J'ai une lampe LED sur laquelle je souhaite utiliser le dimmer FGD-212. Celle-ci est pilotée avec 3 poussoirs en va et vient.

Quand j'ouvre les boites il n'y a que 3 fils : 2 rouges + 1 marron. Il n'y a donc pas de neutre qui doit allé directement à la lampe. L'un des 3 poussoirs n'a même que 2 fils : 1 violet / 1 rouge

Avez-vous une idée pour le cablage ? Je nage un peu

Merci

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 11 nov. 2019, 21:11
par BLRPERES
mike67 a écrit :Bonjour à tous

J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.

J'ai une lampe LED sur laquelle je souhaite utiliser le dimmer FGD-212. Celle-ci est pilotée avec 3 poussoirs en va et vient.

Quand j'ouvre les boites il n'y a que 3 fils : 2 rouges + 1 marron. Il n'y a donc pas de neutre qui doit allé directement à la lampe. L'un des 3 poussoirs n'a même que 2 fils : 1 violet / 1 rouge

Avez-vous une idée pour le cablage ? Je nage un peu

Merci
Tu n’aurais pas un telerrupteur par hasard ?


Homekit user

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 12 nov. 2019, 16:54
par GuiPoM
mike67 a écrit :
11 nov. 2019, 21:01
Bonjour à tous

J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.

J'ai une lampe LED sur laquelle je souhaite utiliser le dimmer FGD-212. Celle-ci est pilotée avec 3 poussoirs en va et vient.

Quand j'ouvre les boites il n'y a que 3 fils : 2 rouges + 1 marron. Il n'y a donc pas de neutre qui doit allé directement à la lampe. L'un des 3 poussoirs n'a même que 2 fils : 1 violet / 1 rouge

Avez-vous une idée pour le cablage ? Je nage un peu

Merci
Deux possibilités:
- tu es en circuit avec télérupteur
- ou tu es en circuit avec permutateur

Vu que tu parles de poussoir (d'un interrupteur monostable donc, quand tu le pousses et que tu le relaches, il revient dans sa position) dans ce cas tu ne peux être qu'avec un télérupteur. Sinon tu serais avec des bistables, donc à deux positions, partout.

C'est donc qu'à ton tableau électrique tu as un télérupteur pour ce circuit. Dans ce cas, le plus facile est de remplacer le télérupteur par le FDG. J'ai fait une vidéo complète là dessus.

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 12 nov. 2019, 21:14
par mike67
Effectivement vous avez raison, il y a bien un telerupteur, je n’y avais pas pensé

Je vais regarder la vidéo de plus près

Merci!

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 13 nov. 2019, 22:17
par mike67
GuiPoM a écrit :
12 nov. 2019, 16:54
mike67 a écrit :
11 nov. 2019, 21:01
Bonjour à tous

J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.

J'ai une lampe LED sur laquelle je souhaite utiliser le dimmer FGD-212. Celle-ci est pilotée avec 3 poussoirs en va et vient.

Quand j'ouvre les boites il n'y a que 3 fils : 2 rouges + 1 marron. Il n'y a donc pas de neutre qui doit allé directement à la lampe. L'un des 3 poussoirs n'a même que 2 fils : 1 violet / 1 rouge

Avez-vous une idée pour le cablage ? Je nage un peu

Merci
Deux possibilités:
- tu es en circuit avec télérupteur
- ou tu es en circuit avec permutateur

Vu que tu parles de poussoir (d'un interrupteur monostable donc, quand tu le pousses et que tu le relaches, il revient dans sa position) dans ce cas tu ne peux être qu'avec un télérupteur. Sinon tu serais avec des bistables, donc à deux positions, partout.

C'est donc qu'à ton tableau électrique tu as un télérupteur pour ce circuit. Dans ce cas, le plus facile est de remplacer le télérupteur par le FDG. J'ai fait une vidéo complète là dessus.
J’ai bien un telerupteur sur le tableau mais y a-t-il moyen de le domotiser ?

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 13 nov. 2019, 22:55
par BLRPERES
Oui contact sec entre A1 et A2


Homekit user

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 13 nov. 2019, 22:56
par BLRPERES
Et du coup utiliser plutôt le FGS-212 (et pas le 213 qui ne sais pas faire de contact sec)


Homekit user

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 14 nov. 2019, 20:17
par GuiPoM
BLRPERES a écrit :
13 nov. 2019, 22:55
Oui contact sec entre A1 et A2


Homekit user
Je ne conseille pas ça. C'est un montage facile, mais tu n'auras pas de retour d'état !
Regarde plutôt ma vidéo ou des tutos sur internet, tu verras comment remplacer le telerupteur par un FGD. J'ai même une vidéo sur les boitiers à mettre dans le tableau pour y placer les FGD. Si tu veux faire du zwave, ça sera bien plus propre et silencieux par rapport à un télérupteur.

edit: je ne mets pas les liens parce que je n'ai toujours pas demandé si ça dérange que je le fasse sur le forum, je veux pas faire un truc en infraction avec la charte d'utilisation, donc je te laisse chercher !

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 10:16
par Yves19
mike67 a écrit :
12 nov. 2019, 21:14
Effectivement vous avez raison, il y a bien un telerupteur, je n’y avais pas pensé

Je vais regarder la vidéo de plus près

Merci!
Au vu de la description du cablage de tes poussoirs la réponse est 99.99% OUI tu peux remplacer ton télérupteur par un module Fibaro par exemple.
Le montage de ton télérupteur est un montage 4 fils càd que les poussoirs interrompent la phase .
En suivant le snombreux tutos sur le Net tu devrais y arriver sans problème.

Cordialement

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 12:57
par mike67
GuiPoM a écrit :
14 nov. 2019, 20:17
BLRPERES a écrit :
13 nov. 2019, 22:55
Oui contact sec entre A1 et A2


Homekit user
Je ne conseille pas ça. C'est un montage facile, mais tu n'auras pas de retour d'état !
Regarde plutôt ma vidéo ou des tutos sur internet, tu verras comment remplacer le telerupteur par un FGD. J'ai même une vidéo sur les boitiers à mettre dans le tableau pour y placer les FGD. Si tu veux faire du zwave, ça sera bien plus propre et silencieux par rapport à un télérupteur.

edit: je ne mets pas les liens parce que je n'ai toujours pas demandé si ça dérange que je le fasse sur le forum, je veux pas faire un truc en infraction avec la charte d'utilisation, donc je te laisse chercher !
Merci pour votre aide, je pense qu'on tient le bon bout

Après quelques recherche je me demande si ce FGD 212 est vraiment le produit adapté à mon installation. Je n'ai malheureusement pas la place pour mettre un boitier comme vous avez décrit dans votre vidéo.

A mon sens 3 solutions :

- soit je commande un adaptateur DIN EUTONOMY pour avoir une installation propre. EDIT : Il semble faire 35mm de large, mon emplacement télérupteur ne fait même pas 20mm
- soit je commande un Qubino DIN ZMNHSD17
- soit je pose le FGD "à l'arrache" sur le tableau mais çà ne sera pas très propre

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 15:02
par mike67
Bon finalement je vais tenter la version du FGD212 directement au tableau

Voici le cablage d'origine de mon télérupteur :

1= phase = fil noir
2 = retour lampe = fil orange
A1 = retour BP = fil bleu
A2= neutre = fil violet

Et la photo de mon cablage FGD
IMG_3074.JPG
IMG_3074.JPG (723.3 Kio) Consulté 4368 fois

L'inclusion jeedom pas de soucis, le pilotage et la fonction dimmer nickel.

Par contre mes poussoirs ne répondent pas, ni pour l'allumage ni pour l'extinction

J'ai déjà essayé de faire un pont entre le N et Sx mais çà n'a rien changé

Quelqu'un aurait-il des infos ?

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 15:16
par Yves19
Hou la, un fil violet pour du neutre c'est pas autorisé par la norme. C'est plutôt le bleu en neutre. Le violet c'est une phase interrompue ou un retour interrupteur mais pas un neutre.

Sur ton télérupteur tu dois avoir :
1 = Phase (noir dans ton cas ou rouge plus généralement) commune avec les départs boutons poussoirs
2 = Phase interrompue direction les lampes (retour lampes) généralement du violet (mais peut être une autre couleur que bleu ou jaune/vert)
A1 = Retour boutons poussoirs (donc la aussi une phase interrompue par les boutons poussoirs) généralement du orange (mais peut être une autre couleur que bleu ou jaune/vert)
A2 = Neutre, commun avec celui des lampes, bleu

Donc la correspondance avec le module fibaro devrait être :
1 => L
2 => Output terminal Dimmer (le sinus avec une flêche dessus)
A1 => S1
A2 => N

Si la phase et le neutre ne sont pas communs entre ton télérupteur d'une part
- et les boutons poussoirs d'autre part (pour la phase)
- et les lampes d'autre part (pour le neutre),
ton disjoncteur va détecter une fuite de courant et devrait ... disjoncter

Accessoirement évite de laisser dépasser du module un fil non protégé => racourcis un petit peu la partie dénudée des cables qui s'insèrent dans le module de manière à ce que l'on ne puisse voir du cuivre en saisissant le module en main.

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 16:11
par mike67
Pour compléter voici la photo du câblage initial du telerupteur

C9D830E1-C178-4E59-951E-2E3A65545C4A.jpeg
C9D830E1-C178-4E59-951E-2E3A65545C4A.jpeg (516.98 Kio) Consulté 4347 fois
301CB692-ED02-4FA4-B491-7E4412B2471E.jpeg
301CB692-ED02-4FA4-B491-7E4412B2471E.jpeg (629.06 Kio) Consulté 4347 fois
J’me suis trompé quelque part?

Oui pour la longueur de fil je sais bien, c’est juste le temps de faire les essais

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 16:53
par Yves19
Sur ton télérupteur A1 et A2 peuvent être inversés car ce sont les bornes de la bobine. Mais le câblage n'est pas très conventionnel pour autant en termes de sécurité.. Il n'empêche c'est bien le bleu qui est le neutre :-)
Donc à prendre en compte pour le remplacement par le module Fibaro qui lui est sensible aux inversion de câblage contrairement à une bobine.

Re: Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 17:50
par mike67
Je trouvais aussi bizarre que le fil bleu ne soit pas le neutre. Effectivement c'était bien çà, çà fonctionne !

Du coup les bornes S2 et Sx ne sont pas connectées

Finalement le module dans le tableau çà reste tout de même assez propre, comme le télérupteur est à l'extrémité du rail

Un grand merci

Re: [RESOLU]- Cablage Fibaro FGD-212 triple va et vient

Publié : 15 nov. 2019, 18:09
par Yves19
Parfait.
Bien heureux que cela n'ait pas détruit ton module car inverser le neutre et une phase ça peut se terminer par un peu de fumée. :)