Page 2 sur 5

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 13:25
par vincenzi1
Description
Description rapide: Compteur d'eau avec sortie impulsion vous permettant un contrôle de votre consommation d'eau froide.
Présentation: Compteur d'eau type jet unique agréé CEE.

Ce compteur peut être utilisé pour une mesure volumétrique de l'eau froide ( 30°C max ).

Il dispose d'un cadran sec orientable sur 360°. Il est d'un très faible encombrement, ce qui permet de l'insérer facilement sur une conduite existante pour ajouter un système de comptage.
Il est équipé d'un émetteur d'impulsions de type ampoule reed ( ILST ) pour la télérelève.

Compteur de marque GIOANOLA (fabriqué en Italie)
Caractéristiques Techniques:
Température de fonctionnement : 0 à +125°C
Type d'émetteur : contact sec (ampoule reed)
Tension max contact : 30V / 0.2A
Longueur du câble : 2m
Diamètre de raccord : 3/4
Impulsion / Litre : 1 impuls / 1 L

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 14:28
par dcjona
et tu l'utilises perso? paramètrable pour jeedom ?

j'ai aussi vu un projet avec celui-ci

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 14:39
par vincenzi1
non pas encore fait mais déjà en projet dans ma tête lol

et celui du poste c'est plutôt un compteur de débit un peut prés que un compteur réel
la preuve c'est qu'il n'y a pas de compteur dessus
et il prend pas en dessous de 2 litres minutes

spécification:

fonction: Capteur de mesure, contrôle de la vitesse d'écoulement

fil taille: Mâle G3/4»/OD25.9mm/1 dans

taille: L 60mm

couleur: couleur Argent

débit:2-45L/min

Impulsion de débit: F (Hz) = (8.1xQ)-3% Q = L/min

Max. Courant De Fonctionnement: 15mA (DC5 V)

Min. Tension De Fonctionnement: DC 4.5 V

Tension De Fonctionnement: DC 5 V ~ 24 V

Capacité de charge: = 10 mA (DC 5 V)

d'exploitation de Travail Température:

-25 Degrés centigrades à Max + 80 Degrés centigrades

liquide Température: 80

précision: 5% ~ 10%

câble Conection: Rouge: Positif +; Noir: Négative-Jaune: signal D'impulsion.

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 14:53
par dcjona
waip je vais laisser tomber cette idée la alors je pense...

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 14:55
par vincenzi1
regarde les spécification que j'ai editer plus haut
celui de ton lien

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 14:58
par dcjona
oui c'est pas mal mais après 75€ le compteur je trouve ca un peu cher pour ma part

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 15:02
par vincenzi1
perso moi je veut un truc précis et qui risque pas de me faire une inondation lol

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 15:06
par dcjona
oui c'est certains ca le risque avec du matériel low cost en plastic est réel c'est pour ca que j'optais pour la version laiton ou le risque est diminué.

mais est-ce que l'investissement en vaut vraiment la peine? suis pas sur , le compteur d'impulsion peut etre une solution alternative.. je vais sans doute voir l'avancement du projet et peut être me rabattre la dessus ;)

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 15:20
par vincenzi1
ba disons que d'avoir l'info de la consommation d'eau peut permettre de voir pour faire des économies

après c'est aussi le coté bigbroser lol je sais tout se qui se passe lol

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 20:41
par vincenzi1

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 14 févr. 2018, 22:15
par dcjona
Mhmm à ce prix là c’est plus interessant :-D


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 01 mars 2018, 18:26
par vincenzi1
bonjour,

j'ai pris un comme sa et y en reste 13 pour les copains
arranger vous pour pas faire monter les enchères

https://www.ebay.fr/itm/Water-Meter-Wit ... SwMYRaUi0A

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 01 mars 2018, 22:00
par dcjona
Cool merci


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 24 mars 2018, 13:30
par dcjona
vincenzi1 a écrit :
01 mars 2018, 18:26
bonjour,

j'ai pris un comme sa et y en reste 13 pour les copains
arranger vous pour pas faire monter les enchères

https://www.ebay.fr/itm/Water-Meter-Wit ... SwMYRaUi0A
Hello, as tu des retour du montage ? j'en ai commander un justement

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 24 mars 2018, 13:34
par vincenzi1
Salut,

il est dans le carton lol donc pas encore de test pour le moment

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 24 mars 2018, 13:52
par dcjona
Je suis plus avancé alors : moi il est sorti du carton :D mais pas encore raccordé, c'est juste pour le compteur et l'ajustement à mon avis ... le montage devrait aller

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 23 avr. 2018, 14:55
par dcjona
Re,
j'ai décider de déballer l'objet et voir un peu le retour, par contre aucune notice ni rien donc si quelqu'un a une idée pour les branchements?

Image

Trois fils, noir rouge et bleu,
je suppose donc gnd,vcc et data?

par contre 3,3 ou 5v ? j'ai testé en 3.3, configurer un wemos sur esp easy et la j'ai une remontée sur jeedom, par contre toujours à 0 donc je me demande bien comme c'est remonté ? :D

suis preneur pour la config dans esp easy car avec le pulse counter suis un peu perdu dans la calibration...

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 28 avr. 2018, 13:32
par dcjona
personne n'a d'idée ? :D

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 09 mai 2018, 21:25
par winhex
tu n'as pas la marque ?
j en ai vu des comme ça chez "Zenner France" ils ont un sacré catalogue pour habitation indi/collectif

j'ai regardé hier certains ont une impulsion au 10lit si c'est ton cas c'est moin précis mais pas dramatique (installer lundi 500lit)

pour le sujet

avant domotisation demain
(provinsoirement sur electrodragon gpio4 "il a une resistance" / gnd pas de pull up en config )

du compteur installation bibi (source amazon < 60€ qui est un zenner à 8 rouleaux 1imp/1l)

param esp test via bt monostable
debounce 200 / delta / resing

pour le montage qui est en 3/4 (correspondance 20x27) comme chez beaucoup de monde
<30€ juste après le réducteur de pression (limite compteur 10 ou 16 bar selon la source)
2 gaine inox 50cm femelle/femelle
1 adaptateur male

suivra un wemos sur batterie de secours fait maison

Re: pulse counter - flow sensor

Publié : 10 mai 2018, 11:26
par dcjona
si je ne me trompe pas la marque est aquamotion :) a suivre ..