Je viens de pousser la correction sur le market
Voila un exemple de log des 3 mode
Code : Tout sélectionner
[2017-05-31 10:04:06][INFO] : [Buanderie][Gestion chauffe eau] : Désactivation du Chauffe eau
[2017-05-31 10:04:06][INFO] : Fin de l'activation du chauffe eau [Buanderie][Gestion chauffe eau]
[2017-05-31 10:04:06][INFO] : Execution de [Buanderie][Chauffe eau][Commande -Off]
En passage en off, on force l'extinction du chauffe eau et on detruit tous les cron d'activation et de désactivation pour rester sur ce mode
Code : Tout sélectionner
[2017-05-31 10:04:16][INFO] : [Buanderie][Gestion chauffe eau] : Passage en mode forcé
[2017-05-31 10:04:16][INFO] : Debut de l'activation du chauffe eau [Buanderie][Gestion chauffe eau]
[2017-05-31 10:04:16][INFO] : [Buanderie][Gestion chauffe eau] : Evaluation de la condition : ["Aucun" == "Aucun"] = Vrai
[2017-05-31 10:04:16][INFO] : Execution de [Buanderie][Chauffe eau][Commande -On]
En passage en mode on, on force l’exécution du script d'allumage avec l’évaluation des condition
dans cette exemple je vérifie que dans mon calendrier vacance je n'ai " Aucune" entrée
on détruit tous les cron d'activation et de désactivation pour rester sur ce mode
Code : Tout sélectionner
[2017-05-31 10:04:26][INFO] : [Buanderie][Gestion chauffe eau] : Passage en mode automatique
Dans le mode automatique on réactive les cron et le calcule de temps de chauffe
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi
https://www.paypal.me/mikant28