Re: Api Viessmann pour récupération de données avec Vitoconnect
Publié : 11 sept. 2019, 18:40
perso je n'ai jamais pu tester le sensor temperature supply. j'ai toujours utilisé l'autre il me semble
Forum sur Jeedom
https://www.jeedom.com/forum/
Code : Tout sélectionner
"href":"/operational-data/installations/68120/gateways/7571381779544103/devices/0/features/heating.circuits.0.sensors.temperature.supply"}],
"class":["heating.circuits.0.sensors.temperature.supply","feature"],
"properties":{"status":{"type":"string","value":"notConnected"}}
j'utilise notepad++, mais mon probleme est surtout le "copier" avant le "coller"thetrueavatar a écrit : ↑16 sept. 2019, 17:27c'est du json donc suffit de copier dans un ide genre eclipse/intellij/Visual studio... et de lui demander de l'indenter. sinon tu peux aussi utiliser un editeur d'xml style oxygen ou xmlspy qui te permettrons de visualiser graphiquement le contenu
Code : Tout sélectionner
{
"apiVersion": 1,
"isEnabled": true,
"isReady": true,
"gatewayId": "7123456789123456",
"timestamp": "2017-12-22T12:19:05.613Z",
"uri": "/v1/gateways/7123456789123456/devices/0/features/heating.circuits.0.sensors.temperature.supply",
"feature": "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply",
"properties": {
"value": {
"type": "number",
"value": 58
},
"status": {
"type": "string",
"value": "connected"
}
},
"commands": {},
"components": [],
"deviceId": "0"
}
Faut dire que c'est vraiment atypique, même si moi je suis un peu en excès dans l'autre sens pente 1.4 et // de 3. Mais bon, le WAF m'oblige à ce que la chaudière soit réactive. Peut être devrais tu jouer maintenant avec d'autres paramètres pour une meilleure réactivité et respect de la consigne. Tu as bien un capteur temp extérieur maintenant ?thetrueavatar a écrit : ↑09 oct. 2019, 14:47Bon redémarrage chaudière car commence à faire frisquet. Première année avec un vitotrol qui corrige la pente. Ca facilité la vie pour atteindre sa consigne. Par contre, j'ai un peu peur niveau consommation:
Le brûleur qui déclenche la première fois à 32° avec une pente de 0,7 et un parallèle de -3 pour 11° de Text ça me paraît beaucoup comme "correction".
Avec une telle configuration normalement c'est quasi à 0° qu'il devrait déclencher. Voici ma courbe de chauffe pour un parrallèle de -3 et une Tconsigne de 20°:
Tdépart.png
La température utilisée n'est pas la température réelle mais une température lissée sur le temps. La formule(récursive) est dispo sur https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html (T°ext. moyenne) que je cite:Mikado a écrit : ↑15 oct. 2019, 13:05Hello à tous,
Le thread se réactive avec l'hiver qui arrive
J'en profite pour refaire un special thanks à @Thetrueavatar
Petite question : question sur votre chaudière et non pas le plugin. Imaginons une consigne à 20°. La chaudière ne se déclenche pas et c'est normal. Mais la température peut chuter jusque 19.3° sans qu'elle réagisse. Si je demande 21° elle se réveille, et si je repasse immédiatement à 20°, elle continuera pour atteindre 20°. Cela vous fait il penser à un paramètre de la chaudière ? vous avez la même chose ?
Merci pour votre retour, et bonne journée à tous.
nb : tout pareil, Xiaomi en direct, Hue, Zwave. Y'a que la chaudière où je suis comme cela. Et bientôt une Cam Blink XT2 qui forcément passera par le cloud. Mais malheureusement, ya pas mieux en terme de hardware sur pile.
Donc la T°ext. effective n'intervient que pour 3/10 dans la nouvelle T°ext.moyenne. Tu peux je pense augmenter la fréquence des mesures(10min par défaut) pour faire bouger plus vite la T°ext.moyenne me semble-t-il...T°départ = T°cons. ambiance + Parallèle - Pente x B x (1,4347 + 0,021 x B + 247,9 x 0,000001 x B x B)
Avec :
B = T°ext. moyenne - T°cons. ambiance
T°ext. moyenne = 0,7 x T°ext. pondérée + 0,3 x T°ext. effective
T°ext. pondérée actuelle = T°ext. pondérée précédente x [ ( (Cste - 1) / Cste ) + (T°ext. effective / Cste) ]
T°ext. pondérée actuelle : calculée toutes les 10mn
Cste = valeur x 10mn (valeur = 128 par défaut)
Exemple :
Si T°cons. ambiance = 20°C, T°ext. moyenne = 0°C, Parallèle = 0 et Pente = 1, nous avons :
T°départ = 20 + 0 - 1 x (-20) x (1,4347 + 0,021 x (-20) + 247,9 x 0,000001 x (-20) x (-20))
T°départ = 20 + 20 (1,4347 - 0,42 + 0,09916)
T°départ = 42°C
J'ai les 2 sondes(intérieures et extérieures). J'ai par contre adapté le paramètre de boost de la courbe sur base de la sonde intérieur. Peut-être que j'ai un peu trop augmenté le param.Mikado a écrit : ↑15 oct. 2019, 13:10Faut dire que c'est vraiment atypique, même si moi je suis un peu en excès dans l'autre sens pente 1.4 et // de 3. Mais bon, le WAF m'oblige à ce que la chaudière soit réactive. Peut être devrais tu jouer maintenant avec d'autres paramètres pour une meilleure réactivité et respect de la consigne. Tu as bien un capteur temp extérieur maintenant ?thetrueavatar a écrit : ↑09 oct. 2019, 14:47Bon redémarrage chaudière car commence à faire frisquet. Première année avec un vitotrol qui corrige la pente. Ca facilité la vie pour atteindre sa consigne. Par contre, j'ai un peu peur niveau consommation:
Le brûleur qui déclenche la première fois à 32° avec une pente de 0,7 et un parallèle de -3 pour 11° de Text ça me paraît beaucoup comme "correction".
Avec une telle configuration normalement c'est quasi à 0° qu'il devrait déclencher. Voici ma courbe de chauffe pour un parrallèle de -3 et une Tconsigne de 20°:
Tdépart.png
Merci pour tes deux posts. C'est lequel de paramètre dont tu parles pour "booster" ? Je pensais avoir fait le tour de tous les paramètresthetrueavatar a écrit : ↑15 oct. 2019, 13:28J'ai les 2 sondes(intérieures et extérieures). J'ai par contre adapté le paramètre de boost de la courbe sur base de la sonde intérieur. Peut-être que j'ai un peu trop augmenté le param.Mikado a écrit : ↑15 oct. 2019, 13:10Faut dire que c'est vraiment atypique, même si moi je suis un peu en excès dans l'autre sens pente 1.4 et // de 3. Mais bon, le WAF m'oblige à ce que la chaudière soit réactive. Peut être devrais tu jouer maintenant avec d'autres paramètres pour une meilleure réactivité et respect de la consigne. Tu as bien un capteur temp extérieur maintenant ?thetrueavatar a écrit : ↑09 oct. 2019, 14:47Bon redémarrage chaudière car commence à faire frisquet. Première année avec un vitotrol qui corrige la pente. Ca facilité la vie pour atteindre sa consigne. Par contre, j'ai un peu peur niveau consommation:
Le brûleur qui déclenche la première fois à 32° avec une pente de 0,7 et un parallèle de -3 pour 11° de Text ça me paraît beaucoup comme "correction".
Avec une telle configuration normalement c'est quasi à 0° qu'il devrait déclencher. Voici ma courbe de chauffe pour un parrallèle de -3 et une Tconsigne de 20°:
Tdépart.png
C'est le code B2 mais marrant car c'est toi-même que je cite pour l'info . Ca n'a pas fonctionné l'abaissement du code 90 à 5h ?Mikado a écrit : ↑03 déc. 2018, 17:00Hello,
Comme dis dans le post précédent, je vous donne un retour sur ce que j'ai compris de nouveau sur la Viessmann 222-w.
Code B0 : pour ceux qui ont une sonde d'ambiance, bien vérifié que cela est mis sur 3. Sinon la sonde n'est pas prise en compte.
Code 90 : le plus difficile à comprendre il s'agit d'une durée par palier de 10 minutes, pour moyenner la température extérieure.
Par défaut c'est positionné à 21h30. Et c'est aussi pour cela que je ne comprenais pas trop la façon dont réagissait la chaudière. Si vous avez une chute brutale de température, ben va falloir attendre pour que cela moyenne à la baisse. 21h30 est sans doute pour une maison parfaitement isolée, mais dans mon cas, je l'ai descendu à 30 (donc 5 heures), et c'est bcp mieux. Plus réactif. Alors qu'avant, j'incriminais pente et //
Code B2 : ratio de prise en compte de la température ambiante pour la modulation de la courbe de chauffe. J'ai mis 32, ce qui permet de faire 50/50 entre l'influence de la température ambiante et extérieure. Meilleur réactivité pour amener la chaudière à la consigne, si il manque 0.5 ou 1 ou 2 degré. Sinon, en respectant surtout la consigne de chauffe, ben cela prendre du temps. Je préfère cela à augmenter artificiellement la consigne pour que cela aille plus vite.
Code B5 : Je ne me souviens plus ce que c'est , mais j'ai mis 6 sur les conseils d'un chauffagiste.
Après cela, j'ai constaté une meilleure réactivité pour rattraper la consigne à la hausse. Si c'est moi qui la change, ou si la temp Extérieure chute pas mal. Je sais que je consomme plus, puisque moins de temps pour atteindre la consigne, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir un confort en ayant toujours la même temp ambiante ou à peu près, indépendamment de dehors.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.