Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

[RTEX] Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Avatar de l’utilisateur
akenad
Actif
Messages : 697
Inscription : 27 oct. 2017, 11:39

[RTEX] Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Message par akenad » 01 janv. 2018, 18:28

Bonjour à tous, c'est akenad :-),

et Bonne Année 2018 !

Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin Onduleur (NUT) sur une JeedomSmart 3.1.7, couplée au serveur NUT natif sur Synology et à un Onduleur APC Back-UPS PRO.
Mon objectif était de pouvoir protéger la JeedomSmart contre des coupures et reprises brutales de courant EDF car j'ai pu constaté que sa carte eMMC pouvait y être un peu sensible.

J'ai procédé en 3 étapes :
-couplage physique entre l'onduleur et le Synology
-configuration du serveur NUT natif du Synology
-installation et configuration du plugin Onduleur (NUT) sur la JeedomSmart

1) Couplage physique entre l'onduleur et le Synology
Le couplage physique entre l'onduleur et le Synology est réalisé par un cable USB fourni avec l'onduleur.
(Par ailleurs la JeedomSmart est branchée sur l'onduleur, sur une des prises secteur de type Batterie.)

2) Configuration du serveur NUT natif du Synology
Le serveur NUT est configurable depuis le panneau de configuration du Syno :
Sélectionner Icône Panneau de configuration → Matériel et alimentation → onglet UPS → case à cocher « activer la prise en charge UPS » et « Activer le serveur réseau UPS ».
Renseigner l'IP de la JeedomSmart pour l'autoriser à lire le serveur NUT.
Plus de détails dans l'article ici :
http://sarakha63-domotique.fr/gerer-son ... ogy-jeedom

3) Installation et configuration du plugin Onduleur (NUT) sur la JeedomSmart
Le mieux est de s'inspirer de la documentation Jeedom officielle ici :
https://jeedom.github.io/plugin-nut/fr_FR/
Le serveur NUT (Network UPS Tools) mentionné dans cette documentation étant le Syno précédemment configuré.
Les 3 éléments importants à renseigner sont :
-l'ip du serveur NUT (le Syno)
-le compte du Syno
-l'ID de l'UPS : ups
Ainsi le serveur NUT sur le Syno (lui même couplé à l'onduleur) est vu comme un équipement de la JeedomSmart, il possède donc sa liste de commandes, et est utilisable dans des scénarios.

Voila j'espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.

akenad :-)
Dernière édition par akenad le 05 nov. 2019, 19:45, édité 2 fois.
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster

speeed
Timide
Messages : 329
Inscription : 17 mai 2017, 19:09

Re: Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Message par speeed » 26 févr. 2018, 20:27

bonjour

j'ai le meme équipement ,la jeedom smart est relier a l'onduleur ainsi que le synology
pour éteindre la box par un scenario aucun problème
mais je parviens pas a relancer la box ,après le retour du courant
j'ai bien autorisé la box dans le serveur nut du syno sous cette forme 192.168*.**
rétablissement de l'alimentation
redémarrer automatiquement après une panne de courant

le syno redémarre mais pas la box

j'ai du raté un truc

Avatar de l’utilisateur
pinault22
Timide
Messages : 144
Inscription : 05 nov. 2015, 15:23

Re: Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Message par pinault22 » 06 mars 2018, 23:38

Comment tu redémarres ta box ? Avec un Wall plug (ou équivalent une prise gigogne ?)

speeed
Timide
Messages : 329
Inscription : 17 mai 2017, 19:09

Re: Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Message par speeed » 07 mars 2018, 00:19

la jeedom smart redémarre en débranchant ,rebranchant l'alimentation
je n’utilise pas de wall plug ,j'ai bien essayé ,mais la jeedom smart étant éteinte
aucun scenario ne peut s exécuter
après plusieurs essais il semblerai que la jeedom redémarre a la reprise du courant en étant branché sur l onduleur
avec la surveillance de l'ip de la box sur le syno
pour l'instant je roule comme ça

Avatar de l’utilisateur
akenad
Actif
Messages : 697
Inscription : 27 oct. 2017, 11:39

Re: Plugin Onduleur (NUT) - JeedomSmart - Serveur NUT Synology – Onduleur APC Back-UPS PRO

Message par akenad » 18 févr. 2019, 19:50

Onduleur-NUT.png
Onduleur-NUT.png (91.74 Kio) Consulté 3208 fois
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster

Répondre

Revenir vers « [Plugin Officiel] Onduleur (NUT) »