ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Bonjour,
Je cherche à domotiser finement ma VMC qui a un fonctionnement différent des VMC classiques : Je pense qu'un ZMNHCD1 pourrait convenir car le fonctionnement ressemble à celui d'un volet roulant.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Je cherche à domotiser finement ma VMC qui a un fonctionnement différent des VMC classiques : Je pense qu'un ZMNHCD1 pourrait convenir car le fonctionnement ressemble à celui d'un volet roulant.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
C’est pas du tout comme un volet roulant
C’est un dispositif deux vitesses
Low ou high via l’interrupteur (switch) C
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C’est un dispositif deux vitesses
Low ou high via l’interrupteur (switch) C
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Je suis également très intéressé par une solution pour piloter une Vmc classique simple flux.
Je comprends la confusion, j'ai vu souvent des parallèles avec les volets roulants
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Je comprends la confusion, j'ai vu souvent des parallèles avec les volets roulants
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Merci pour vos retours.
De ce que je comprends du schéma c est un switch de phase d'un pôle à un autre.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu la tester. Au début j'avais branché la phase sur la vitesse lente et j'ai ensuite branché la phase sur la vitesse rapide pour plus d'efficacité.
Pour avoir installé un volet roulant récemment, le fonctionnement me semblait identique car pour tester le volet j'ai branché la phase sur le fil qui permet de descendre le volet et ensuite j'ai branché la phase sur le fil qui permet de le remonter.
De ce que je comprends du schéma c est un switch de phase d'un pôle à un autre.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu la tester. Au début j'avais branché la phase sur la vitesse lente et j'ai ensuite branché la phase sur la vitesse rapide pour plus d'efficacité.
Pour avoir installé un volet roulant récemment, le fonctionnement me semblait identique car pour tester le volet j'ai branché la phase sur le fil qui permet de descendre le volet et ensuite j'ai branché la phase sur le fil qui permet de le remonter.
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Par exemple
FGS213 pour simple flux (on/off quoi)
FGS223 pour double flux mais attention
Car il ne faut pas que Q1et Q2 soient alimenté en même temps
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
FGS213 pour simple flux (on/off quoi)
FGS223 pour double flux mais attention
Car il ne faut pas que Q1et Q2 soient alimenté en même temps
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Dans l’idée c’est pas faux MAIS dans le cas des modules de volets il finissent par s’éteindre au bout d’un temps maximum (butter haut ou basse du volet) c’est une protection du module et cela ne marchera pas bien pour une VMCVinZz a écrit :Merci pour vos retours.
De ce que je comprends du schéma c est un switch de phase d'un pôle à un autre.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu la tester. Au début j'avais branché la phase sur la vitesse lente et j'ai ensuite branché la phase sur la vitesse rapide pour plus d'efficacité.
Pour avoir installé un volet roulant récemment, le fonctionnement me semblait identique car pour tester le volet j'ai branché la phase sur le fil qui permet de descendre le volet et ensuite j'ai branché la phase sur le fil qui permet de le remonter.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Bonjour,
Pour ton besoin, comme là indiqué @BLRPERES, un module 2 relais du type FGS223 devrait faire l'affaire.
MAIS il faut impérativement ne jamais activer les 2 relais simultanément
Pour palier à cela, tu as 2 possibilités :
Pour ton besoin, comme là indiqué @BLRPERES, un module 2 relais du type FGS223 devrait faire l'affaire.
MAIS il faut impérativement ne jamais activer les 2 relais simultanément
Pour palier à cela, tu as 2 possibilités :
- Si tu veux pouvoir choisir entre arrêter, petite vitesse, grande vitesse, il te faut un FGS223 pilotant un relais (type Finder) lui même pilotant ta VMC. La représentation de @Racouet est très explicite : viewtopic.php?t=16744&start=80#p394890
- Si tu veux juste choisir entre petite vitesse et grande vitesse, il te faut un FGS213 pilotant un relais (type Finder) qui est continuellement alimenté pour la petite vitesse par défaut, le FGS213 faisant basculer l'état du relais pour passer en grande vitesse (utiliser le schéma de @Racouet et l'adapter en alimentant le relais en permanence plutôt que par Q1)
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Oui, j'avais bien identifié le gros risque en alimentant les 2 pôles ...
Merci Sartog, c'est très clair.
Et merci à tous pour vos contributions.
Merci Sartog, c'est très clair.
Et merci à tous pour vos contributions.
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Avec un FGR-222 en mettant le paramètre 22 à 0 (Durée maximale d’alimentation du moteur) tu peux ainsi rester sur grande vitesse ou petite vitesse autant que tu veux.
En plus étant un module pour volet rolant, il te fourni de base la fonctionalité de ne jamais envoyer de courant dans les deux phases. et te donne la capacité de tout couper si tu le souhaite.
Le sujet a déjà été aborder plusieurs fois sur le forum et le FGR-222 semble faire l'unanimité comme choix en ZWave
En plus étant un module pour volet rolant, il te fourni de base la fonctionalité de ne jamais envoyer de courant dans les deux phases. et te donne la capacité de tout couper si tu le souhaite.
Le sujet a déjà été aborder plusieurs fois sur le forum et le FGR-222 semble faire l'unanimité comme choix en ZWave
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Le FGR-222 a été remplacé par le FGR-223,a vérifier si le fonctionnement est similaireoctera a écrit :Avec un FGR-222 en mettant le paramètre 22 à 0 (Durée maximale d’alimentation du moteur) tu peux ainsi rester sur grande vitesse ou petite vitesse autant que tu veux.
En plus étant un module pour volet rolant, il te fourni de base la fonctionalité de ne jamais envoyer de courant dans les deux phases. et te donne la capacité de tout couper si tu le souhaite.
Le sujet a déjà été aborder plusieurs fois sur le forum et le FGR-222 semble faire l'unanimité comme choix en ZWave
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Comme quoi on en apprend tous les jours
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Hello,
Ma VMC a plusieurs vitesses possible.
Trois par défaut mais je veux changer le pourcentage de puissance de fonctionnement en pourcentage.
Pour cela, j'ai acheté un Qubino ZMNHVD1 Flush Dimmer 0-10V... Depuis un bon bout de temps... Que je n'ai pas encore mis en place... Mais c'est prévu pour cette année quand même
Ma VMC a plusieurs vitesses possible.
Trois par défaut mais je veux changer le pourcentage de puissance de fonctionnement en pourcentage.
Pour cela, j'ai acheté un Qubino ZMNHVD1 Flush Dimmer 0-10V... Depuis un bon bout de temps... Que je n'ai pas encore mis en place... Mais c'est prévu pour cette année quand même
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Bonjour,
Retour expérience VMC ici
(en particulier voir l’astuce pour empêcher d'activer la petite vitesse et la grande vitesse simultanément)
akenad
Retour expérience VMC ici
(en particulier voir l’astuce pour empêcher d'activer la petite vitesse et la grande vitesse simultanément)
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Bonjour,
D'après le liens, voici une utilisation du qubino ZMNHCD1 sur une vmc simple flux
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5709
Le 7aout BLRPERES écrivait que cela ne fonctionnait pas.
Est-ce un avis isolé ?
D'après le liens, voici une utilisation du qubino ZMNHCD1 sur une vmc simple flux
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5709
Le 7aout BLRPERES écrivait que cela ne fonctionnait pas.
Est-ce un avis isolé ?
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Heu pas si viteSwr a écrit :Bonjour,
D'après le liens, voici une utilisation du qubino ZMNHCD1 sur une vmc simple flux
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5709
Le 7aout BLRPERES écrivait que cela ne fonctionnait pas.
Est-ce un avis isolé ?
Je mai trompé
Visiblement cela marche très bien aussi MAIS il faut bien penser à désactiver la durée maximale de mouvement
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Merci BLRPERES, dû coup je l'ai commandé.
Le paramètre 72 à modifier doit être à mettre à 0.
74 (2 octets déc.) "Temps nécessaire pour une ouverture/fermeture complète afin d'arrêter automatiquement le moteur"
Valeurs
0 Temps de fonctionnement désactivé (fonctionne avec les buttées du volet)
1~32767 Délai avant l'arrêt automatique De 0,1s à 3276,7s
Attention : Laissez le paramètre à 0 et fermez entièrement le volet avant de changer ce paramètre. Le temps à entrer est le temps de montée du volet.
Le paramètre 72 à modifier doit être à mettre à 0.
74 (2 octets déc.) "Temps nécessaire pour une ouverture/fermeture complète afin d'arrêter automatiquement le moteur"
Valeurs
0 Temps de fonctionnement désactivé (fonctionne avec les buttées du volet)
1~32767 Délai avant l'arrêt automatique De 0,1s à 3276,7s
Attention : Laissez le paramètre à 0 et fermez entièrement le volet avant de changer ce paramètre. Le temps à entrer est le temps de montée du volet.
Re: ZMNHCD1 avec VMC 2 vitesses (via commutation de phase)
Bonjour,
Voici mon retour sur le qubino ZMNHCD sur une Vmc simple flux. Mon but est de comparer l'humidité interieure (capteur xiaomi) de la maison et extérieur (plug-in météo) et déclencher / couper la Vmc.
J'ai monté le qubino dans les combles à proximité de la vmc. Récupéré le fil de la vitesse 1 et mis sur la sortie montée, j'ai laissé la sortie descente vide. La vitesse 2 est manuelle au bouton (car je l'utilise pas).
Bonne surprise. Le qubino ZMNHCD integre également un arrêt, il est probablement possible de mettre la descente pour la grande vitesse et conserver la possibilité d'arrêter.
Voici mon retour sur le qubino ZMNHCD sur une Vmc simple flux. Mon but est de comparer l'humidité interieure (capteur xiaomi) de la maison et extérieur (plug-in météo) et déclencher / couper la Vmc.
J'ai monté le qubino dans les combles à proximité de la vmc. Récupéré le fil de la vitesse 1 et mis sur la sortie montée, j'ai laissé la sortie descente vide. La vitesse 2 est manuelle au bouton (car je l'utilise pas).
Bonne surprise. Le qubino ZMNHCD integre également un arrêt, il est probablement possible de mettre la descente pour la grande vitesse et conserver la possibilité d'arrêter.
Qui est en ligne ?