Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants

Répondre
tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants

Message par tortuegeniale69 » 19 mars 2018, 14:31

Bonjour,

J'ouvre un topic séparé pour le SONOFF 4CH PRO c'est juste pas mélanger avec le topic existant sur le SONOFF 4CH classic qui existe déjà (voir ici : viewtopic.php?f=185&t=28889)

En fait j'ai un SONOFF 4CH PRO que j'ai flashé avec le dernier firmware ESPeasy et je l'ai intégré à Jeedom....jusque la c'est bon.

Avec ce sonoff et ces 4 relais je souhaiterai piloter :

- ma 1ère porte de garage sectionnelle (sur le relai1)
- ma 2ème porte de garage sectionnelle (sur le relai2)
- mon portail coulissant à l'entrée de mon terrain (sur le relai3)
- la pompe de mon puits (sur le relai4)

Mes portes de garage motorisée sont uniquement équipées du mode de fonctionnement par impulsion (dispositif de commande qui nécessite une action momentanée pour initier un mouvement de la porte).

Pour chaque porte sectionnelle j'ai un boitier mural avec une carte électronique ou dessus j'ai 2 entrées contact sec pour connecter un organe supplémentaire (voir image jointe avec le connecteur gris).

Coté câblage, est-ce que c'est faisable sur le sonoff et comment? Je veux dire pour le contact sec?
J'ai trouvé 2 schémas (voir en pièces jointes) mais un des 2 indique qu'un seul moteur fonctionne à la fois..c'est à dire?
Est-ce le schéma en pièce jointe avec les 4 lampes serait bon en remplacant chaque lampe par un moteur?

Merci
Laurent
Pièces jointes
03.png
03.png (116.13 Kio) Consulté 8436 fois
02.png
02.png (644.78 Kio) Consulté 8436 fois
01.png
01.png (111.39 Kio) Consulté 8436 fois
Dernière édition par tortuegeniale69 le 02 avr. 2018, 15:42, édité 1 fois.

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 19 mars 2018, 16:39

Je veux dire par la que je n'ai pas besoin d'alimenter le moteur par le sonoff car les moteurs des portes de garages sont déjà alimentés séparément.
Je voudrais juste comprendre comment je raccorde le sonoff 4ch pro au contact sec de mes portes?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 20 mars 2018, 00:00

Coté câblage, est-ce que c'est faisable sur le sonoff et comment? Je veux dire pour le contact sec?
Oui, c'est faisable avec le pro, sur tes relais tu as un contact "SPDT" (contact inverseur)
il faut prendre l'exemple donné pour une télécommande sur le site officiel
CapturePro.PNG
CapturePro.PNG (208.98 Kio) Consulté 8418 fois
il suffit que tu branches les deux fils roses sur 5-6 de ta porte.

il ne faut pas piloter le moteur de ta porte, mais utiliser le contact du relais comme si c'était un bouton poussoir.
et la fonction espeasy ne sera pas un on/off mais une pulsion.
http://192.168xx.xx/control?cmd=pulse,12,1,1000 pour une impulsion positive (1) de 1sc (1000) du gpio12
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 20 mars 2018, 09:15

ok ça marche je vois mieux.

Donc la porte 1 ira sur les 2 fils roses.
Et la porte 2 ira sur les 2 fils jaunes.

Ok pour le bouton poussoir je vois, en fait c''est une impulsion qu'il faut.
Je vais tester ce week-end.

Du coup pour le portail coulissant c'est le même principe ?
(faut que je regarde la doc du fabricant, je l'ai pas encore fait)

Par contre dans le schéma, je vois que le sonoff est alimenté en 5-24V...je peux très bien l'alimenter en 220v directement au tableau électrique en utilisant les entrées à droite du connecteur 5-24V ?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 20 mars 2018, 09:38

Pour l'alimentation, Oui, c'est un plus, soit en DC ( courant continu) 5-24v soit AC ( alternatif) 230v.
Mais pas les deux en même temps....bien sûr!

Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 20 mars 2018, 09:49

ok oui en effet pas les 2 en même temps ;)

je vais déjà tester les portes de garage comme ça ce week-end et regarder la doc du portail coulissant car je sais pas ou sont les contacts secs (en gros l'équivalent de mes bornes 5 et 6 pour les portes sectionnelles).

sur jeedom, coté prog, remonter les BP dans la conf n'est pas nécessaire non?
à minima c'est juste les switch/relais?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 20 mars 2018, 09:52

Sinon, un détail à prendre en compte (mais c'est le cas pour tout les protocoles pour domotiser une porte de garage) comme il faut une fonction pulse, tu n'as pas vraiment de retour d'état. Pour savoir si le garage est ouvert ou fermé, il faut un retour par un contact type fin de course pour avoir un retour d'état réel.

Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 20 mars 2018, 09:59

rol-rider a écrit :
20 mars 2018, 09:52
Sinon, un détail à prendre en compte (mais c'est le cas pour tout les protocoles pour domotiser une porte de garage) comme il faut une fonction pulse, tu n'as pas vraiment de retour d'état. Pour savoir si le garage est ouvert ou fermé, il faut un retour par un contact type fin de course pour avoir un retour d'état réel.

Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
oui en effet j'imagine que le coté impulsion envoi juste l'info pour monter, stopper ou descendre la porte mais on ne récupère pas son état/sa position.

donc sa impose de mettre un capteur de fin de course du coup ? ou alors la fin de course est récupérable "par défaut" via le moteur de la porte?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 20 mars 2018, 10:41

ou alors la fin de course est récupérable "par défaut" via le moteur de la porte?
Peut être sur la carte qui gère la porte, mais...je crois pas.

généralement on utilise des capteurs type ILS (interrupteur à lame souple) reed switch pour les anglais.
c'est utilisé dans les alarmes sur les ouvertures.
tu as un contact dans une ampoule de verre (enrobé de plastique ou pas) avec un aimant pour la deuxième partie.
Après.....il faut relier cette interrupteur à jeedom. (sur un de tes BP de la carte sonoff pro....par exemple)
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 20 mars 2018, 10:47

ok merci je vois.
après dans les faits, sur jeedom, remonter les BP dans la conf n'est pas nécessaire non?
à minima c'est juste les switch/relais?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 20 mars 2018, 11:14

après dans les faits, sur jeedom, remonter les BP dans la conf n'est pas nécessaire non?
à minima c'est juste les switch/relais?
si tu n'utilises pas les BP, tu n'es pas obligé de les configurer bien sur.
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 20 mars 2018, 11:45

ok noté merci ;)
je vais essayer de tester tout ça ce week-end et ce soir je vais chercher la doc du portail coulissant car je ne sais pas ou raccorder le sonoff pour lui.

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 24 mars 2018, 13:42

rol-rider a écrit :
20 mars 2018, 00:00
Coté câblage, est-ce que c'est faisable sur le sonoff et comment? Je veux dire pour le contact sec?
Oui, c'est faisable avec le pro, sur tes relais tu as un contact "SPDT" (contact inverseur)
il faut prendre l'exemple donné pour une télécommande sur le site officiel
CapturePro.PNG
il suffit que tu branches les deux fils roses sur 5-6 de ta porte.

il ne faut pas piloter le moteur de ta porte, mais utiliser le contact du relais comme si c'était un bouton poussoir.
et la fonction espeasy ne sera pas un on/off mais une pulsion.
http://192.168xx.xx/control?cmd=pulse,12,1,1000 pour une impulsion positive (1) de 1sc (1000) du gpio12
un truc tout con, entre le sonoff et mes bornes 5-6 y'a pas de sens particulier pour le branchement?

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 24 mars 2018, 13:55

non, pas de sens, c'est juste un contact de relais (comme un interrupteur)
sur chaque relais tu as 3 plots
celui du milieu, c’est le commun
celui de gauche, le contact normalement ouvert
celui de droite, le contact normalement fermé (pas utile dans ton cas)

mais il faut bien utiliser la commande pulse, le relais va faire un on/off rapide simulant un appui sur un BP.
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 24 mars 2018, 14:37

ok meri pigé.
je teste ça ce PM ou demain quand je rentre.

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 25 mars 2018, 09:58

Juste une info sur le sonoff 4ch pro.
Comme tu dois le savoir, il a la possibilité d'être commandé par une télécommande 433Mhz.
Il y a bien sûr une procédure pour passer en mode inclusion.
Une fois dans ce mode le sonoff attend un signal ( compatible) 433mhz pour le mémoriser afin d'y répondre par la suite.
Pour l'instant, ce n'est que ce qui est noté dans la documentation officiel du vendeur.
Sauf ! Qu'il est arrivé à un ( voir plusieurs) utilisateurs d'avoir un comportement inexplicable sur un des relais qui s'activait régulièrement sans être commandé !
Le truc, c'est qu'ils avaient (sans s'en rendre compte) mis le sonoff pour ce relais en inclusion pour le 433 et qu'une sonde type oregon en envoyant ces données avait été enregistré par le sonoff.
Résultats... à chaque fois que la sonde émettait, le relais s'activait !

Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 25 mars 2018, 11:06

ok merci pour l'info ;-

j'ai fais un premier test de branchement.
dès que je branche le sonoff, j'ai les 3 premières diodes rouges qui s'allument, la 4ème reste éteinte.
de plus, ma porte de garage (celle que j'ai connecté au sonoff) se ferme tout seule et je ne peux plus utiliser le bouton qui est sur le boitier murale d'origine qui permet de l'ouvrir ou la fermer.

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 25 mars 2018, 12:24

j'ai fais 3 photos pour mieux illustrer le tout...voir en pièces jointes.

Dans la photo ci-dessous on voit chaque boitier mural avec le bouton rouge qui permet d'ouvrir, stopper et fermer chaque porte de garage (à gauche celle que je teste).
vue1.jpg
vue1.jpg (280.83 Kio) Consulté 8337 fois
Dans la photo ci-dessous on voit le sonoff qui dès la mise sous tension, allume les 3 premières LED en rouge mais pas la 4ème.
vue2.jpg
vue2.jpg (359.84 Kio) Consulté 8337 fois
Dans la photo un zoom sur la configuration des relais du sonoff.
Je voudrais que :
  • Les relais 1 et 2 soient pour mes 2 portes de garage
    Le relai 3 pour le portail coulissant à l'entrée de chez moi
    Le relai 4 pour autre chose à voir
Est-ce que j'ai bien configuré comme il faut K5 et K6 ?
vue3.jpg
vue3.jpg (375.28 Kio) Consulté 8337 fois

rol-rider
Actif
Messages : 5097
Inscription : 10 août 2014, 23:50

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par rol-rider » 25 mars 2018, 12:50

donc pour résumer !
(sachant que je n'ai pas testé le PRO, donc ce que je te dis, c'est en rapport au différente doc sur le net )

1--tu es bien sous ESPeasy ?

2--
j'ai fais un premier test de branchement.
dès que je branche le sonoff, j'ai les 3 premières diodes rouges qui s'allument, la 4ème reste éteinte.
de plus, ma porte de garage (celle que j'ai connecté au sonoff) se ferme tout seule et je ne peux plus utiliser le bouton qui est sur le boitier murale d'origine qui permet de l'ouvrir ou la fermer.
si le relais est en relation avec la led, il est donc fermé, c'est donc normale que ton BP murale ne fonctionne plus il ne faut pas que le contact du relais reste fermé.
Change la position de K5 et K6 comme si dessous et regarde ce que ça fait à la mise sous tension.

3--pour les inter S6 K6 K5, je te donne la doc d'un autre firmware (genre ESPEasy) je pense que ce doit être aussi valable pour toi.
Extrait de la doc Tasmota:
La plupart des modes spéciaux du 4CH Pro sont contrôlés par des panneaux DIP sur la carte. Veuillez vous référer au dos du tableau ou à la documentation de Sonoff pour plus de détails. Pour un fonctionnement normal avec Tasmota, les réglages suivants sont recommandés:

S6: 1
K5: tous 1
K6: tous les 0
(0 et 1 sont imprimés sur la carte à côté des noms des commutateurs)

La modification de ces commutateurs pour des opérations telles que le contournement et l'interverrouillage sont également prises en charge par Tasmota.
donc, S6 semble bien, mais pas K5 et K6 (pour toi)

4--pour les led allumées,
il me semble que ce sont des led bicolores (avec trois pattes ? d'après le schéma)
une couleur en relation avec le relais et l'autre couleur (nommé RFled) je suppose si c'est un signal 433 ?
RPI3 avec mSATA
RFXcom; RFLink; Z-Wave; Mysensors; ESPEasy
Noeuds MySensors-téléinfo-Température-Distance-Baromètre-relais
Noeuds ESPEasy-open-garage-relais-PIR-Station Météo

tortuegeniale69
Timide
Messages : 52
Inscription : 26 déc. 2016, 22:02

Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage et portail

Message par tortuegeniale69 » 25 mars 2018, 13:04

yes je suis sous ESPeasy.

j'ai fais la modif et j'ai mis :

tous les K5 a 1
tous les K6 à 0


idem, quand je branche le sonoff, ma porte se ferme tout seule et mon bouton mural ne fonctionne plus.
les 3 premières LED sont toujours allumées.

Répondre

Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités