Bonjour à tous,
Avant d'investir sur jeedom et ses plugins, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà testé le plugin ModBus avec un automate WAGO, et ce que permet le plugin.
perso, j'aimerais lire l'état des entrées %IX (j'en ai 112), et lire et écrire des variables %MW
Merci de vos retours
Vince
Modbus et Wago
Re: Modbus et Wago
Bonjour,
J'aimerais également utiliser des wago, en ethernet, avec jeedom, as tu eu des précisions ? Qu'est il possible de faire?
J'aimerais également utiliser des wago, en ethernet, avec jeedom, as tu eu des précisions ? Qu'est il possible de faire?
Re: Modbus et Wago
Ca fonctionne !
Re: Modbus et Wago
Bonjour,
Je suis également intéressé par le plugin modbusTCP pour connecter un automate Wago. Pouvez-vous me faire un retour d'expérience?
Merci d'avance
Je suis également intéressé par le plugin modbusTCP pour connecter un automate Wago. Pouvez-vous me faire un retour d'expérience?
Merci d'avance
Re: Modbus et Wago
Bonjour
J'utilise le plugin Modbus mais attention, il date un peu:
- Vous pouvez écrire/lire que des entiers (les réels vous oubliez...) et des bits
- Parfois des aléas: toutes les infos se retrouvent à 0 suite à une mauvaise requête ou défaut de réponse de l'interlocuteur (plutôt que de garder les valeurs précédentes)... (ennuyeux lorsque vous voulez commander les volets... ça monte, ça descends lol... ,enfin pas lol).
Donc il rend bien service mais a utiliser avec prudence dans vos automatisations.
Pour être sur qu'une infos est à 1 dans mes scénarios, je teste (bloc si/alors/sinon) si info = 1 puis tempo 60s, puis de nouveau un bloc si/alors qui reteste si vraiment =1 alors je fais l'action...
Ce serait franchement bien si quelqu'un pouvait nous refaire un plugin plus complet et fiable (même payant).
Je serai même prêt à installer un esclave modbus sur le net pour test pour cette personne...
J'utilise le plugin Modbus mais attention, il date un peu:
- Vous pouvez écrire/lire que des entiers (les réels vous oubliez...) et des bits
- Parfois des aléas: toutes les infos se retrouvent à 0 suite à une mauvaise requête ou défaut de réponse de l'interlocuteur (plutôt que de garder les valeurs précédentes)... (ennuyeux lorsque vous voulez commander les volets... ça monte, ça descends lol... ,enfin pas lol).
Donc il rend bien service mais a utiliser avec prudence dans vos automatisations.
Pour être sur qu'une infos est à 1 dans mes scénarios, je teste (bloc si/alors/sinon) si info = 1 puis tempo 60s, puis de nouveau un bloc si/alors qui reteste si vraiment =1 alors je fais l'action...
Ce serait franchement bien si quelqu'un pouvait nous refaire un plugin plus complet et fiable (même payant).
Je serai même prêt à installer un esclave modbus sur le net pour test pour cette personne...
Jeedom SMART Zwave+ (non utilisé) + Clé ENOCEAN + RfxCom
3 Radars MEIAN + 8 Contacts MEIAN + 5 Temp/Hygro ENOCEAN
+ 5 Contacts ENOCEAN + 3 prise DIO + 3 OREGON THN222 + 64 E/S Modbus Ethernet
3 Radars MEIAN + 8 Contacts MEIAN + 5 Temp/Hygro ENOCEAN
+ 5 Contacts ENOCEAN + 3 prise DIO + 3 OREGON THN222 + 64 E/S Modbus Ethernet