Vous avez fait comment pour la VMC ?
Vous avez fait comment pour la VMC ?
Bonjour,
Je souhaite automatiser le fonctionnement de ma vmc avec la PV / GV / Arrêt à commander par jeedom et depuis un inter 2 positions.
Comme ça m'a l'air d'être bien compliqué, je viens faire appel à vous pour m'aider à comprendre, déjà le fonctionnement de la vmc, et puis si possible comment je pourrais me pluger dessus avec un petit module Z-Wave.
Aujourd'hui, j'ai mis la tête dans les combles pour aller chercher la vmc et vérifier les branchements... voici ce que ça donne :
Je me pose quelques questions sur comment ça marche :
- Le rôle des deux condensateurs qu'on voit à gauche de la vmc dans le schéma
- Si le fil 2 noir est le même que le 6 rouge qui arrive à l'inter dans la cuisine
- Si le le 1 est le même que le 7 (même couleur)
- A quoi correspond le fil 5 violet, je n'ai pas trouvé de fil de la même couleur côté vmc
- Comment le basculement entre les positions 1 et 2 de l'inter fait varier la vitesse
Beaucoup de questions sur le fonctionnement actuel déjà, autant dire que je suis loin de savoir comment ajouter un module Z-Wave par dessus tout ça.
Si une âme charitable passe par ici et peux m'aider à y voir à un peu plus clair ...
Merci beaucoup d'avance.
Bonne soirée.
Je souhaite automatiser le fonctionnement de ma vmc avec la PV / GV / Arrêt à commander par jeedom et depuis un inter 2 positions.
Comme ça m'a l'air d'être bien compliqué, je viens faire appel à vous pour m'aider à comprendre, déjà le fonctionnement de la vmc, et puis si possible comment je pourrais me pluger dessus avec un petit module Z-Wave.
Aujourd'hui, j'ai mis la tête dans les combles pour aller chercher la vmc et vérifier les branchements... voici ce que ça donne :
Je me pose quelques questions sur comment ça marche :
- Le rôle des deux condensateurs qu'on voit à gauche de la vmc dans le schéma
- Si le fil 2 noir est le même que le 6 rouge qui arrive à l'inter dans la cuisine
- Si le le 1 est le même que le 7 (même couleur)
- A quoi correspond le fil 5 violet, je n'ai pas trouvé de fil de la même couleur côté vmc
- Comment le basculement entre les positions 1 et 2 de l'inter fait varier la vitesse
Beaucoup de questions sur le fonctionnement actuel déjà, autant dire que je suis loin de savoir comment ajouter un module Z-Wave par dessus tout ça.
Si une âme charitable passe par ici et peux m'aider à y voir à un peu plus clair ...
Merci beaucoup d'avance.
Bonne soirée.
Dernière édition par ovski le 13 mars 2016, 12:32, édité 1 fois.
Re: A l'aide ! vous avez fait comment pour la vmc ?
Ton même schéma fait différemment, c'est plus simple à comprendre.
Maintenant, pour insérer un double switch c'est du gateau.Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: A l'aide ! vous avez fait comment pour la vmc ?
Merci Gooddave pour ta réponse,
En effet, ton schéma est beaucoup plus lisible et compréhensible que le mien
Je l'ai repris ci-dessous pour mettre les couleurs de mes fils et ajouter le module fibaro.
Maintenant de là à dire que la câblage de tout ça, c'est du gâteau c'est pas si sûr, enfin ça dépend pour qui surtout que j'aimerais garder le fonctionnement de l'interrupteur en même temps que le module fibaro, le tout sans prendre le risque d'envoyer les 2 ordres PV et GV en même temps à la vmc (peur de griller le moteur).
qu'en pensez vous ?
En effet, ton schéma est beaucoup plus lisible et compréhensible que le mien
Je l'ai repris ci-dessous pour mettre les couleurs de mes fils et ajouter le module fibaro.
Maintenant de là à dire que la câblage de tout ça, c'est du gâteau c'est pas si sûr, enfin ça dépend pour qui surtout que j'aimerais garder le fonctionnement de l'interrupteur en même temps que le module fibaro, le tout sans prendre le risque d'envoyer les 2 ordres PV et GV en même temps à la vmc (peur de griller le moteur).
qu'en pensez vous ?
Re: A l'aide ! vous avez fait comment pour la vmc ?
Un début, déjà avec les liens évidents :
Quelqu'un a une idée pour la suite ?
Merci d'avance.
Quelqu'un a une idée pour la suite ?
Merci d'avance.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Je te fais cela après car la je suis sur tablette, mais déjà ce que tu as fais est faux
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Ah ! c'est rassurant dis donc
Pourtant, ça me paraissait tellement évident.
Merci pour ton aide.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Pourtant, ça me paraissait tellement évident.
Merci pour ton aide.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Normalement comme cela ca va fonctionner:
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Merci beaucoup Gooddave,
j'ai juste un petit souci maintenant mon inter est dans la cuisine et la vmc dans les combles, il va falloir trouver une solution pour ramener la phase jusqu'au L et IN du module !?
Autre question, juste pour confirmation, il n'y a pas de risque avec ce schema que le module envoie la commande PV par exemple à la vmc et que l'inter envoie GV !?
Merci.
j'ai juste un petit souci maintenant mon inter est dans la cuisine et la vmc dans les combles, il va falloir trouver une solution pour ramener la phase jusqu'au L et IN du module !?
Autre question, juste pour confirmation, il n'y a pas de risque avec ce schema que le module envoie la commande PV par exemple à la vmc et que l'inter envoie GV !?
Merci.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Ton module peut être derrière ton inter, sur le schéma tu as une phase à ton inter. Par contre peut être pas de neutre?
Pour l'autre question, tes inter passent par le module (rien en directe sur ton moteur). Donc l'ordre viendra forcément du module.
Soit par son entrée (inter physique), soit par une commande zwave (ta domotique). Le dernier des deux qui parle aura raison......
Pour l'autre question, tes inter passent par le module (rien en directe sur ton moteur). Donc l'ordre viendra forcément du module.
Soit par son entrée (inter physique), soit par une commande zwave (ta domotique). Le dernier des deux qui parle aura raison......
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
En effet, je n'ai pas le neutre côté interGooddave a écrit :Ton module peut être derrière ton inter, sur le schéma tu as une phase à ton inter. Par contre peut être pas de neutre?
d'accord, je comprend mieurx.Gooddave a écrit :Pour l'autre question, tes inter passent par le module (rien en directe sur ton moteur). Donc l'ordre viendra forcément du module.
Soit par son entrée (inter physique), soit par une commande zwave (ta domotique). Le dernier des deux qui parle aura raison......
Sinon dans les combles, j'ai une autre prise électrique pas loin de la vmc, est ce que tu penses que je pourrais prend la phase dessus ?
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
du coup le plus simple c'est de mettre ton fgs dans tes combles et d'utiliser une phase et un neutre d'ailleurs.
Mets le dans une boite de dérivation ton module, je n'aime pas quand ça traîne à la poussière....
Mets le dans une boite de dérivation ton module, je n'aime pas quand ça traîne à la poussière....
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
C'est parfait tout ça, merci beaucoup gooddave pour ton aide.
Le schéma final donnerait ça :
Dernière petite question, l'interrupteur gérera comme d'habitude la PV et GV uniquement, le module pourra faire les deux également, mais est ce que je pourrais forcer l'arrêt complet du moteur depuis jeedom ?
Le schéma final donnerait ça :
Dernière petite question, l'interrupteur gérera comme d'habitude la PV et GV uniquement, le module pourra faire les deux également, mais est ce que je pourrais forcer l'arrêt complet du moteur depuis jeedom ?
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Du coup tu devras mettre un double inter poussoir et le déclarer en temps que tel dans ton module. Ainsi cela fonctionnera sur front.
Ta domotique permettra aussi de couper les deux sorties donc oui ta vmc ne sera plus alimentée.
Pour la config du fgs, je laisserais quelqu'un qui la t'aider car je n'en ai pas...
Ta domotique permettra aussi de couper les deux sorties donc oui ta vmc ne sera plus alimentée.
Pour la config du fgs, je laisserais quelqu'un qui la t'aider car je n'en ai pas...
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Ah, ça se recomplique encore
Bon, déjà pour l'emplacement du module, je pense que tu as raison, le mieux est de le mettre côté interrupteur (je pourrais récupérer le neutre sur une autre prise dans la cuisine)... comme ça il sera plus accessible si besoin de faire évoluer l'installation et il sera plus proche de la centrale, donc moins de pertes sur le signal radio.
Grâce à toi gooddave, je tiens le schéma pour basculer entre PV et GV.
Merci pour ton aide.
Prochaine étape, ajouter la possibilité d'arrêt complet du moteur.
Bon, déjà pour l'emplacement du module, je pense que tu as raison, le mieux est de le mettre côté interrupteur (je pourrais récupérer le neutre sur une autre prise dans la cuisine)... comme ça il sera plus accessible si besoin de faire évoluer l'installation et il sera plus proche de la centrale, donc moins de pertes sur le signal radio.
Grâce à toi gooddave, je tiens le schéma pour basculer entre PV et GV.
Merci pour ton aide.
Prochaine étape, ajouter la possibilité d'arrêt complet du moteur.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Je continue de faire évoluer ce schéma.
Su je rajoute un inter pour gérer les fonctions on/off, ça donnerait ça :
Mais le off n'est à ce moment là gérable que manuellement, à moins de rajouter un autre module juste pour cette fonction... ça commence à faire beaucoup, je continue de chercher une solution optimisée pour aboutir à la solution.
Su je rajoute un inter pour gérer les fonctions on/off, ça donnerait ça :
Mais le off n'est à ce moment là gérable que manuellement, à moins de rajouter un autre module juste pour cette fonction... ça commence à faire beaucoup, je continue de chercher une solution optimisée pour aboutir à la solution.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Pourquoi l'ajout de cet inter on/off? Pour éteindre la vmc?
Pour ma part, je mettrais deux inter a impulsion et je gèrerais tout avec la domotique.
Si appui pulse 1=pv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Si appui pulse 2=gv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Et un auto verrouillage des deux modes.
Pour ma part, je mettrais deux inter a impulsion et je gèrerais tout avec la domotique.
Si appui pulse 1=pv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Si appui pulse 2=gv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Et un auto verrouillage des deux modes.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
- Theduck38
- Helper
- Messages : 2714
- Inscription : 22 févr. 2015, 17:32
- Localisation : Près de Grenoble
- Contact :
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Bonjour,
C'est marrant, il y a plein de questions sur les VMC ces derniers temps...
Pour un montage fonctionnel et complet, tu peux regarder ici : viewtopic.php?f=59&t=14148#p261755
... et remonter un peu pour voir les photos sur ce lien : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 174#p89881
Et ici pour un autre fil sur le même sujet : viewtopic.php?f=59&t=10295#p197327.
C'est marrant, il y a plein de questions sur les VMC ces derniers temps...
Pour un montage fonctionnel et complet, tu peux regarder ici : viewtopic.php?f=59&t=14148#p261755
... et remonter un peu pour voir les photos sur ce lien : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 174#p89881
Et ici pour un autre fil sur le même sujet : viewtopic.php?f=59&t=10295#p197327.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Helper Officiel Jeedom
Zimeteo sur Jeedom : http://www.meteo.lecoin.info
Jeedom Stable sur serveur custom
Le risque électrique - Afficheur leds RGB - Tablette Murale - Thermostat connecté
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Bonjour,
Si je n'y arrive pas, je me demande même si ce n'est pas plus simple de supprimer les inter, et gérer tout uniquement dans jeedom.
Merci pour les liens en tout cas, je vais de ce pas voir si je peux y trouver d'autres éléments de réponse.
Bonne journée à vous deux.
Oui, c'est pour pouvoir couper l'alimentation et éteindre la vmc...Gooddave a écrit :Pourquoi l'ajout de cet inter on/off? Pour éteindre la vmc?
Je vais voir pour adapter le schéma avec ta proposition. Merci Gooddave.Gooddave a écrit :Pour ma part, je mettrais deux inter a impulsion et je gèrerais tout avec la domotique.
Si appui pulse 1=pv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Si appui pulse 2=gv pendant un temps ou hygro seuil bas.
Et un auto verrouillage des deux modes.
Si je n'y arrive pas, je me demande même si ce n'est pas plus simple de supprimer les inter, et gérer tout uniquement dans jeedom.
Moi, je me dis plutôt, c'est bizarre qu'il y'en ait pas eu avant, car autant j'ai trouvé plein de tutos assez complets pour gérer le chauffage, lumières, stores... etc, autant pour la vmc, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent (surtout pour le on/off)... c'est pour ça que je galère un peu enfin c'est aussi parce que je suis naze en électricité et que j'ai beaucoup de mal à schématiser ça tout seul :-/Theduck38 a écrit :C'est marrant, il y a plein de questions sur les VMC ces derniers temps...
Merci pour les liens en tout cas, je vais de ce pas voir si je peux y trouver d'autres éléments de réponse.
Bonne journée à vous deux.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
Pour ma part, et pour décrire une solution completement différente de vos solutions, j'ai mis en place:
* Un Y à 4 branches (3 arrivées et une sortie) en PVC type tuyau evacuation en PVC, diametre 100mm
* Des raccords 100mm/120mm
* Des ventilateurs type tour de PC en 120mm en 24v
* Un Fibaro rgbw
* Un transfo 240v/24v
Consommation actuelle environ 8w. Mon système de par le fibaro, me permet d'eteindre chacune des zones: bleu= WC, vert=cuisine, rouge=SdB. Je n'ai mis encore aucun scenario, mais rien ne m'enpeche d'arreter une zone en fonction de l'hygrometrie de tel zone en fonction de mon Netatmo, différence de temperature interieur / exterieur, absence de la maison.
* Un Y à 4 branches (3 arrivées et une sortie) en PVC type tuyau evacuation en PVC, diametre 100mm
* Des raccords 100mm/120mm
* Des ventilateurs type tour de PC en 120mm en 24v
* Un Fibaro rgbw
* Un transfo 240v/24v
Consommation actuelle environ 8w. Mon système de par le fibaro, me permet d'eteindre chacune des zones: bleu= WC, vert=cuisine, rouge=SdB. Je n'ai mis encore aucun scenario, mais rien ne m'enpeche d'arreter une zone en fonction de l'hygrometrie de tel zone en fonction de mon Netatmo, différence de temperature interieur / exterieur, absence de la maison.
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
C'est rigolo un Y a quatre branches. C'est un X amputé?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités