[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
@benj29
J'ai profité d’être sur le plugin pour ajouté une fonction de surveillance de sonde
Pour le moment je fait que du passif, surveiller l’écart de température calculé et réel (dans la beta la detection se fait si l’écart est supérieur a 10%)
et ajoute d'un log et d'un message pour alerté.
Donc il ne doit y a voir aucune incidence sur ta config
J'ai profité d’être sur le plugin pour ajouté une fonction de surveillance de sonde
Pour le moment je fait que du passif, surveiller l’écart de température calculé et réel (dans la beta la detection se fait si l’écart est supérieur a 10%)
et ajoute d'un log et d'un message pour alerté.
Donc il ne doit y a voir aucune incidence sur ta config
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Question bête mais j'ai un doute : il faut bien positionner le thermostat du chauffe-eau au max ?
Merci
Merci
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oui. Surconsigne.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pas nécessairement.
Si tu ne compte pas aller a une certaine température c'est un securité en plus d'avoir le thermostat.
Moi je l'ai mis a la moitier ce qui doit corresponde a 70°C
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oui c'est vrai que le 90 est un petit sujet avec l'eau. Mais oui en surconsigne. Surtout pour éviter les rebonds.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Merci de vos retours et de votre aide, vous êtes au top pour des débutants comme moi
Avec la lecture de ce que vous avez déjà posté, cela donne ça chez moi : Il me reste à trouver un widget sympa pour le temps restant et un autre pour le risque.
Par contre, je n'ai pas encore compris comment le plugin gère la température de chauffe alors que je n'ai pas de sonde spécifique comment va t'il savoir qu'il doit arrêter la chauffe de l'eau à la valeur de consigne (55°C par exemple)
Avec la lecture de ce que vous avez déjà posté, cela donne ça chez moi : Il me reste à trouver un widget sympa pour le temps restant et un autre pour le risque.
Par contre, je n'ai pas encore compris comment le plugin gère la température de chauffe alors que je n'ai pas de sonde spécifique comment va t'il savoir qu'il doit arrêter la chauffe de l'eau à la valeur de consigne (55°C par exemple)
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
En Jeedom V4
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Salut,
1ère nuit avec le plugin et ça a chauffé
Par contre, j'ai eu de période de chauffe : de 00h51 à 04h20 (de 45.5°C à 55.5°C) puis ensuite la T° a baissé de 04h20 à 05h50 (de 55.5°C à 54.55°C) et reprise de la chauffe de 05h51 à 06h00 (de 54.55°C à 54.83°C).
A voir la prochaine nuit.
1ère nuit avec le plugin et ça a chauffé
Par contre, j'ai eu de période de chauffe : de 00h51 à 04h20 (de 45.5°C à 55.5°C) puis ensuite la T° a baissé de 04h20 à 05h50 (de 55.5°C à 54.55°C) et reprise de la chauffe de 05h51 à 06h00 (de 54.55°C à 54.83°C).
A voir la prochaine nuit.
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oui le plugin a un régulation d’hystérésis et maintien l'eau jusqu'a l'heure choisis.
Par contre si tu n'a pas de sonde c'est quand meme bisard que la monté en température ne corresponde pas au temps calculé
Par contre si tu n'a pas de sonde c'est quand meme bisard que la monté en température ne corresponde pas au temps calculé
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
J'ai vu une nouvelle bêta hier... Quid des modifications ?
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
mika-nt28 a écrit : ↑24 sept. 2019, 11:23@benj29
J'ai profité d’être sur le plugin pour ajouté une fonction de surveillance de sonde
Pour le moment je fait que du passif, surveiller l’écart de température calculé et réel (dans la beta la detection se fait si l’écart est supérieur a 10%)
et ajoute d'un log et d'un message pour alerté.
Donc il ne doit y a voir aucune incidence sur ta config
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Toujours dans le même axe donc. Je peux basculer sur ta stable ?
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Bah oui si tu ne veux pas tester les beta passe sur la stable
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Je veux bien mais sur des features utiles pour moi . A défaut faible valeur ajoutée.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Non, je n'ai pas de sonde spécifique.
Hier, le plugin indiquait un début de chauffe à 01h35 et une fin de chauffe à 06h00 :
Mais en réalité, il a commencé à chauffer plus tôt (00h50 au lieu de 01h35) et il a finit la chauffe bien avant les 06h00, car à 04h20. Et ensuite, il a refait un second tour de chauffe. Peut être que la température d'initialisation était trop haute?
Comme je demandais dans un post précédent : je n'ai pas encore compris comment le plugin gère la température de chauffe alors que je n'ai pas de sonde spécifique. Comment va t'il savoir qu'il doit arrêter la chauffe de l'eau à la valeur de consigne (55°C par exemple)
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta question mais je vais tenter une réponse.
Lorsque tu fait une programmation tu choisis donc l'heure de disponibilité et la température a cette heure.
Le plugin vas donc chercher quel est la prochaine programmation et estimer l'heure de depart en considerant la chutte de température a l'heure du depart.
Il y a donc un alogorithme qui calcul le temps de chauffe et un autre la chutte de température.
Cette operation est repeter toute les minutes jusqu'au depart
Normalement sans sonde de température la valeur calculé doit etre toujours la meme puisque l'on est toujours le meme algorithme
Si on regarde chez moi l'evolution de la chauffe sur 3 jours On sur le premier pic des rebond de température, qui corresponde au nettoyage bacteriologique du chauffe-eau (30min a 60°C)
Les 2 jours suivant sont de jours normaux, dispo a 18h.
Le comportement que tu décrit est donc logique vis a vis du fonctionnement du plugin (Reprogrammation continue du depart et maintien de la temperature a l'heure de dispo), par contre elle ne devrait pas reagir ainsi car l'evolution de la température est 100% simulé.
Laisse passé quelque jours voir si ca se stabilise et tien moi au courant
Lorsque tu fait une programmation tu choisis donc l'heure de disponibilité et la température a cette heure.
Le plugin vas donc chercher quel est la prochaine programmation et estimer l'heure de depart en considerant la chutte de température a l'heure du depart.
Il y a donc un alogorithme qui calcul le temps de chauffe et un autre la chutte de température.
Cette operation est repeter toute les minutes jusqu'au depart
Normalement sans sonde de température la valeur calculé doit etre toujours la meme puisque l'on est toujours le meme algorithme
Si on regarde chez moi l'evolution de la chauffe sur 3 jours On sur le premier pic des rebond de température, qui corresponde au nettoyage bacteriologique du chauffe-eau (30min a 60°C)
Les 2 jours suivant sont de jours normaux, dispo a 18h.
Le comportement que tu décrit est donc logique vis a vis du fonctionnement du plugin (Reprogrammation continue du depart et maintien de la temperature a l'heure de dispo), par contre elle ne devrait pas reagir ainsi car l'evolution de la température est 100% simulé.
Laisse passé quelque jours voir si ca se stabilise et tien moi au courant
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Tu attend quelques chose en particulier?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Oh que non. Il fait son taf.
Rajoute au pire un suivi de la performance.
Je fais ça par scénario.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Rajoute au pire un suivi de la performance.
Je fais ça par scénario.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pourquoi pas
Comment procède tu?
Comment procède tu?
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Désolé, ma question est claire dans ma tête mais moins simple de l'écrire lol
Je prends un exemple :
-l'eau dans mon ballon est à 50°C
-je demande la consigne à 55°C, du coup le plugin calcule et il indique 15000secondes de chauffe pour le prochain cycle. Il estime donc que la T° sera de 55°C à la fin de la chauffe.
-je prends une douche, la T° va baisser dans mon chauffe eau de 10°C par exemple. Mais si je prends 4 douches, la T° va baisser de 40°C par exemple donc il faudra que le plugin programme une plus grosse chauffe dans le second cas que celle prévue au 1er cas (1 seule douche).
C'est là que je bloque : comment le plugin va faire la différence car je n'ai pas de sonde et il ne sait pas que j'ai pris 1 ou 4 douches.
Tks
Je prends un exemple :
-l'eau dans mon ballon est à 50°C
-je demande la consigne à 55°C, du coup le plugin calcule et il indique 15000secondes de chauffe pour le prochain cycle. Il estime donc que la T° sera de 55°C à la fin de la chauffe.
-je prends une douche, la T° va baisser dans mon chauffe eau de 10°C par exemple. Mais si je prends 4 douches, la T° va baisser de 40°C par exemple donc il faudra que le plugin programme une plus grosse chauffe dans le second cas que celle prévue au 1er cas (1 seule douche).
C'est là que je bloque : comment le plugin va faire la différence car je n'ai pas de sonde et il ne sait pas que j'ai pris 1 ou 4 douches.
Tks