Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
- Masterfion
- Actif
- Messages : 1589
- Inscription : 08 janv. 2015, 11:35
- Localisation : Vallauris / Antibes
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas, j'ai dit qu'il ne dépendait pas d'un cron si tu le pilote depuis un scénario
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
- Optim'HOME
- Timide
- Messages : 76
- Inscription : 01 avr. 2016, 14:22
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Pour être plus clair:
J'ai un virtuel avec une commande type info binaire de nom présence et de valeur
#[Cameras][Mvt Cam couloir][Presence]# ou #[matériel Zwave][SP814 Couloir][Présence]# ou #[matériel Zwave][FGMS Couloir][Présence]#
(donc l'union de l’état de 2 capteurs de présence et d'e la détection d'une camera).
et dans mon scénario de gestion de la lumière du couloir, j'ai, entre autre, un déclencheur sur la commande info du virtuel créé.
J'ai un virtuel avec une commande type info binaire de nom présence et de valeur
#[Cameras][Mvt Cam couloir][Presence]# ou #[matériel Zwave][SP814 Couloir][Présence]# ou #[matériel Zwave][FGMS Couloir][Présence]#
(donc l'union de l’état de 2 capteurs de présence et d'e la détection d'une camera).
et dans mon scénario de gestion de la lumière du couloir, j'ai, entre autre, un déclencheur sur la commande info du virtuel créé.
Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : Gestion lumiere couloir
- Objet parent : Lumiere
- Mode du scénario : all
- Programmation : */5 * * * *
- Evènement : #[Sécurité][Mvt couloir][Présence]#
- Evènement : #[Ouvrant][Portes placard couloir][Présence]#
SI #[Sécurité][Mvt couloir][Présence]# == 1 et #[Environnement][Jour/Nuit][Jour_Nuit]# == 0 et #[Ouvrant][Portes placard couloir][Présence]# == 0
ALORS
SI #[Controles][Mode][Mode]# == "Présent"
ALORS
SI (0800 < #time#) et (#time#<2000)
ALORS
#[Lumiere][Spots Couloir][on]# - Options : Array
(
[enable] => 1
)
SINON
#[Lumiere][Spots Couloir][intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 15
)
SINON
SI #[Controles][Mode][Mode]# == "Nuit"
ALORS
#[Lumiere][Spots Couloir][intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 5
)
SINON
SINON
SI #[Ouvrant][Portes placard couloir][Présence]# == 1
ALORS
#[Lumiere][Spots Couloir][on]# - Options : Array
(
[enable] => 1
)
SINON
SI #[Sécurité][Mvt couloir][Présence]# == 0 et #[Lumiere][Spots Couloir][Etat]# == 1
ALORS
#[Lumiere][Spots Couloir][off]# - Options : Array
(
[enable] => 1
)
SINON
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Je suis tout à fait d'accord.
Donc si
materiel physique 1/presence
materiel physique 2/presence
permette d'avoir un virtuel avec commande binaire faite à partir de ces 2 objets.
Ton scenario utilisant comme declencheur ton virtuel/presence va-t-il correctement se declencher? i.e. le delencheur "declenche" (forcement hein) lorsque la commande presence de ton virtuel change.... Mais cette commande se met-elle à jour instantanément lors d'un changement de valeur de tes capteurs zwave?
Donc si
materiel physique 1/presence
materiel physique 2/presence
permette d'avoir un virtuel avec commande binaire faite à partir de ces 2 objets.
Ton scenario utilisant comme declencheur ton virtuel/presence va-t-il correctement se declencher? i.e. le delencheur "declenche" (forcement hein) lorsque la commande presence de ton virtuel change.... Mais cette commande se met-elle à jour instantanément lors d'un changement de valeur de tes capteurs zwave?
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Oui et oui.
J'utilise que des virtuels pour séparer, et je peux vous garantir que c'est instantané. Autant à la mise a jour du virtuel que le lancement du scenario déclenché sur ce virtuel.
Tout mes detecteurs de mouvement mettent à jour un seul et même virtuel, et c'est à la seconde.
Essayez, et vous verrez.
Et desactivez les logs des scenarios qui marchent, ca ira encore plus vite.
J'utilise que des virtuels pour séparer, et je peux vous garantir que c'est instantané. Autant à la mise a jour du virtuel que le lancement du scenario déclenché sur ce virtuel.
Tout mes detecteurs de mouvement mettent à jour un seul et même virtuel, et c'est à la seconde.
Essayez, et vous verrez.
Et desactivez les logs des scenarios qui marchent, ca ira encore plus vite.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
J'ai fait exactement ce que tu veux chez moi... avec un superbe virtuel en prime.
- Mode Manuel / Auto
- Actions manuelle sur le variateur de l'inter ou sur le virtuel prises en compte pour désactiver le mode détecteur
- Timer intégré en cas d'allumage manuel, réamorcé en cas de détection de mouvement
- Gestion de deux plages de temps : soir et nuit (pas le même niveau de lumière)
etc..
Je poste tout cela un peu plus tard ce soir, le temps de faire des copies d'écran.
- Mode Manuel / Auto
- Actions manuelle sur le variateur de l'inter ou sur le virtuel prises en compte pour désactiver le mode détecteur
- Timer intégré en cas d'allumage manuel, réamorcé en cas de détection de mouvement
- Gestion de deux plages de temps : soir et nuit (pas le même niveau de lumière)
etc..
Je poste tout cela un peu plus tard ce soir, le temps de faire des copies d'écran.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Ma structure...
Le virtuel : En haut à gauche la lampe et le slider pour régler une intensité en manuel.
Un mode Auto / manuel qui coupe la gestion par détection et la minuterie d'arrêt auto.
En dessous le décompte en cours et un slider qui permet de régler la minuterie.
Les commandes : La suite au post suivant...
Le virtuel : En haut à gauche la lampe et le slider pour régler une intensité en manuel.
Un mode Auto / manuel qui coupe la gestion par détection et la minuterie d'arrêt auto.
En dessous le décompte en cours et un slider qui permet de régler la minuterie.
Les commandes : La suite au post suivant...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Le widgets utilisés sur les commandes :
Auto / manuel Décompte : Badge pour l'affichage de la valeur du slider de décompte en minutes:
Auto / manuel Décompte : Badge pour l'affichage de la valeur du slider de décompte en minutes:
Dernière édition par Theduck38 le 20 janv. 2017, 19:23, édité 1 fois.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Le système est basé sur deux scénarios :
- Un scénario 'Maître' qui calcule quand allumer les lumières et quand les éteindre en fonction de l'état des capteurs de mouvement, de si on est entre le coucher du soleil et 21h ou si le coucher se produit après 21h. Un second bloc lance le minuteur lorsque la lumière s'allume.
Ce scénario en lance un second:
- Qui attend pendant le temps indiqué sur le réglage du minuteur puis éteint la lumière.
Ce système à deux scénarios permet de réinitialiser une action différée : car on a le contrôle sur un scénario à l'inverse d'un bloc "A".
Les scénarios :
Le premier est un peu une usine à gaz mais il tourne très bien. Je n'aime pas trop imbriquer les conditions et je préfère les répéter côte à côte...
Les second qui sert de minuteur :
[Edit] ouvrir le gros scénario dans notepad++ pour avoir les imbrications
- Un scénario 'Maître' qui calcule quand allumer les lumières et quand les éteindre en fonction de l'état des capteurs de mouvement, de si on est entre le coucher du soleil et 21h ou si le coucher se produit après 21h. Un second bloc lance le minuteur lorsque la lumière s'allume.
Ce scénario en lance un second:
- Qui attend pendant le temps indiqué sur le réglage du minuteur puis éteint la lumière.
Ce système à deux scénarios permet de réinitialiser une action différée : car on a le contrôle sur un scénario à l'inverse d'un bloc "A".
Les scénarios :
Le premier est un peu une usine à gaz mais il tourne très bien. Je n'aime pas trop imbriquer les conditions et je préfère les répéter côte à côte...
Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : Lumière Palier
- Objet parent : Palier
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Palier][Eclairage Palier][Etat]#
- Evènement : #[Palier][Eclairage Palier][Mode]#
- Evènement : #[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#
- Evènement : #[Palier][Présence Palier][Présence]#
- Evènement : #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#
Allume en tamisé si au-delà du coucher du soleil. Après 21h00 à 10% et avant à 50%. Jusqu'à lever soleil - 30 minutes
Active le timer d'extinction auto dès l'allumage.
Relance le timer si on redétecte.
SI (trigger(#[Palier][Présence Palier][Présence]#) == 1 OU trigger(#[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#) == 1) ET #[Palier][Eclairage Palier][Mode]# == 1
ALORS
SI #[Extérieur][Héliotrope Allevard][Coucher du Soleil]# > 2100
ALORS
SI (#time#>#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Coucher du Soleil]# OU #time#< time_op(#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Lever du Soleil]#,-30)) ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 0 ET ((trigger(#[Palier][Présence Palier][Présence]#) == 1 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]#==1) OU (trigger(#[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#) == 1 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#==1))
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 10
)
SINON
SI (#time#>#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Coucher du Soleil]# OU #time#< time_op(#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Lever du Soleil]#,-30)) ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 10 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]# == 0 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]# == 0
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 0
)
SINON
SINON
SI #time#>#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Coucher du Soleil]# ET #time#<2100 ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 0 ET ((trigger(#[Palier][Présence Palier][Présence]#) == 1 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]#==1) OU (trigger(#[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#) == 1 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#==1))
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 50
)
SINON
SI #time#>#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Coucher du Soleil]# ET #time#<2100 ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 50 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]# == 0 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]# == 0
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 0
)
SINON
SI (#time#>2100 OU #time#< time_op(#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Lever du Soleil]#,-30)) ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 0 ET ((trigger(#[Palier][Présence Palier][Présence]#) == 1 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]#==1) OU (trigger(#[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#) == 1 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]#==1))
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 10
)
SINON
SI (#time#>2100 OU #time#< time_op(#[Extérieur][Héliotrope Allevard][Lever du Soleil]#,-30)) ET #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# == 10 ET #[Palier][Présence Palier][Présence]# == 0 ET #[Mezzanine][Présence Mezzanine][Présence]# == 0
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][Intensité]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => 0
)
SINON
(sleep) Pause de : 5
SINON
SI trigger(#[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#) ==1 ET scenario(#[Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]#) == 1 ET #[Palier][Eclairage Palier][Mode]# == 1
ALORS
(scenario) stop de [Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]
(scenario) start de [Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]
#[Palier][Eclairage Palier][aDecompte]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => #timestamp# + ( #[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#*60 )
)
SINON
SI #[Palier][Eclairage Palier][Etat]# > 0 ET #[Palier][Eclairage Palier][Mode]# == 1
ALORS
SI scenario(#[Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]#) == 1
ALORS
(scenario) stop de [Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]
SINON
(scenario) start de [Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]
#[Palier][Eclairage Palier][aDecompte]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => #timestamp# + ( #[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#*60 )
)
SINON
SI scenario(#[Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]#) == 1
ALORS
#[Palier][Eclairage Palier][aDecompte]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => #timestamp#
)
(scenario) stop de [Palier][Minuteurs][Minuteur Eclairage Palier]
SINON
Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : Minuteur Eclairage Palier
- Objet parent : Palier
- Mode du scénario : provoke
ACTION
(sleep) Pause de : #1447#*60
#[Palier][Dimmer Palier][Off]# - Options : Array
(
[enable] => 1
)
Dernière édition par Theduck38 le 20 janv. 2017, 23:11, édité 2 fois.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Très chouette ton virtuel. Hate de voir le widget pour l'affichage du décompte que je prendrais bien pour afficher le temps passé depuis le dernier mouvement ou ouverture.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- guenneguez_t
- Actif
- Messages : 2389
- Inscription : 17 oct. 2014, 09:07
- Localisation : Seine Maritime
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Sinon une solution : ton scénario ferait :
1) allumer la lumière.
2) temporisation de 32 secondes
3) somme des moyennes de l'état de chaque détecteur de présence sur les 30 dernières secondes.
4) si valeur précédente vaut zéro cela veut dire qu'il faut éteindre la lumière car aucun mouvement n'a été détecte durant les 30 dernières secondes.
À+
Thomas
envoyé avec tap-machin
1) allumer la lumière.
2) temporisation de 32 secondes
3) somme des moyennes de l'état de chaque détecteur de présence sur les 30 dernières secondes.
4) si valeur précédente vaut zéro cela veut dire qu'il faut éteindre la lumière car aucun mouvement n'a été détecte durant les 30 dernières secondes.
À+
Thomas
envoyé avec tap-machin
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Oui très chouette ton virtuel.fwehrle a écrit :Très chouette ton virtuel. Hate de voir le widget pour l'affichage du décompte que je prendrais bien pour afficher le temps passé depuis le dernier mouvement ou ouverture.
J'ai reproduit l'ensemble, il me manque juste à comprendre comment avoir le minuteur qui voit le temps restant diminuer et comment l'afficher dans le widget....
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Hello,
Le widget existe dans le market : il faut chercher 'Countdown'. La description est succincte, mais il y a une explication ici :
viewtopic.php?f=30&t=17062
Si tu reproduis ma structure de commandes, tu as déjà tout de qu'il faut.
Côté scénario : c'est là que ça se passe :
En gros on envoie la valeur #timestamp# + #[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#*60 (qui est la valeur timestamp de l'heure actuelle plus la valeur du slider en minutes * 60) à #[Palier][Eclairage Palier][aDecompte]#
aDecompte et Decompte doivent être configurées comme dans le screenshot et avoir toutes les deux le widget Countdown sur leur affichage.
Decompte doit avoir une heure future sous forme de timestamp.
Le widget existe dans le market : il faut chercher 'Countdown'. La description est succincte, mais il y a une explication ici :
viewtopic.php?f=30&t=17062
Si tu reproduis ma structure de commandes, tu as déjà tout de qu'il faut.
Côté scénario : c'est là que ça se passe :
Code : Tout sélectionner
#[Palier][Eclairage Palier][aDecompte]# - Options : Array
(
[enable] => 1
[slider] => #timestamp# + ( #[Palier][Eclairage Palier][ValDecompte]#*60 )
)
aDecompte et Decompte doivent être configurées comme dans le screenshot et avoir toutes les deux le widget Countdown sur leur affichage.
Decompte doit avoir une heure future sous forme de timestamp.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Salut à tous,
Super scénario theduck, je compte m'en inspirer
Mais je suis face à un petit soucis (je débute), l'éclairage de mon palier consiste en une lampe sur pied avec deux ampoules yeelight. J'aimerai controler ces deux ampoules en même temps, comme si elle ne faisait qu'une, et je ne sais pas trop comment faire :/
Est-ce possible ? Dois-je passer par un virtuel supplémentaire regroupant ces deux ampoules ? le code du virtuel de TheDuck doit-il etre directement modifié pour reprendre l'ensemble des ampoules ?
Si quelqu'un peut me donner une piste, ce serait sympa merci
Super scénario theduck, je compte m'en inspirer
Mais je suis face à un petit soucis (je débute), l'éclairage de mon palier consiste en une lampe sur pied avec deux ampoules yeelight. J'aimerai controler ces deux ampoules en même temps, comme si elle ne faisait qu'une, et je ne sais pas trop comment faire :/
Est-ce possible ? Dois-je passer par un virtuel supplémentaire regroupant ces deux ampoules ? le code du virtuel de TheDuck doit-il etre directement modifié pour reprendre l'ensemble des ampoules ?
Si quelqu'un peut me donner une piste, ce serait sympa merci
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Hello,
Tu peux cumuler plusieurs commandes dans le champ d'une commande d'un virtuel...
Voir la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Paragraphe 7.
Donc tu ne changes rien à part que la première commande du virtuel qui contrôle la lampe (appelée Intensité chez moi) doit contenir deux commandes au lieu d'une.
Tu peux cumuler plusieurs commandes dans le champ d'une commande d'un virtuel...
Voir la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Paragraphe 7.
Donc tu ne changes rien à part que la première commande du virtuel qui contrôle la lampe (appelée Intensité chez moi) doit contenir deux commandes au lieu d'une.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Je suis en train d'écrire le scénario et j'étais parti sur cette solution, du moins la tester.
Merci pour la réponse
Merci pour la réponse
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Pourquoi ne pas mettre les commandes des 2 ampoules dans le scenario?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
C'est faisable aussi...
Mais j'ai supposé qu'il voulait pouvoir contrôler les deux lampes en même temps à partir du virtuel sur le dashboard (genre, en déplaçant le curseur du virtuel à l'écran). Du coup, toute la structure de scénario reste valable, et c'est la commande de variateur du virtuel qui fait le travail à la fin.
L'inconvénient c'est qu'on ne peut plus séparer via le scénario...
Mais j'ai supposé qu'il voulait pouvoir contrôler les deux lampes en même temps à partir du virtuel sur le dashboard (genre, en déplaçant le curseur du virtuel à l'écran). Du coup, toute la structure de scénario reste valable, et c'est la commande de variateur du virtuel qui fait le travail à la fin.
L'inconvénient c'est qu'on ne peut plus séparer via le scénario...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
En réfléchissant, à l'usage je préfère séparer les deux ampoules, donc j'ai mis les deux distinctes dans le virtuel, chacune a ses commandes, et ces deux ampoules sont chacune dans le scénario.
En tout cas, super ce virtuel, très bonne idée que ce mode auto/manu et le réglage de la minuterie.
En tout cas, super ce virtuel, très bonne idée que ce mode auto/manu et le réglage de la minuterie.
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
J'ai fait pareil sur un radiateur soufflant que nous avons dans la chambre (sur télécommande Chacon)... pour éviter que ma femme s'endorme avec le radiateur en route : il a une tempo réglable.kenkennif a écrit :En réfléchissant, à l'usage je préfère séparer les deux ampoules, donc j'ai mis les deux distinctes dans le virtuel, chacune a ses commandes, et ces deux ampoules sont chacune dans le scénario.
En tout cas, super ce virtuel, très bonne idée que ce mode auto/manu et le réglage de la minuterie.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Galère ! Scénario couloir 2 détecteurs avec 1 éclairage
Oui très bien ce virtuel... Merci, j'ai tout reussi à reproduire.kenkennif a écrit :En réfléchissant, à l'usage je préfère séparer les deux ampoules, donc j'ai mis les deux distinctes dans le virtuel, chacune a ses commandes, et ces deux ampoules sont chacune dans le scénario.
En tout cas, super ce virtuel, très bonne idée que ce mode auto/manu et le réglage de la minuterie.
Je cherche maintenant un moyen WAF de passer de AUTO (mode par defaut) à MANU.
Sur lumière ON, en cas de "double clic" (en fait ON-OFF-ON), le virtuel passe en MANU. J'utilise un (stateChanges(#[Garage][Inter entree][Etat]#,1,15 seconds)+stateChanges(#[Garage][Inter fond][Etat]#,1,15 seconds)>=2), car j'ai 2 lumières. Si c'est vrai Mode => MANU
Quand passage sur OFF (par une personne du coup, forcement, le mode repart sur AUTO pour la fois suivante.
Mais je n'en suis pas parfaitement content. Car quand on double clic, etant donné que le capteur capte encore la personne, la lumière repasse immédiatement sur ON, ce qui fait assez bizarre.
Qui est en ligne ?