Comme annoncé, ce forum est passé en lecture seule au 1er janvier 2020. Désormais nous vous invitons à vous rendre sur notre nouvelle page communauté :
Image

A très bientôt !

Aide régulation chauffage central

Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Vtsax
Timide
Messages : 70
Inscription : 31 oct. 2018, 02:26

Aide régulation chauffage central

Message par Vtsax » 29 janv. 2019, 21:51

Bonjour les zamis,

J'ai "créer" :mrgreen: .. Je sais le terme est violent :lol: un scénario pour la régulation de mon chauffage central GAZ, en ce moment c'est en phase de test avec des virtuels, j'utilise toujours le plugin thermostat en attendant de passer en stable.

Bref, je vais vous expliquer le fonctionnement puis je vous poste les screens et vous explique mon petit soucis..

J'ai 3 curseurs (virtuel) de 0 à 100%
Un virtuel de la sommes des 3 pourcentages
Un virtuel etat chaudière + ON et OFF
Un bouton AUTO-MANU

Si AUTO
Si somme > ou = à 100% -> Démarrage chaudière
Si somme < ou = à 50% -> Arrêt chaudière
Si arrêt MANU -> non arrêt de la chaudière

SI MANU
Arrêt et Démarrage Manu
Régule OFF

Je vous passe les notifs

Ça fonctionne relativement bien sauf quelques petites choses..
Lorsque la chaudière démarre en automatique, > 100%, , je reçois une multitude de message comme quoi la chaudière à démarré, le compteur reçois des impulsions +1 etc.. Lorsque je clique sur autoriser ou non la répétition des actions, ça ne fonctionne plus car la fois d'après il ne démarre plus pour cause de répétition d'actions..
J'ai oublié de vous dire que par moment la chaudière se coupe toutes seuls alors que la régulations ne le demande pas..

Si je supprime le déclencheur statu chaudière, mon mode auto manu ne fonctionne plus

Savez-vous m'aider svp ?

Grand merciiiiiiiiiiiiii

Voici mes screens

Image
Image
Image
VM Jeedom sur Synology
Max Cube - Vannes eQ-3 (12x)
Xiaomi Gateway - Xiaomi Aqara (27x) - Xiaomi prise

winhex
Actif
Messages : 3799
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: Aide régulation chauffage central

Message par winhex » 29 janv. 2019, 23:58

on a pas le 1er si ?
(j'imagine auto manu)
J'ai 3 curseurs (virtuel) de 0 à 100%
Un virtuel de la sommes des 3 pourcentages
Un virtuel etat chaudière + ON et OFF
Un bouton AUTO-MANU

Si AUTO
Si somme > ou = à 100% -> Démarrage chaudière
Si somme < ou = à 50% -> Arrêt chaudière
Si arrêt MANU -> non arrêt de la chaudière

SI MANU
Arrêt et Démarrage Manu
Régule OFF
etat chaudiére n'a rien a y faire en déclencheur ou alors en trigger (matches ou not matches)
(pour ne pas qu'il perturbe ton scenario en créant une boucle)
si chaudiére off mettre sur on qui relance ton scénario puisque l'etat est en déclencheur

qu'est qui declenche :
le mode auto / manu et la somme
si auto
-- si somme >= 100% et etat == off faire ON
-- si somme <= 50 % et etat == on faire OFF

si manu
si etat == on faire Off

tu peux te passer tu mode auto/manu par l'arret de ton scenario

dans action mode auto en commande avancé ton scenario activé et lancé
dans action mode manu en commande av.. ton scenario stop, desactivé et commande off (sans te soucié de savoir si ta chaudiére est ON ou pas)

il te reste que la somme en déclencheur

ps :
moi je pars sur papier en notant tous sans me préoccuper de quoi fait quoi pour quoi (brut)

et ensuite je cherche le(s) déclencheurs
les conditions et actions

et je reprends le brut (a different moment)

et je le repasse en déclencheur (mentalement ) et si ça relance le scenario sans intérêt pour le déroulement c'est à revoir.

log et plug jeelog peuvent te servir

Avatar de l’utilisateur
Vtsax
Timide
Messages : 70
Inscription : 31 oct. 2018, 02:26

Re: Aide régulation chauffage central

Message par Vtsax » 30 janv. 2019, 21:35

Bonsoir mon ami, ecoute j'ai relu ton message 50x depuis hier malheureusement je ne le comprend pas..

Je ne sais pas ce que je dois faire exactement.. lorsque je supprime la chaudière, elle se coupe toutes seul sans raison..

Je ne comprend pas pourquoi
VM Jeedom sur Synology
Max Cube - Vannes eQ-3 (12x)
Xiaomi Gateway - Xiaomi Aqara (27x) - Xiaomi prise

winhex
Actif
Messages : 3799
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: Aide régulation chauffage central

Message par winhex » 30 janv. 2019, 23:51

est-ce un équipement réel ou virtuel ?

test en remettant les widgets de bases
une erreur de celui ci ?

(ou duplique)

tu as peut être une mauvaise config du virtuel
un time out , un paramètre avancé,..
(une erreur)
lorsqu'on s'amuse avec les config il peux arrivé qu'il garde des vieux reste

ou ton scenario (regarde le log) si celui ci ne dit rien c'est dans ton équipement le soucis

pour mode manu auto
dans action mode auto en commande avancé ton scenario activé et lancé
dans action mode manu en commande av.. ton scenario stop, desactivé et commande off (sans te soucié de savoir si ta chaudiére est ON ou pas)
dans tes actions (saisir scenario et clic ailleurs apparaîtra le reste)
.
20190130_235846.jpg
20190130_235846.jpg (182.71 Kio) Consulté 1036 fois
en désactivant tu libères jeedom de lancement et evaluation de condition inutile

OniZuk4
Timide
Messages : 47
Inscription : 02 janv. 2015, 10:06

Re: Aide régulation chauffage central

Message par OniZuk4 » 31 janv. 2019, 00:23

Euh... Question con, pourquoi tu n'utilise pas le plugin thermostat chaudière ?
Je l'utilise avec ma chaudière fioul et perso je trouve ça super pratique...

Avatar de l’utilisateur
Vtsax
Timide
Messages : 70
Inscription : 31 oct. 2018, 02:26

Re: Aide régulation chauffage central

Message par Vtsax » 31 janv. 2019, 00:55

En fait je voulais piloter la chaudière avec un pourcentage d'ouverture de vanne et non pas avec une température, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ceci..

J'ai fait ceci sur conseil de Fensoft qui est le développeur du plug-in de mes vanne thermostatique.

Tu es contre mon idée ? Tu sais m'expliquer ton système stp?

Merci pour le partage

PS : merci Winhex, je vais creuser un peux de se côté aussi merci :)
VM Jeedom sur Synology
Max Cube - Vannes eQ-3 (12x)
Xiaomi Gateway - Xiaomi Aqara (27x) - Xiaomi prise

winhex
Actif
Messages : 3799
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: Aide régulation chauffage central

Message par winhex » 02 févr. 2019, 02:14

si tu regarde @fensoft à mis un scenario code
se n'est pas sur % valve

temperature < consigne - 0.5 && $temp_difftime < 1800
si chaudiére est > 0.6 == ON

[2019-02-02 01:47:04][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-02-02 01:47:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-02-02 01:47:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] maxcube : [Lisa MaxCube][Thermostat] consigne : 12 temp : 17.6 temp_difftime : 255
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] maxcube : [Adrien MaxCube][Thermostat] consigne : 19 temp : 19.1 temp_difftime : 15
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] maxcube : [Cuisine MaxCube][Thermostat] consigne : 19 temp : 18.9 temp_difftime : 1215
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] maxcube : [Ami MaxCube][Thermostat] consigne : 12 temp : 13.7 temp_difftime : 275
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] chaudiere : 0
[2019-02-02 01:47:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
------------------------------------
je change la consigne Ami
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Ami MaxCube][Thermostat][setpoint_event].
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] maxcube : [Lisa MaxCube][Thermostat] consigne : 12 temp : 17.6 temp_difftime : 261
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] maxcube : [Adrien MaxCube][Thermostat] consigne : 19 temp : 19.1 temp_difftime : 21
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] maxcube : [Cuisine MaxCube][Thermostat] consigne : 19 temp : 18.9 temp_difftime : 1221
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] maxcube : [Ami MaxCube][Thermostat] consigne : 18 temp : 13.7 temp_difftime : 281
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] chaudiere : 4.3
[2019-02-02 01:47:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
tu devrais pouvoir t'en sortir avec le screen
tous se passe avec l'equipement thermostat
scenar_fensoft .jpg
scenar_fensoft .jpg (311.16 Kio) Consulté 992 fois
quelques modif pour avoir le log mais retourne voir l'original

Code : Tout sélectionner

$thermostats = array("[Lisa MaxCube][Thermostat]",
                     "[Adrien MaxCube][Thermostat]",
                     "[Cuisine MaxCube][Thermostat]",
                     "[Ami MaxCube][Thermostat]");
$chaudiere = 0;
$scenario->setData("chaudiere", $chaudiere);
foreach ($thermostats as $thermostat) {
  $consigne_cmd = cmd::byString('#' . $thermostat . '[setpoint_event]#');
  $setpoint = $consigne_cmd->execCmd();
  $temp_cmd = cmd::byString('#' . $thermostat . '[Temp]#');
  $temp = $temp_cmd->execCmd();
  $temp_difftime = ((new DateTime(date("Y-m-d H:i:s")))->getTimestamp() - (new DateTime($temp_cmd->getCollectDate()))->getTimestamp());
  if ($temp != 0 && $temp < $setpoint - 0.5 && $temp_difftime < 1800) {
    $eq = explode("/", str_replace("[", "", str_replace("]", "", str_replace("][", "/", $thermostat))));
    $scenario->setData("last_heat_" . strtolower(str_replace(" ", "_", $eq[0])), date("Y-m-d H:i:s"));
    $chaudiere += $setpoint - $temp;
  }
   $scenario->setLog("maxcube : $thermostat consigne : $setpoint temp : $temp temp_difftime : $temp_difftime ");
}
$scenario->setData("chaudiere", $chaudiere);
   $scenario->setLog("chaudiere : $chaudiere");

Avatar de l’utilisateur
Vtsax
Timide
Messages : 70
Inscription : 31 oct. 2018, 02:26

Re: Aide régulation chauffage central

Message par Vtsax » 02 févr. 2019, 04:13

En ce moment j'ai des problèmes, je ne suis pas en mesure de m'occuper de ceci, mais des que tout iras mieux, je vais me replonger la dedans. Un grand merci pour votre aide, je reviendrai vers vous avec des nouvelles,

Je vais essayer de comprendre le code de Fensoft aussi qui a l'air bien aussi car il a mis une sécurité en plus pour permettre un arrêt d'urgence.

@bien vite
VM Jeedom sur Synology
Max Cube - Vannes eQ-3 (12x)
Xiaomi Gateway - Xiaomi Aqara (27x) - Xiaomi prise

winhex
Actif
Messages : 3799
Inscription : 23 janv. 2015, 01:41

Re: Aide régulation chauffage central

Message par winhex » 02 févr. 2019, 09:01

quand tu t'y mettras
n'oublie pas d'utiliser la non répétition devant le(s) SI

OniZuk4
Timide
Messages : 47
Inscription : 02 janv. 2015, 10:06

Re: Aide régulation chauffage central

Message par OniZuk4 » 02 févr. 2019, 23:47

Vtsax a écrit :
31 janv. 2019, 00:55
En fait je voulais piloter la chaudière avec un pourcentage d'ouverture de vanne et non pas avec une température, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ceci..

J'ai fait ceci sur conseil de Fensoft qui est le développeur du plug-in de mes vanne thermostatique.

Tu es contre mon idée ? Tu sais m'expliquer ton système stp?

Merci pour le partage

PS : merci Winhex, je vais creuser un peux de se côté aussi merci :)
Perso j'ai une vanne trois voies avec un régulateur qui gère ma loi d'eau dans mon circuit...
De là j'ai neufs vannes danfoss qui gèrent mes pièces... L’intérêt du plugin thermostat chaudière c'est qu'il me permet d'avoir un thermostat pour chaque pièce et qu'il gère également la marche ou l'arrêt de ma chaudière si aucune pièce n'est en demande de chauffage...
Je dis pas que c'est la meilleur solution, mais surtout la plus simple pour moi pour la mise en place...

Répondre

Revenir vers « Scénarios »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités