[résolu]lastCommunication renvoit -1 sur une commande existante

Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
Avatar de l’utilisateur
minscof
Actif
Messages : 587
Inscription : 27 janv. 2015, 21:37

[résolu]lastCommunication renvoit -1 sur une commande existante

Message par minscof » 17 sept. 2019, 20:29

Bonjour,

Dans un scenario, j'ai voulu utiliser la commande lastCommunication et j'ai constaté qu'elle renvoit la valeur -1 alors que la commande existe ?

Est-ce que ce problème existe sur d'autres configuration ?
Je suis en jeedom V3.3.31 sur rpi.
Dernière édition par minscof le 22 sept. 2019, 10:27, édité 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Poumi
Actif
Messages : 660
Inscription : 21 mars 2019, 22:41

Re: lastCommunication renvoit -1 sur une commande existante

Message par Poumi » 17 sept. 2019, 20:39

D’apres La doc ça veut dire que la commande est introuvable (et si j’ai bien compris ça devrait être équipement introuvable):
lastCommunication(equipment,[format]) : Renvoie la date de la dernière communication pour l’équipement donnée en paramètre, le 2ème paramètre optionnel permet de spécifier le format de retour (détails ici). Un retour de -1 signifie que la commande est introuvable
Question bête: tu parle de commande, la doc d’equipement, donc vous ne parlez pas de la même chose...
Tu es sur que c’est bien la fonction que tu voulais utiliser?

Avatar de l’utilisateur
minscof
Actif
Messages : 587
Inscription : 27 janv. 2015, 21:37

Re: lastCommunication renvoit -1 sur une commande existante

Message par minscof » 17 sept. 2019, 22:26

Super, c'est effectivement cela, je mettais une commande en paramètre au lieu d'un équipement , bien vu.