Message par mika-nt28 » 24 sept. 2019, 11:23

@benj29

J'ai profité d’être sur le plugin pour ajouté une fonction de surveillance de sonde
Pour le moment je fait que du passif, surveiller l’écart de température calculé et réel (dans la beta la detection se fait si l’écart est supérieur a 10%)
et ajoute d'un log et d'un message pour alerté.
Donc il ne doit y a voir aucune incidence sur ta config
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
lr3674
Timide
Messages : 103
Inscription : 20 mars 2019, 15:11
Localisation : 78

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par lr3674 » 24 sept. 2019, 13:50

Question bête mais j'ai un doute : il faut bien positionner le thermostat du chauffe-eau au max ?

Merci
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 24 sept. 2019, 14:28

lr3674 a écrit :
24 sept. 2019, 13:50
Question bête mais j'ai un doute : il faut bien positionner le thermostat du chauffe-eau au max ?

Merci
Pas nécessairement.
Si tu ne compte pas aller a une certaine température c'est un securité en plus d'avoir le thermostat.
Moi je l'ai mis a la moitier ce qui doit corresponde a 70°C
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 24 sept. 2019, 14:32

Oui c'est vrai que le 90 est un petit sujet avec l'eau. Mais oui en surconsigne. Surtout pour éviter les rebonds.

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
lr3674
Timide
Messages : 103
Inscription : 20 mars 2019, 15:11
Localisation : 78

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par lr3674 » 24 sept. 2019, 15:08

Merci de vos retours et de votre aide, vous êtes au top pour des débutants comme moi :-)
Avec la lecture de ce que vous avez déjà posté, cela donne ça chez moi :
plugin.JPG
plugin.JPG (39.5 Kio) Consulté 2376 fois
Il me reste à trouver un widget sympa pour le temps restant et un autre pour le risque.

Par contre, je n'ai pas encore compris comment le plugin gère la température de chauffe alors que je n'ai pas de sonde spécifique :-( comment va t'il savoir qu'il doit arrêter la chauffe de l'eau à la valeur de consigne (55°C par exemple)
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 24 sept. 2019, 15:13

En Jeedom V4
Capture.JPG
Capture.JPG (21.81 Kio) Consulté 2371 fois
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
lr3674
Timide
Messages : 103
Inscription : 20 mars 2019, 15:11
Localisation : 78

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par lr3674 » 25 sept. 2019, 10:10

Salut,

1ère nuit avec le plugin et ça a chauffé ;-)
Par contre, j'ai eu de période de chauffe : de 00h51 à 04h20 (de 45.5°C à 55.5°C) puis ensuite la T° a baissé de 04h20 à 05h50 (de 55.5°C à 54.55°C) et reprise de la chauffe de 05h51 à 06h00 (de 54.55°C à 54.83°C).

A voir la prochaine nuit.
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 10:16

Oui le plugin a un régulation d’hystérésis et maintien l'eau jusqu'a l'heure choisis.
Par contre si tu n'a pas de sonde c'est quand meme bisard que la monté en température ne corresponde pas au temps calculé
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 25 sept. 2019, 10:54

J'ai vu une nouvelle bêta hier... Quid des modifications ?

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 11:07

benj29 a écrit :
25 sept. 2019, 10:54
J'ai vu une nouvelle bêta hier... Quid des modifications ?

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
mika-nt28 a écrit :
24 sept. 2019, 11:23
@benj29

J'ai profité d’être sur le plugin pour ajouté une fonction de surveillance de sonde
Pour le moment je fait que du passif, surveiller l’écart de température calculé et réel (dans la beta la detection se fait si l’écart est supérieur a 10%)
et ajoute d'un log et d'un message pour alerté.
Donc il ne doit y a voir aucune incidence sur ta config
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 25 sept. 2019, 11:11

Toujours dans le même axe donc. Je peux basculer sur ta stable ?

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk



Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 11:29

Bah oui si tu ne veux pas tester les beta passe sur la stable
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 25 sept. 2019, 11:30

Je veux bien mais sur des features utiles pour moi . A défaut faible valeur ajoutée.

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
lr3674
Timide
Messages : 103
Inscription : 20 mars 2019, 15:11
Localisation : 78

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par lr3674 » 25 sept. 2019, 11:30

mika-nt28 a écrit :
25 sept. 2019, 10:16
Oui le plugin a un régulation d’hystérésis et maintien l'eau jusqu'a l'heure choisis.
Par contre si tu n'a pas de sonde c'est quand meme bisard que la monté en température ne corresponde pas au temps calculé
Non, je n'ai pas de sonde spécifique.
Hier, le plugin indiquait un début de chauffe à 01h35 et une fin de chauffe à 06h00 :
ECS_20190924.JPG
ECS_20190924.JPG (42.07 Kio) Consulté 2329 fois


Mais en réalité, il a commencé à chauffer plus tôt (00h50 au lieu de 01h35) et il a finit la chauffe bien avant les 06h00, car à 04h20. Et ensuite, il a refait un second tour de chauffe. Peut être que la température d'initialisation était trop haute?
Comme je demandais dans un post précédent : je n'ai pas encore compris comment le plugin gère la température de chauffe alors que je n'ai pas de sonde spécifique. Comment va t'il savoir qu'il doit arrêter la chauffe de l'eau à la valeur de consigne (55°C par exemple)
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 12:23

Je ne suis pas sur d'avoir compris ta question mais je vais tenter une réponse.

Lorsque tu fait une programmation tu choisis donc l'heure de disponibilité et la température a cette heure.
Le plugin vas donc chercher quel est la prochaine programmation et estimer l'heure de depart en considerant la chutte de température a l'heure du depart.
Il y a donc un alogorithme qui calcul le temps de chauffe et un autre la chutte de température.
Cette operation est repeter toute les minutes jusqu'au depart
Normalement sans sonde de température la valeur calculé doit etre toujours la meme puisque l'on est toujours le meme algorithme

Si on regarde chez moi l'evolution de la chauffe sur 3 jours
ChauffeEauTemperature.JPG
ChauffeEauTemperature.JPG (52.09 Kio) Consulté 2319 fois
On sur le premier pic des rebond de température, qui corresponde au nettoyage bacteriologique du chauffe-eau (30min a 60°C)
Les 2 jours suivant sont de jours normaux, dispo a 18h.

Le comportement que tu décrit est donc logique vis a vis du fonctionnement du plugin (Reprogrammation continue du depart et maintien de la temperature a l'heure de dispo), par contre elle ne devrait pas reagir ainsi car l'evolution de la température est 100% simulé.
Laisse passé quelque jours voir si ca se stabilise et tien moi au courant
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 14:27

benj29 a écrit :
25 sept. 2019, 11:30
Je veux bien mais sur des features utiles pour moi . A défaut faible valeur ajoutée.

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Tu attend quelques chose en particulier?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

benj29
Actif
Messages : 3983
Inscription : 26 mars 2017, 09:57
Contact :

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par benj29 » 25 sept. 2019, 14:37

Oh que non. Il fait son taf.
Rajoute au pire un suivi de la performance.
Je fais ça par scénario.

Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk


Avatar de l’utilisateur
mika-nt28
Actif
Messages : 7995
Inscription : 05 août 2014, 08:58
Localisation : Dreux - France

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 14:49

Pourquoi pas
Comment procède tu?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté

Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28

Avatar de l’utilisateur
lr3674
Timide
Messages : 103
Inscription : 20 mars 2019, 15:11
Localisation : 78

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau

Message par lr3674 » 25 sept. 2019, 15:00

Désolé, ma question est claire dans ma tête mais moins simple de l'écrire lol

Je prends un exemple :
-l'eau dans mon ballon est à 50°C
-je demande la consigne à 55°C, du coup le plugin calcule et il indique 15000secondes de chauffe pour le prochain cycle. Il estime donc que la T° sera de 55°C à la fin de la chauffe.
-je prends une douche, la T° va baisser dans mon chauffe eau de 10°C par exemple. Mais si je prends 4 douches, la T° va baisser de 40°C par exemple donc il faudra que le plugin programme une plus grosse chauffe dans le second cas que celle prévue au 1er cas (1 seule douche).

C'est là que je bloque : comment le plugin va faire la différence car je n'ai pas de sonde et il ne sait pas que j'ai pris 1 ou 4 douches.

Tks
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019