Si c'est à moi que tu poses la question, oui, tu me l'avais indiqué et j'avais corrigéthetrueavatar a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:24Pareil pour moi, le cron * * * * ne fonctionne en pratique que toutes les 5 minutes. Pour le problème de valeur, as-tu pensez à demander à ce que les valeurs soient toujours répétées dans la commandes ? Sinon il "merge" les données de façon automatique quand elles se répettent.
il faut clicker sur la roue dentée de la commande, allez dans l'onglet Configuration et dans Gestion de la répétition des valeurs mettre "Toujours répéter".
Sinon fausse alerte, le dernier code fonctionne bien chez moi donc problème locale Xavier.g. Sans doute le bootstrap.php
Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
-
- Timide
- Messages : 282
- Inscription : 30 nov. 2017, 13:54
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
si tu utilises le code php directement, tu dois sans doute relancer le composer dans le répertoire racine pour qu'il télécharge les dépendances:
Code : Tout sélectionner
php composer.phar install
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Je viens de comprendre un truc supplémentaire dans l'historique des infos. Outre ce que dit @thetrueavatar sur la répétition des valeurs, il y a un autre truc à changer sur la même fenêtre modale. Le mode de lissage. En le laissant par défaut, il moyenne les résultats passés, au lieu de laisser les données brutes. L'idée est de ne pas trop gaver le jeedom en Data. Le soucis, c'est que cela change les données brutes et donc si vous voulez observer précisément qqchose, ben forcément cela fausse les résultats. Il faut mettre Aucun.
-
- Timide
- Messages : 282
- Inscription : 30 nov. 2017, 13:54
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Merci pour le retour
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
J'ai des valeurs à zéro, mais aussi des valeurs à 10°C, qui sont fausses.Mikado a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:18
Hello,
J'ai aussi ce genre de capture à zéro. Cela me le fait aussi pour la sonde extérieure, et au même moment. Je pense que par moment, les serveurs Viessmann sont indispo, ou qu'une requête échoue. Comme pour le moment je ne catch pas les erreurs, du coup j'ai cela dans l'historique.
Il faut que je modifie mon script pour que les valeurs nulles ne soient pas comptabilisée.
J'ai un vitoconnect 100. Pas très satisfait de son fonctionnement : s'il perd la connexion wifi pour une raison ou une autre, il n,'est pas capable de se reconnecter. Il faut le couper électriquement puis le rebrancher. C'est vraiment nul !Mikado a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:18Au sujet de la sonde Viesmann, j'ai le Victoconnect 200. Toi aussi ? De ce que je peux observer avec mon appareil de mesure réputé fiable, je n'ai pas plus de 0.2 d'écart, et encore seulement par moment. Cela ne me choque pas. Et ce genre d'écart, +/- 0.2°, le corps humain n'est pas apte à le percevoir.
cron jeedom pour le moment, avec le plugin script. J'envisage de passer par un cron externe, et d'utiliser le plugin virtuel.Mikado a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:18Par contre, tu dis que ton script tourne toute les minutes. Tu passes pas le cron Jeedom ou autre chose ? parce que moi, je n'arrive pas à descendre en dessous de 5mn. Pire, la nuit la capture passe à une fois par heure, je ne comprend pas pourquoi.
Dans mon cas, j'utilise le plugin script dans lequel je fais tourner un script. Le cron associé, j'avais commencé par mettre *5/* * * * puis le voyant ne pas s'executer 24/24 toutes les 5 minutes sui passé avec 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * qui est censé faire la même chose. Mais même résultat. Cela me gave d'autant plus que j'aimerai voir comment la chaudière réagit avec les temp de nuit.
Je passerais probablement à 5mn, lorsque j'aurais bien compris le fonctionnement de la chaudière.
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Cela a pu m'arriver aussi. Mais je pense que les serveurs Viessmann sont parfois capricieux. Il faudrait custo no scripts pour dégager ce genre de valeurs.
Me suis gourré. J'ai un Vitoconnect 100 OPT1, et le truc d'ambiance c'est 200, mais je ne sais plus le nom. Vitocontrol peut être ?
Alors j'ai un truc bizarre, c'est que Ma température de Room rendu par Viessmann ne change plus. Cela viendrait de là ?
Comment tu sais que la connexion est morte ?
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Si la connexion est rompue, l'application vicare rale ; le message est pertinent.
Et, sur le boitier vitoconnect, au lieu d'avoir 2 leds vertes permanentes, une des leds est rouge (ou orange), et clignote (je crois).
Quand c'est comme cela, le vitoconnect n'est pas capable de se récupérer ; Il faut le couper électriquement puis le rebrancher...
Et, sur le boitier vitoconnect, au lieu d'avoir 2 leds vertes permanentes, une des leds est rouge (ou orange), et clignote (je crois).
Quand c'est comme cela, le vitoconnect n'est pas capable de se récupérer ; Il faut le couper électriquement puis le rebrancher...
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
oki, merci. Je ne sais pas ce qui te provoque cela, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais eu. Même en rebootant ma LiveBox.vmath54 a écrit : ↑09 nov. 2018, 12:08Si la connexion est rompue, l'application vicare rale ; le message est pertinent.
Et, sur le boitier vitoconnect, au lieu d'avoir 2 leds vertes permanentes, une des leds est rouge (ou orange), et clignote (je crois).
Quand c'est comme cela, le vitoconnect n'est pas capable de se récupérer ; Il faut le couper électriquement puis le rebrancher...
Par contre, cela m'ennuie ma Room Temp ne bouge plus, elle est à 19.7 depuis plus de 24h alors que avec mes yeux cela oscille entre 19.6 et 20.2 sur le vitotrol. Ce n'est pourtant pas l'Histo de Jeedom qui déconne, j'ai tout mis comme il faut. Les autres caractéristiques sont bien mise à jour.
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
bonjour
Peux t on utiliser jeedom avec le vitoconnect 100 opt1?
si oui Comment?
Merci
Peux t on utiliser jeedom avec le vitoconnect 100 opt1?
si oui Comment?
Merci
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour,
Tu ne peux pas utiliser directement les infos du vitoconnect 100, qui n'est qu'une boîte wifi pour communiquer avec les serveurs Viessmann.
Mais tu peux récupérer les infos via l'API de @thetrueavatar, que l'on remercie chaleureusement.
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour
Merci pour ta reponse
Peux tu me dire où trouver l'API de @thetrueavata et comment l'installer sur un synology ds216play
Merci d avance
Merci pour ta reponse
Peux tu me dire où trouver l'API de @thetrueavata et comment l'installer sur un synology ds216play
Merci d avance
Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour Zak
En parcourant ce fil de cette discussion, tu va trouver à de nombreuses reprises mention du gith qui est entretenu par thetrueavatar et consorts. J en profite d ailleurs pour poster un gros merci pour tout le travail réalisé même si je n arrive pour l instant à n en exploiter que 10%
Pour l installation, perso j ai juste créer un dossier et poser dedans le phar, le credential et mon fichier php.
Cela fonctionne plutôt bien mais il faut valider les fonctionnalités avec ta chaudière.
Espérant avoir pu t aider
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
En parcourant ce fil de cette discussion, tu va trouver à de nombreuses reprises mention du gith qui est entretenu par thetrueavatar et consorts. J en profite d ailleurs pour poster un gros merci pour tout le travail réalisé même si je n arrive pour l instant à n en exploiter que 10%
Pour l installation, perso j ai juste créer un dossier et poser dedans le phar, le credential et mon fichier php.
Cela fonctionne plutôt bien mais il faut valider les fonctionnalités avec ta chaudière.
Espérant avoir pu t aider
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
j en profite pour faire appel aux experts en prog
j ai ce message et j avoue ne pas comprendre :
Uncaught Viessmann\API\ViessmannApiException: Unable to get data for feature heating.gas.consumption.heating
Reason: FEATURE_NOT_FOUND in phar:///Users/benoit/www/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/API/ViessmannAPI.php:790
Stack trace:
#0 phar:///Users/benoit/www/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/API/ViessmannAPI.php(312): Viessmann\API\ViessmannAPI->getEntity('heating.gas.con...')
a priori la fonctionnalité existe bien dans le JSON de la chaudière et le phar semble bien avoir la fonction getHeatingGasConsumption
alors je me plante mais ou ...?
merci par avance
j ai ce message et j avoue ne pas comprendre :
Uncaught Viessmann\API\ViessmannApiException: Unable to get data for feature heating.gas.consumption.heating
Reason: FEATURE_NOT_FOUND in phar:///Users/benoit/www/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/API/ViessmannAPI.php:790
Stack trace:
#0 phar:///Users/benoit/www/example/Viessmann-Api-0.4-SNAPSHOT.phar/src/API/ViessmannAPI.php(312): Viessmann\API\ViessmannAPI->getEntity('heating.gas.con...')
a priori la fonctionnalité existe bien dans le JSON de la chaudière et le phar semble bien avoir la fonction getHeatingGasConsumption
alors je me plante mais ou ...?
merci par avance
-
- Timide
- Messages : 282
- Inscription : 30 nov. 2017, 13:54
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Il n'y a malheureusement rien que tu puisses faire. C'est l'erreur qui est retournée par le serveur Viessmann. J'ai eu ça pendant un bout de temps pour la température de mon ballon d'ECS puis ça a fini par fonctionner. Je pense qu'ils n'ont pas encore fini d'intégrer toutes les fonctionnalités et cas particulier au niveau de leur serveur...
Peux-tu m'envoyer en pm le getAllFeatures car ça m'étonne que tu me dises qu'elle apparaît bien dans ton json...
Peux-tu m'envoyer en pm le getAllFeatures car ça m'étonne que tu me dises qu'elle apparaît bien dans ton json...
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Sans aucun problème avec tout le taf que tu as mis à dispo
A ce sujet ..... merci !!!
Je te fais parvenir ça dans l heure
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
A ce sujet ..... merci !!!
Je te fais parvenir ça dans l heure
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Bonjour à tous,
Je possède un boîtier vitorondes 200-T sur lequel j'ai ajouté un Vitoconnect 100 OTPO1 wifi. J'arrive bien à obtenir les infos avec l'appli ViCare mais je souhaite aller plus loin avec jeedom. Du coups je me lance dans la tentative de compréhension du script et de où récupérer les infos.
Lorsque j'essaie de me connecter, via firefox, sur https://remote-service.viessmann.com avec les même code que ViCare je suis bien reconnu mais le message :
Du coups je suis un peu perdu et je ne sais pas trop où aller pour récupérer la référence de mon installation.
Ensuite il y a le script de départ et puis j'ai vue qu'une api a été créée par un autre membre, mais comment utiliser cette dernière ?
Merci d'avance pour vos réponses
Je possède un boîtier vitorondes 200-T sur lequel j'ai ajouté un Vitoconnect 100 OTPO1 wifi. J'arrive bien à obtenir les infos avec l'appli ViCare mais je souhaite aller plus loin avec jeedom. Du coups je me lance dans la tentative de compréhension du script et de où récupérer les infos.
Lorsque j'essaie de me connecter, via firefox, sur https://remote-service.viessmann.com avec les même code que ViCare je suis bien reconnu mais le message :
Ensuite j'ai essayé sur https://vitodata100.viessmann.com, mon compte ViCare n'est pas reconnu. J'en ai créé un nouveau qui a été validé. Lorsque je veux créer une nouvelle installation j'ai bien un vitoconnect 100 mais dans la version LAN, je tente quand même d'ajouter le mien avec le numéro de série mais celui-ci n'est pas reconnu.Permission Denied
You do not have proper permissions to access Remote Service Agent site.
Du coups je suis un peu perdu et je ne sais pas trop où aller pour récupérer la référence de mon installation.
Ensuite il y a le script de départ et puis j'ai vue qu'une api a été créée par un autre membre, mais comment utiliser cette dernière ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
réception te sert à passer en mode confort quand tu es en mode éco pendant un laps de temps préprogrammé (modifiable de 2 à 8h je crois) et vice-versa pour le mode "cochon".Mikado a écrit : ↑06 nov. 2018, 09:49
Autre question. Sur le thermo d'ambiance, il y a un cochon et un verre, représentant économie et réception. Je n'ai pas compris comment cela s'inscrit par rapport aux consignes confort et eco. Cela vient en supplément ? ou bien une façon simple de changer la consigne par rapport aux horaires programmés ? et du coup, appuyer sur le mode réception si on est déjà en confort ne sert à rien ? la doc n'est vraiment pas claire.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
C'est d'ailleurs ces changements de programme qui me manquent dans l''API Viessmann actuelle alors que cela marchait super dans l'ancienne version...
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Salut,flipflip a écrit : ↑18 nov. 2018, 08:47Bonjour à tous,
Je possède un boîtier vitorondes 200-T sur lequel j'ai ajouté un Vitoconnect 100 OTPO1 wifi. J'arrive bien à obtenir les infos avec l'appli ViCare mais je souhaite aller plus loin avec jeedom. Du coups je me lance dans la tentative de compréhension du script et de où récupérer les infos.
Lorsque j'essaie de me connecter, via firefox, sur https://remote-service.viessmann.com avec les même code que ViCare je suis bien reconnu mais le message :
Ensuite j'ai essayé sur https://vitodata100.viessmann.com, mon compte ViCare n'est pas reconnu. J'en ai créé un nouveau qui a été validé. Lorsque je veux créer une nouvelle installation j'ai bien un vitoconnect 100 mais dans la version LAN, je tente quand même d'ajouter le mien avec le numéro de série mais celui-ci n'est pas reconnu.Permission Denied
You do not have proper permissions to access Remote Service Agent site.
Du coups je suis un peu perdu et je ne sais pas trop où aller pour récupérer la référence de mon installation.
Ensuite il y a le script de départ et puis j'ai vue qu'une api a été créée par un autre membre, mais comment utiliser cette dernière ?
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai la même config que toi, et en direct avec ton browser ou l'appli Vitotrol, tu ne peux rien faire. Vitotrol plus marcherait même l'appli n'est plus diffusée. Donc, en résumé. Tu te contente de Vicare qui petit à petit ajoute des fonctions. Récemment, on peut maintenant voir si le bruleur est allumé et la temp de la chaudière. Avec Jeedom, tu peux utiliser l'API de @thetrueavatar. Remontes un peu les posts, et tu vas tomber sur l'adresse de son Github. Il est documenté d'un point de vue API. Pour le mettre en œuvre dans Jeedom, il te faut créer un script Jeedom, et @thetrueavatar donne des exemples, mais évidemment tu peux customiser avec son API. Pour faire remonter les infos, tu passes par un virtuel.
Encore une fois, si tu prends le temps de remonter le fil de discussion à l'envers, tu as vraiment toute la matière.
Re: Script pour Gestion Chaudière Viessmann connecté
Merci, je n'avais pas appréhender cette ergonomie d'un changement de consigne temporaire.nimoinau a écrit : ↑18 nov. 2018, 14:48réception te sert à passer en mode confort quand tu es en mode éco pendant un laps de temps préprogrammé (modifiable de 2 à 8h je crois) et vice-versa pour le mode "cochon".Mikado a écrit : ↑06 nov. 2018, 09:49
Autre question. Sur le thermo d'ambiance, il y a un cochon et un verre, représentant économie et réception. Je n'ai pas compris comment cela s'inscrit par rapport aux consignes confort et eco. Cela vient en supplément ? ou bien une façon simple de changer la consigne par rapport aux horaires programmés ? et du coup, appuyer sur le mode réception si on est déjà en confort ne sert à rien ? la doc n'est vraiment pas claire.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités