Bonjour,
Suite à un changement d'éclairage (passage en LED dans mon salon), j'en ai profité pour mettre en place un variateur Fibaro FGD212.
J'ai actuellement 13 ampoules LED et j'ai donc fait l'impasse sur le By-Pass (FGB-002), estimé non nécessaire pour le nombre d'ampoule que j'avais.
Hors, à basse luminosité, mes ampoules scintillaient. Après avoir regardé sur Internet, impossible de savoir si le By Pass était nécessaire lorsque la consommation cumulée était inférieure 50W (ce qui est mon cas lorsqu'elle sont à basse luminosité) ou si c'était au total.
J'ai donc fait l'acquisition d'un By Pass pour le mettre sur mon installation, puis lancé un auto calibrage, mais je n'ai pas eu le temps de tester à voir si cela résolvait mon problème de scintillement que mon variateur, se met à varier la luminosité et quand je regarde sur Jeedom, dans les paramètres de mon variateur, il me demande sans arrêt un nouveau auto calibrage, alors que je l'ai déjà fait.
Avez-vous une idée sur la raison de cette demande récurrente ?
Suite à un changement d'éclairage (passage en LED dans mon salon), j'en ai profité pour mettre en place un variateur Fibaro FGD212.
J'ai actuellement 13 ampoules LED et j'ai donc fait l'impasse sur le By-Pass (FGB-002), estimé non nécessaire pour le nombre d'ampoule que j'avais.
Hors, à basse luminosité, mes ampoules scintillaient. Après avoir regardé sur Internet, impossible de savoir si le By Pass était nécessaire lorsque la consommation cumulée était inférieure 50W (ce qui est mon cas lorsqu'elle sont à basse luminosité) ou si c'était au total.
J'ai donc fait l'acquisition d'un By Pass pour le mettre sur mon installation, puis lancé un auto calibrage, mais je n'ai pas eu le temps de tester à voir si cela résolvait mon problème de scintillement que mon variateur, se met à varier la luminosité et quand je regarde sur Jeedom, dans les paramètres de mon variateur, il me demande sans arrêt un nouveau auto calibrage, alors que je l'ai déjà fait.
Avez-vous une idée sur la raison de cette demande récurrente ?
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Cela ne parle à personne ?
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Tu passes bien le paramètre 13 à 2 pour lancer la calibration? La valeur 1 étant réservée aux circuits sans bypass.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Bonjour,
Le problème c'est que je ne peut pas positionner mon paramètre 13 à 2, car, quand je lui demande faire un calibrage, il ressort en "erreur". Voir ci-dessous.
Le problème c'est que je ne peut pas positionner mon paramètre 13 à 2, car, quand je lui demande faire un calibrage, il ressort en "erreur". Voir ci-dessous.
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Je me permet de déterrer le sujet si quelqu'un à une idée ... SVP...
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Salut,
Chez moi l'autocalibrage a toujours déconné, j'ai paramétré la valeur manuellement (70 actuellement)
Chez moi l'autocalibrage a toujours déconné, j'ai paramétré la valeur manuellement (70 actuellement)
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
Hello,
Voici la config d'un de mes module avec un éclairage paramétré à 46 pour 2 led de 3w non dimmable
Voici la config d'un de mes module avec un éclairage paramétré à 46 pour 2 led de 3w non dimmable
- Pièces jointes
-
- Capture03.JPG (18.83 Kio) Consulté 1696 fois
-
- Capture02.JPG (143.73 Kio) Consulté 1700 fois
-
- Capture01.JPG (127.61 Kio) Consulté 1701 fois
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
-
- Timide
- Messages : 6
- Inscription : 31 mai 2019, 18:29
Re: Calibrage avec FGD212 et FGB-002
bonjour,
après lecture du sujet, je me suis lancé dans la configuration du module FGD 212 équipé du bypass FGB002. Je suis sur une lumière avec un bouton monostable, et une ampoule LED non dimmable (230 V, 125 lumen, 110 mA, 2700 K, 14 W)
voici les réglages que j'ai effectué pour obtenir un fonctionnement satisfaisant (onglet paramètres dans la configuration du module), sachant que l'auto-calibration n'a pas fonctionnée
2 - niveau max d'éclairage = 14 (ce qui correspond bizarrement à la puissance de mon ampoule)
11 - Activation/Désactivation des fonctions ALL ON / ALL OFF = Activation/Désactivation des fonctions ALL ON / ALL OFF
13 - Exécuter l’auto-calibration du variateur = désactivé
20 - Type d’interrupteur utilisé sur le commutateur. = Interrupteur type poussoir (monostable)
32 - Désactivation de la fonction variateur (mode ON/OFF). = Variation désactivée (ON/OFF uniquement).
34 - Fonction d’allumage progressif. = Allumage instantané
54 - Mesure de consommation propre du module. = Le module ajoute sa propre consommation aux mesures.
après lecture du sujet, je me suis lancé dans la configuration du module FGD 212 équipé du bypass FGB002. Je suis sur une lumière avec un bouton monostable, et une ampoule LED non dimmable (230 V, 125 lumen, 110 mA, 2700 K, 14 W)
voici les réglages que j'ai effectué pour obtenir un fonctionnement satisfaisant (onglet paramètres dans la configuration du module), sachant que l'auto-calibration n'a pas fonctionnée
2 - niveau max d'éclairage = 14 (ce qui correspond bizarrement à la puissance de mon ampoule)
11 - Activation/Désactivation des fonctions ALL ON / ALL OFF = Activation/Désactivation des fonctions ALL ON / ALL OFF
13 - Exécuter l’auto-calibration du variateur = désactivé
20 - Type d’interrupteur utilisé sur le commutateur. = Interrupteur type poussoir (monostable)
32 - Désactivation de la fonction variateur (mode ON/OFF). = Variation désactivée (ON/OFF uniquement).
34 - Fonction d’allumage progressif. = Allumage instantané
54 - Mesure de consommation propre du module. = Le module ajoute sa propre consommation aux mesures.