Dans le fonctionnement classique sans condition d’état montée / descente
Cas 1 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> appui sur touche stop---->arret du volet----> update statut "volet a x%"
Cas 2 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> update statut "volet a 100% / 0%"
Dans le fonctionnement Avec Condition d’état renseigné
Cas 3 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend ------->appui sur stop----> update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 3bis BUG
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> Pas D'update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 4 Good
Appui touche Up / Down de Condition d’état-------> store monte /descend -------> appui sur stop condition état----> update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 4bis BUG
Appui touche Up / Down de Condition d’état-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> Pas D'update statut "volet a 100% / 0%"
le bug est juste la mise a jour de l’état du volet ( 0% ou 100% ) lorsque les champs de condition d’état sont remplit et que aucune touche / ordre stop n'est demandé
Cas 1 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> appui sur touche stop---->arret du volet----> update statut "volet a x%"
Cas 2 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> update statut "volet a 100% / 0%"
Dans le fonctionnement Avec Condition d’état renseigné
Cas 3 Good
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend ------->appui sur stop----> update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 3bis BUG
Appui touche Up / Down du plugin-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> Pas D'update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 4 Good
Appui touche Up / Down de Condition d’état-------> store monte /descend -------> appui sur stop condition état----> update statut "volet a 100% / 0%"
Cas 4bis BUG
Appui touche Up / Down de Condition d’état-------> store monte /descend -------> timeout si pas d'appui sur stop----> Pas D'update statut "volet a 100% / 0%"
le bug est juste la mise a jour de l’état du volet ( 0% ou 100% ) lorsque les champs de condition d’état sont remplit et que aucune touche / ordre stop n'est demandé
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Si tu as des objets de rensegné sur les etat reel alors il est normal que le plugin ne se mette pas a jours.
Il attend le retour d'etat de ton actionneur et calcule la hauteur en fonction du temps entre les 2 etat(movement / stop)
Est ce que tu peux mettre les log correspondant a tes cas bis qui bug
Il attend le retour d'etat de ton actionneur et calcule la hauteur en fonction du temps entre les 2 etat(movement / stop)
Est ce que tu peux mettre les log correspondant a tes cas bis qui bug
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Pour comparer :
Cas No1 pour rappel (fonctionnement classique sans condition d’état montée / descente )
Log :
Cas No3bis ( meme manip / fonctionnement Avec Condition d’état renseigné -action par bouton up/down du plugin)
Cas No4Bis( meme manip / fonctionnement Avec Condition d’état renseigné -action par bouton up/down de la telecommande )
Bon si tu n'y arrives pas ,ce sera pas parfait ,mais la mise a jour de l'etat se fait correctement avec les fin de course. on aura pas de proportionnel avec la télécommande
Cas No1 pour rappel (fonctionnement classique sans condition d’état montée / descente )
Log :
Code : Tout sélectionner
[2019-03-07 21:12:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 15035246.84906 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 75691980.838776 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:13:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Temps de mouvement du volet de 75712701µs
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement du volet de 309%
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Le volet est a 0%
Code : Tout sélectionner
[2019-03-07 21:18:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 6728852.9872894 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:19:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 66211126.089096 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:19:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
Code : Tout sélectionner
[2019-03-07 21:39:01][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"1967","value":"0","datetime":"2019-03-07 21:39:01","listener_id":"10"}
[2019-03-07 21:39:01][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"1967","value":"0","datetime":"2019-03-07 21:39:01","listener_id":"9"}
[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==0][0==0] = Vrai
[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement détécter sur [Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]
[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==1][0==1] = Faux
[2019-03-07 21:39:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 154042.00553894 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:40:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 60861504.077911 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:40:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
[2019-03-07 21:41:02][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"1967","value":"1","datetime":"2019-03-07 21:41:02","listener_id":"9"}
[2019-03-07 21:41:02][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"1967","value":"1","datetime":"2019-03-07 21:41:02","listener_id":"10"}
[2019-03-07 21:41:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==1][1==1] = Vrai
[2019-03-07 21:41:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement détécter sur [Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]
[2019-03-07 21:41:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==0][1==0] = Faux
[2019-03-07 21:42:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 59653663.873672 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:42:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
Bon si tu n'y arrives pas ,ce sera pas parfait ,mais la mise a jour de l'etat se fait correctement avec les fin de course. on aura pas de proportionnel avec la télécommande
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
faut juste que j'arrrive a bien comprendre ce qu'il se passe pour arriver a localisé le bug.
Tu parle de 0 - 100% mais est ce que tu as des valeurs proportionnelle intermédiaire
Mais il es certain qu'il y a des limite a chaque type de materiel
Tu parle de 0 - 100% mais est ce que tu as des valeurs proportionnelle intermédiaire
Mais il es certain qu'il y a des limite a chaque type de materiel
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Dans ce cas No3bis ( meme manip / fonctionnement Avec Condition d’état renseigné -action par bouton up/down du plugin)
Est ce que ton actionneur met a jours l'etat.
Si l’état est uniquement émis par la télécommande alors le problème est la car lorsque l'on configure un retour d'etat il est utilisé pour mettre a jours la hauteur que se soit par un mouvement jeedom ou de la telecommande
EDIT
J'ai ajouté pour ses cas particulier des champs de configuration.
Cela permet donc d'avoir le choix ou on utilise l'etat reel
Il faudra certainement sauvegarder chaque volet a la main.
Les parametre ajouté sont par defaut coché mais pas enregistrer et donc pas utilisable sur le core du plugin
Est ce que ton actionneur met a jours l'etat.
Si l’état est uniquement émis par la télécommande alors le problème est la car lorsque l'on configure un retour d'etat il est utilisé pour mettre a jours la hauteur que se soit par un mouvement jeedom ou de la telecommande
EDIT
J'ai ajouté pour ses cas particulier des champs de configuration.
Cela permet donc d'avoir le choix ou on utilise l'etat reel
Il faudra certainement sauvegarder chaque volet a la main.
Les parametre ajouté sont par defaut coché mais pas enregistrer et donc pas utilisable sur le core du plugin
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Hello ,
Oui dans le cas ou l'on utilise la commande stop, il y a bien une valeur proportionnelle intermédiaire( dans tout les cas).
Il n'y a que dans le cas ou l'on ne " Stop " pas ( c'est souvent le cas : on fait descendre le volet en butée sans lui dire de s’arrêter ) que l’état n'est pas actualisé.
Oui dans le cas ou l'on utilise la commande stop, il y a bien une valeur proportionnelle intermédiaire( dans tout les cas).
Il n'y a que dans le cas ou l'on ne " Stop " pas ( c'est souvent le cas : on fait descendre le volet en butée sans lui dire de s’arrêter ) que l’état n'est pas actualisé.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Pourtant dans tes log tu as bien du [Timeout]
Ce cas la 4 fonctionne[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==0][0==0] = Vrai
[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement détécter sur [Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]
[2019-03-07 21:39:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster]Evaluation de la condition : [#[Volets Roulants][Teleco.2B][bouton]#==1][0==1] = Faux
[2019-03-07 21:39:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 154042.00553894 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:40:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Temps d'attente: 60861504.077911 > 25000000 ?
[2019-03-07 21:40:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Il y a bien un Timeout, mais pas d'actualisation du volet a ce moment la ...
LE log ne devrai pas aussi indiquer ?
[2019-03-07 21:40:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
puis
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement du volet de XXX%
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Le volet est a 0% ( ou bien 100%)
Car a la fin du timeout, le volet reste dans sa position initiale avant la descente / montée (virtuelement dans l'affichage jeedom , j'entend)
LE log ne devrai pas aussi indiquer ?
[2019-03-07 21:40:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
puis
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement du volet de XXX%
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Le volet est a 0% ( ou bien 100%)
Car a la fin du timeout, le volet reste dans sa position initiale avant la descente / montée (virtuelement dans l'affichage jeedom , j'entend)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
En gros tu n'as pas le widget qui actualise
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
euh... oui
Dans certaines conditions Comme je le dit dans tout les messages avant
Dans certaines conditions Comme je le dit dans tout les messages avant
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Art j'ai lue trop vite.acefx a écrit : ↑08 mars 2019, 17:43Il y a bien un Timeout, mais pas d'actualisation du volet a ce moment la ...
LE log ne devrai pas aussi indiquer ?
[2019-03-07 21:40:02][INFO] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster][Timeout] Execution du stop
puis
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Mouvement du volet de XXX%
[2019-03-07 21:13:02][DEBUG] : [Volets Roulants][Volet SDB MAster] Le volet est a 0% ( ou bien 100%)
Car a la fin du timeout, le volet reste dans sa position initiale avant la descente / montée (virtuelement dans l'affichage jeedom , j'entend)
En Time Out on exécute un ordre de stop.
Dans ton cas un up ou un down
C'est donc l'actionneur qui envoie une mise a jour de son état qui met a jours la hauteur et déclanche les log que tu cité.
Peux tu vérifier que dans le cas d'un timeout l'ordre est transmis et qu'il envoie un état
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Justement non .
Dans les cas cité je n'ai pas d’État envoyé lors du timeout, ce qui donc me laisse le widget dans l'ancien etat.
Le plugin le fait lorsqu'il n'a pas de condition d'etat, des lors qu'il est renseigné il n'y en a pas.
Dans les cas cité je n'ai pas d’État envoyé lors du timeout, ce qui donc me laisse le widget dans l'ancien etat.
Le plugin le fait lorsqu'il n'a pas de condition d'etat, des lors qu'il est renseigné il n'y en a pas.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Donc la plugin en cas de timeout n'execute pas le stop ou ton actionneur ne fait pas de retour d'etat?
Je viens de pousser une mise a jours sur le market avec un peux plus de log et j'avais oublier de mettre a jours dans la gestion de l'envoie d'un stop la nouvelle gestion d'autorisation de l'etat manuel ou automatique
De plus je ne verifias pas dans le cas d'un stop en double appui qu le volet etait vue en mouvement
Je viens de pousser une mise a jours sur le market avec un peux plus de log et j'avais oublier de mettre a jours dans la gestion de l'envoie d'un stop la nouvelle gestion d'autorisation de l'etat manuel ou automatique
De plus je ne verifias pas dans le cas d'un stop en double appui qu le volet etait vue en mouvement
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Allez une petite derniere tu as une coquille, il remet l'etat a 100% meme quand il descend. ca vient surement de la.
Bien!
Pas bien ;-(
Bien!
Code : Tout sélectionner
[2019-03-09 13:55:49][DEBUG] : Detection sur le listener End : {"Volets_id":"246","event_id":"2164","value":"1","datetime":"2019-03-09 13:55:48","listener_id":"26"}
[2019-03-09 13:55:49][INFO] : [Volets Roulants][Volets Salon]Evaluation de la condition : [#[Telecommande][Téléco.Salon][info_d280]#==1][1==1] = Vrai
[2019-03-09 13:55:49][INFO] : [Volets Roulants][Volets Salon]: Fin de course haute détécté, mise a 100% de l'etat
Code : Tout sélectionner
[2019-03-09 13:54:38][DEBUG] : Detection sur le listener End : {"Volets_id":"246","event_id":"2164","value":"0","datetime":"2019-03-09 13:54:38","listener_id":"26"}
[2019-03-09 13:54:38][INFO] : [Volets Roulants][Volets Salon]Evaluation de la condition : [#[Telecommande][Téléco.Salon][info_d280]#==1][0==1] = Faux
[2019-03-09 13:54:38][INFO] : [Volets Roulants][Volets Salon]Evaluation de la condition : [#[Telecommande][Téléco.Salon][info_d280]#==0][0==0] = Vrai
[2019-03-09 13:54:38][INFO] : [Volets Roulants][Volets Salon]: Fin de course basse détécté, mise a 100% de l'etat
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
C'est une erreur sur le log et pas sur la mise a jours
Je la corrige pour la prochaine version
Je la corrige pour la prochaine version
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Euh avec la mise a jour de 02h30 du mat ( t'est un fou )
les conditions de montée / descente ne font plus rien sur la mise a jour de l'etat
les conditions de montée / descente ne font plus rien sur la mise a jour de l'etat
Code : Tout sélectionner
[2019-03-11 13:04:55][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"0","datetime":"2019-03-11 13:04:55","listener_id":"44"}
[2019-03-11 13:04:55][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"0","datetime":"2019-03-11 13:04:55","listener_id":"45"}
[2019-03-11 13:09:34][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"1","datetime":"2019-03-11 13:09:34","listener_id":"48"}
[2019-03-11 13:09:34][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"1","datetime":"2019-03-11 13:09:34","listener_id":"49"}
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
MDR ce n'est pas moi mais la replication de github vers le marketacefx a écrit : ↑11 mars 2019, 13:14Euh avec la mise a jour de 02h30 du mat ( t'est un fou )
les conditions de montée / descente ne font plus rien sur la mise a jour de l'etat
Code : Tout sélectionner
[2019-03-11 13:04:55][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"0","datetime":"2019-03-11 13:04:55","listener_id":"44"} [2019-03-11 13:04:55][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"0","datetime":"2019-03-11 13:04:55","listener_id":"45"} [2019-03-11 13:09:34][DEBUG] : Detection sur le listener Up : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"1","datetime":"2019-03-11 13:09:34","listener_id":"48"} [2019-03-11 13:09:34][DEBUG] : Detection sur le listener Down : {"Volets_id":"262","event_id":"2168","value":"1","datetime":"2019-03-11 13:09:34","listener_id":"49"}
C'est etrange se phenomene car je n'ai fait que mettre a jours le log
log::add('voletProp','info',$Volet->getHumanName().': Fin de course basse détécté, mise a 100% de l\'etat');
par
log::add('voletProp','info',$Volet->getHumanName().': Fin de course basse détécté, mise a 0% de l\'etat');
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
yes c'est chelou j'ai l'impression d’être revenu vers la version initiale... leur robot a des problèmes de temps en temps
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
J'ai forcé la synchro au cas ou et passé le toute en stable
Pour faciliter la compréhension de votre problème, n’oubliez pas de poster
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
- Des Screenshots de votre configuration
- Le Log au moment du problème constaté
Encouragez-moi https://www.paypal.me/mikant28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Aucun idée de ce qui as pu se passer mais meme avec le nouveau plugin j'ai plus de mise a jour du tout de l'etat lors d'une condition montée / descente, plus rien comme " info dans le log"