Page 198 sur 260

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 09:34
par Matt25p
mika-nt28 a écrit :
08 févr. 2019, 09:30
Je viens de comprendre le probleme,

En fait l'etat arrive deja inversé, je n'ai pas besoin de l'inverser
Je viens de poussé la mise a jours sur le market
tres reactif
je te tiens au courant

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 11:13
par Khine
Bonjour Mika,

Nouvel utilisateur Jeedom (j'étais sur Fibaro avant ça) j'ai installé ton plugin qui est parfait pour la gestion des volets.

J'utilise uniquement des modules Fgrm pour les volets donc j'ai modifié les paramètres min et max à 0-99%.

Pour commencer j'ai fais quelques choses de très simple sur un seul volet.

Mais lorsque je modifie le volet en manuel, impossible de revenir sur le mode Azimut ou autre.

Une idée sur une erreur de paramétrage ?

Merci

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 11:33
par mika-nt28
Bonjour @Khine
Je vois que tu as activé tous les mode de fonctionnement et je pense pas que tu les utilises tous.
Ce n'est pas hyper important, juste une question de performance

Si tu active la gestion Manuel et que tu fait un mouvement du volet par tes commandes physique, alors les gestion sont desactivé pour laissé libre le control manuel
Il faut donc reactivé les gestion par la commande Activer (du dashbord, vue, desing ou senario) ou bien definir une condition de réactivation

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 13:47
par Matt25p
Matt25p a écrit :
08 févr. 2019, 09:34
mika-nt28 a écrit :
08 févr. 2019, 09:30
Je viens de comprendre le probleme,

En fait l'etat arrive deja inversé, je n'ai pas besoin de l'inverser
Je viens de poussé la mise a jours sur le market
tres reactif
je te tiens au courant
du coup cela a inversé de nouveau le widget sur le dash alors qu'il était dans le bon sens avant la maj

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 14:11
par mika-nt28
Alors la je ne comprend plus rien
Si ton actionneur envoie est commander a 100% de fermeture sont état réel l'ai également.
Est ce tout simplement pas la représentation du widget qui pose problème qui elle reste en 100% ouvert

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 15:59
par Matt25p
mika-nt28 a écrit :
08 févr. 2019, 14:11
Alors la je ne comprend plus rien
Si ton actionneur envoie est commander a 100% de fermeture sont état réel l'ai également.
Est ce tout simplement pas la représentation du widget qui pose problème qui elle reste en 100% ouvert
mon actionneur est bien a 100% de fermeture et 0% d'ouverture
j'ai donc coché l’inversion dans la gestion du volet
et sur le widget de la gestion de volet je le vois en 100% d'ouverture
es ce que je dois supprimé l'inversion dans la gestion du volet

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 08 févr. 2019, 16:05
par mika-nt28
Ok c'est le widget qui ne sais pas inverser
Je vais regarder ca
Normalement le fonctionnement doit etre correcte la

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 09 févr. 2019, 10:12
par Viald
Salut mika et félicitations, si j'en crois la photo ;)
Tout a bien fonctionné durant de longues semaines, et c'est le retour de la détection manuelle lors des mouvements automatiques de volets ordonnés par le plugin :cry:

Exemple de log. Le volet est fermé manuelle, j'active la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-02-09 10:11:38][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:38][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 2%
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
Le volet est désormais ouvert, la gestion auto a sauté, je réactive la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
J'ai ça sur tous les volets.

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 09 févr. 2019, 13:22
par patmtp35
@mika

Ok je viens de l'installer je vais regarder comment cela fonctionne . :)

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 09 févr. 2019, 18:33
par morlong
Bonjour,
J'ai ce message qui s'affiche dans les messages depuis quelque temps:

2019-02-09 18:19:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:19:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:18:02VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:14:02VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:13:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context

Et j'ai ça dans les logs:
[2019-02-09 18:13:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:14:02][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:18:02][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:19:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:19:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context

Je me suis dis que ça serait réglé quand j'aurais fait la maj.
J'ai enfin fait la maj de jeedom et celle du plugin mais ce message s'inscrit toujours...
Quelqu'un a une idée?
Tout fonctionne pourtant parfaitement donc au pire c'est pas très gênant mais c'est bizarre.

Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk


Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 07:49
par Menama
Viald a écrit :
09 févr. 2019, 10:12
Salut mika et félicitations, si j'en crois la photo ;)
Tout a bien fonctionné durant de longues semaines, et c'est le retour de la détection manuelle lors des mouvements automatiques de volets ordonnés par le plugin :cry:

Exemple de log. Le volet est fermé manuelle, j'active la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-02-09 10:11:38][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:38][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 2%
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
Le volet est désormais ouvert, la gestion auto a sauté, je réactive la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
J'ai ça sur tous les volets.
J'ai le même souci, je pensais que c'était lié à la mise à jour plugin Zwave mais après restauration à une version antérieure, ce n'est pas lié au zwave.

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 08:26
par mika-nt28
morlong a écrit :
09 févr. 2019, 18:33
Bonjour,
J'ai ce message qui s'affiche dans les messages depuis quelque temps:

2019-02-09 18:19:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:19:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:18:02VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:14:02VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2019-02-09 18:13:03VoletsErreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context

Et j'ai ça dans les logs:
[2019-02-09 18:13:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:14:02][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:18:02][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:19:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
[2019-02-09 18:19:03][ERROR] : Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context

Je me suis dis que ça serait réglé quand j'aurais fait la maj.
J'ai enfin fait la maj de jeedom et celle du plugin mais ce message s'inscrit toujours...
Quelqu'un a une idée?
Tout fonctionne pourtant parfaitement donc au pire c'est pas très gênant mais c'est bizarre.

Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Heu tres etrange ca
Est ce que dans ton moteur de tache tu a toujours des cron jour nuit pour ce plugin

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 08:29
par mika-nt28
Menama a écrit :
11 févr. 2019, 07:49
Viald a écrit :
09 févr. 2019, 10:12
Salut mika et félicitations, si j'en crois la photo ;)
Tout a bien fonctionné durant de longues semaines, et c'est le retour de la détection manuelle lors des mouvements automatiques de volets ordonnés par le plugin :cry:

Exemple de log. Le volet est fermé manuelle, j'active la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-02-09 10:11:38][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:38][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 2%
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
Le volet est désormais ouvert, la gestion auto a sauté, je réactive la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
J'ai ça sur tous les volets.
J'ai le même souci, je pensais que c'était lié à la mise à jour plugin Zwave mais après restauration à une version antérieure, ce n'est pas lié au zwave.
Dans tous les cas c'est bien un comportement du module Fibaro (pas forcément du plugin zwave)
Pour toute commande il commence par mettre sont état a 99 qui est donc acquitté par le plugin très vite du coup.
Ce phénomène je ne vois vraiment pas comment le contourné

Y a t'il eu une mise a jours du firmware des module?

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 08:48
par Menama
Je ne sais pas comment le savoir.

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 08:53
par mika-nt28
Lorsque tu m'a donné acces a ta machine j'ai historisé l'etat coté zwave et l'etat coté plugin
Lorsque l'on demande une valeur au volet l'etat passe immédiatement a 99.
C'est vraiment ce qu'il faut checker

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 12:08
par Menama
En me renseignant sur internet, à priori, les mises à jour des modules Fibaro ne se font qu'avec une Box domotique Fibaro.

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 12:22
par mika-nt28
Je ne sais pas ce qu'il se passe sur le module fibaro mais il est certain qu'il y a un probleme coté actionneur les log sont assez parlant

[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-02-09 10:11:38][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%

On passe de 0 a 99% en 1s (ou les moteur sont hyper rapide)

Puis on repasse a 2% en 1s
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 2%

Pour au final avoir l’état que je pense etre le reel 20s apres
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%

Sauf que le plugin a reçu une mise a jours de l’état a sa valeur attendu avant, il considère donc comme un mouvement manuel.
Je suis certain de moi, ce n'est pas se plugin qui a un bug

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 12:37
par Viald
mika-nt28 a écrit :
Menama a écrit :
11 févr. 2019, 07:49
Viald a écrit :
09 févr. 2019, 10:12
Salut mika et félicitations, si j'en crois la photo ;)
Tout a bien fonctionné durant de longues semaines, et c'est le retour de la détection manuelle lors des mouvements automatiques de volets ordonnés par le plugin :cry:

Exemple de log. Le volet est fermé manuelle, j'active la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:37][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:11:37][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Exécution de #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ({"slider":99})
[2019-02-09 10:11:38][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:38][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 2%
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:39][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:11:39][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-02-09 10:11:57][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:11:57][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
Le volet est désormais ouvert, la gestion auto a sauté, je réactive la gestion automatique:

Code : Tout sélectionner

[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : L'azimut 135° est compris entre : 159°  et 340° => Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Alarme][Actif]# == 1  ][0 == 1] = Faux
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Extérieur][ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][ville][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Maison][Alarme][Actif]# == 0]["Nuageux" == "Ciel dégagé" OU "Nuageux" == "Peu nuageux" OU 0 == 0] = Vrai
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2019-02-09 10:14:19][DEBUG] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-02-09 10:14:19][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
J'ai ça sur tous les volets.
J'ai le même souci, je pensais que c'était lié à la mise à jour plugin Zwave mais après restauration à une version antérieure, ce n'est pas lié au zwave.
Dans tous les cas c'est bien un comportement du module Fibaro (pas forcément du plugin zwave)
Pour toute commande il commence par mettre sont état a 99 qui est donc acquitté par le plugin très vite du coup.
Ce phénomène je ne vois vraiment pas comment le contourné

Y a t'il eu une mise a jours du firmware des module?
Pas tout à fait d'accord. Mes modules sont des QUBINO et je n'avais pas le problème avant les dernières maj.
Mika, tu mélanges les posts, les logs que tu analyses comme étant des Fibaro sont mes logs et c'est des QUBINO

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 13:37
par mika-nt28
Oui mais c'est le même problème et le point commun c'est le zwave.

Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets

Publié : 11 févr. 2019, 13:52
par Viald
Je comprends pas. Ça viendrait de la maj du plugin zwave ?