Alors si je ne me trompe pas sur mon dernier schema, lorsque le détecteur d'ouverture s'enclenchera il fera le lien entre GND et IN1 sans tension, je me trompe?romanais a écrit : ↑05 juil. 2019, 11:36Comme tu as 2 sorties, le FGBS-002 fera l'affaire pour l'ouverture/fermeture.
Par contre il reste le souci de l'état de du portail.
Je lisEt sur les avis, un gars de Domotique-Store indique2 entrées multifonctions
Tout ou rien pour contact sec (libre de potentiel)
Analogique 0-10VDonc on va être coincé juste avec ça et ton moteur.Vous pouvez l'utiliser pour détecter l'appui sur le bouton de sonnette, à condition qu'il n'y ait pas de tension car il s'agit d'entrées pour contact sec.
Il me semble que le passage par un relais semble indispensable (ce n'est pas très cher).
Et il faut qu'on trouve absolument les bornes qui t'indiqueraient quand le portail est ouvert/fermé.
Par exemple : pas de tension tant que le portail est fermé, et du jus tant que le portail est ouvert, sans limite de temps.
Comme ça on met un relais comme le mien dessus, et on raccorde le FGBS-002 sur ce relais.
Sinon j'ai trouvé et testé la borne SC 34 sur laquelle je mesure portail fermé 1.5V et ouvert 28V en alternatif, et ce sans limite de temps. Cela pourrait convenir?