Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 12 mars 2019, 10:36

Voilà le log pour analyse ;).

Code : Tout sélectionner

[2019-03-11 21:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-11 21:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-11 21:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-11 22:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-11 22:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-11 22:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-11 23:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-11 23:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-11 23:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 00:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 00:00:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 00:00:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 01:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 01:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 01:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 02:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 02:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 02:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 03:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 03:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 03:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 04:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 04:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 04:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 04:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 04:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 04:13:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-12 04:13:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"113"}
[2019-03-12 04:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-12 04:13:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-12 04:13:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:13:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:17:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:17:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:20:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:20:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:21:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:21:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:22:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:22:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:23:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:23:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:24:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:24:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:25:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:25:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:26:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:26:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:27:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:27:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:28:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:28:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:29:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:29:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:31:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:31:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:32:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:32:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:33:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:33:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:34:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:34:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:35:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:35:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:36:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:36:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:40:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:40:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:42:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:42:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:49:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:49:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 04:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:00:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:00:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-12 05:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-12 05:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"113"}
[2019-03-12 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-12 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-03-12 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 18.7°C sur une période de 3240s
[2019-03-12 05:07:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 4831 Watt
[2019-03-12 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 05:08:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 18.7°C sur une période de 3300s
[2019-03-12 05:08:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 4743 Watt
[2019-03-12 05:08:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 05:30:03][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Temps suprieur a l'heure programmée
[2019-03-12 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 05:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-12 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 05:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 05:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 06:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 06:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 06:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 07:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 07:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 07:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 08:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 08:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 08:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 09:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 09:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 09:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-12 10:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 10:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-12 10:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 10:58

Pour moi la seul chose que je trouve pas normal mais qui n'a pas d'incidence c'est cette répétition
[2019-03-12 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 18.7°C sur une période de 3240s
[2019-03-12 05:07:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 4831 Watt
[2019-03-12 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-12 05:08:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-12 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Élévation de température de 18.7°C sur une période de 3300s
[2019-03-12 05:08:02][DEBUG] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : La puissance estimée du ballon est de 4743 Watt
J'ai mis a jours la beta en conséquence de manière a ce que l'on fasse ces évaluation uniquement lors du passage de on a off
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Flobul
Timide
Messages : 94
Inscription : 14 janv. 2019, 08:13

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Flobul » 12 mars 2019, 11:30

C'est tres etrange ca tu as un on a l'heure de dispo
Dans quel mode est le plugin?
Automatique.
Je n'utilise pas delestage ni forcage (sauf cas d’extrême urgence ou particularité)
A quel heure etait il censer demarrer, car visiblement le plugin s'est réveiller a 06:17?
Oui, étrange qu'à 6h17 il se réveille (oups le reveil a pas sonné ?!)
A 23h hier soir, il estimait 3h pour la chauffe.
A minuit 4h.
Dans mes réglages : heure de dispo 6h25 du lundi au vendredi à 57°C. Et samedi dimanche 6h25 à 65°C.
Quel est la configuration de l'action a faire en cas de delestage
Dans mes réglages, si delestage : arrêt à l'heure.
EDIT

J'ai poussé une petite mise a jours, ou j'ai déplacé le changement de la variable de RUN un peut plus tôt au cas ou c'est la répétition qui pose problème
Ok, je mets à jour et te dirais ce qu'il en est.

Encore merci de prendre ton temps pour ce plugin :)
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 14:28

Le plugin verifie sa chauffe par le cron plugin qui peut etre occupé par un autre plugin.
Il me semble que le core met un message d'alert lorsque un plugin occupe trop de temps.
Est ce que tu as un message de ce type?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Flobul
Timide
Messages : 94
Inscription : 14 janv. 2019, 08:13

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Flobul » 12 mars 2019, 16:21

Non, aucun message.
Je vais rebooter et desactiver les plugins qui utilisent cron.

Edit: des la mise a jour de la beta, le plugin a envoyé un OFF. C'est mieux a premiere vue.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 16:49

Ok , tien moi au courant
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 13 mars 2019, 06:29

Salut Micha,

Sur la stable. Chauffe du matin avec plus grande amplitude ok.

Par rebond à l'heure de dispo qui a relancé arrêté la chauffe.

Je t'envoie le log dans la journée...

Par telegram, le comportement.
A noter qu'il y a un délestage à 5h30 pile poil. Je ne sais pas si rapport.

Début de chauffe de l'eau à 3h19 depuis 18.2 °C

Chauffe de l'eau OK à 5h30 - 49.5 °C pour 50 °C demandé
Durée de 131.02 min pour 31.3 °C

Début de chauffe de l'eau à 5h30 depuis 49.5 °C

Chauffe de l'eau OK à 5h30 - 49.5 °C pour 50 °C demandé
Durée de 0 min pour 0 °C

Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk



Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 13 mars 2019, 09:17

benj29 a écrit :
13 mars 2019, 09:01
Mince le log s'est réécrit sur 7h25/9h trop verbeux... argh.
Oui le log d'evaluation de la condition est tres bavard.
Je pense que je vais y faire quelque chose pour qu'il ne s'affiche uniquement au debut ou si le resultat est nok
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Flobul
Timide
Messages : 94
Inscription : 14 janv. 2019, 08:13

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Flobul » 13 mars 2019, 13:03

Sur la beta : Et moi l'ESP8266 de ma sonde a encore perdu le wifi... Pas de chauffe auto cette nuit :(

Du coup, je suis passé en mode forcé ce matin à 7h15, et voilà les log.
C'est normal, la répétition de commande toutes les minutes alors que dans les réglages, je suis sur "Répéter les commandes d'allumage et d'extinction" toutes les 30 minutes ?

Code : Tout sélectionner

[2019-03-13 07:15:54][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 07:15:54][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:17:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:20:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 07:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 07:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 07:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 07:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 07:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:32:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:38:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:40:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:43:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:45:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:50:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:51:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:58:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:00:13][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 08:00:14][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 08:00:15][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 08:00:14","listener_id":"21"}
[2019-03-13 08:00:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 08:00:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:01:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:02:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:04:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:06:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:13:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:14:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:21:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:27:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:28:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:30:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 08:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 08:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 08:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 08:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 08:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:33:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:41:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:42:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:43:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:46:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:47:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:48:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:49:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:51:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:58:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:59:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:00:14][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 09:00:14][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 09:00:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 09:00:15","listener_id":"21"}
[2019-03-13 09:00:17][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 09:00:17][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:06:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:08:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:09:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:11:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:15:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:20:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:24:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:27:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:30:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 09:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 09:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 09:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 09:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 09:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:37:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:39:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:46:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:55:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:56:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:57:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:00:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 10:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 10:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 10:00:12","listener_id":"21"}
[2019-03-13 10:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 10:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:06:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:11:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:13:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:20:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 10:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 10:30:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 10:30:10","listener_id":"21"}
[2019-03-13 10:30:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 10:30:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:32:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:35:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:45:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:49:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:57:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:00:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 11:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 11:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 11:00:11","listener_id":"21"}
[2019-03-13 11:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 11:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:02:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:06:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:08:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:17:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:24:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:25:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 11:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 11:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 11:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 11:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 11:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:31:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:37:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:38:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:40:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:41:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:55:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:56:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 12:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 12:00:12","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 12:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:05:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:06:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:07:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:10:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:12:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:21:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:28:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 12:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 12:30:08","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 12:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:32:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:40:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:43:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:44:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:58:05][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-13 12:58:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:58:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-13 12:58:06","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:58:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-13 12:58:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
Dernière édition par Flobul le 13 mars 2019, 13:25, édité 1 fois.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 13 mars 2019, 13:12

Une des raisons qui fait que je suis sur pi3 avec jeedouino... Stop l'esp.

Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
marmoul
Actif
Messages : 891
Inscription : 01 sept. 2015, 15:50
Localisation : Haute-Saône (70)

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par marmoul » 13 mars 2019, 13:26

Fait être sur du rpi mdr moi en version test 2 crashs en 1 semaine lol
J’hésite avec un Arduino ethernet à voir...

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 13 mars 2019, 13:30

Pi3 sans écriture dessus. 1 an et demi que ça tourne.
A choisir sonoff wifi.

Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk




Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 13 mars 2019, 15:11

Flobul a écrit :
13 mars 2019, 13:03
Sur la beta : Et moi l'ESP8266 de ma sonde a encore perdu le wifi... Pas de chauffe auto cette nuit :(

Du coup, je suis passé en mode forcé ce matin à 7h15, et voilà les log.
C'est normal, la répétition de commande toutes les minutes alors que dans les réglages, je suis sur "Répéter les commandes d'allumage et d'extinction" toutes les 30 minutes ?

Code : Tout sélectionner

[2019-03-13 07:15:54][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 07:15:54][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:17:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:20:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 07:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 07:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 07:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 07:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 07:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:32:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:38:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:40:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:43:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:45:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:50:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:51:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:58:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 07:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:00:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:00:13][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 08:00:14][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 08:00:15][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 08:00:14","listener_id":"21"}
[2019-03-13 08:00:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 08:00:15][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:01:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:02:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:04:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:06:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:13:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:14:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:21:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:27:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:28:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:30:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 08:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 08:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 08:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 08:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 08:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:33:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:41:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:42:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:43:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:46:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:47:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:48:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:49:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:51:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:58:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 08:59:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:00:14][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 09:00:14][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 09:00:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 09:00:15","listener_id":"21"}
[2019-03-13 09:00:17][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 09:00:17][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:06:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:08:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:09:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:11:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:15:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:20:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:24:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:27:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:30:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 09:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 09:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 09:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 09:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 09:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:37:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:39:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:46:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:55:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:56:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:57:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 09:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:00:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 10:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 10:00:14][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 10:00:12","listener_id":"21"}
[2019-03-13 10:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 10:00:14][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:06:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:11:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:13:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:18:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:20:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:22:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:29:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 10:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 10:30:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 10:30:10","listener_id":"21"}
[2019-03-13 10:30:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 10:30:12][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:32:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:35:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:40:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:45:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:49:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:52:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:54:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:57:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 10:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:00:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 11:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 11:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 11:00:11","listener_id":"21"}
[2019-03-13 11:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 11:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:02:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:05:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:06:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:07:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:08:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:10:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:12:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:17:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:21:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:24:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:25:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:26:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:28:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 11:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 11:30:11][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 11:30:09","listener_id":"21"}
[2019-03-13 11:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 11:30:11][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:31:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:32:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:34:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:36:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:37:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:38:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:40:08][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:41:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:43:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:44:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:55:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:56:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:57:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 11:59:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:00:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 12:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 12:00:12","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 12:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:01:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:02:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:03:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:04:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:05:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:06:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:07:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:08:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:09:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:10:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:11:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:12:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:13:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:14:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:15:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:16:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:17:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:18:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:19:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:20:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:21:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:22:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:23:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:24:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:25:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:26:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:27:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:28:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:29:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:30:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:30:07][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-13 12:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-13 12:30:08","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 12:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:31:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:32:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:33:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:34:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:35:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:36:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:37:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:38:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:39:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:40:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:41:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:42:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:43:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:44:04][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:45:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:46:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:47:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:48:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:49:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:50:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:52:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:53:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:54:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:55:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:56:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:58:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 12:58:05][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-13 12:58:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 12:58:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-13 12:58:06","listener_id":"21"}
[2019-03-13 12:58:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-13 12:58:07][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
Non ce n'est pas normal.
Est ce que l'etat du chauffe eau sur le plugin est correcte car c'est lui qui autorise l'allumage automatique
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Flobul
Timide
Messages : 94
Inscription : 14 janv. 2019, 08:13

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Flobul » 13 mars 2019, 16:17

Oui, ca correspond bien à la marche forcée.
Sur le module DIO : Etat à 1 de 7h15 à 12h58.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA

Merangle
Timide
Messages : 129
Inscription : 07 févr. 2016, 19:01

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Merangle » 13 mars 2019, 23:04

Bonsoir

Mise à jour = Dysfonctionnement total =====> Pour un système en production c'est la m********
ce serait bien que ce qui marchait continue à marcher.... en clair pas de régression
Surtout quand on paye (ok pas cher )

Mon chauffe-eau est sous contrôle d'un contacteur Heures Creuses / Heures Pleines.
22H24 => passage en heures creuses, Etat du chauffe-eau Passe à 1
Mais l'heure de déclenchement prévu est demain matin à 3H55 pour une disponibilité à 6H

Comme j'ai un envoi de message sur action = Allumage du chauffe-eau, en ce moment depuis 22H24 j'ai un message toutes les minutes, le chauffe-eau s'est déclenché alors qu'avant l'upgrade, je n'avais ce message que lors du déclenchement du chauffe-eau soit à 3H55 et qu'une fois.

Code : Tout sélectionner

[2019-03-13 22:57:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:57:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:57:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"290","event_id":"4673","value":"1","listener_id":"150"}
[2019-03-13 22:57:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:57:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:58:03][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:58:03][DEBUG] : Exécution de #[Parents][H Ballon Dressing][On]#
[2019-03-13 22:58:04][DEBUG] : Exécution de #[Système][Pushover][Arnaud]#
[2019-03-13 22:58:04][DEBUG] : Exécution de variable
[2019-03-13 22:58:04][DEBUG] : Exécution de variable
[2019-03-13 22:58:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 22:58:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"290","event_id":"4673","value":"1","listener_id":"150"}
[2019-03-13 22:58:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:58:04][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:58:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"290","event_id":"4673","value":"1","listener_id":"150"}
[2019-03-13 22:58:06][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:58:06][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:59:03][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:59:03][DEBUG] : Exécution de #[Parents][H Ballon Dressing][On]#
[2019-03-13 22:59:04][DEBUG] : Exécution de #[Système][Pushover][Arnaud]#
[2019-03-13 22:59:04][DEBUG] : Exécution de variable
[2019-03-13 22:59:04][DEBUG] : Exécution de variable
[2019-03-13 22:59:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-13 22:59:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"290","event_id":"4673","value":"1","listener_id":"150"}
[2019-03-13 22:59:05][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:59:05][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-13 22:59:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"290","event_id":"4673","value":"1","listener_id":"150"}
[2019-03-13 22:59:06][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-13 22:59:06][INFO] : [Parents][R Ballon Dressing] : Alimentation électrique du chauffe-eau
Bref une correction rapide serait la bienvenue
Merci d'avance

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 14 mars 2019, 06:29

Mika, toujours la même version. 2 jours où ça a tourné et un 3e ... AUCUNE chauffe.
Résultat eau froide ce matin.
Là oui, je l'ai un peu mauvaise.
Fais au mieux, je sais que tu fais ce que tu peux.
Mais j'insiste une stable qui marche serait vraiment bien...

Rien dans le log mise à part 0, Non et deux fois coupure du chauffe.

Code : Tout sélectionner

[2019-03-14 04:47:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:48:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:48:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:48:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:48:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:49:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:49:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:50:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:50:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:50:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:51:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:51:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:52:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:52:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:52:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:52:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:53:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:53:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:54:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:54:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:54:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:55:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:55:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:55:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:56:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:56:01][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:56:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:57:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:57:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:58:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:58:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:59:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:59:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 04:59:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 04:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 04:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:00:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:01:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:01:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:02:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:02:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:02:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:02:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:03:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:03:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:04:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:04:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:04:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:04:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:04:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:05:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:05:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:06:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:06:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:07:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:07:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:08:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:08:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:08:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:08:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:09:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:09:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:09:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:10:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:10:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:11:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:11:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:11:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:12:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:12:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:12:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:12:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:13:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:13:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:14:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:14:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:15:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:15:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:16:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:16:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:17:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:17:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:17:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:17:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:17:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:18:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:18:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:19:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:19:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:20:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:20:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:20:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:20:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:20:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:21:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:21:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:21:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:21:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:21:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:22:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:22:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:22:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:22:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:22:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:23:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:23:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:23:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:23:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:23:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:24:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:24:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:24:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:24:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:24:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:25:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:25:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:25:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:25:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:25:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:26:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:26:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:26:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:26:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:26:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:27:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:27:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:27:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:27:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:27:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:28:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:28:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:28:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:28:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:28:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:29:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:29:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:29:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:29:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:29:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:30:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:30:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:30:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:31:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:31:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:31:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:31:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:31:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:32:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:32:01][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:32:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:32:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:32:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:33:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:33:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:33:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:33:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:33:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:34:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:34:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:34:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:34:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:34:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:35:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:35:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:35:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:35:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:35:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:36:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:36:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:36:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:36:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:36:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:37:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:37:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:37:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:38:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:38:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:38:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:39:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:39:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:39:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:39:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:40:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:40:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:40:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:40:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:40:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:41:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:41:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:41:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:41:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:42:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:42:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:42:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:42:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:42:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:43:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:43:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:44:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:44:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:45:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:45:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:45:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:45:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:46:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:46:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:46:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:46:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:47:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:47:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:48:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:48:01][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:48:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:49:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:49:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:49:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:49:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:50:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:50:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:50:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:51:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:51:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:51:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:52:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:52:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:53:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:53:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:54:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:54:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:55:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:55:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:55:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:56:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:56:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:57:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:57:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:58:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:58:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:58:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:58:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 05:59:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 05:59:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 05:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:00:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:00:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:01:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:01:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:01:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:01:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:02:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:02:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:03:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:03:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:04:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:04:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:04:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:04:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:04:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:05:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:05:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:05:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:06:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:06:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:07:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:07:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:07:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:08:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:08:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:08:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:08:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:09:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:09:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:09:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:09:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:10:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:10:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
[2019-03-14 06:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:11:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 06:11:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"113"}
Je vais relancer une chauffe en manuel sauf que je vais pour voir l'état du chauffe eau à 6h24 on est encore en HC.
Ce qui est très bizarre, c'est que mon PI est à 33° mais le plugin est 49.5 ! :shock: :shock: :shock:

Image

Ce qui explique pourquoi il n'aurait pas démarré. Tu remarqueras qu'il est OFF aussi, et non pas AUTO.

J'ai simplement refait sauvegardé sur ma configuration est là ... il s'est mis à jour :

Image

Bref....

Image

Merangle
Timide
Messages : 129
Inscription : 07 févr. 2016, 19:01

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Merangle » 14 mars 2019, 07:01

Bonjour

Cette nuit, le chauffage a fonctionné correctement .
Le point pour moi est le non-déclenchement à l'heure prévue par le module (compte tenu de l'heure de mise à dispo demandée et de la température de l'eau) mais au moment où le ballon passe en heure creuse.

Merci d'une correction.

Flobul
Timide
Messages : 94
Inscription : 14 janv. 2019, 08:13

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par Flobul » 14 mars 2019, 07:21

Pensez a preciser sur quelle version vous êtes.
Sur la beta, chauffe de l'eau OK en auto.

Code : Tout sélectionner

2019-03-14 03:30:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 03:30:09][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-14 03:30:08","listener_id":"10"}
[2019-03-14 03:30:09][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 04:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-14 04:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 04:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-14 04:00:12","listener_id":"10"}
[2019-03-14 04:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 04:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][ON]#
[2019-03-14 04:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 04:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"1","datetime":"2019-03-14 04:30:08","listener_id":"10"}
[2019-03-14 04:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 04:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 04:51:05][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 04:51:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 04:51:05][INFO] : [Grenier][Ballon] : Élévation de température de 43.31°C sur une période de 6241s
[2019-03-14 04:51:05][DEBUG] : [Grenier][Ballon] : La puissance estimée du ballon est de 5808 Watt
[2019-03-14 04:51:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 04:51:05","listener_id":"10"}
[2019-03-14 04:51:06][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 05:00:11][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 05:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 05:00:11","listener_id":"10"}
[2019-03-14 05:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 05:30:08][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 05:30:08][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 05:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 05:30:09","listener_id":"10"}
[2019-03-14 05:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:00:11][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 06:00:12][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:00:13][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 06:00:12","listener_id":"10"}
[2019-03-14 06:00:13][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 06:25:06][DEBUG] : [Grenier][Ballon] : Fin du cycle de chauffe
[2019-03-14 06:30:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 06:30:09][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:30:10][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 06:30:09","listener_id":"10"}
[2019-03-14 06:30:10][INFO] : [Grenier][Ballon] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 07:00:09][DEBUG] : Exécution de #[Grenier][Chauffe-eau][OFF]#
[2019-03-14 07:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:00:12][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"167","event_id":"1810","value":"0","datetime":"2019-03-14 07:00:10","listener_id":"10"}
[2019-03-14 07:00:12][INFO]
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 14 mars 2019, 07:35

Déjà précisé.... merci, Mika sait que je tourne en stable.

Bon, la chauffe a tourné à la mano.
Sauf que je suis repassé en auto mais la chauffe continue malgré le fait d'être en HP !!!!!

Image

Obligé de faire désactiver pour l'arrêter totalement puis repassage en automatique en espérant qu'il ne démarre pas de nouveau.

Code : Tout sélectionner

[2019-03-14 06:38:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:38:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:39:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:39:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:39:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:39:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:40:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:40:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:40:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:40:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:40:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:40:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:41:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:41:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:41:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:41:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:42:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:42:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:42:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:42:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:42:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:42:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:43:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:43:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:43:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:43:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:43:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:43:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:44:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:44:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:44:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:44:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:44:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:45:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:45:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:45:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:45:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:46:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:46:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:46:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:46:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:47:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:47:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:47:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:47:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:47:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:48:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:48:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:48:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:48:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:48:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:48:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:49:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:49:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:49:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:49:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:50:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:50:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:50:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:50:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:50:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:51:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:51:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:51:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:51:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:51:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:51:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:52:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:52:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:52:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:52:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:53:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:53:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:53:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:53:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:53:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:54:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:54:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:54:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:54:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:54:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:55:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:55:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:55:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:55:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:56:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:56:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:56:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:56:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:56:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:56:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:57:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:57:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:57:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:57:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:58:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:58:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:58:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:58:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:59:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 06:59:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 06:59:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 06:59:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 06:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 06:59:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:00:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:00:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:00:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:00:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:00:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:00:05][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:00:05][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:00:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:00:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:01:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:01:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:01:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:01:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:02:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:02:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:02:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:02:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:02:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:03:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:03:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:03:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:03:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:04:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:04:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:04:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:04:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:04:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:04:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:05:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:05:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:05:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:05:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:06:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:06:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:06:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:06:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:06:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:06:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:07:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:07:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:07:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:07:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:08:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:08:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:08:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:08:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:09:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:09:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:09:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:09:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:09:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:09:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:10:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:10:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:10:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:10:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:11:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:11:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:11:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:11:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:12:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:12:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:12:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:12:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:12:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:13:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:13:01][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:13:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:13:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:13:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:14:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:14:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:14:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:14:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:14:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:14:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:15:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:15:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:15:03][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:15:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:15:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:16:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:16:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:16:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:16:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:17:01][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:17:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:17:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:17:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:17:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:17:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:18:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:18:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:18:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:18:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:18:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:18:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:19:02][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:19:02][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:19:02][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:19:02][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Oui]#
[2019-03-14 07:30:04][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-03-14 07:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"1","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-03-14 07:32:59][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:33:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-03-14 07:33:03][DEBUG] : Exécution de #[Capteurs et Actionneurs][Module DIO Thermostat Chauffe-Eau][Non]#
[2019-03-14 07:33:03][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"2404","value":"0","listener_id":"114"}
[2019-03-14 07:33:03][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-03-14 07:33:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau

Répondre

Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités