Page 1 sur 1

Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?

Publié : 07 mai 2019, 13:40
par romaincrapule
Bonjour à tous,

je viens d'ajouter à mon IPX800_V4, un module X-8R.
Ce dernier est reconnu par l'IPX, et je peux le controler via l'interface web de l'IPX.
Les sorties des relais de l'X-8R commutent bien.

Je voudrais maintenant intégrer l'X-8R à Jeedom.
J'ai déjà créé des "objet" pour l'IPX800, pour les sorties relais (numérotées de 1 à 8).

Par contre je ne sais pas comment on fait pour l'X-8R?
Quel numéro de relais on doit choisir? Doit-on attribuer les numéros de 9 à 18 si on a 1 seul module X-8R?
Avez-vous des exemples?

Merci d'avance

Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?

Publié : 07 mai 2019, 14:25
par loic
Bonjour,
De ce que je comprends de la doc ipx800 (celle sur leur site web), je dirais que c'est de 9 à 16 pour les sortie de 1 à 8 du l'extension

Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?

Publié : 07 mai 2019, 14:48
par romaincrapule
Merci Loïc.
Aurais-tu le lien de la doc par hasard?
Que je consulte la même source que toi.

Merci

Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?

Publié : 07 mai 2019, 15:02
par loic
Google ipx800v4 documentation api

Re: Ajout X-8R à IPX800V4 - Comment déterminer le numéro des relais?

Publié : 02 août 2019, 22:26
par Fopakales
Bonjour,
pour l'extension X-8R, la numérotation des relais commence à 9 est va jusqu'à 16, comme préciser dans le messages précédent.
On peut avoir jusqu'à 6 extensions soit 6 X-8R.
Cordialement.