Bon, j'ai contourné cette limitation en créant une info puissance instantanée qui calcule la puissance nominale multipliée par l'état du device. Au pire, j'aurai une erreur à la minute sur l'estimation de la puissance estimée. J'utilise déjà cette info pour une prise xiaomi avec consommation ou bien sur la traduction de la charge (%) de l'onduleur en puissance instantanée et ça marche.
Seul bémol, je n'ai pas la puissance instantanée (ou à la minute) pour la climatisation. Je vais faire un scénario à la minute qui calcule l'écart entre 2 points successifs et qui ramène en minute...
Un premier jet, le principe est d'enregistrer la valeur du compteur remontée par Jeedom chaque minute (cron à minute) puis de calculer l'écart entre kWh et de le ramener en Wmin :
Code : Tout sélectionner
(variable(compteur_clim_now)-variable(compteur_clim_1minbefore))*1000*60
Comme j'ai l'accès à l'état des splits je peux checker si la clim est bien ON (à affiner).