Re: [Résolu] Problème de retour d'état du FGR-222 avec le module Z-Wave
Publié : 31 mars 2019, 01:53
Pour information à ceux qui aiment la lecture :
Compte rendu d'une mauvaise manip car jamais lu de mise en garde sur le sujet.
Disposant de 21 FGR 222, je viens d' installer sur 1 volet le widget de Cadavor " SlidVertical ". Tout baigne.
J'en configure un 2ième à la mano. Impec !!! Que du bonheur !!!
Je m'enhardis et j'applique à tous les autres à partir du 1er le positionnement car Je suis pas fan du travail répétitif.
Cela fonctionne pour la plupart mais j'obtiens une " Erreur inconnue". Bon, passons. Quoi faire sinon ?
Si elle est pas connue, c'est pas moi qui vais la trouver. !!!!
Je remarque ce matin que 2 volets ne répondent plus ni à Jeedom ni aux boutons physiques autant en Montée qu'en Descente.
Ouille !!! Les fusibles = Non. J'ai du jus au module.
Les modules, les moteurs ???
Je raccorde en direct du moteur les fils de montée et de descente sur le BP monostable Niko , OUF, le moteur est pas grillé, le tablier bouge. Je me voyais déjà défaire les joints, démonter les caissons, refaire les peintures ...... et j'aime pas ça.
Détail 1 : Aucune led sur le module ne s'allument
Détail 2 : En laissant la Phase et le Neutre branchés sur le module, je dois conserver la pression pour alimenter le moteur alors que normalement non.
Je remarque également que dans Configuration de 4 modules ( dont les 2 en rade ) --> Onglet Valeurs, le paramètre Switch est à Off.
Tous les autres modules ont une valeur On.
Une fois tout revenu à la normale, je m'aperçevrai que ce paramètre n'a semble t'il aucune influence néfaste sur les commandes autant pour Jeedom que pour les BP physiques.
J'ai essayé de passer les valeurs à On, sans résultat.
Autre chose, un message Jeedom me signale que mes scénarios d'ouverture et fermeture d'un des 2 volets sont introuvables.
A la place de " #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Down]# " j'ai " #863# "
et pour l'ouverture le" #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Up]# est changé en " #862# "
Curieux, n'est -il pas ?
L'autre volet en carafe n'a pas vu son scénario modifié.
Ma solution : J'ai pas tenté d'exclusion. Un simple " Etalonnage " des 2 volets et tout fonctionne à nouveau comme avant.
Je déduis que d'envoyer en lot des paramètres à plusieurs modules crée des soucis.
Il m'intéresserait de savoir à combien de modules maximum on peut transférer en toute sécurité les paramètres d'un module sans que cela change d'autres paramètres de façon aléatoire.
Je branche Nechry la dessus pour avoir la suite du roman.
Mais si vous avez des pistes ou des réponses ? ........,
Compte rendu d'une mauvaise manip car jamais lu de mise en garde sur le sujet.
Disposant de 21 FGR 222, je viens d' installer sur 1 volet le widget de Cadavor " SlidVertical ". Tout baigne.
J'en configure un 2ième à la mano. Impec !!! Que du bonheur !!!
Je m'enhardis et j'applique à tous les autres à partir du 1er le positionnement car Je suis pas fan du travail répétitif.
Cela fonctionne pour la plupart mais j'obtiens une " Erreur inconnue". Bon, passons. Quoi faire sinon ?
Si elle est pas connue, c'est pas moi qui vais la trouver. !!!!
Je remarque ce matin que 2 volets ne répondent plus ni à Jeedom ni aux boutons physiques autant en Montée qu'en Descente.
Ouille !!! Les fusibles = Non. J'ai du jus au module.
Les modules, les moteurs ???
Je raccorde en direct du moteur les fils de montée et de descente sur le BP monostable Niko , OUF, le moteur est pas grillé, le tablier bouge. Je me voyais déjà défaire les joints, démonter les caissons, refaire les peintures ...... et j'aime pas ça.
Détail 1 : Aucune led sur le module ne s'allument
Détail 2 : En laissant la Phase et le Neutre branchés sur le module, je dois conserver la pression pour alimenter le moteur alors que normalement non.
Je remarque également que dans Configuration de 4 modules ( dont les 2 en rade ) --> Onglet Valeurs, le paramètre Switch est à Off.
Tous les autres modules ont une valeur On.
Une fois tout revenu à la normale, je m'aperçevrai que ce paramètre n'a semble t'il aucune influence néfaste sur les commandes autant pour Jeedom que pour les BP physiques.
J'ai essayé de passer les valeurs à On, sans résultat.
Autre chose, un message Jeedom me signale que mes scénarios d'ouverture et fermeture d'un des 2 volets sont introuvables.
A la place de " #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Down]# " j'ai " #863# "
et pour l'ouverture le" #[Buanderie][Volet Porte Buanderie][Up]# est changé en " #862# "
Curieux, n'est -il pas ?
L'autre volet en carafe n'a pas vu son scénario modifié.
Ma solution : J'ai pas tenté d'exclusion. Un simple " Etalonnage " des 2 volets et tout fonctionne à nouveau comme avant.
Je déduis que d'envoyer en lot des paramètres à plusieurs modules crée des soucis.
Il m'intéresserait de savoir à combien de modules maximum on peut transférer en toute sécurité les paramètres d'un module sans que cela change d'autres paramètres de façon aléatoire.
Je branche Nechry la dessus pour avoir la suite du roman.
Mais si vous avez des pistes ou des réponses ? ........,