter dans le plugin?

A+.

Cedric

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 13 déc. 2017, 23:35

Salut,

@PatrickBB29, ce n'est pas le plugin thermostat chaudière qui va chercher la consigne de la vanne, c'est la consigne de la vanne qui dit a Jeedom "Ok Jeedom, voila ma valeur actuel" (pour être à la mode) et Jeedom prévient tous les plugin intéressé par les evenement de cette vanne que la valeur de la consigne est XXX.

@Alain, comme je le disais dans mon analyse de ton log, la consigne "part" bien mais dès que la vanne recois un ordre de changement de consigne, le plugin Zwave ou jeedom (je dis ça car je ne pense pas que ce soit la vanne qui remonte cette info sans se reveillé) émet un evenement sur la consigne de la vanne et c'est donc comme si on changeait une consigne manuellement.

@Pigonduclan, concernant l'hysteresis et l'inertie ainsi que l'offset c'est bien géré dans le plugin (alors que ça ne doit pas être évident via scénario). Il en va de même pour la consigne ajustée par rapport à la consigne demandé. SI par exemple je ne suis pas chez moi et que l'agenda set la consgine à 19°C, mon absence va faire que la consigne ajustée est de 17°C et c'est cette valeur qui est envoyé à la vanne. Dans ce cas, le plugin sait faire le lien entre consigne ajustée et consigne défini et ainsi ne pas modifier la consigne en boucle. C'est un des gros avantage du retour dans le plugin plutot que dans un scenario car depuis le plugin on a accès a toutes ces infos facilement.
Concernant la solution que tu propose, c'est quelque chose que j'avais envisagé au départ mais ce ne me plait pas trop, je souhaites éviter ce genre de temporisation.

Je vais donc voir si je peux, ce WE, faire un contrôle sur l’évolution de la valeur de la consigne. Si la valeur est la même que précédemment, j'ignore l’événement, autrement dit, je vais utilisé les attribut "valeur du" et "collecté le" qu'on peut voir quand on passe sur un champs de type info avec la souris. Si les deux valeur sont identique, c'est une vrai mise a jour de la valeur, sinon c'est que c'est une vrai mise a jour.
Ce qui pourrait m'aider / confirmer la validité de la solution serait de faire un petit proto, genre mettre un mode, attendre que le mode repasse en manuel vanne et vérifier les valeurs des champs "valeur du" et "collecté le " pour la consgine de la vanne. Si les valeurs sont bien différente alors ça devrait le faire.

A+

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 14 déc. 2017, 13:56

Essais:
Je suis en mode Eco, je passe en mode Confort, aussitôt le mode manuel vanne s'affiche, la tête affiche toujours la consigne du mode Eco
Contrairement à mon essai d'hier ma tête ne change plus de valeur
Je ne sais pas où trouver les champs valeur du et collecté le
je décoche le mode contrôle de consigne pour pouvoir continuer à changer de mode
Si quelqu'un veut bien faire l’essai à ma place....

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 14 déc. 2017, 20:27

Salut,

pour avoir les valeurs de "valeur du" et "collecté le", il faut mettre la souris sur le champ info correspondant.
Par exemple pour la capture ci dessous, j'ai mis la souris sur le 1 à coté de etat et j'ai attendu une ou deux secondes et le texte est apparu :
Capture.JPG
Capture.JPG (19.19 Kio) Consulté 948 fois
A+

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 15 déc. 2017, 10:26

Bonjour,
Je vais essayé de te faire les manips demandées!
Je fais des commutations et je t'écris ce que je lis
Je suis en Eco valeur du 14 à 22h30 et collectée le identique
Je passe en confort et tout de suite je vois manuel vanne. ça me démarre la chaudière, pour autant le status est Arrêté, la consigne de la vanne est toujours à 19 (mode Eco) La consigne est passée à 18.5 et la consigne ajustée à 18.5 alors que le mode demandé est Confort et les valeur du et collectée le sont identiques partout à 10h04 je n'ai que l'état qui est avec une croix et qui est collecté à 10h07 puis 10h11mn34s et maintenant 10h16mn32s précisément toutes les 300s, la seule chose qui change régulièrement. Le reste ne bouge pas et la vanne est toujours à 19 alors que la demande qui devrait être en confort est passée à 18.5 au lieu de 20.5 l'hystérésis n'est même plus pris en compte, on est vraiment en manuel et on ne peut en sortir. Il fait 19.2 sur ma vanne, je me demande même pourquoi la chaudière a démarré (il n'y a pour l'instant que cette vanne sur ce circuit de chauffage) alors qu'elle est censé être à l'arrêt (je vois bien marche forcée sur la commande chaudière
Je vais décocher l'option, il est 10h22 je suis passé en Confort puis Eco, la consigne est bien 18.5 pour autant c'est 19 sur la tête c'est normal, moi j'ai l'habitude d'afficher sur mon design la consigne réelle de la tête
Je te joins le log debug et te souhaite bon courage pour comprendre ce qu'il se passe!

Code : Tout sélectionner



[2017-12-15 09:58:12][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.22, hyst : 0.2, RefTemp : 17.22, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 09:58:12][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 09:58:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 09:58:13][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 09:58:13][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 09:58:13][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:00:30][DEBUG] : traitement de la commande : Off
[2017-12-15 10:00:30][DEBUG] : traitement de la commande : Eco
[2017-12-15 10:00:30][DEBUG] : traitement de la commande : Confort
[2017-12-15 10:00:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.81, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:00:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:00:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:00:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:00:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:00:53][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:01:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.15, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:01:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:01:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:01:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:01:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:01:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:01:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.82, hyst : 0.2, RefTemp : 18.82, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:01:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:01:38][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:01:38][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:01:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.93, hyst : 0.2, RefTemp : 20.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:01:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:02:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:02:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:02:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:02:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:02:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.05, hyst : 0.2, RefTemp : 17.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:02:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:02:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:02:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:02:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:02:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:03:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.25, hyst : 0.2, RefTemp : 17.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:03:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:03:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:03:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:03:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:03:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:04:13][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20.5","mode":"Confort"}
[2017-12-15 10:04:13][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2017-12-15 10:04:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 18.82, hyst : 0.2, RefTemp : 18.82, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:04:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:04:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:04:15][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20.5, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2017-12-15 10:04:15][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 4171
[2017-12-15 10:04:16][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-15 10:04:16][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 18.82, hyst : 0.2, RefTemp : 18.82, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:04:16][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:04:17][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:04:17][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:05:44][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.81, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:05:44][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:05:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:05:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:05:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:05:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:06:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:06:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:06:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:06:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:06:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:06:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.79, hyst : 0.2, RefTemp : 18.82, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:06:36][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:06:36][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:06:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:06:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:06:37][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:06:37][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:06:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.95, hyst : 0.2, RefTemp : 20.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:06:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:06:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:06:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:06:48][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:06:48][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:07:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.05, hyst : 0.2, RefTemp : 17.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:07:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:07:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:07:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:07:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:07:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:07:29][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.79, hyst : 0.2, RefTemp : 18.82, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:07:29][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:07:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:07:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:07:31][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:07:31][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:07:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.28, hyst : 0.2, RefTemp : 17.28, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:07:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:08:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:08:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:08:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:08:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:10:35][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.81, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:10:35][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:10:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:10:36][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:10:36][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:10:36][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:10:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.12, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:10:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:10:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:10:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:10:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:10:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:11:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.01, hyst : 0.2, RefTemp : 19.01, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:11:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:11:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:11:35][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:11:36][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.95, hyst : 0.2, RefTemp : 20.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:11:36][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:11:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:11:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:11:37][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:11:37][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:12:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:12:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:12:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:12:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:12:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:12:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:12:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.26, hyst : 0.2, RefTemp : 17.28, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:12:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:12:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:12:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:12:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:12:53][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:15:28][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.84, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:15:28][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:15:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:15:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:15:30][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:15:30][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:15:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.27, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:15:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:15:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:15:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:15:44][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:15:44][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:16:24][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.01, hyst : 0.2, RefTemp : 20.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:16:24][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:16:25][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:16:25][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:16:25][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:16:25][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:16:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.23, hyst : 0.2, RefTemp : 19.23, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:16:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:16:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:16:33][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:16:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:16:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:16:34][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:16:34][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:16:34][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:16:34][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:17:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.17, hyst : 0.2, RefTemp : 17.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:17:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:17:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:17:16][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:17:16][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:17:16][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:17:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.28, hyst : 0.2, RefTemp : 17.28, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:17:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:17:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:17:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:17:46][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:17:46][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:20:18][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.87, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:20:18][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:20:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:20:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:20:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:20:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:20:35][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.29, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:20:35][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:20:36][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:20:36][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:20:36][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:20:36][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:21:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.03, hyst : 0.2, RefTemp : 20.7, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:21:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:21:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:21:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:21:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:21:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:21:30][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.35, hyst : 0.2, RefTemp : 19.35, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2017-12-15 10:21:30][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:21:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"12"}
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2017-12-15 10:21:33][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2017-12-15 10:22:10][DEBUG] : traitement de la commande : Off
[2017-12-15 10:22:10][DEBUG] : traitement de la commande : Eco
[2017-12-15 10:22:10][DEBUG] : traitement de la commande : Confort
[2017-12-15 10:22:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.18, hyst : 0.2, RefTemp : 17.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:22:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:22:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:22:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:22:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:22:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:22:29][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20.5","mode":"Confort"}
[2017-12-15 10:22:30][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2017-12-15 10:22:30][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 19.35, hyst : 0.2, RefTemp : 19.35, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:22:30][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2017-12-15 10:22:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:22:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:22:31][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:22:31][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:22:38][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.31, hyst : 0.2, RefTemp : 17.31, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:22:38][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:22:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:22:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:22:39][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:22:39][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:22:43][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2017-12-15 10:22:43][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2017-12-15 10:22:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.35, hyst : 0.2, RefTemp : 19.35, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:22:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2017-12-15 10:22:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:22:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:22:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:22:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:25:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.87, hyst : 0.2, RefTemp : 20.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2017-12-15 10:25:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2017-12-15 10:25:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:25:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:25:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:25:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2017-12-15 10:25:25][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.34, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2017-12-15 10:25:25][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2017-12-15 10:25:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2017-12-15 10:25:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2017-12-15 10:25:26][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2017-12-15 10:25:26][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
Edit: Petite précision sur le démarrage de la chaudière, quand au début je suis passé en mode confort la chaudière a été démarrée puis c'est passé en Manuel Vanne avec le status chaudière arrêté mais ma chaudière est restée en route 30mn de part le scénario que j'ai fait, elle vient bien de s'arrêter. Donc avec l'option cochée on voit bien que si il y a une demande de changement de mode c'est pris en compte puis annulé par le mode Manuel

DavZero
Actif
Messages : 521
Inscription : 19 déc. 2015, 14:31

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par DavZero » 17 déc. 2017, 23:58

Salut,

je penses avoir déjà compris ce qui se passe et je vais aller dans cette voie, par contre je n'ai pas pu le faire aujourd'hui car j'ai casser mon jeedom de dev.
Je vais donc devoir m'en remonter un tout neuf pour pouvoir avancer.

Je pense pouvoir vous donner des news dans la semaine.

Nota : @AlainM, les valeurs de "collectée le" et "valeur du", tu les a vérifier sur quoi? Il faut que ce soit sur l'information de consigne de la vanne.
De toutes facon, dans la version que j'ai mise a jour (mais pas up sur le market car pas pu tester chez moi), j'ai logguer ces infos comme ca on sera sur

A+

AlainM
Actif
Messages : 1036
Inscription : 20 mars 2016, 14:21
Localisation : Hérault

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par AlainM » 18 déc. 2017, 08:37

Bonjour
J'ai regardé ces valeurs sur tout, il n'y a que l'état qui change toutes les 5mn
Merci pour ton travail, je testerai quand tu seras prêt mais je pars vendredi matin donc je ne voudrais pas casser mon jeedom jeudi !

Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk


denischti59
Timide
Messages : 51
Inscription : 17 nov. 2017, 16:19

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par denischti59 » 23 déc. 2017, 20:20

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci à DavZero pour ce plugin que je viens d'acquérir.
Cela faisait 3 semaines que je me battais avec mon installation ... alors que c'était ma clé ZWave qui déconnait (plus de souci avec ma nouvelle).
Bref, petit aparté ;)

J'ai une question sur le fonctionnement / configuration.
J'ai créé un thermostat par pièce. Dans chacune, j'ai une tête Popp sur les radiateurs. Jusque là tout va bien.
J'ai aussi mis en place des calendriers avec le Plugin Agenda.

Je ne comprends pas comment actionner ma chaudière avec ton plugin.
J'ai mis un micromodule à contact sec.
Pour l'instant, j'ai configuré, dans chaque thermostat, les actions "consignes", "on", "off". Mais le dernier thermostat qui s'exécute coupe ou allume le contact de la chaudière en fonction de son état.
Peux tu m'éclairer?
Merci!

PatrickBB29
Timide
Messages : 61
Inscription : 12 avr. 2017, 14:45

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par PatrickBB29 » 23 déc. 2017, 20:23

Ne mets pas le on et off sur les thermostats, ne garde que la consigne.
Mets le on et le off dans les paramètres du plugin et le manager va gérer ça tout seul comme un grand.

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk


denischti59
Timide
Messages : 51
Inscription : 17 nov. 2017, 16:19

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière

Message par denischti59 » 23 déc. 2017, 20:40

Bonjour PatrickBB29.
Je tâtonne un peu, peux tu être plus précis stp?

Dans la manageur / bouton "Configuration avancée" / rubrique "Commandes" :
[{Pièce}][{Nom Manageur}][On] --> Configuration de la commande --> Onglet "Configuration" -->
Type générique --> Je peux le changer ou je laisse "Prise bouton ON" par défaut?
Action avant exécution de la commande --> C'est là que je dois pointer vers mon micromodule / action "On"?

Pareil pour le "Off"?
Merci!

Répondre