"Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
"Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Bonjour,
Je suis tout nouveau dans la domotique. Je veux me faire la main avec quelques périphériques avant de me fixer sur le système domotique de ma future maison.
J'ai donc recyclé un RPi3 en serveur Jeedom : pas de soucis.
J'ai commandé un kit Philips Hue, pas de soucis pour le contrôler sous Jeedom.
J'ai commandé un "EVERSPRING SA413 - Contrôleur USB Z-Wave Plus" bien reconnu et un "Fibaro Sensor 2 FGDW-002-1 - Détecteur ouverture Z-Wave Plus" bien reconnu aussi.
Sauf que la widget du FGDW-002 reste à zéro, ainsi que la page de "Commandes" qui ne ramène aucune valeur (c'est lié).
Par contre, quand je vais dans la page de "Configuration" du FGDW-002, j'ai bien les valeurs : Le capteur "Access Control" réagit en temps réel avec l'aimant dans ce tableau.
Si je compare les Classe, Instance et Index avec ce qu'il y a dans "Commandes", ça correspond mais ça ne marche pas mieux : Le module et le RPi3 ont été redémarrés. Le FGDW-002 a été exclu / inclu plusieurs fois et ce n'est pas mieux.
Une idée pour avancer sur ce soucis ?
Merci !
Je suis tout nouveau dans la domotique. Je veux me faire la main avec quelques périphériques avant de me fixer sur le système domotique de ma future maison.
J'ai donc recyclé un RPi3 en serveur Jeedom : pas de soucis.
J'ai commandé un kit Philips Hue, pas de soucis pour le contrôler sous Jeedom.
J'ai commandé un "EVERSPRING SA413 - Contrôleur USB Z-Wave Plus" bien reconnu et un "Fibaro Sensor 2 FGDW-002-1 - Détecteur ouverture Z-Wave Plus" bien reconnu aussi.
Sauf que la widget du FGDW-002 reste à zéro, ainsi que la page de "Commandes" qui ne ramène aucune valeur (c'est lié).
Par contre, quand je vais dans la page de "Configuration" du FGDW-002, j'ai bien les valeurs : Le capteur "Access Control" réagit en temps réel avec l'aimant dans ce tableau.
Si je compare les Classe, Instance et Index avec ce qu'il y a dans "Commandes", ça correspond mais ça ne marche pas mieux : Le module et le RPi3 ont été redémarrés. Le FGDW-002 a été exclu / inclu plusieurs fois et ce n'est pas mieux.
Une idée pour avancer sur ce soucis ?
Merci !
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
J'ai activé les logs du plugin Z-Wave en DEBUG, voici ce que j'ai pour le relevé de température :
Log du plugin :
Pour le capteur d'ouverture :
Log du plugin :
D'autres pistes à creuser ?
Code : Tout sélectionner
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594143588370
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 6, 'value': 19.200000762939453, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Temperature', 'genre': 'User', 'id': 72057594143588370L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 6, 'value': 19.200000762939453, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Temperature', 'genre': 'User', 'id': 72057594143588370L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'C', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 6, 'value': 19.200000762939453, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Temperature', 'genre': 'User', 'id': 72057594143588370L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : value_update. 6 Temperature
[2018-12-17 12:30:10][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 6: Temperature=19.2C
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Temperature
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'4911': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 49, 'value': 19.2, 'index': 1}}}}
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-12-17 12:30:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=8vbNAcCwUSxyUuNaGChu5MlTE13myeTR HTTP/1.1" 200 51
Code : Tout sélectionner
2018-12-17 12:30:10.353 Detail, Node006, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x06, 0x31, 0x05, 0x01, 0x22, 0x00, 0xc0, 0x20
2018-12-17 12:30:10.354 Detail,
2018-12-17 12:30:10.354 Info, Node006, Received SensorMultiLevel report from node 6, instance 1, Temperature: value=19.2C
2018-12-17 12:30:10.354 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=17.4, new value=19.2, type=decimal
2018-12-17 12:30:10.354 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 12:30:10.354 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
Code : Tout sélectionner
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636929
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Alarm Type
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Alarm Type=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Alarm Type
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636945
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Alarm Level
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Alarm Level=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Alarm Level
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636961
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 SourceNodeId
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: SourceNodeId=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:SourceNodeId
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144637073
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 23, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 23, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 23, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Access Control
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Access Control=23
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Access Control
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636929
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Type', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636929L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Alarm Type
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Alarm Type=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Alarm Type
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636945
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 1, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Alarm Level', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636945L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Alarm Level
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Alarm Level=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Alarm Level
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144636961
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'SourceNodeId', 'genre': 'User', 'id': 72057594144636961L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 SourceNodeId
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: SourceNodeId=0
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:SourceNodeId
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 6
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594144637073
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 22, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 22, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}]
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4230704535L, 'valueId': {'index': 9, 'units': u'', 'type': 'Byte', 'nodeId': 6, 'value': 22, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4230704535L, 'label': u'Access Control', 'genre': 'User', 'id': 72057594144637073L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 6}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : value_update. 6 Access Control
[2018-12-17 13:32:55][INFO] : Received Alarm report from node 6: Access Control=22
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Access Control
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'6': {'11319': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 113, 'value': 22, 'index': 9}, '11312': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 2}, '11311': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 1}, '11310': {'instance': 1, 'node_id': 6, 'CommandClass': 113, 'value': 0, 'index': 0}}}}
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-12-17 13:32:55][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=8vbNAcCwUSxyUuNaGChu5MlTE13myeTR HTTP/1.1" 200 51
Code : Tout sélectionner
2018-12-17 13:32:55.310 Detail, Node006, Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x09, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x06, 0x17, 0x00, 0x61
2018-12-17 13:32:55.311 Detail,
2018-12-17 13:32:55.311 Info, Node006, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Access Control event:23, status=255
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=22, new value=23, type=byte
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.311 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.321 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.330 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.339 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.409 Detail, Node006, Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x09, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x06, 0x16, 0x00, 0x60
2018-12-17 13:32:55.409 Detail,
2018-12-17 13:32:55.409 Info, Node006, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Access Control event:22, status=255
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=23, new value=22, type=byte
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2018-12-17 13:32:55.410 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.421 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.431 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2018-12-17 13:32:55.441 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
-
- Timide
- Messages : 8
- Inscription : 23 juil. 2018, 23:05
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Bonjour Nico,
Je rencontre un soucis similaire au tiens sachant que mon capteur d’ouverture ne me remonte pas l’état alors que toi oui !
J’ai la valeur 254 pour l’état du capteur. Alors que normalement il faut 22 ou 23 en fonction de l’état.
J’ai contacté le support du site qui me l’a vendu et ils m’ont donnée une procédure de réinitialisation du module qui, chez moi en tout cas n’a pas donné de résultat.
Je te la donne afin de voir si chez toi elle peut t’aider, sait-on jamais :
Réinitialisation du capteur de porte / fenêtre 2:
La procédure de réinitialisation permet de restaurer les paramètres d'usine de l'appareil,
ce qui signifie toutes les informations sur le contrôleur Z-Wave et
la configuration utilisateur sera supprimée.
Pour réinitialiser l'appareil:
1. Ouvrez le capot.
2. Retirez la batterie.
3. Installez la batterie en tenant les deux boutons TMP.
4. L'indicateur visuel LED clignotera lentement pendant 5 secondes - gardez
en tenant les boutons.
5. Relâchez un bouton lorsque le voyant commence à clignoter rapidement.
6. Cliquez une fois sur le bouton relâché pour confirmer le lancement de la procédure de réinitialisation.
7. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. Ne pas
Retirez la batterie.
8. Le voyant LED clignote rapidement 5 fois pour confirmer la réinitialisation.
J’ai aussi demandé au support Jeedom, qui m’a dis que mon module devait être HS.
Je rencontre un soucis similaire au tiens sachant que mon capteur d’ouverture ne me remonte pas l’état alors que toi oui !
J’ai la valeur 254 pour l’état du capteur. Alors que normalement il faut 22 ou 23 en fonction de l’état.
J’ai contacté le support du site qui me l’a vendu et ils m’ont donnée une procédure de réinitialisation du module qui, chez moi en tout cas n’a pas donné de résultat.
Je te la donne afin de voir si chez toi elle peut t’aider, sait-on jamais :
Réinitialisation du capteur de porte / fenêtre 2:
La procédure de réinitialisation permet de restaurer les paramètres d'usine de l'appareil,
ce qui signifie toutes les informations sur le contrôleur Z-Wave et
la configuration utilisateur sera supprimée.
Pour réinitialiser l'appareil:
1. Ouvrez le capot.
2. Retirez la batterie.
3. Installez la batterie en tenant les deux boutons TMP.
4. L'indicateur visuel LED clignotera lentement pendant 5 secondes - gardez
en tenant les boutons.
5. Relâchez un bouton lorsque le voyant commence à clignoter rapidement.
6. Cliquez une fois sur le bouton relâché pour confirmer le lancement de la procédure de réinitialisation.
7. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. Ne pas
Retirez la batterie.
8. Le voyant LED clignote rapidement 5 fois pour confirmer la réinitialisation.
J’ai aussi demandé au support Jeedom, qui m’a dis que mon module devait être HS.
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Ce n'est pas rassurant cette histoire !
C'est mon unique composant Z-Wave, je voulais prendre la main dessus avant de commander beaucoup plus de périphérique Z-Wave pour toute la maison : ça commence mal.
Je n'ai le droit à aucun support Jeedom autre que ce forum, je trouve ça limite. Votre ticket est encore ouvert ? vous pouvez y copier le lien de ce topic ?
Bonne soirée.
C'est mon unique composant Z-Wave, je voulais prendre la main dessus avant de commander beaucoup plus de périphérique Z-Wave pour toute la maison : ça commence mal.
Je n'ai le droit à aucun support Jeedom autre que ce forum, je trouve ça limite. Votre ticket est encore ouvert ? vous pouvez y copier le lien de ce topic ?
Bonne soirée.
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
pour moi si les valeur configuration sont ok
c'est le retour au plug le soucis
as-tu bien fait ton installation: les droit / permission utilisateur www-data
a l'époque (c'est dans la doc) fallais faire une commande en ssh
sinon pour essayer d'aller plus loin en zwave
l'ancien dev
https://nechry-automation.ch
c'est le retour au plug le soucis
as-tu bien fait ton installation: les droit / permission utilisateur www-data
a l'époque (c'est dans la doc) fallais faire une commande en ssh
sinon pour essayer d'aller plus loin en zwave
l'ancien dev
https://nechry-automation.ch
-
- Timide
- Messages : 1
- Inscription : 30 déc. 2018, 19:17
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Bonjour,
Je rencontre un probleme similaire.
J'ai acheté plusieurs détecteurs d'ouverture, sur les trois testés, un a fonctionné directement et les deux autres ne fonctionnent pas.
Les détecteurs sont bien inclus dans Jeedom, pour celui qui fonctionne dans l’onglet équipement, le nom du modele « FGDW-002 Door Sensor 2 » et l’image apparaissent bien par contre pour les deux autres, ni le modèle ni l’image apparait dans l’onglet équipement.
Dans l’onglet commande, pour celui qui fonctionne les commandes suivantes apparaissent :
Etat, Température, Sabotage, Batterie
Pour les deux qui ne fonctionnent pas, j’ai les commandes suivantes qui apparaissent :
Alarm Level1, Alarm Notification 3, Alarm Type 0, Basic 0, Battery Level 0, Info Alarm Notification 3, Info Basic 0
Quand je clique sur le bouton Configurer, dans l’onglet Résumé, le modèle, l’identifiant du fabricant, le type de produit et l’identification du produit sont identique pour les trois.
J’ai essayé de recréer les commandes mais ça ne fonctionne pas, les valeurs ne change pas.
J’ai essayé de changer les piles mais ca ne fonctionne pas
J’ai essayé d’exclure et d inclure le detecteur mais ca ne fonctionne pas
J’ai essayé de réinitialiser le détecteur mais ca ne fonctionne toujours pas.
Si vous avez trouvé comment les configurer je suis preneur.
Merci
Je rencontre un probleme similaire.
J'ai acheté plusieurs détecteurs d'ouverture, sur les trois testés, un a fonctionné directement et les deux autres ne fonctionnent pas.
Les détecteurs sont bien inclus dans Jeedom, pour celui qui fonctionne dans l’onglet équipement, le nom du modele « FGDW-002 Door Sensor 2 » et l’image apparaissent bien par contre pour les deux autres, ni le modèle ni l’image apparait dans l’onglet équipement.
Dans l’onglet commande, pour celui qui fonctionne les commandes suivantes apparaissent :
Etat, Température, Sabotage, Batterie
Pour les deux qui ne fonctionnent pas, j’ai les commandes suivantes qui apparaissent :
Alarm Level1, Alarm Notification 3, Alarm Type 0, Basic 0, Battery Level 0, Info Alarm Notification 3, Info Basic 0
Quand je clique sur le bouton Configurer, dans l’onglet Résumé, le modèle, l’identifiant du fabricant, le type de produit et l’identification du produit sont identique pour les trois.
J’ai essayé de recréer les commandes mais ça ne fonctionne pas, les valeurs ne change pas.
J’ai essayé de changer les piles mais ca ne fonctionne pas
J’ai essayé d’exclure et d inclure le detecteur mais ca ne fonctionne pas
J’ai essayé de réinitialiser le détecteur mais ca ne fonctionne toujours pas.
Si vous avez trouvé comment les configurer je suis preneur.
Merci
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Bonjour,
Même soucis pour moi, parfois le capteur va bien me remonter l'info 22 ou 23 en fonction de l'etat de ma porte et parfois il ne se passe rien comme aujourd'hui.... Je ne vois pas d'ou peu provenir le soucis......
De quoi avez vous besoin pour m'aider ?
merci
Même soucis pour moi, parfois le capteur va bien me remonter l'info 22 ou 23 en fonction de l'etat de ma porte et parfois il ne se passe rien comme aujourd'hui.... Je ne vois pas d'ou peu provenir le soucis......
De quoi avez vous besoin pour m'aider ?
merci
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Personne ne peu m'aider ?
-
- Timide
- Messages : 11
- Inscription : 15 janv. 2018, 19:49
- Localisation : Perpignan
Re: "Commandes" ne trouve aucune valeur mais "Configuration" oui
Bonjour à vous tous
j'ai eu le même soucis et voici comment j'ai résolu ma problématique ci-dessous
équipement : FGDW-002 Door Sensor 2
1/ soucis d'identification du matériel il était vu comme générique.
ou
2/ matériel reconnu mais sans remonté d'information .
ma solution:
1/ exclure le matériel
2/ suivre la réinitialisation du matériel donné par Deteklover
3/ exclure à nouveau le matériel
4/ inclure le matériel en mode non sécurisé.
en effet l'inclusion sécurisée n'a pas fonctionné pour moi.
j'ai eu le même soucis et voici comment j'ai résolu ma problématique ci-dessous
équipement : FGDW-002 Door Sensor 2
1/ soucis d'identification du matériel il était vu comme générique.
ou
2/ matériel reconnu mais sans remonté d'information .
ma solution:
1/ exclure le matériel
2/ suivre la réinitialisation du matériel donné par Deteklover
3/ exclure à nouveau le matériel
4/ inclure le matériel en mode non sécurisé.
en effet l'inclusion sécurisée n'a pas fonctionné pour moi.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités