Bonjour à tous,
je viens d'ajouter à mon IPX800_V4, un module X-8R.
Ce dernier est reconnu par l'IPX, et je peux le controler via l'interface web de l'IPX.
Les sorties des relais de l'X-8R commutent bien.
Je voudrais maintenant intégrer l'X-8R à Jeedom.
J'ai déjà créé des "objet" pour l'IPX800, pour les sorties relais (numérotées de 1 à 8).
Par contre je ne sais pas comment on fait pour l'X-8R?
Quel numéro de relais on doit choisir? Doit-on attribuer les numéros de 9 à 18 si on a 1 seul module X-8R?
Avez-vous des exemples?
Merci d'avance
Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
- romaincrapule
- Timide
- Messages : 51
- Inscription : 29 août 2016, 10:37
Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
Bonjour,
De ce que je comprends de la doc ipx800 (celle sur leur site web), je dirais que c'est de 9 à 16 pour les sortie de 1 à 8 du l'extension
De ce que je comprends de la doc ipx800 (celle sur leur site web), je dirais que c'est de 9 à 16 pour les sortie de 1 à 8 du l'extension
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
- romaincrapule
- Timide
- Messages : 51
- Inscription : 29 août 2016, 10:37
Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
Merci Loïc.
Aurais-tu le lien de la doc par hasard?
Que je consulte la même source que toi.
Merci
Aurais-tu le lien de la doc par hasard?
Que je consulte la même source que toi.
Merci
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
Google ipx800v4 documentation api
Aide nous à t'aider : mets des logs, détaille ton soucis... Vous n'aurez aucune réponse de ma part si votre demande n'est pas détaillée (log, capture d'écran lisible...) ou si vous ne postez pas dans la bonne section
Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?
Bonjour,
pour l'extension X-8R, la numérotation des relais commence à 9 est va jusqu'à 16, comme préciser dans le messages précédent.
On peut avoir jusqu'à 6 extensions soit 6 X-8R.
Cordialement.
pour l'extension X-8R, la numérotation des relais commence à 9 est va jusqu'à 16, comme préciser dans le messages précédent.
On peut avoir jusqu'à 6 extensions soit 6 X-8R.
Cordialement.