Page 1 sur 1

SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 12:10
par diabolyk
Hello tout le monde,

J'ai quelques SonOff Basic flashés en ESPEasy et je souhaiterais faire les modifs pour les transformer en contact sec.

Mais sur les tutos tout le monde parle de Tasmota et je souhaite rester sous ESPEasy. C'est possible ?
Quelles modifs faire du coup ? et comment paramétrer sous jeedom pour que ça fonctionne ?

Objectif : faire fonctionner mon portail a rolling code (marche pas avec mon RFLink), allumer PC...

Merci d'avance

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 13:29
par eljano
Pour passer un sonoff basic en contact sec il faut isoler électriquement les contacts du relais, à faire avec la dremel et avec soin. Pas si évident.
Rien à voir avec le fait que tu sois en espeasy ou en tasmota, c'est un problème hardware pas software.
Le plus simple serait plutôt d'utiliser un Wemos D1 mini (esp8266) avec un relais et une alim 220v/5v.
Ce genre de relais directement adaptable sur Wemos D1 mini
https://m.fr.aliexpress.com/item/32773079321.html

Alimentation :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32408565688.html



Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 14:10
par diabolyk
merci

en fait j'ai des sonoff non utilisés donc je me suis dit que j'allais faire la modif puisque ça ne me coutera rien.

du coup simplement en faisant la modif qu'on trouve partout et ensuite ça devient un contact sec sans la moindre modif software ???

merci

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 14:29
par eljano
Tout-à-fait

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 14:51
par diabolyk
ok super je vais tenter le truc sur un alors

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 21:36
par dcjona
eljano a écrit :
11 juil. 2019, 13:29
Pour passer un sonoff basic en contact sec il faut isoler électriquement les contacts du relais, à faire avec la dremel et avec soin. Pas si évident.
Rien à voir avec le fait que tu sois en espeasy ou en tasmota, c'est un problème hardware pas software.
Le plus simple serait plutôt d'utiliser un Wemos D1 mini (esp8266) avec un relais et une alim 220v/5v.
Ce genre de relais directement adaptable sur Wemos D1 mini
https://m.fr.aliexpress.com/item/32773079321.html

Alimentation :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32408565688.html
tu es sur qu'il n'y a pas de courant sur le shield?

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 11 juil. 2019, 22:56
par eljano
Si tu isoles le contact du relais qui est relié à la phase, le relais est isolé, par definition.
Il ne faut bien entendu pas se servir de la borne de sortie reliée au neutre mais de l'autre borne et du contact isolé.

Re: SonOff Basic et contact sec

Publié : 12 juil. 2019, 06:44
par dcjona
je tenterai bien j'ai le shield a la maison.. on peut voir la manipulation quelques parts en photo?