Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
nitronix
Timide
Messages : 79
Inscription : 22 oct. 2018, 12:15

Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par nitronix » 06 déc. 2018, 14:10

Bonjour,

j'ai fais deux scenarios avec le capteur de luminosité de Fibaro (l’œil).
Le premier, au-dessus de 20 Lux démarre l'ouverture des volets et le second, inférieur à 20 Lux ferme les volets.

Mon problème est que à chaque changement d’état de la valeur Lux, le scenario redémarre...

J'ai pour le moment intégré en fin de chacun des scenarios une commande activant ou désactivant l'autre scenario entre eux :lol:
Au dessus de 20 il ouvre les volets, active ensuite le scenario qui détecte en dessous de 20 et se désactive lui meme... et ainsi de suite.

N'est il pas possible de dire au scenario que s'il a détecté une valeur supérieure à 20 Lux ( ou inférieure ) qu'il ne se relance pas si la valeur passe à 25 Lux et ainsi de suite ?

Merci

afonsosylvain
Timide
Messages : 400
Inscription : 07 déc. 2017, 20:35

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 19:26

Hello

Dans ton déclencheur tu met une équation

Luminosité> 20

Ou

Luminosité< 20

Avatar de l’utilisateur
Theking31
Actif
Messages : 1182
Inscription : 21 sept. 2017, 11:13
Localisation : Toulouse - Le Vernet

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par Theking31 » 06 déc. 2018, 20:09

Non répétition de valeur (les 2 flèche à côté du SI)

http://sarakha63-domotique.fr/repetitio ... ts-jeedom/
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2

afonsosylvain
Timide
Messages : 400
Inscription : 07 déc. 2017, 20:35

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 23:33

Dans tout les cas sont scénario va s'exécuter.
Si j'ai bien compris il veut exécuter sont scénario seulement si la valeur est dans la plage qu'il veut. ?

A moin que j'ai mal compris.

nitronix
Timide
Messages : 79
Inscription : 22 oct. 2018, 12:15

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par nitronix » 07 déc. 2018, 08:14

Bonjour,

alors oui j’ai : Luminosité> 20

Je veux qu’il s’exécute au delà de cette plage. Mais si le capteur envoie une autre valeur au dessus de 20 le scénario redémarre à chaque fois. Et ça je ne veux pas.

Je vais essayer là non répétition alors ?
Mais demain quand se sera de nouveau au-dessus de 20 ça se lancera à nouveau ?

Bercolly
Actif
Messages : 956
Inscription : 20 août 2015, 22:21
Localisation : Clermont-ferrand

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par Bercolly » 12 déc. 2018, 22:16

Bonjour,

Traiter tous les changemenents de luminosité. ==> déclencheur = luminosite

Et conserver l'état dans une variable pour finir ainsi :

si luminosite < 20 et variable( etat-prec) >= 20 alors fermer
si luminosite > =20 et variable(etat-prec < 20) alors ouvrir
variable(etat-prec) = luminosite



Voilà, cela devrait le faire ?

A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181

nitronix
Timide
Messages : 79
Inscription : 22 oct. 2018, 12:15

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par nitronix » 22 janv. 2019, 15:50

Bonjour Bernard,

je n'ai pas bien compris le principe de la variable je pense. Si je fais ca, à chaque rafraîchissement de la valeur il actionnera l'ouverture, ou la fermeture, sans arrêt non ?

Avatar de l’utilisateur
bartounet
Actif
Messages : 2541
Inscription : 14 juil. 2016, 10:09

Re: Changement d’état valeur luminosité sans relancer un scenario

Message par bartounet » 22 janv. 2019, 21:45

Y a plus simple
Avec des conditions
Si >20 && volet-fermé alors ouvrir

Mais bon tu verra que piloter les ouvrant en fonctions de la luminosité ce n'est pas terrible je trouve

Je préfère piloter en fonction des horaires

Et faire de l héliotropie quand je suis absent

Tu verra que ça va vite te saouler de ne jamais savoir quand t'es volets vont s'ouvrir ou fermer..

Moi c'est tout simple
Il s'ouvrent tous seuls à heure fixe le matin en fonction si on travaille ou non
Et le soir j'ai viré la fermeture auto quand on est là
On les ferme à la voix quand on veut

Par contre ils se ferment tout seuls le sous si on est absent
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL

Passionné de bidouillage informatique en tout genre