Bonjour à tous,

J'utilise le plugin delestage en remplacement d'un scenario que j'avais fait.
J'ai un PRE, géré avec des thermostats KNX.
Pour envoyer un ordre de delestage, c'est simple il faut envoyer un "1" sur une adresse de groupe KNX du thermostat souhaité, ce qui coupe pendant 30min le plancher piloté par le thermostat.
En conséquence, je n'ai pas de commande "off delestage" (pas besoin).
J'ai configuré le delestage si dépassement de 8500w.
j'ai un bug avec le plugin, il m'envoie en boucle, à la fréquence d'analyse de la puissance consommé les infos suivantes (mode debug)

Code : Tout sélectionner

[2017-01-22 18:24:41][DEBUG] : value compteur : 360
[2017-01-22 18:24:43][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:24:43][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:24:43][DEBUG] : value compteur : 490
[2017-01-22 18:24:43][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:24:46][DEBUG] : value compteur : 520
[2017-01-22 18:24:46][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:24:46][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:24:49][DEBUG] : value compteur : 410
[2017-01-22 18:24:49][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:24:50][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:24:53][DEBUG] : value compteur : 510
[2017-01-22 18:24:54][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:24:54][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:24:55][DEBUG] : value compteur : 410
[2017-01-22 18:24:55][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:24:58][DEBUG] : value compteur : 510
[2017-01-22 18:24:59][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:24:59][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:01][DEBUG] : value compteur : 470
[2017-01-22 18:25:01][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:08][DEBUG] : value compteur : 360
[2017-01-22 18:25:10][DEBUG] : value compteur : 530
[2017-01-22 18:25:11][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:11][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:11][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:12][DEBUG] : value compteur : 1360
[2017-01-22 18:25:12][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:14][DEBUG] : value compteur : 2130
[2017-01-22 18:25:15][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:15][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:17][DEBUG] : value compteur : 2220
[2017-01-22 18:25:17][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:20][DEBUG] : value compteur : 2130
[2017-01-22 18:25:21][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:21][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:23][DEBUG] : value compteur : 2180
[2017-01-22 18:25:23][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:26][DEBUG] : value compteur : 2140
[2017-01-22 18:25:30][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:36][DEBUG] : value compteur : 2090
[2017-01-22 18:25:37][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:37][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:39][DEBUG] : value compteur : 2150
[2017-01-22 18:25:39][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:42][DEBUG] : value compteur : 2060
[2017-01-22 18:25:42][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:42][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:45][DEBUG] : value compteur : 2050
[2017-01-22 18:25:46][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:46][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:48][DEBUG] : value compteur : 2140
[2017-01-22 18:25:48][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:51][DEBUG] : value compteur : 2030
[2017-01-22 18:25:53][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:25:54][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:25:54][DEBUG] : value compteur : 2100
[2017-01-22 18:25:54][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:25:57][DEBUG] : value compteur : 2150
[2017-01-22 18:26:00][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:00][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:01][DEBUG] : value compteur : 2080
[2017-01-22 18:26:01][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:05][DEBUG] : value compteur : 2130
[2017-01-22 18:26:06][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:07][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:09][DEBUG] : value compteur : 2080
[2017-01-22 18:26:09][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:10][DEBUG] : value compteur : 2150
[2017-01-22 18:26:11][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:11][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:13][DEBUG] : value compteur : 2090
[2017-01-22 18:26:13][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:18][DEBUG] : value compteur : 780
[2017-01-22 18:26:18][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:18][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:19][DEBUG] : value compteur : 550
[2017-01-22 18:26:19][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:23][DEBUG] : value compteur : 390
[2017-01-22 18:26:23][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:26][DEBUG] : value compteur : 410
[2017-01-22 18:26:26][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:32][DEBUG] : value compteur : 410
[2017-01-22 18:26:32][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:32][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:35][DEBUG] : value compteur : 510
[2017-01-22 18:26:35][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:39][DEBUG] : value compteur : 490
[2017-01-22 18:26:40][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:40][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:41][DEBUG] : value compteur : 480
[2017-01-22 18:26:41][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:44][DEBUG] : value compteur : 510
[2017-01-22 18:26:44][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé
[2017-01-22 18:26:47][DEBUG] : value compteur : 410
[2017-01-22 18:26:48][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison] réactivation !
[2017-01-22 18:26:48][INFO] : [Coffret VDI][Delestage maison]réactivation de l equipement 2 Thermostat Salon RDC !
[2017-01-22 18:26:50][DEBUG] : value compteur : 520
[2017-01-22 18:26:50][DEBUG] : [Coffret VDI][Delestage maison] relevé trop rapid
Sur le bus KNX, l'odre de delestage est envoyé au thermostat du salon RDC.. à la fréquence ci-dessus.
Je ne pige pas ce que signifie "reactivation", mais en ce qui me concerne, il n'y a rien à réactiver et surtout pas de valeur à envoyer sur le bus KNX via jeedom, car le thermostat se reactive tout seul au bout de 30min (fin de delestage).

Est ce un bug ou c'est moi qui n'est pas compris comment utiliser le plugin ?

Merci pour vos lumières :-)

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 22 janv. 2017, 22:29
par tmartinez
Bonjour,
Avez-vous la possibilité d'utiliser votre thermostat en on/off plutôt que via cette fonction délestage ?
Car là, quand le système estime qu'il doit se réactiver l'état est déjà à on. De plus vu qu'il ne trouve pas la commande "off délestage", il boucle dessus.

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 22 janv. 2017, 23:30
par jasp
Merci pour ta réponse.
je viens de vérifier la doc à première vue j'ai pas la possibilité de réactivation.
Côté plugin, je pensais qu'en ne renseignant pas la commande "on" serait suffisant pour mon cas.

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 23 janv. 2017, 21:05
par GreenJu
Je confirme l'impression rencontrée plusieurs fois, un thermostat qui aurait atteint sa consigne mais qui continue de chauffer n'est jamais délesté, rencontré 5/6 fois déjà depuis jeudi dernier.

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 24 janv. 2017, 11:47
par nherreyre
Bonjour,

A tout hasard, et si les dev ont le temps/l'envie, serait il possible de mettre le humanname() des thermostat dans les logs ? car seulement les ID+nom, c'est pas facilement interprétable.

(je peux bien le rajouter dans le code, mais ça va etre écrasé à chaque maj :( )

Merci !

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 27 janv. 2017, 07:58
par Croixamus
Bonjour,
d'après ce que j'ai lu sur ce post, le plugin ne serait pas trop compatible avec des fils pilotes sans "bidouille" ?
Il faudrait faire que du On/Off ?
Cdt,

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 27 janv. 2017, 08:44
par fdp2
Apparemment c'est exact.

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 27 janv. 2017, 11:44
par mika-nt28
Bonjour,

J'essaye de mettre en place un délestage avec le plugin.
Le plus gros consommateur reste mon planché chauffant électrique mais je n'ai pas la possibilité de coupé directement la trame.
Elle sera automatiquement réactive par le thermostat KNX
Du coup j'ai configuré en action supplémentaire le passage en mode Hors gel de toute mes trames.
Mais elle sont du coup toute coupé.

Comment fait vous chez vous?

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 06 févr. 2017, 12:40
par keeops
Perso, mes thermostats de trame sont réglés à 24°, pour éviter qu'en cas de pb avec la domotique la maison se transforme en sauna, et je pilote ce thermostat via le fil pilote et un module qubino et le plugin thermostats de jeedom qui envoi commande confort pour chauffer et coupe commande avec une commande hors gel.
Rien de transcendant mais ca me permet en cas de panne de basculer sur les thermostats des trames et d'utiliser toutes les fonctionnalités de jeedom.

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 02 mars 2017, 20:50
par pommedapi
Bonjour,

je viens de commencer le test du plugin délestage. Je remarque des comportements gênants ou déroutants auxquels je ne sais pas remédier :

- le plugin déleste des appareils qui ne sont pas actifs. Par exemple, le chauffe-eau, une machine à laver ou un thermostat qui n'est pas en période de chauffe. Comment faire pour lui faire prendre en compte la puissance effectivement utilisée et ne délester que des appareils consommateurs ?

- le plugin ne semble pas prendre compte des tranches de tarification heures creuses/heures pleines. De ce fait, il déleste le chauffe-eau alors que ce dernier est sur off et le réactive en heures pleines alors qu'il n'est programmé pour ne s'activer qu'en heures creuses (un scénario le coupe, mais bon...)

Re: [Sujet Officiel] Plugin délestage

Publié : 15 mars 2017, 16:21
par Bello65
Bonjour, je voulais passer sur ce plugin (que j'attendais), je suis en cours d'achat de module, mais ces silences et les problèmes de délestage énoncés ci-dessus (non prise en charge HC-HP, déleste des équipement non actif etc..) ne m'inspire pas confiance, Un délestage, c'est super important, y a t il de quoi être inquiet ? Ou c'est moi qui fait mon parano ?
Merci

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 04 juil. 2017, 01:47
par raphael_malin
Bonjour,

J'ai pris un contrat 15A pour ma maison, mais je lis sur la doc qu'il faut obligatoirement le thermostat, est-il possible d'utiliser le plugin sans?

J'ai des prises un peu partout, l'idée serait que le plugin puisse lire l'info puissance de chaque prise, si je dépasse la puissance MAX compteur,
vià un système d'ordre, si l'appareil fonctionne, dans ce cas il le déleste: exemple

Lave-linge: si P > à 300W il sera le 1er à être couper (il ne sera coupé que s'il demande la chauffe mais pourra faire le reste de son cycle s'il est en rincage)
Lave-vaisselle: si P > à 1000W il sera le second.. ainsi de suite
(Ou par un calcul intelligent couper le bon appareil pour rester à la limite des 15A...)

et un mode hard-core... si je dépasse P max (2) alors coupure immédiate (via des cases à cocher par exemple) des appareils sélectionner si leur puissances est > à la valeur de fonctionnement (300W par exemple pour le LL)

Merci

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 10 juil. 2017, 17:28
par zorglub
Bonjour,

Compte tenu de la date de dernière maj, délestage est compatible v3 ?
merci de votre réponse avant d’entamer ma migration vers la V3.

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 10 juil. 2017, 17:41
par Anonyme
Contenu supprimé à la demande de son auteur

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 10 juil. 2017, 18:28
par zorglub
Ok merci magicgg91 pour ta réponse rapide, en effet rien à signaler dans le scoring donc parfaitement compatible.

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 11 juil. 2017, 14:06
par raphael_malin
et pour une évolution pour un vrai délestage et pas juste du chauffage ? (voir plus haut)

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 11 juil. 2017, 14:18
par mika-nt28
Tu peux delester ce que tu veux du moment que tu as la possibilité de le coupé

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 11 juil. 2017, 21:24
par raphael_malin
Pourtant dans la doc il est écrit qu'il est impératif d'avoir thermostat ? donc je peux créer mon délestage autour de ma puissance ? choisir mes priorités ?

Merci

Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 11 juil. 2017, 22:50
par fdp2
raphael_malin a écrit :et pour une évolution pour un vrai délestage et pas juste du chauffage ? (voir plus haut)
Original d'appeler ça du "vrai" delestage. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui souhaite delester une machine à laver en plein programme...

Le "Vrai" delestage consiste plutôt à delester les fonctions sur lesquelles il y a peu d'incidence (chauffage, ecs) afin de garder de la bande passante pour les autres (four, machine a laver, télé)

Au delà du fait que c'est pas tres waf, pas certains que l'electronique de tes appareils apprécie ce traitement a long terme.

Quand tu deleste, ta femme fini la vaiselle à la main? Chez moi ca marche pas....

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk


Re: [Plugin Officiel] Délestage

Publié : 12 juil. 2017, 05:09
par raphael_malin
Tous les appareils reprennent leur programme là ou ils ont coupé!
J'ai pris un contrat 15A (car le prix du contrat triple pour 30). Donc dès que Mme à besoin du four et de la plaque induction, il faut délester tout le reste.
J'ai déjà fait avec l'eedomus aucun problème. Même la clim reprend avec ce qu'il y avait de programmé.